老贾,感谢回帖。
# }5 `) y2 L4 }- ~9 w7 l- a, g/ }, R- _! W
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
/ U1 O& d) K2 ]: Q我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。
. H5 O5 n1 l5 A3 u) B9 b) w4 ~0 F3 r" U) [2 M" F
此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:0 I+ d. |1 c0 q. T3 r
CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
: M, ?6 ~3 }9 O4 G# q1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-2459 v) o i; D% u
+ ` h% E# F: Q1 Y! F/ x) H4 }% Y2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
( E$ ~8 N% e9 n+ D1 g9 s& b" s1 j& R8 U$ ~3 f' K; t" j
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
& D1 I' H( L& q* a
6 H# J9 v, h, r4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260
! v. {5 f/ d0 o2 D* [7 ? S- L% W, V3 e9 ]5 R
可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。6 J4 ?# u. P* w9 u- c& K9 T7 n/ a- t
# y# n! n/ n% y% s! Q ~7 O因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。% i/ u% c9 ^$ L" {( F
以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
+ L5 w/ Y h6 j; l. F5 o0 }9 E4 Z+ M
各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
! d' o# \- M( t& e5 g1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数
9 v) @, b. H! W% G/ g2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?( e, Y ~- d$ V2 x. r& R4 G
3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?
$ F0 l, q" ^! G8 ]1 S4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?
+ O+ V. ?9 ^/ ^0 v$ J) ~
& {0 j1 S; E/ s以上疑问,还望老贾何众高手指点。6 F* i. `- K; R$ T# q
- C) C" o; }7 `! W& d
谢谢# ^9 S! o# J/ ]2 j7 I
/ n7 k% o2 V% V& y4 N7 B+ `) {2 B+ F
richard |
|