如题,furnace 出风口总是结成巨大的冰块,请问各位高手可有解决的办法。先谢谢了,祝大家新年快乐!
理袁律师事务所
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 12:08 | 显示全部楼层
你说的屋外的那个出风口吧?那儿总是结冰挂的,你用手把冰弄掉就是了,我女儿最爱玩儿那个冰条子了,再说它也没什么影响啊。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:22 | 显示全部楼层
不算异常, 但要留意,可造成炉子不工作
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
及时清理冰柱, 保持排气口通畅
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 15:47 | 显示全部楼层
Furnace 的出风口出现“巨大的”冰块应是不正常的。: d4 A5 \( V$ T5 Q  V/ @* b2 r

3 Q* |% B6 K( Q) G% W0 oHigh Efficiency Furnace 在运行过程中会在第二热交换器和通风管中产生很多冷凝水。
' D0 g# j2 D8 Q. e" G: K; n& K" c2 `0 \( n
正确的安装应使通风管向后倾一点,使通风管中冷凝水回流进Furnace, 进而排放入地漏。! I  N& Q- |5 b  y
如果通风管向前倾,则通风管中冷凝水向前流出出风口,遇冷则结冰,长时间后则形成大冰块,部分堵塞通风管会使Furnace中发生不完全燃烧,产生CO,这是 GAS CODE 严格禁止的。% |$ f2 \* Z) ^3 U- f  q
  [+ y6 [* j+ g5 k  `, i
另外通风管出风口应安装90度向下的弯管,减小堵塞可能性。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 16:05 | 显示全部楼层
http://www.edmontonchina.org/yp-list.php?cateid=12&bid=155
9 e/ d/ F5 C0 [3 V# u) G; b6 K* n+ I
  R, i" m, y: l4 `: J亚省华人 冷暖水喉
: W2 ~8 o% v' V5 JAlcom Plumbing, Heating, Air Conditioning & Refrigeration Ltd。3 j0 J5 j& g% }% v! M