请教 high efficiency furnace 出风口结冰的问题

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-30 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
如题,furnace 出风口总是结成巨大的冰块,请问各位高手可有解决的办法。先谢谢了,祝大家新年快乐!
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 12:08 | 显示全部楼层
你说的屋外的那个出风口吧?那儿总是结冰挂的,你用手把冰弄掉就是了,我女儿最爱玩儿那个冰条子了,再说它也没什么影响啊。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:22 | 显示全部楼层
不算异常, 但要留意,可造成炉子不工作
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
及时清理冰柱, 保持排气口通畅
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 15:47 | 显示全部楼层
Furnace 的出风口出现“巨大的”冰块应是不正常的。3 |2 g% K3 p$ I0 ^6 Q
, L$ Q6 p: J) `4 [
High Efficiency Furnace 在运行过程中会在第二热交换器和通风管中产生很多冷凝水。
4 H, _2 w* C. W. n& x2 ?5 h/ E/ ]- {5 ?4 {7 a
正确的安装应使通风管向后倾一点,使通风管中冷凝水回流进Furnace, 进而排放入地漏。4 l9 _! n! b. _* L9 S! O1 D
如果通风管向前倾,则通风管中冷凝水向前流出出风口,遇冷则结冰,长时间后则形成大冰块,部分堵塞通风管会使Furnace中发生不完全燃烧,产生CO,这是 GAS CODE 严格禁止的。
# n3 l$ ^) M# S$ ]) h0 F# I; h7 R+ \$ d  E, u9 _6 w, P
另外通风管出风口应安装90度向下的弯管,减小堵塞可能性。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 16:05 | 显示全部楼层
http://www.edmontonchina.org/yp-list.php?cateid=12&bid=155% u3 p9 C2 `# K+ X2 q- @
  k2 C1 B$ k# n  @8 h
亚省华人 冷暖水喉" `0 _: r8 d) J+ m9 d
Alcom Plumbing, Heating, Air Conditioning & Refrigeration Ltd。
4 u- v/ H+ k. R+ o; \8 y! C( G' r; X" {
4 \1 g( M: a+ |. L0 RTel:  (780)444-7957, (780)716-7666
  ?* J* p' T6 H( rEmail: alcomhvac@hotmail.ca
/ ^4 S7 i: n% |5 wContact:  Walker