埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 5460|回复: 24

[电工客栈] 一个小问题, 展示你的基本功

[复制链接]
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-30 18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 任大先生 于 2011-1-30 18:24 编辑
' k* s* E# I( i" j3 M+ o
4 l- f7 o. i* d6 P6 b俺要在独立屋的顶楼,天花板(不是吊顶)上,装一个吸顶灯. 有兴趣的朋友,请列举安装和布线的注意事项.
; ], n; l$ m0 f5 D注:本人反对"灯亮=合格"的做事原则, 所以, 请附带你做法的理论依据.
大型搬家
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-30 21:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 AASTAR 于 2011-1-31 19:58 编辑 $ x5 H- \( L8 H" s& a( E
0 ?# y) s% o4 I) w# a
you think you are a smart ***,  you want to help, you got to do sth instead of playing
; ^$ y' ]( ?8 `( |6 N, Ztrick.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-30 21:55 | 显示全部楼层
先谈一下你会怎么装。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-1-30 22:31 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
我相信华人电工里有真英雄,也相信这个论坛属于挑战者的舞台. 我厌倦了农民之间的互相嫉妒与漫骂,所以....小小题目,抛砖引玉. 如果真的因为大家在过年,没有答案,三天后我会把自己的做法拿来讨论.不过我坚信不会是这个结果.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-1-31 16:37 | 显示全部楼层
我谈一下我的想法:6 K% |9 ~4 u( |0 _1 J9 ?
1.利用这个论坛讨论一些技术问题, 便于大家相互学习,共同提高.* w7 J+ J/ |5 J3 Q% r( b4 ?+ M( \
2.展示一下我们华人电工中的精英力量,通过树立榜样,使大家建立学习电工技术的积极性和自信心.
7 D1 a+ u, I! O) H$ e7 Q3 Z3.闻道有先后,术业有专攻.抵制抬高自己,诋毁别人的作风;杜绝华人电工的农民习气,统一认识,取长补短.* u2 a+ F% `/ i& C- l
我想所有的华人电工,能够暂时放弃追求功利的心态,转而认真学习专业技术,将来真正形成了华人的Journeyman/woman队伍,善莫大焉.- m" {* E$ U% I2 X5 H& O! g
诸位意下如何?
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-31 18:54 | 显示全部楼层
这种问题太白吃,要说不会就说(请教),下回换个问法!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-31 19:51 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 AASTAR 于 2011-1-31 19:56 编辑
3 S- S  n( W9 u2 d3 n
: z" b6 M8 G2 y  f+ W30-400 Wiring of luminaires2 M- w9 b) s% V' d
All electrical wiring on or within a luminaire shall be% w& S% T; r, w8 R/ r
(a) neatly arranged without excess wiring;3 U# G' e' Q' O# p( c3 ]
(b) not exposed to mechanical injury; and
" `- Y6 k) x5 ?9 b(c) arranged so that it is not subjected to temperatures above those for which it is rated.
' w% J, H* j, x$ p, I30-402 Colour coding
; w: C6 w) d* @7 D  bNotwithstanding the requirements of Sections 0, 4, and 10 with regard to the colours used for distinguishing and identifying conductors, a continuous-coloured tracer in the braid of an individual braided conductor shall be permitted for the supply conductors of a luminaire, the colour of the tracer being black, white, and green for the ungrounded, identified, and bonding conductors respectively.
" V9 x( B$ G/ k  H30-404 Conductor insulation
! j! g* Y# a, y& @5 Q! |Luminaires shall be wired with conductors at least No. 18 AWG, having insulation suitable for the voltage and temperatures to which the conductors may be subjected.- f+ c7 Q( s8 |. w
30-408 Wiring of ceiling outlet boxes
( m) u  d) x% ^* C4 F(1) Branch circuit conductors having insulation suitable for 90 °C shall be used for wiring of ceiling outlet boxes on which a luminaire is mounted, except for boxes in wet locations where Type NMW or NMWU cables are used.
$ r9 m/ _3 d+ q; w; v% U8 A4 }. Q! X' n(2) For purposes of compliance with this Rule, the ampacity of 90 °C wire shall be limited to the ampacity of 60 °C wire.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-1-31 20:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 任大先生 于 2011-1-31 20:35 编辑
! Z% W! c( F6 d
, o4 e+ f3 @, j) ?3 x我就说华人里面有高人, yzdzhg 兄扬扬洒洒一大篇.说出了吸顶灯一要害:温度对导线绝缘的影响,并且给出了解决方案.还点出了布线时要注意的方面,针对顶层,给我们深入讨论开了入口.好家伙,厉害!....大家请继续.另外,看得贯兄可能小看这道题了,有机关...
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-31 22:20 | 显示全部楼层
机关不就是要考虑重量,防潮。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-31 22:29 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
老任关于毛胖子的话倒是让我真佩服你,是个爷们
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 16:46 | 显示全部楼层
changlu兄新年快乐! 兄台太客气了, 其实changlu兄的电工实战经验,不但对于我,我想对于我们大多华人电工,都是一个很好的学习资源.兄弟说话不周之处, 还望见谅., M1 o! d+ ]* Z& l+ Z
changlu兄真是妙人,四个字点中这吸顶灯一要害:防潮. 不但是机关, 在我私下看来,还是"死穴". 为什么这么说呢? 我觉得这个问题深究起来,是根本无法解决的 (独家看法).
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 17:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 任大先生 于 2011-2-2 17:15 编辑 ) z8 E3 l' e6 ~) G2 u6 \

