埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 2902|回复: 19

Single house二楼卧室ceiling有一块渗水

[复制链接]
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2015-12-27 21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
房子是一年多的新房 发现二楼卧室屋顶有一块水渗漏的痕迹 石膏还是湿的 有点酥
( D' ^* K2 z9 L5 S) p) R请问这有可能是因为屋顶雪化了 然后有漏的地方所以渗到屋内的天花板吗?这个严重吗?请有经验的人帮忙分析一下 谢谢
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2015-12-27 23:55 来自手机 | 显示全部楼层
Check the insulation of the attic first. Probably the moisture goes to attic if somewhere is not insulated properly.
鲜花(2) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-12-28 00:03 | 显示全部楼层
Dave123 发表于 2015-12-27 23:55
/ e& P2 ?  t3 u" l3 ^2 _" r: |Check the insulation of the attic first. Probably the moisture goes to attic if somewhere is not ins ...
, E2 P7 x- u2 e' h& `* k4 _& Y
请问怎么查啊 attic的入口离渗水的地方有点远。。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2015-12-28 09:10 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
Is the entrance of attic insulated?
鲜花(17) 鸡蛋(0)
发表于 2015-12-28 09:36 | 显示全部楼层
我家里有类似的问题。可能有两种情况:也许屋顶漏水了;或者ceiling的insulation太薄了。$ J  {6 s2 B. J- N4 l
你得爬上attic看看发霉的天花板顶上的房顶是否有漏水的水痕。如果房顶很干净清爽没水痕,说明房顶没漏水,问题就简单多了。2 F" y3 _9 X% }0 L/ K# q( Q
扒开天花板上面的insulation,应该在insulation跟dry wall之间有一层透明塑料布。本来塑料布起防潮作用,但是由于insulation隔热不好,冷热交界处凝结成水珠反而挥发不出去,久而久之就积水了。我的办法是用刀割开塑料布,用抹布或吸水纸吸干水份,然后上面铺上很厚的insulation,过一段时间发现发霉部分渐渐变干。过个月把儿等完全干了用湿抹布清理干净霉菌,用砂布磨干净,然后刷油漆。如果你不放心,可以割掉发霉的部分dry wall,换块新的。反正我的清理干净以后再没发霉过。

鲜花鸡蛋

redrunner  在2015-12-30 13:07  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(41) 鸡蛋(0)
发表于 2015-12-28 11:10 | 显示全部楼层
georgedy0920 发表于 2015-12-28 00:03. s8 H  f+ G% ~8 Q; C* \( C' b
请问怎么查啊 attic的入口离渗水的地方有点远。。

! j3 n" v8 u; I' z+ f+ R从那个口进去就行了,可以到达里边的任何地方。里边的维修就从那儿进。
鲜花(41) 鸡蛋(0)
发表于 2015-12-28 11:14 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
georgedy0920 发表于 2015-12-28 00:033 e/ ~8 D. g% Z/ s3 z1 w
请问怎么查啊 attic的入口离渗水的地方有点远。。

4 Q0 I0 R8 K, J$ r" Z; T估计里边的管子密封不好,湿热的空气进入阁楼,而不是直接放到外边,所以水汽就被保温层吸收了。估计到明年天热冰化掉的那两天,你能听到滴水声。
大型搬家
鲜花(2) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-12-30 12:39 来自手机 | 显示全部楼层
Dave123 发表于 2015-12-28 09:10
  G( \: {5 ?% nIs the entrance of attic insulated?

2 B* A$ U) _' K3 \( O( l- V我不太了解。。attic太高 爬不上去。。我的入口SB有一个很厚的木板扣在那里 周围高出一块
9 B+ O9 L9 ]9 D( R5 B) y还有如果爬上去的话 是可以承受一个人的重量的吧?我还担心站在上面会吃不住重量 不要喷我哈
鲜花(2) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-12-30 12:47 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
人在小镇 发表于 2015-12-28 09:360 W, l2 _$ a+ _! Q4 Y" o
我家里有类似的问题。可能有两种情况:也许屋顶漏水了;或者ceiling的insulation太薄了。' _3 A$ _& A- }2 z1 ^# ?, C1 v6 X. n
你得爬上attic看 ...
9 E/ G# C1 R8 Q* S& }4 u; m7 ?
是说我得爬到attic上去吗 我老感觉顶会吃不住我的体重。。新手不太懂 貌似外面的roof没什么问题 我猜是需要爬上去了。。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-12-30 12:48 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
laoxi 发表于 2015-12-28 11:10# j3 ]' k! O; c1 f. F
从那个口进去就行了,可以到达里边的任何地方。里边的维修就从那儿进。
6 k( r8 }! P1 _3 A- B
顶上承受重量是吧 我老感觉很薄 会被我踩塌。。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-12-30 12:56 来自手机 | 显示全部楼层
laoxi 发表于 2015-12-28 11:14
: \2 g" z+ |  i; j+ _8 S! v# I; v/ d估计里边的管子密封不好,湿热的空气进入阁楼,而不是直接放到外边,所以水汽就被保温层吸收了。估计到明 ...

