加拿大卫生部针对放射性氡气(Radon Gas)的初步调查发现,7%的房屋浓度过高。( l# u) z* I3 X1 S! k
卫生部长艾露卡在周二说,氡气无色无臭,只能用仪器检验才知是否有问题。7 R# U4 o, N- I
2年计划的第一年共检验9,000间房屋,结果显示纽宾士域、缅尼吐巴、沙斯卡川、育空有较多房屋的氡气浓度超过每立方米空气不得超过200贝克勒尔(Becquerel)的国家指引。贝克勒尔是放射性活度量度单位,指每秒有一个原子衰变。/ j. M; i5 D. Q" A
纽宾士域有11.7%房屋氡气浓度处于200-600贝克勒尔的第一级超高水准,5.3%房子甚至超过600贝克勒尔而达到第二级超高水准。% \! v! a* }- |* W
沙斯卡川的第一级及第二级超高水准氡气浓度房屋分别有14.2%及1.6%,缅尼吐巴为22.1%及1.4%,育空为10.6%及5.3%。 3 g7 f9 y& p" u k3 a" S& m/ @7 `) ]
安省4.9%房屋超标: d3 a3 q( B1 e. x