7 p2 p" v. v. i3 r4 o5 D. F我们照着changlu兄点的入口,走下去看看:3 c# i9 K) t. W4 v% E
我们知道,普通吊灯如果不超过23公斤,可以装在天花的灯线盒上(CODE 30-302-4). 我们楼顶的天花石膏板(假定是石膏板)上面是保温隔热层, 再上面的空气可就与室外对流了. 普通的吊灯灯线盒外,可以包一个塑料WATER-PROOF(就是那个塑料薄膜盒子),用透明胶带把它与隔热层下的塑料薄膜布粘好就可以了.- I$ Y  ^( k: \! w! ?- m$ z
可是,吸顶灯(RECESSED LUMINAIRE)的接线盒在哪里?
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 17:37 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 任大先生 于 2011-2-2 17:57 编辑 . w# I5 e4 I- F, Q& P

  ?6 D% _$ q9 n0 Y& MCODE 规定: 所有的接线盒必须可接触(12-3014);又说,所有的盒子必须牢固地固定在它的位置上(12-3012-1). 麻烦来了,我们有两个选择:
3 n3 ^, _1 Q0 e% f+ Y一是在吸顶灯外, 单独装一接线盒在旁边的天花上;或是再挖一检修孔,把盒子装里面. (不知道别人怎么样,反正我是房东的话,绝对不会容许在我家天花上挖N个检修孔或者加上莫名其妙的接线盒).
5 o) D7 i1 Q- U( u0 Y1 ~二是拿灯孔当检修孔用,把接线盒装里面. 这也有问题:CODE 规定这个孔必须不小于400平方CM,(CODE-30-910-6)如果是方的,就是20X20CM(一乍见方)! 我要这么大吸顶灯干什么?
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 17:54 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
其实我们通行的做法是个折中的,不完美的做法:4 l& O; X" N1 r4 M2 x; t' N
把这吸顶灯看作是一可移动的装置,用BX线与接线盒相连,接线盒不固定. 接线盒往后的NON-METALLIC-SHEATHED CABLE(塑料护套线)留够足够的LOOP(余量),使得松开吸顶灯后,我们可以把接线盒拉出灯孔外. 这么做, 当然不完全符合CODE的"稳当"精神, 而且使得我们这里的 WATER-PROOF无法盖住灯孔. 因为你就算把塑料布包在灯筒外面, INSPECTOR检查完了,也没有办法帮你还原 (除非他和你一样,爬阁楼上去).
" p: E* j9 j2 I, F% Z' h1 v- U换句话说, changlu兄引出了CODE一个 自相矛盾的地方.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-2-2 20:56 | 显示全部楼层
看了半天,你所说的吸顶灯原来是嵌入式灯具,这种灯具没有自带接线盒的吗?上个图看看
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 20:57 | 显示全部楼层
写出防潮这个方面,是抛砖引玉, 一定还有其他方面属于"机关", 请大家继续讨论.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-2-2 21:06 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
再就是隔热
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-2-2 21:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 AASTAR 于 2011-2-2 21:37 编辑
; P) q* P- p; V+ ?
  y* H  L! W( v% Z% g所有的内嵌灯都自带接线盒。5 ~. w5 X2 r, n' H: N8 Z0 z/ t& Z
问题的关键是AIR TIGHT,fire hazard,走线和安装的位置。6 {4 ~( M$ Z( F6 y5 c4 {) d5 K8 d
没有WATER-PROOF这个说法,是AIR TIGHT。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-2-2 21:37 | 显示全部楼层
我谈一下我的想法:
0 M' {, @8 c. B  R1.利用这个论坛讨论一些技术问题, 便于大家相互学习,共同提高.0 X/ F- h, A0 a$ v1 q' m) q& w  |
2.展示一下我们华人电工中的精英力量,通过树立榜样,使大家建立学习电工技术的积极性和自信心./ ~# J: m6 j0 _0 x5 K
3.闻道有先后,术业有专攻.抵制抬高 ...
" m5 |0 w; N: @0 w6 Q& A任大先生 发表于 2011-1-31 16:37

