多伦多一位老人上月收到近2.4万加元的水费账单时震惊不已,称自己无力支付。尽管多伦多市政府此前公开表示会帮助类似处境的房主,但她求助时却发现市政几乎没提供任何帮助。
6 w- x# s2 F2 s' H
/ Z7 H2 e' g1 r+ R" [76岁的伊鲁米纳达·阿吉拉尔(Iluminada Aguilar)联系市政后得知,高额账单是因设备故障产生的调整补收费用——这场已知的设备故障影响了多伦多数千名房主。她家中的水表传输器(MTU)停止工作,导致用水量一直基于历史数据估算,但估算值过低,最终产生巨额账单以补足差额。1 O3 |) k+ T( s- l

% V+ |; f4 ~9 m5 _“这太不公平了,”阿吉拉尔说,“我根本没钱支付这笔费用。”. Q  v- q0 U( @

8 a$ @" S- Y4 _+ [  x- W多伦多市政工作人员曾公开承诺,会为收到高额补收账单且需要灵活还款的用户提供付款计划。但直到CBC就阿吉拉尔的情况联系市政后,她才获得这一承诺的待遇。
2 G( t3 T9 l3 @" s! d% B9 e0 N
0 {( L. d7 i" D0 N阿吉拉尔与多伦多市政的纠纷,发生在CBC首次报道水表传输器过早故障近一年后。此后,市政披露需更换多伦多全市47万台水表传输器。根据市政工作人员2025年4月的报告,截至当时已有超半数水表传输器失效。
' e3 a3 _* Y% b! K" o  @/ ?3 a9 ^* X+ @9 v3 B6 H
尽管水表本身仍正常工作,但传输器故障导致用水量信息无法传送至市政,进而造成账单估算偏差,甚至部分用户收不到账单。市政称估算通常准确,但一旦出现误差,像阿吉拉尔这样的用户就会收到补收账单。" L! I9 u* x# E+ k

" c+ K9 S0 T( X8 D4 s5 d“这就是我得到的结果?”
. J/ t. I$ @2 I; b  P/ D8 W' l
3 m1 V( n- j5 O7 A8 P1 D/ z阿吉拉尔在Parkdale的家中住了30多年,靠养老金生活,还将楼上楼层出租以贴补开销。上月她联系市政时才得知,自家MTU早在2022年7月就已停止工作。由于她注册了自动付款,此前每年支付的估算水费约为2500加元。
) [% e4 `7 y* I) a4 ?
6 Q3 A' D" F& R( B; Z 1750183575416.png 7 v, h+ m6 }( Q4 b

5 v7 V# x7 ?9 n( W7 J, j$ I据协助处理此事的租户亚当·韦恩(Adam Wynne)介绍,今年4月一名市政技术人员到阿吉拉尔家中处理非相关的用水问题时,也更换了传输器的电池。几周后,距离上一个计费周期仅39天,阿吉拉尔就收到了另一笔2392.89加元的账单,要求在不到一个月内付清。/ U! E; u+ G) Z# Y7 P' o. P

( D$ v& Z/ [' }# G“对靠固定收入生活的老人来说,被要求在通知时间内支付近2500加元……太荒谬了,”韦恩说。他和阿吉拉尔联系市政寻求解释并申请灵活付款,但称市政几乎没提供帮助。. e0 F- q1 R1 _$ q
# t0 W7 D0 h% w8 F; [* l% O" |1 Q& y
“我这辈子大部分时间都住在这里,结果就得到这种对待?”阿吉拉尔说。
% ]+ S( e) z! I* X+ r0 {# I! w( ~6 f# \2 L- t8 N
市政延长阿吉拉尔的付款期限9 H* H! x1 t2 S& z/ _

9 a  _' E- J: y在CBC就阿吉拉尔的情况联系多伦多市政府后,一名发言人在声明中表示,工作人员将联系阿吉拉尔道歉并制定付款计划。1 b) R" U9 |: A: O2 ~2 B4 a; P
7 t! g1 s2 q# E' ^  @- v
拉塞尔·贝克(Russell Baker)通过电子邮件称:“我们意识到这给居民带来了不便和困扰,正立即采取措施纠正问题。”他还表示,工作人员将“审查市政流程,以帮助防止未来出现类似问题”。8 y8 s+ w9 f! q4 L! h
, {8 ]3 u3 v. o. J, J) V
第二天,多伦多市税务服务部门的一名代表联系了阿吉拉尔。据韦恩透露,对方提出了一项非正式的付款计划,延长了账单的截止日期,但目前尚不清楚阿吉拉尔需要在多长时间内全额付清这笔费用。# j" p3 J0 C  s9 ]+ E3 Q

