发表于 2011-10-31 22:38
|
显示全部楼层
老贾,感谢回帖。
0 `0 d* j! w' M* _0 Y2 P3 [1 b) E! H0 `, ]/ k
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
& R5 Z( g0 S+ l8 l% F" x3 i7 g我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。' ~( F0 D6 w3 P
8 F0 D+ ]3 m9 {6 r6 g6 s此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
( ?$ B \3 x) a1 ^$ NCASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
; ~6 X8 _! y0 h, z/ b% }1 |1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-2450 n! _, ~ a/ h4 X* ^. b8 A4 W
5 {+ Z& ?( `7 r# b j" q" A2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
1 v! ~& b$ U, B$ C) w3 @
8 _8 ]. F9 w$ C: A& N) _3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
( e2 W3 J& X3 Q
- M" W w7 L1 M" y* O4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260% C% H( w4 U2 Z, L
+ s3 d8 G/ P% O$ M* _
可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
! l. c* @+ W" C. o( |) j" C1 C$ J, b& F' Q
因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。
* @ Y" z9 r. |以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
! J. E% p2 g/ w9 z a
7 N4 L+ ]- [3 m F7 p各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:+ u# l1 c* {, h) q- |+ `
1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数* f: w8 ]/ K7 ^4 w/ ~
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?( n& T9 {; S; F i" Q+ n; Z- T4 v2 a
3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?. t0 }: O7 j' ^) v# r
4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?. {/ h7 ^' s. r
% g, j1 S+ ^9 ~9 ]- w7 ?4 Q& O' K# A
以上疑问,还望老贾何众高手指点。* t/ Y4 F) A' l& d1 z, a. e
. h5 u7 l% R/ h \
谢谢7 [% f6 g3 _. ^. Y
( k* f& L, q7 c% @; O1 a9 U9 f
richard |
|