7 U; P+ i1 ?3 T' b" W
# q6 G$ G5 |: T1 i1 f) m) [  C除了农民的这个说法,其他我都同意并支持。( z6 ?( ]' n0 F3 Q: x7 S
中国的农民是最能够吃苦耐劳的善良的普通大众!
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 22:16 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 任大先生 于 2011-2-2 22:53 编辑
2 s9 @6 H2 r0 ?! z/ }7 U9 Z
* x; |. r, [% l8 F$ H/ J6 i( xAIR TIGHT受教,受教! 对不起大家我应该多打一个字:吸顶筒灯. + r) l# p$ |% r- A
fire hazard方面,灯的选型有讲究IC和NON-IC. 如果需要配线,绝缘部分yzdzhg 已经描述了.  M/ P3 w( k0 U& c
安全方面呢?
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-2-2 22:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 AASTAR 于 2011-2-2 22:31 编辑
( l7 E% F. j$ A) z% n% k
5 G8 X7 }6 e  P7 c5 L& w线,  家用的你基本上没有机会买到90度以下的线。
3 C0 l- G# t! u# Z最近的房子都有VENTILATED FAN,都不需要DE-RATING。% c. b0 A+ W( r4 N
线的绝缘,防潮,都不需要考虑。$ y" d. p8 G7 j8 t. M
5 L) T# I6 I0 p& y6 A
最重要的是要知道有些地方是不能打洞放灯和线的,否者影响结构。
# m# ?4 _! y4 m0 G' ?6 a第二是,要买IC RATED lighting FIXTURE or equal products;- J) J% _2 i. n; z- e; l8 o7 _$ z; K
第三, 我见过很多火灾就是错误的安装这种灯。你若没有装过,没有把握,最好不要自己装。保险公司不保。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 22:39 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
关于农民一说,鄙人还是想坚持自己的说法,为何呢?因为这个问题太严重了些: $ L* p) E( q( f- X
一,三十亩地一头牛,只要有钱拿就行,不思进取了.中国人很多时候都死在安逸上面.+ t1 C) w: h9 P3 m$ d
二,心态狭隘,没有群体合作意识.不光电工,连中国很多科学家也这样.9 g  R; ^/ T: g6 K0 I
农民这个说法,我想挑动一下所有人的神经:1)我们是工人阶级. 2)我们生活在陌生的土地上, 没有安逸的权力.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 22:42 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
隔热真是个大问题,不过还是可以解决的.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-3-6 00:38 | 显示全部楼层
装了没有?
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-3-6 19:24 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 任大先生 于 2011-3-6 19:25 编辑 3 S1 T0 J" X' b. F1 D
/ l5 o5 P+ q3 O9 O; A3 e9 P
嘿AASTAR 兄, 其实我写这个帖子就是想引大家多写宝贵文章的, 其实我们厂出的每个CAMP几乎都有筒灯. 我想说:中国的弟兄就是聪明, 几句话就说到关键. 我们厂的洋电工半天还整不明白呢.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-2-13 11:14 , Processed in 0.144925 second(s), 23 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表