. t8 p+ p, s: K+ v这个是不是最好尽快修复啊?谢谢
鲜花(17) 鸡蛋(0)
发表于 2015-12-30 18:22 | 显示全部楼层
georgedy0920 发表于 2015-12-30 12:47- D, r. |0 _1 T. i
是说我得爬到attic上去吗 我老感觉顶会吃不住我的体重。。新手不太懂 貌似外面的roof没什么问题 我猜是需 ...
8 t  ?9 l5 [; Q* M  t' r- W( \

: O1 o9 e  p6 a1 l, E是的,你得爬进去。手抓住上面的支架,踩到横梁上,千万别踩横梁之间的dry wall,否则你会掉下来的。或者你放块木板在两个横梁之间,踩在木板上,一点一点的挪。别着急,不要踏空了。最好戴上安全帽,因为屋顶有很多钉子,不小心会扎到头上,会出血的。另外准备好手电筒,最好是绑在头上的那种手电筒。检查完以后多买些insulation,顺便检查一下是否有松鼠之类的小动物在上面安家。ceiling发霉多数是因为屋里湿度太大引起的。加厚insulation以后最好测量一下屋里的湿度,过高的话窗户玻璃,地下室墙角会积水滴,经常通风可以降低室内湿度。

鲜花鸡蛋

redrunner  在2015-12-30 19:32  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
redrunner  在2015-12-30 19:32  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
redrunner  在2015-12-30 19:32  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
redrunner  在2015-12-30 19:32  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
redrunner  在2015-12-30 19:32  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
理袁律师事务所
鲜花(77) 鸡蛋(0)
发表于 2015-12-31 07:57 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
georgedy0920 发表于 2015-12-30 12:56
! z2 t3 M  q$ w% M' W- w这个是不是最好尽快修复啊?谢谢
3 t+ p7 U0 B  Y
This is serious with moisture accumulating. You need a professional to find out the problem. Don't risk your life for the sake of saving money. If you fall, it will cost you more.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2016-1-2 23:08 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我也发生过类似的问题。blow-in insulation被风吹走(因为纸板没装好)6 mil 的塑料薄膜vapour barrier 裸露在冷空气下,室内的湿热空气在此大量condense! 我每年冬天都会去查一下Attic, make sure all area is covered by insulation especially the corners and edges
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2016-1-2 23:14 来自手机 | 显示全部楼层
Dave123 发表于 2015-12-28 09:10% z# U5 g/ `' Q# t! }, P9 c1 v8 B. W
Is the entrance of attic insulated?

' W6 K( v; m# f1 H- I& A' cYes. Got to be insulated. Otherwise we will experience moisture condensation problem in the entrance besides heat lost problem.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2016-1-2 23:31 来自手机 | 显示全部楼层
georgedy0920 发表于 2015-12-30 12:47: e! F4 ~3 t* u% x
是说我得爬到attic上去吗 我老感觉顶会吃不住我的体重。。新手不太懂 貌似外面的roof没什么问题 我猜是需 ...
) k' l# A9 F4 G6 X  H
你一定要请人或亲自上Attic看看。90%可能是没insulation覆盖。不能直接踩ceiling。只能踩2x4木条。很安全!带上手电筒、utility knife、paper towel、tuck tape。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2016-1-4 22:26 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
人在小镇 发表于 2015-12-30 18:22: C. q2 W, N' i8 \3 {
是的,你得爬进去。手抓住上面的支架,踩到横梁上,千万别踩横梁之间的dry wall,否则你会掉下来的。或 ...
( r1 k7 y" |' O0 t
感觉不是我自己可以干的工作。。太谢谢你这么详细的介绍了 感谢感谢!!!
鲜花(2) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2016-1-4 22:27 | 显示全部楼层
Edmontonian18 发表于 2015-12-31 07:57; M" h: D6 m+ J+ r1 h9 H
This is serious with moisture accumulating. You need a professional to find out the problem. Don't ...
' M0 d3 f% r- R& u/ w6 A/ s
是的 我还是请人来看看问题吧 别弄巧成拙了。。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2016-1-4 22:27 | 显示全部楼层
大车司机 发表于 2016-1-2 23:08
" e5 V8 d' H9 u1 ^' K7 J4 m9 O我也发生过类似的问题。blow-in insulation被风吹走(因为纸板没装好)6 mil 的塑料薄膜vapour barrier 裸 ...

( N4 X. |4 b7 N+ P# v第一次没太有经验 通过大家讲解 学到了好多东西 谢谢!!
鲜花(2) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2016-1-4 22:28 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
大车司机 发表于 2016-1-2 23:31
& ~! n$ F; N5 m: x5 }你一定要请人或亲自上Attic看看。90%可能是没insulation覆盖。不能直接踩ceiling。只能踩2x4木条。很安全 ...

' e. k( |7 I/ w还是请人靠谱一点 自己实在经验太少。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-8-19 00:46 , Processed in 0.152604 second(s), 20 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表