咨询大家一个在建房地下室很多水的问题。

[复制链接]
鲜花(65) 鸡蛋(0)
发表于 2014-7-30 21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
一个在建房,一楼二楼地板和房顶都已经铺好(没有直接下雨到地下室的可能)。前些日子下雨,雨停了好几天了,但地下室的水还很深。地下室的地面还没平整,水深的地方估计有10~20厘米,但是还没到钢立柱底部的水泥块的顶部。
  l! G1 A, n8 m# T. H; {  v4 Y其它信息:! T4 I9 o" l! m- L* X6 s$ s7 W
水井已挖好但还没装上水泵。
1 _- t" @8 C3 H6 N/ }0 \6 k临近的一家地块还没卖出去,没平整是洼地,现在还有积水,自己院子里也有两个很小的地方有积水,稍远处有几个地块也是洼地水一片。
5 {7 [' ~' a% H; v邻居房子的地下室是湿湿的泥巴,但未见水汪汪。
鲜花(23) 鸡蛋(1)
发表于 2014-7-30 22:13 | 显示全部楼层
是不是碰到洼地了, 地址在哪里?
# L7 z6 i! B. l; X- n' L" H9 o* D
* o! x- [. z' {3 \- h! K: a
/ z$ v6 f- N& q5 B, R1 Z' U4 B
鲜花(17) 鸡蛋(0)
发表于 2014-7-31 08:18 来自手机 | 显示全部楼层
不用担心,很正常
鲜花(65) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-5 08:21 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
谢楼上两位 应该是洼地。
鲜花(65) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-5 08:24 | 显示全部楼层
yuzhenli 发表于 2014-7-31 09:18
) J5 o) f% ^) G% i% U不用担心,很正常
( Q% E7 P8 `7 P9 i! H; N
谢谢。能详细说说,为何正常,什么措施能消除其负面影响?
鲜花(662) 鸡蛋(1)
发表于 2014-8-6 11:50 来自手机 | 显示全部楼层
安装水泵的水井反水上来
鲜花(17) 鸡蛋(0)
发表于 2014-8-6 20:22 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
你自己已经说了一半的原因:“水井已挖好但还没装上水泵。” 另一个原因是你还没有做grading,这是造成水可能流向你房子的重要原因,你邻居可能虽然也没有做grading,但可能恰好房子边上的土比较高,所以地下室不是有太多水。
鲜花(63) 鸡蛋(0)
发表于 2014-8-6 22:06 | 显示全部楼层
如果是我的房子正在建,我会尽可能地不去看,就像去餐馆吃饭一样,我是坚决不会去后厨(哪怕有条件进去,比如认识里面的谁啥的),因为那种触目惊心只会让我自找难受
鲜花(55) 鸡蛋(0)
发表于 2014-8-10 20:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 rdu 于 2014-8-10 22:32 编辑 9 ^5 Q# y- G9 O8 y  Y  @

& u( U2 w7 k; C6 k5 p地势低, 以前会导致地下室裂缝, 破坏墙体结构, 现在好象已经可以解决。
2 z: e3 E& p0 V+ x' K首先, 除了作好地面grading, 地下室一定要安装水井和装上水泵, 同时, 地下室地面先铺上一层碎石和加drainpipes, 然后再铺水泥, 这样有利于地下水流到水井, 用水泵抽走。 看我以前的帖子, 尽管不是洼地, 但是builder还是给铺了一层碎石。给我解释的原因就是为了便于排水, 防止地下水对地基造成破坏。
5 k0 m: S7 e, d/ ~1 r7 S你可以咨询builder, 看地下室他们准备采用的防水措施。
$ T. v6 ~! ?' m3 O! X9 J9 Rhttp://edmontonchina.ca/forum.ph ... p;page=1#pid52779130 Y7 U8 p2 u1 w