# L8 Y& p; V  N+ H“目前我们的疑问比答案还多,”韦恩说。他还指出,尽管多伦多市政府此前公开宣传会提供分期付款计划,但实际上似乎并未针对补收账单制定具体的分期机制。0 Q: {( Y+ C# o% a

- u5 g4 m7 q0 l4 e贝克表示,市政仍在继续与阿吉拉尔合作解决这一问题。' X  p9 F$ ~8 C/ R1 K7 @( x
0 G7 w$ S0 K6 V
在去年10月的基础设施与环境委员会会议上,多伦多水务总经理卢·迪吉罗尼莫(Lou Di Gironimo)曾表示,已成立专门团队负责管理相关流程,确保收到补收账单的居民能申请付款计划。
: G& r+ M. n, B" U0 F5 Q  G4 U
% m$ Q  ?6 C' [  x, r0 H“如果居民对账单有疑问,或希望申请付款计划或费用调整,税务服务部门的工作人员将与居民合作解决问题。”他当时称。但目前尚不清楚为何阿吉拉尔最初未获得账单支付的灵活方案。5 x' s# R; S% j$ x0 `! e4 }

9 P7 L( I# f8 A市政报告:每月1.1万至1.2万台MTU失效. p' S  k7 h8 m* Y2 m( H% r

% o0 z4 l/ V7 p0 I2010年至2015年间,多伦多全市安装了新水表及传输器。按设计,水表传输器的使用寿命约为20年,但其电池却在使用11至12年后开始失效。
3 K' P" R3 J- h: ?" L
+ g: z2 L1 H( h7 K: K9 ^根据市政4月的报告,水表传输器的失效速度比预期更快——目前每月有1.1万至1.2万台MTU停止工作,而去年秋季这一数字为每月5000至8000台。
" }8 d/ O- R- L$ @+ a% R( ~  w) j! k# ]
报告称:“目前,多伦多全市47万台水表传输器中,超50%(24.8万台)已失效。由于更换MTU的工作积压等运营难题,市政不得不更依赖估算计费。”2 v6 ?4 |$ L  h" @/ q( }5 C4 G

$ G1 x- v; E9 q9 r, n$ `6 l/ d6 w“多伦多水务更换MTU的能力受限于内部劳动力、MTU库存及现场编程工具的供应情况。”3 V6 D( h1 g( T* _* q4 |8 T

5 W  Y) j) |$ }3 |+ V. X: i! ~" Q5 M: W去年秋季,多伦多市政批准560万加元紧急支出,用于向制造商Aclara Technologies采购首批替换MTU,并另拨款300万加元用于工作人员制定长期计划。
# j6 ^+ M: F6 L" L8 ^
( T: n+ ^5 f2 s7 B. a5 t呼吁提升透明度

$ V/ M' L- R6 d# u
4 {  b* v0 \7 z韦恩(Wynne)表示,市政对该问题的整体沟通令人担忧。. d. |/ a3 w! p( W* E: _+ W5 Z

6 X) |. A8 T4 m) s“信息太不透明了,”他说,“你不能在一个计费周期内突然追加两年半的用水调整费用。”1 y+ j* d$ V8 ?7 z/ X! c% f
7 |6 Y2 w! n+ ^4 q; a( f
加拿大纳税人联盟(Canadian Taxpayers Federation)的盖奇·豪布里奇(Gage Haubrich)指出,市政应提高透明度,尤其是在影响如此众多居民的问题上。目前,多伦多市政未回答CBC关于MTU更换总成本、已更换数量及完工时间表的提问。$ G- m' g6 a: _/ n2 `8 |& N- m

2 l  X$ ?& B; j4 B& y  a6 `& w豪布里奇说:“当市政对未来计划遮遮掩掩时,公众信任会进一步被削弱。”- E1 @# d9 V; _- f

6 L: v( M% |: a$ u: v多伦多市政发言人贝克表示,市政正在制定解决该问题的长期策略,但由于“谈判仍在进行”,细节需保密。
& U) {: b- ~6 G  h$ {
" Z% i/ Z' l8 J& d- W“待谈判完成后,市政预计将及时向居民提供清晰的最新进展。”贝克称。