 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
水电装修验收流程及注意事项- y9 n$ N* w9 Z) w3 `& j* U9 p) M
水验收测压表
+ {% R+ j Y$ a' ?% p一、水电验收准备工作
: R$ I1 c1 W3 F/ O 1、工具
( \- H& [+ l- F0 ^. [% r; D 简易试压工具测试工具包括试压泵、流动扳手、六角外丝、生料带、堵头等。左图是一个30cm见方的简易试压工具,包括千斤顶、压力表、水箱和连接软管。
% c7 h" j A- ]( P# p( a) V+ N 2、预备
: y9 B6 N# z. n) X7 y* }- |. e, ]( p (1)用软管将所试冷热水管连通形成一个圈,这时的压力为0。4 s; u9 }/ ^' z m' v' F; v
(2)将除试压管道最低一个出水口以外的其它出水口用堵头严密封堵,推荐使用坚实耐用的铜堵头等金属堵头。
?% g% G$ ]) y水电装修验收流程及注意事项
( h! h2 h6 ~! ^' k( k/ L4 H水电装修验收流程
. r: {& a9 |4 q4 n1 {3 O
2 J7 [! P; {! v' B! F3 h+ L( h二、水验收流程
* _4 U$ L5 V, a$ u1、试压
; ~$ v7 Z$ C% j: C (1)打开进水阀,从管道最低出水口缓慢灌水,充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关。
6 g7 `4 L6 \7 e' H! @ (2)封闭总进水阀,对管道缓缓升压,升压至划定的试验压力后,观察接头、堵头是否漏水。
3 k1 @, U2 E! ~ (3)PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持30分钟以上,铝塑管、镀锌管等非焊接管保持4个小时。测试时间结束,压力下降不超过0.05MPa为合格。
* _7 C' E8 X. k* n# @2、水卸压5 P6 J" c, z' \* y6 U6 w: @
确认试压合格后,将管端接上配水件,以工作压力供水,分批开启配水件,检测各出水口是否畅通。
: P0 j9 f( F* I3 q水电装修验收流程及注意事项 ~5 Y/ p& e7 \2 V
水电装修验收注意事项3 K6 s8 o9 Y1 n1 ~2 `/ z
1 N' M1 w& _: e0 {/ M+ H- @2 t; R
三、电验收流程
. u6 e7 X: |3 F, H 1、检查
1 ]1 A: }6 x% Z4 c7 o- k8 A 检查房子的对讲、紧急呼叫按钮是否正常,入户门铃是否正常,保险插座的安全,电视宽带的插座,包括卫生间、厨房、客厅、卧室等数目和安全性。/ a% Y4 [5 K a( w
2、电气线路开关箱的安全
% R- t* l1 K. U9 L; g) c 电器线路的安全方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个,开关箱内开关安装牢固,可换动检查,是否有松动现象。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。3 ^8 |# j5 K$ o# X8 ~$ d' m
3、电笔测试插座面板
0 c1 r6 r' F5 V" A+ b9 ? 用电笔测试一下插座面板是否有点,房屋中所有的开关、插座及总电阀是否有问题,拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。
- G7 Y9 N8 U9 t( U% H 4、拉阀断电测试
4 t8 W! p# f {1 A6 F( U* H 电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。. A- U7 }" z* U9 j
5、看电表是否通电% T2 I3 n5 C1 _/ x; C8 q7 Y
电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的。7 ~, k' T) f u4 A2 n
0 A/ D3 K* L7 m; ]! c 推荐阅读:智能电表怎么看度数& N: H1 ]& V' E9 ]) U7 N0 d
; H0 f; z) W9 x) R0 [水电装修验收流程及注意事项% f* ^, j' |- ]/ m* B( [1 T8 Y
电验收工具
: R* k! ~) q# E四、水电装修验收注意事项 z. Y$ }/ ^- E* a6 Q2 u! l- g
1、试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa,压力值一般在0.6MPa-0.8MPa之间,不是越大越好,加压时间也不是越长越好。* e0 Q. u, r/ {% r ^0 s
2、埋在地坪面层和墙体内的管道,封槽前必需进行水压试验。" e1 S+ N0 N$ W, c. K3 W: U
3、试压时管道应固定,管道接头需明露,管道各出水口不得连接配水用具。
# u! g, ^3 U }' `# o 4、采用热熔连接的管道,水压试验应在管道安装完成24小时后进行。
/ q4 g! Y$ ]" j I+ U) G& ^ 5、测试分歧格的其他原因:堵头没有装好、截止阀型总进水阀有质量题目。 |
|