水电装修验收流程及注意事项* ~7 M4 \8 Y/ U3 N2 q9 u* r! L
水验收测压表
  L: A3 J# F8 x) y+ Q$ S一、水电验收准备工作
+ Z/ s# D5 z% H2 q; S5 i  1、工具, @; O( k1 Y$ r7 {1 F! Y
  简易试压工具测试工具包括试压泵、流动扳手、六角外丝、生料带、堵头等。左图是一个30cm见方的简易试压工具,包括千斤顶、压力表、水箱和连接软管。
) b. u" b' I1 `  2、预备) g& _2 }8 A2 r' l6 O; V& V7 }% s
  (1)用软管将所试冷热水管连通形成一个圈,这时的压力为0。1 z' U. Y  g1 Z9 P6 {: H
  (2)将除试压管道最低一个出水口以外的其它出水口用堵头严密封堵,推荐使用坚实耐用的铜堵头等金属堵头。: m: |2 h& i; }# E9 e% l7 g# u
水电装修验收流程及注意事项; i1 f- a) J' D2 p) X! C/ N$ E8 G6 D# o
水电装修验收流程
; T( e0 H! a# j5 A. i
9 m5 O- }- A4 z, O$ {  H7 A二、水验收流程0 f7 B* G9 D, h
1、试压
, `3 H' O+ X/ [% L$ y0 u  (1)打开进水阀,从管道最低出水口缓慢灌水,充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关。
" `8 n' L2 y4 B  W3 u  (2)封闭总进水阀,对管道缓缓升压,升压至划定的试验压力后,观察接头、堵头是否漏水。
8 D& G9 A7 `3 W! {  (3)PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持30分钟以上,铝塑管、镀锌管等非焊接管保持4个小时。测试时间结束,压力下降不超过0.05MPa为合格。0 `6 x- b9 o, p1 Q
2、水卸压
) N+ e' {' E  b0 D- b  确认试压合格后,将管端接上配水件,以工作压力供水,分批开启配水件,检测各出水口是否畅通。
- K( ^; E& i7 n0 O, S3 c/ `水电装修验收流程及注意事项  
4 e/ l! Q* z% k( h1 R7 B水电装修验收注意事项
: c8 s; g! l# k2 G4 j # j6 m- ]* v% J/ Q0 s4 A9 x6 C# k7 k9 v
三、电验收流程: m5 }" R8 u1 I4 w5 Z) `6 |1 n  m
  1、检查
% F8 H$ F- A* a) @8 I! L  检查房子的对讲、紧急呼叫按钮是否正常,入户门铃是否正常,保险插座的安全,电视宽带的插座,包括卫生间、厨房、客厅、卧室等数目和安全性。5 B1 g* @# k' t3 p7 s7 `
  2、电气线路开关箱的安全- p" f( R* |, D' j" [$ k; P# x6 a6 @4 t
  电器线路的安全方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个,开关箱内开关安装牢固,可换动检查,是否有松动现象。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。
, V1 W- b8 @# W  P; h  _  3、电笔测试插座面板, ?  x. {9 i) s' y4 g0 |5 n5 b& Y* n8 |
  用电笔测试一下插座面板是否有点,房屋中所有的开关、插座及总电阀是否有问题,拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。
6 ?& W- y! O; m$ |* A  4、拉阀断电测试& ?' o5 G. y) l7 N- C; x- s
  电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。
0 P4 `/ ?! v) L$ t" W  5、看电表是否通电* j4 ^) Y# M6 o; j. f9 u5 H+ ]1 R  {! C* W
  电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的。/ G# G  b. T$ |
% n6 b, h$ O1 f9 M
    推荐阅读:智能电表怎么看度数
* X; d6 R7 ~& l
: R$ Q% d% o. i7 D- w8 ~$ K" Y水电装修验收流程及注意事项( r$ T$ c+ L; M+ s  S0 S% p
电验收工具
2 c% I' E7 Z+ {: M; m四、水电装修验收注意事项
1 \% g/ v0 R0 x# G+ a  1、试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa,压力值一般在0.6MPa-0.8MPa之间,不是越大越好,加压时间也不是越长越好。
. r& H* q0 u4 H* m0 X# ^$ s  2、埋在地坪面层和墙体内的管道,封槽前必需进行水压试验。" H. `! S+ t) ^- r# L
  3、试压时管道应固定,管道接头需明露,管道各出水口不得连接配水用具。
* H& }- D( n, [$ O4 Q. O# E. O- S  4、采用热熔连接的管道,水压试验应在管道安装完成24小时后进行。
2 y) O7 ~3 v# X* ^3 s  5、测试分歧格的其他原因:堵头没有装好、截止阀型总进水阀有质量题目。