* r' A2 Y$ u' ?1 x( y" A: b" Aica daming 在这很常见,楼上解释过这个现象,我就不重复了。, h; v/ T! _$ E) t3 [
造成icedaming 有两个主要原因:insulation 和 ventilation, 也就是隔热和通风* \; P q/ \: E* I$ x" E( Q
隔热是只房屋本身与屋顶及外墙上需要有隔热层 就是你attic里 石棉或者fiberglass$ y) y; y+ X6 s+ p
通风是指房顶通风 空气需要从屋檐的soffit(inlet) 进入 向上流动 从屋脊的 vent/wirlybird(outlet)排出(带走湿气)/ }% K, e! Y2 ^* O
& `( s' Q% u% m6 [# r
2 @( i; k2 T' \* n C: Z' i( H% s0 V
1 x1 F( }: i: T6 Q1 C: {& ^
从楼主的描述, 我判断应该是你的vent 数量不够, 一般要求every 300 sqft area needs 1 vent(1sq foot outlet area) , 如果是这种情况,需要加装 extra vent. 找外人做应该是200-300 左右 Z) ], G% r& r, w9 `: P2 ~6 n
当然, 也有可能是空气的pathway 被 attic 内的insulation 所阻隔 ,一般要求attic 里insulation 至少要有1 inch clearance from the frame to create a pathway