埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 1595|回复: 2

水电验收流程及注意事项

[复制链接]
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2015-11-15 03:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
水电装修验收流程及注意事项( j/ z. C% ^' A  E
水验收测压表
( |$ w" a% _1 }% B' R# h一、水电验收准备工作, O" a* K, L; W6 Z3 T& f
  1、工具
/ \+ k; |+ y3 d, Q  简易试压工具测试工具包括试压泵、流动扳手、六角外丝、生料带、堵头等。左图是一个30cm见方的简易试压工具,包括千斤顶、压力表、水箱和连接软管。  @) P. y0 A. q3 {- z
  2、预备: Y7 m5 j0 h4 o, d! H1 r" _
  (1)用软管将所试冷热水管连通形成一个圈,这时的压力为0。: L: K7 U: u/ I8 U
  (2)将除试压管道最低一个出水口以外的其它出水口用堵头严密封堵,推荐使用坚实耐用的铜堵头等金属堵头。* f' T& W1 `5 u# s3 c# q
水电装修验收流程及注意事项9 d; q" i9 c' h2 c, }
水电装修验收流程
, ^. N0 Q! |0 {! V
0 T; _) q8 M0 Y& ?7 x二、水验收流程& K/ |$ ]; o0 b! E
1、试压
  N1 j/ K$ A2 L+ j  (1)打开进水阀,从管道最低出水口缓慢灌水,充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关。
" j* e; H7 s9 ?- r' `: Z& d" O5 O  }  (2)封闭总进水阀,对管道缓缓升压,升压至划定的试验压力后,观察接头、堵头是否漏水。, w9 J0 y+ ], F4 ~6 r
  (3)PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持30分钟以上,铝塑管、镀锌管等非焊接管保持4个小时。测试时间结束,压力下降不超过0.05MPa为合格。- t/ p9 e% P7 `' W* J0 ^2 v; C8 v$ M
2、水卸压
5 e0 X* m- Q2 e5 P3 F* E  确认试压合格后,将管端接上配水件,以工作压力供水,分批开启配水件,检测各出水口是否畅通。
; ]. R3 ^+ H  ]) V/ F' c水电装修验收流程及注意事项   8 B9 x" n( A% w, l, k
水电装修验收注意事项" z( L) q  l" t# q: z

! K" j7 F: h2 H4 b- z3 S三、电验收流程
( ^( u/ }# w& U7 q$ R" W8 _  1、检查
" `1 _) }2 O1 q8 ?  检查房子的对讲、紧急呼叫按钮是否正常,入户门铃是否正常,保险插座的安全,电视宽带的插座,包括卫生间、厨房、客厅、卧室等数目和安全性。
2 _5 W% @3 z# U$ t$ y. [  2、电气线路开关箱的安全
) Y( }( _+ p* `) ]  电器线路的安全方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个,开关箱内开关安装牢固,可换动检查,是否有松动现象。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。
) I0 G& P$ t& `  3、电笔测试插座面板
  `( v1 Q* \, T4 Q  用电笔测试一下插座面板是否有点,房屋中所有的开关、插座及总电阀是否有问题,拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。% l: i& @! ^% c* ^: d/ X
  4、拉阀断电测试# \! c4 W1 Y, ]& T; [- t& \# z( H
  电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。
8 r- o* E: {' G. v4 N7 ?1 m( C, z+ e3 s  5、看电表是否通电) y7 _4 `+ w* b4 c2 N) T
  电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的。9 S# e0 G, u8 U5 a+ m
' B6 [# B' i5 y/ u( h* o
    推荐阅读:智能电表怎么看度数- N: }5 q( E4 L) a- x
/ z9 t; `3 Q$ {0 k% W( c- ^2 ?- G& e
水电装修验收流程及注意事项
9 \. h+ L% E( a电验收工具9 A% o) i. w2 l& {
四、水电装修验收注意事项
' }- ]. o( G1 K8 V5 K  Z' i' I- T  1、试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa,压力值一般在0.6MPa-0.8MPa之间,不是越大越好,加压时间也不是越长越好。, f6 l% @5 h( r. G4 k8 j# M
  2、埋在地坪面层和墙体内的管道,封槽前必需进行水压试验。2 ~0 O/ i& O. H* I5 |" ]
  3、试压时管道应固定,管道接头需明露,管道各出水口不得连接配水用具。' |- p/ u% M9 a- l
  4、采用热熔连接的管道,水压试验应在管道安装完成24小时后进行。
  B  \* C; e. ~: w0 b* e  5、测试分歧格的其他原因:堵头没有装好、截止阀型总进水阀有质量题目。