埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 7684|回复: 8

[网上教室] split-circuit receptacle

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-9-2 19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
The receptacle outlets shown in the front bedroom and study are split-switched receptacles。 请问这个要求是从什么时候开始的?是code的要求还是building的要求?最好能给出出处。谢谢
鲜花(219) 鸡蛋(0)
发表于 2011-9-2 20:47 | 显示全部楼层
kan kan.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-9-2 21:07 | 显示全部楼层
The receptacle outlets shown in the front bedroom and study are split-switched receptacles。 请问这个要求是从什么时候开始的?是code的要求还是building的要求?最好能给出出处。谢谢
6 h( u* G3 Z( h6 p; sjjj18 发表于 2011-9-2 20:36
4 |7 Y3 u; W6 f0 i: {  c& D+ i* J+ b
谢谢您的鲜花,俺老贾不是房屋方面的专家,试着从code学到的知识回答您的提问& C4 G: t5 c  Z- q
在cec,26章 receptacle一节,谈到,residential 任何一个房间,只要是没有装照明灯,就必须要装一个split switched receptacle。 俺认为,任何一个建筑商一定很喜欢这个规定,因为可以节约很多灯具和布线的钱,也许从某种意义上来说,也满足了用户个性化灯饰的要求,但是,对于很多华人,尤其初来乍到,往往不理解也不习惯房间没有灯黑乎乎的感觉,这一切都源于人们的生活习惯。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-9-2 21:12 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
本帖最后由 jjj18 于 2011-9-2 22:13 编辑 $ F/ S% ?# V7 f& a) e! G3 x6 {
- j  n: \$ P! \6 H
3# 贾电工
  W/ o$ j# b1 i0 h# j* T; H多谢,为什么要加开关呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-9-2 21:21 | 显示全部楼层
3# 贾电工 & H& T4 n' o  E7 W( q& x9 h1 d
多谢,为什么要加开关呢?
- t, M3 d( J$ C* g2 s4 njjj18 发表于 2011-9-2 22:12

5 ^" p& [  A5 r* w# d: \- }/ G如果一个房间,没有在吊顶上装灯,就一定要有一个half switch controlled  duplex receptacle,房主 需要自己买个灯插在这个receptacle上,用门口附近墙上的开关控制了。不加开关,岂不要摸黑进入房间?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-9-3 07:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 jjj18 于 2011-9-3 08:56 编辑 # \( }: j+ _9 J# R
% D  Z1 e! C4 J. y7 y. v
5# 贾电工 % t$ S: T( g# U! _0 \9 \& B6 m" a/ Z, A
问题是,根据图纸,有灯的主卧室(带阳台,带玻璃推拉们,它用两个3way开关控制四个插座。现实中,在一1999年前后建的Condo里,客厅有一个两路插座,由开关控制下面那个插座,而卧室没有。
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-9-3 10:04 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
6# jjj18
) ~* Z6 u0 v  {! U# z1 k' `5 L
2 ^9 q! g( o$ l  ~
业主提出的要求只要不违反code的规定,应该都是可以的,很多豪宅的图纸如果没有说明,有些东西很难猜出为什么要这样,照图施工就可以了,一般到finish时,真相大白。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-9-3 14:42 | 显示全部楼层
谢谢。找图施工是自然,只是想问过所以然
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2011-10-27 23:04 | 显示全部楼层
谢谢您的鲜花,俺老贾不是房屋方面的专家,试着从code学到的知识回答您的提问
7 M( M3 k0 e7 Y7 ?; h在cec,26章 receptacle一节,谈到,residential 任何一个房间,只要是没有装照明灯,就必须要装一个split switched receptacle。 俺 ...& ?0 S* c7 n$ q# D
贾电工 发表于 2011-9-2 22:07

* i+ Q; B3 K% v9 Z# _这个一直是我认为CODE里最扯的一个规定,在SECTION 30,BEDROOM,和LIVING ROOM(仅! L. X8 {8 N+ Q; _5 M( _6 ?1 g9 f2 K: j
限这两类地方)如果有一个SWITCHED SPLIT RECEPTACLE,就可以不装灯了。其实在建房时装一
! i; C8 l/ i$ `4 Y6 I个灯是很容易的事,而房子建好后再在顶上加个灯就会很麻烦。一个房间在顶上中间有个灯和在边上插
( o4 G) s+ |0 Z' S9 |座上插个灯,那效果差太大了。不过,好在HOUSE 一般都会装灯,而CONDO一般在LIVING ROOM会是个插座加开关。