埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 3350|回复: 13

请人修房!二楼卫生间排风扇管道冬天经常滴水

[复制链接]
鲜花(39) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-2 12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
请问哪位师傅或者达人可以帮忙修缮?
" [7 t/ D: I; B. r8 i7 o% c4 J$ b  C: {3 U9 i8 u5 ?6 D; O; _
洗澡之前之后都有开排风扇。家里有开加湿器,室内湿度在43%左右。该排风扇管道直通屋顶的。, F& G" ]/ |8 d

" L# k5 [4 M/ u. n/ o% Y1 h  G6 L3 y联系电话:780-800-4772
3 R9 K. w' u( f
( e0 c  u& z3 ]& ^  [* S1 h西南8 i8 ]; B. z8 P

) {8 J% j: T/ j1 U! f补充内容 (2014-3-4 09:45):
" |8 r6 Z% H/ d爬到阁楼上面去看了,排风扇出口附近的屋顶都是冰霜,是不是哪里坏了漏进来很多冷气?( _) u  W8 T9 N0 G" j% @  P

" _: ]" i! V* F# Z, `; W# z' W补充内容 (2014-3-5 11:55):
( l7 F8 r7 b% C& v$ n; L有没有可能是露出屋顶的排风口的叶片被卡住了,所以很多冷气顺着排风管进来?(可惜屋顶都是雪,不敢爬上去看)
鲜花(13) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-2 19:59 | 显示全部楼层
估计是设计或者施工问题。若是新房,先找Builder看看。1 V) p+ @7 S. z+ @! ?& z

3 [$ l) J3 ^% Y- H, P  e; G一般应该中间有个凹处,水可以聚集在那里,若管子变直了,水就直接留到出风口了。

鲜花鸡蛋

ada_aeon  在2014-3-5 11:57  送朵鲜花  并说:天花板上的管道上去后是水平弯一下后再冲到屋顶的。
鲜花(39) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-3-2 20:21 | 显示全部楼层
秋水长天 发表于 2014-3-2 19:59
3 j9 G# j- K: j. D估计是设计或者施工问题。若是新房,先找Builder看看。
0 r7 s$ k% ~) o, {; P: A& e- ?% I9 n7 j/ z' V1 @: J* N
一般应该中间有个凹处,水可以聚集在那里,若管子 ...
# O: J* Y; i5 J1 g( Y& \6 F
不是新房。是二十年的老房子
大型搬家
鲜花(13) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-2 20:35 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
ada_aeon 发表于 2014-3-2 20:21 3 O% R3 N- \9 T/ U
不是新房。是二十年的老房子

6 S) Z4 E1 v0 \6 b: T1 d0 W, o5 [0 N那我的回答全错了。请不要参考我的回复了,带来不便,敬请谅解。
鲜花(5) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-4 14:29 | 显示全部楼层
我知道怎么回事。我也漏过。风管和DRYWALL之间有缝隙,热空气上到ATTIC,结冰在管子和屋顶上,当管子或attic的温度升高时,冰化成水,顺着管子流回屋里。
鲜花(5) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-4 14:31 | 显示全部楼层
要堵死缝隙。还可以考虑多开几个出气的Vent在屋顶。

鲜花鸡蛋

ada_aeon  在2014-3-5 11:52  送朵鲜花  并说:谢谢!再开个口,我不会,估计要请人开。我下午带些保温棉再爬上去瞧瞧。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-4 17:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
搭便车同问
鲜花(39) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-3-5 11:54 | 显示全部楼层
阮江叶 发表于 2014-3-4 14:29 ( O1 R; w, |. M( M1 w+ M2 g& j
我知道怎么回事。我也漏过。风管和DRYWALL之间有缝隙,热空气上到ATTIC,结冰在管子和屋顶上,当管子或atti ...
* s+ g' j; }; S( N
风管和房间天花板的DRYWALL之间有缝隙?还是风管与木头屋顶之间有缝隙?还是两者皆?
鲜花(5) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-5 14:40 | 显示全部楼层
ada_aeon 发表于 2014-3-5 11:54
' y( i0 s/ N. b风管和房间天花板的DRYWALL之间有缝隙?还是风管与木头屋顶之间有缝隙?还是两者皆?

  Y7 o, Z0 R' v- D$ E1 [6 Q) R2 W% Q+ s6 `" @# x& h- z; b
如果你看见有凝结的冰在ATTIC的屋顶和风管上,那就是风管和DRYWALL有缝隙。如果是风管和木头屋顶有缝隙,就应该不会有凝结冰。
鲜花(5) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-5 14:43 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
再看看INSULATION是不是很湿。如果是,应该要换。
鲜花(5) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-5 14:45 | 显示全部楼层
还有,再看看Soffit有没有被堵。
鲜花(39) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-3-19 21:00 | 显示全部楼层
阮江叶 发表于 2014-3-5 15:40 : B. `" v8 C+ ^+ P1 l" M
如果你看见有凝结的冰在ATTIC的屋顶和风管上,那就是风管和DRYWALL有缝隙。如果是风管和木头屋顶有缝隙 ...
) |! q1 |4 T4 \1 V7 m
我今天爬到屋顶去看了,可能发现了问题所在,
# i/ H/ y" i* l0 Z/ k) o1,通风管通向屋顶那头的管子是松动的,稍微动动后发现从屋顶脱落下来了,估计屋内热气就从那管口出来到达木头屋顶了0 o3 `" p* p$ y, v& R9 A
2,通风管周围包裹的保暖棉脱落了,估计这造成了管子内的水蒸气容易结冰在管内,然后天气暖和时候又化成水
" h+ s% K6 J! ~! S! ^$ H6 L# q: e6 ~6 U& Z8 y$ [9 w
不知道我说的是否清楚,你可明白我的意思?
鲜花(39) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-3-19 21:03 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
阮江叶 发表于 2014-3-5 15:40 - ^2 Q% J5 B4 L  M
如果你看见有凝结的冰在ATTIC的屋顶和风管上,那就是风管和DRYWALL有缝隙。如果是风管和木头屋顶有缝隙 ...
  X3 l8 Y6 G! O( c
风管和DRYWALL之间有很多保温棉,一下子看不见缝隙,是不是要把周围的棉花都扒开才能检查是否有缝隙呢?谢谢
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-19 22:03 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!