埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 2625|回复: 5

请教 high efficiency furnace 出风口结冰的问题

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-30 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
如题,furnace 出风口总是结成巨大的冰块,请问各位高手可有解决的办法。先谢谢了,祝大家新年快乐!
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 12:08 | 显示全部楼层
你说的屋外的那个出风口吧?那儿总是结冰挂的,你用手把冰弄掉就是了,我女儿最爱玩儿那个冰条子了,再说它也没什么影响啊。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:22 | 显示全部楼层
不算异常, 但要留意,可造成炉子不工作
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
及时清理冰柱, 保持排气口通畅
大型搬家
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 15:47 | 显示全部楼层
Furnace 的出风口出现“巨大的”冰块应是不正常的。
4 I3 W& Q* O' o- Y" d! i5 I- e; F# V( T+ `. {
High Efficiency Furnace 在运行过程中会在第二热交换器和通风管中产生很多冷凝水。5 @7 J3 K: @$ i* a3 D* P- Y+ ^
1 l  i  D* M7 f( }8 L/ F: w% k
正确的安装应使通风管向后倾一点,使通风管中冷凝水回流进Furnace, 进而排放入地漏。
! a6 D( I0 R) Y4 N4 e4 w如果通风管向前倾,则通风管中冷凝水向前流出出风口,遇冷则结冰,长时间后则形成大冰块,部分堵塞通风管会使Furnace中发生不完全燃烧,产生CO,这是 GAS CODE 严格禁止的。
7 u6 h5 Q$ v+ r9 e  F3 e
- H- v5 K5 l! n另外通风管出风口应安装90度向下的弯管,减小堵塞可能性。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 16:05 | 显示全部楼层
http://www.edmontonchina.org/yp-list.php?cateid=12&bid=1555 K1 N: _6 j7 Y

6 Q# ~! r! u7 R亚省华人 冷暖水喉
0 J' \0 o( z: G& b# Y% N  WAlcom Plumbing, Heating, Air Conditioning & Refrigeration Ltd。5 R9 i1 N2 ^8 t! K& {$ @  b
+ _" Q  c6 p  V$ a  N6 w( t
Tel:  (780)444-7957, (780)716-7666: Z/ g# a3 ~: }; l
Email: alcomhvac@hotmail.ca
; A% ]4 ^9 x# J9 b, UContact:  Walker
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-2-21 00:47 , Processed in 0.237949 second(s), 16 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表