老贾,感谢回帖。
- J; z- a: S3 W2 t
+ ^ `8 H! g0 G9 x& |2 ? y) X确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。$ y2 y4 m7 R! L, ~
我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。; e q2 n; |9 t0 w9 Y
: I2 C/ d T+ l) e4 c
此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:; q- ~3 C( H$ m2 R6 f4 y
CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:1 q n* Q+ T! T
1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-2454 M L8 Q& e \6 c
) E, V$ v8 g9 T, ~6 ?3 L
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250/ @- r. t- v" u2 G" h u
! r. V# }3 @/ f1 a( f, r5 _- H3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
- s7 z/ d0 V9 ~- d7 u+ j: f# z$ ?8 w0 A0 K5 l9 W- u$ N
4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-2600 L; Q7 n8 E8 N4 y" n7 x- b- H5 i
3 }- V1 Q& k5 a可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。7 F4 m- T$ I. G8 _
4 F* r3 d) X* `3 R: R' L因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。
9 z* ]" t' G4 k" R以上这个测试反面印证了rms表没有问题。1 D, }& z K. U& O
' t+ J: u4 V8 H! w各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
8 A( |" V+ O5 N5 D4 Z% x8 F) o1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数6 _- f, l/ N q! A" V9 f
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
% t, A+ x8 r5 r) m# \3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?
1 X( ]/ q m' ]" s/ L! n4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?
* B) h% p$ F" M* Q4 t; v
2 a5 D$ _# \7 H; D# u$ S! D以上疑问,还望老贾何众高手指点。4 H* h4 }$ ]' B8 a
, y. ~9 ~8 K5 |2 r; p谢谢8 @# c- l, P" U
9 D _( y1 S) i6 F% {& z9 I
richard |
|