请问电工朋友们或懂住宅电气安装的朋友们:

[复制链接]
鲜花(73) 鸡蛋(0)
发表于 2015-3-22 18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
记忆中CEC有要求卫生间的插座必须是GFCI(接地保护)式的,但是刚才查半天没有找到这条规定,是CODE变了吗?还是原来也没有这条规定?
$ k$ b- n/ G0 f
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2015-3-22 20:22 | 显示全部楼层
CEC中有要求卫生间的插座必须是GFCI(接地保护)式的
1 H, Z$ T: R; a; G9 D4 K- `: {# t8 P+ m/ d& t. l
没有变
鲜花(289) 鸡蛋(1)
发表于 2015-3-22 21:40 | 显示全部楼层
鲜花(73) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-3-22 21:58 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
梦舟 发表于 2015-3-22 21:22
1 t) r0 i  h, oCEC中有要求卫生间的插座必须是GFCI(接地保护)式的5 O& Q# {$ U/ H3 \8 v- F) }

: u) ^4 D  Q! q2 c6 `/ A* }没有变
% ^5 a4 H& M" P  ?. \8 w0 q5 O

- O8 ~6 V1 K5 w) }6 \% z谢谢。相信你说的。但是否方便告知是code 里的第几章第几条?for my knowledge only.
" H* D, E% p# [& T  d进一步研究发现  有的卫生间里有GFCI插座   而另外的卫生间的不带GFCI 的插座是由那个带有GFCI的插座控制的。因此也符合code规定了。