埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 2583|回复: 5

请教 high efficiency furnace 出风口结冰的问题

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-30 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
如题,furnace 出风口总是结成巨大的冰块,请问各位高手可有解决的办法。先谢谢了,祝大家新年快乐!
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 12:08 | 显示全部楼层
你说的屋外的那个出风口吧?那儿总是结冰挂的,你用手把冰弄掉就是了,我女儿最爱玩儿那个冰条子了,再说它也没什么影响啊。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:22 | 显示全部楼层
不算异常, 但要留意,可造成炉子不工作
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
及时清理冰柱, 保持排气口通畅
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 15:47 | 显示全部楼层
Furnace 的出风口出现“巨大的”冰块应是不正常的。
2 U" J7 F1 x( j$ l+ W& t6 I
: l/ B; I/ ^* g5 vHigh Efficiency Furnace 在运行过程中会在第二热交换器和通风管中产生很多冷凝水。
5 V: }/ D$ a9 v) Z* p
5 l, D/ u6 |4 f0 F# E正确的安装应使通风管向后倾一点,使通风管中冷凝水回流进Furnace, 进而排放入地漏。
9 p) g( ~# n! J; R- F) h7 _2 a如果通风管向前倾,则通风管中冷凝水向前流出出风口,遇冷则结冰,长时间后则形成大冰块,部分堵塞通风管会使Furnace中发生不完全燃烧,产生CO,这是 GAS CODE 严格禁止的。
: Q( p+ g) u, v+ f$ N: z9 H
# M$ p! w( Q$ l  O另外通风管出风口应安装90度向下的弯管,减小堵塞可能性。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 16:05 | 显示全部楼层
http://www.edmontonchina.org/yp-list.php?cateid=12&bid=155
  ^/ H; k0 H4 w; J8 L7 d. v9 @
# `1 F' \0 l: r9 D$ q4 ]亚省华人 冷暖水喉8 v! }6 E: E  h  {8 L; e# g
Alcom Plumbing, Heating, Air Conditioning & Refrigeration Ltd。
, [* Z: R# j: M' X+ s' S$ {$ H9 s7 z9 c: b: t5 J5 V( ], p7 G
Tel:  (780)444-7957, (780)716-7666
: l, W$ |# X# Z5 z1 L" y+ ?5 qEmail: alcomhvac@hotmail.ca
; t/ N+ W8 v2 @' m9 R8 OContact:  Walker
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2025-11-20 18:00 , Processed in 0.102127 second(s), 17 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表