求问,新房,以后抽油烟机肯定要买超过600cfm了,builder说要加520刀加一个interlock,想问一下各位,那个东西需不需要加,如果不加,用超过600cfm的抽油烟机有什么影响? 谢谢各位了
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-7 17:22 来自手机 | 显示全部楼层
大家帮帮忙
鲜花(26) 鸡蛋(1)
发表于 2014-8-7 17:27 | 显示全部楼层
功率太大导致锅炉熄火. 不过开窗就没事.
鲜花(173) 鸡蛋(1)
发表于 2014-8-7 19:05 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
新的屋子或新裝的鍋爐,應該都有 free flash air intake vent, 所以不需要另加 interlock。 1 W3 `% ~" f5 X# \; d! P" m/ H; ~' p
看看鍋爐外面,是否有一條直徑5-6“的離地管子。
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2014-8-7 19:41 | 显示全部楼层
it's building codes requirement, I guess
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-7 19:46 来自手机 | 显示全部楼层
kingsnake 发表于 2014-8-7 20:057 P4 y1 ?" n3 f. f
新的屋子或新裝的鍋爐,應該都有 free flash air intake vent, 所以不需要另加 interlock。
. [/ x0 E9 z, c4 y3 O看看鍋爐外面 ...

# A. C9 |& H0 [0 u( \/ l锅炉外面? 您是指墙外面?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-7 19:47 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
lopenwing 发表于 2014-8-7 18:27
( \0 n+ n+ v4 P. t功率太大导致锅炉熄火. 不过开窗就没事.
! |1 A- Z5 _& i) f* _: L" {) B
会熄火? 您的意思是开窗就不用开抽油烟机么?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-7 19:48 来自手机 | 显示全部楼层
不装的话有什么影响么
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2014-8-7 21:00 | 显示全部楼层
最好加上,但不要通过builder。电工来装电线时,请他从锅炉到抽油机加一根低压线就行了。大约二十到三十块。交房后,你可以自已加interlock。就是一个压力开关。
鲜花(173) 鸡蛋(1)
发表于 2014-8-7 21:01 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 kingsnake 于 2014-8-7 22:17 编辑 ) r. A, M3 H& i& O8 j
Miss0126 发表于 2014-8-7 20:46
' Y5 \/ e/ @6 X& ?+ m- X& M7 e锅炉外面? 您是指墙外面?

( |0 T& [, U5 s% x* d5 G2 [$ K: }
不是。
* d7 k: W- L8 w6 E4 q, h是鍋爐外面,這管道是直接通到墻外的。這管道是用來平衡内外的氣壓。& }" p4 c- E5 t
Fresh-air intake vent from outside.
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2014-8-8 09:59 | 显示全部楼层
kingsnake 发表于 2014-8-7 20:05 0 Y8 m  S( {6 r$ `8 {* d0 n6 I
新的屋子或新裝的鍋爐,應該都有 free flash air intake vent, 所以不需要另加 interlock。
3 ]4 u9 M) ^) h; u+ P看看鍋爐外面 ...
8 y. Y5 }- z+ U( z4 Z- n4 F" S
涨知识了!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-8-8 12:27 | 显示全部楼层
好奇路过,我是今年夏天看新房才知道interlock, 请问你用的是哪家builder?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-9 08:03 来自手机 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
lingerer 发表于 2014-8-8 13:27
7 u3 l  S1 H5 l! d. `: M好奇路过,我是今年夏天看新房才知道interlock, 请问你用的是哪家builder?
+ o9 N. E; O0 @" {$ E: C0 O' f" J3 l
marcson
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-9 08:05 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
iqtek 发表于 2014-8-7 22:00
8 T3 n/ K  a0 s) G" O最好加上,但不要通过builder。电工来装电线时,请他从锅炉到抽油机加一根低压线就行了。大约二十到三十块。 ...

& h0 B$ c  e, U; N哦哦哦好的 谢谢 电工装电线是我自己找人么?还是builder弄?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-9 08:05 来自手机 | 显示全部楼层
kingsnake 发表于 2014-8-7 22:012 G3 I- x) T9 U4 G% t$ m1 B+ {
不是。! o7 @8 A  R; z3 I
是鍋爐外面,這管道是直接通到墻外的。這管道是用來平衡内外的氣壓。
$ _! H9 j( W  E" `% \& b" GFresh-air intake vent  ...

# y' _3 f  a3 i) ^: c, v. ]% y哦哦哦 谢谢啦