老贾,感谢回帖。' O5 [0 @# ?$ m
5 ^( R$ J: s" z1 X$ @4 S. c
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。) l& z. b1 ?, D; b: m' p
我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。
* C* G" F$ ?' ?1 v x% Z Y+ N" r/ d$ N
此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:8 ]( x5 }' F# L7 n5 g3 w$ \- X2 R
CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:" c% u; E! Z$ g% y+ Y2 j: H
1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245
) l3 k( I, u: C( Z& x2 d
d2 I0 ~) m+ D0 l* e$ c& u7 u% c2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
$ H* f% u, i* l
. N: W% l" ^5 N8 S: j+ x3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
: ?- } A& p. _4 |, T, E. _
5 w- N9 I( z5 F: ] j4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260" W* ^ Q8 ~; H9 Z$ F
' B4 u8 w8 d0 H! `
可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
5 T b1 [- p0 _- |3 _: [; F
' T0 c+ c# N9 d因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。6 Q0 ]" H2 B: L" [# |) A
以上这个测试反面印证了rms表没有问题。9 a9 D8 o. |# P/ H$ a
! f* m9 b& {- y a( B; G7 f
各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:7 \' o" Z; n; \5 b& F
1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数
* `* }+ k% R% }2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?! E0 M/ k6 K7 P! a. w, F: A( t7 V' E
3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?/ Z) c+ K3 `8 e& ?+ `# g2 D
4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?
% v- O5 P' O# E8 q0 y" A4 r/ y& S V7 h9 ~1 T+ b
以上疑问,还望老贾何众高手指点。. S+ _& `" n, w4 `8 b( u
4 Z: q( U Q4 q8 b- R9 Y
谢谢4 ~: g. I. v3 ], Q
0 \) o8 b( `4 i! s$ J8 krichard |
|