老贾,感谢回帖。
; Y$ g! c* y) o$ _* M1 G# }
; o2 w( T$ I0 \2 C确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。+ N8 }2 A y, I' @7 n! \# o6 f
我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。
5 O6 m4 W4 h- g9 [
( n2 }" E3 V! v3 j1 p此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:0 x6 Q m8 E7 V: X: n' h( d
CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
" s' I. U- |) M4 {) x2 d9 L1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-2452 m% f. P' v7 P& U( I# T' S& P; l! z
0 c4 e: C5 x! u9 D
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250/ z. q4 @- C5 e% T; A3 e! b
2 T9 k8 j" j5 }2 `- O) S2 l
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
M. S/ [3 B8 n. V
- [, L$ p) h1 A7 r' ]6 b4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260
% }3 |8 }+ o4 O% b% t @ F" K6 _4 A; I- O9 P7 R v2 q. B, ~
可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
# {3 q( F; N/ f5 V) F2 W8 d$ a/ z* `8 ]4 \1 d; E/ R" H) Q
因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。1 I; R% k% _5 H
以上这个测试反面印证了rms表没有问题。( g* }4 {, U5 z' w" X. k
$ @. M( Z* A; T3 v# ? L! I各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
/ O1 g& T9 r, }1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数1 ]1 D: r- @0 X0 b, }5 x- U
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?1 _* @( N) B4 `4 N" c
3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?/ t! K E. ^1 O3 L
4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?
1 G+ C- h3 T* {9 p
8 y2 {7 e3 {( x5 d- H3 S6 p0 i1 s以上疑问,还望老贾何众高手指点。0 _ t M9 K( W9 h6 O2 L
$ [' c! Y& |4 Q9 t6 N
谢谢
! z+ S$ r5 T8 h: ^, M9 Y3 T& u; E7 d' w1 Q
richard |
|