UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。
# S/ j+ y- y2 Y2 U(1)日检. l+ ~3 {8 P: _2 M, t/ C
1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;
  b) J" }8 A% m1 p2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;4 ]" h9 i  F. T9 c$ f% y
3)有无异常噪声;
5 L' P9 H  }: {3 c, _2 a8 ~" n4)确认通风栅格无阻塞;0 o% ]! J" d) j- A$ E* r+ w
5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。
( L. h0 ~' l' m& D& t+ q1 l0 I(2)周检
. [% ?7 j1 p. @* w7 V1)测量并记录电池充电电压;/ ^1 G3 l, \" Q, P3 Q1 G- H
2)测量并记录电池充电电流;' O# u1 H/ \( @1 p4 x
3)测量并记录UPS 三相输出电压;
8 }: a( |$ q4 k( i* m8 M4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。
" J- N8 J/ s: D1 {! g如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。
, C0 z4 r4 o* D& U/ X! q' {2 h" Y(3)年检) Z( D$ n4 m5 b+ m  A: W3 x5 y- L
每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:9 i" n! S$ A$ o$ S. h' ?2 K* A) \
1)首先按周检的内容进行检查;' t, m- O3 V" ]( U' Q1 v; N
2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;
: v( E* f  x$ }: Z8 A% N( Z0 A  X3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;
1 g  x7 ]! i; z4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;, Q3 o% F& [6 x" }) j
5)打开UPS门板和内部的保护盖板;9 s' o! j: j5 e( Y- i; V
6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:5 ^7 x0 L" z% J* X) s1 t
电容----检查漏液、变形等  @" W, s! h4 L% r1 x4 ]5 t+ y
磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕
# P7 O! ]: r7 e! m电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固
0 }8 F( Q% n% b" n印刷电路板----检查清洁度和完整性" _$ n0 g' g* h6 A, _; b
7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;0 }; J0 @7 t, P3 z
8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;# Y# t  I6 V4 k
9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。" J$ d4 u# s5 Z* \; W8 o8 }) k
(4)其他检查) K: h/ h$ k5 ]9 e
1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;6 C" ]+ t+ E5 X! s6 s8 A
2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。  r/ j  d5 {6 p7 C; E# w
3.1.2        电池维护
, c+ Q! {/ _( F1 R( v/ f% [UPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。7 U9 Q2 l% v+ K* A- B
(1)蓄电池保养
0 u5 O0 l; d! y$ G6 L7 L, E2 Q为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:
0 A: S4 J2 \9 u' m, |1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;
, l& O: O% N. E% R, B) z$ a2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;) e, \3 x$ Q) e7 E. x
3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;
; c/ C9 m) u! \2 z( k: @2 Z4 [; X4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;6 x8 s0 @% Z& w6 ~  A3 E; q
5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;3 S$ }; U7 ^( Q4 v7 D) y
6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。
; f- Y- O1 a4 Y( A+ P# y. I(2)手动电池自检
, \+ C3 s" Z$ D, U& |5 x$ _允许手动电池自检条件为:, o# W  B; o! K) z% o' P
1)电池接触器闭合;. ~+ r. Y- q/ s; D& a1 U/ v. ?/ o% ^
2)电池处于浮充状态;8 h4 {9 g! x2 E9 F  k7 J
3)整流、逆变通讯正常;
. F0 h& L2 j7 A& ~  n4)电池状态正常;
) E, i- L& ^# K0 i- G$ P" ?" m5)整流器工作正常;+ w1 V$ _9 Y& T) X9 g- d; U
6)市电电压正常;
& }9 |% r7 z7 d7)逆变器正供电;
' q8 y, {- n( k+ q8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;* M- P8 e& r3 }& H
9)UPS 不处于联合供电状态。
8 V# k1 v1 W% B+ h7 g以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。
8 n9 D8 s) G; e4 V按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。
) f# h. B; c* I  w  V. K电池自检结束转均充。& }- n1 p* f, Z6 b# x4 B
(3)自动电池自检0 Y- H* q5 A( o5 e4 O
当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。7 s* r! d8 H- Q- y
如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。
' d: n- U) X+ n4 G) e" M3.1.3        故障检修$ j4 c2 @0 b4 Q' j: b- _. s: t
由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。6 H* l& z8 V8 `; B
3.1.3.1        故障诊断基础
- v& C; H4 U0 N8 z& M! l一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:% c& l9 t! h/ O; s" [# x9 E
UPS 输出电压一般偏差不大于2%;* ?5 D' C; c8 y, u
如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;2 ?# N" ]& ^) ?3 W7 a
如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。+ b- \  K4 |5 ^, r
3.1.3.2        故障诊断步骤
  `0 ]+ ]4 j* Q. e# t【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。) M+ N7 Y( c2 y# E- d
【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。( P6 S, g- w1 O( _( G
【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。
+ H$ N; V; j; ]! |3.1.3.3        异常处理
# o3 o( q; X' {4 c- a4 z0 DUPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。
% ]9 d8 V7 l. J表1  无告警指示的故障处理
6 u& p; ?: k7 H* b序号        现象描述        原因分析        处理办法6 _0 |8 t! j/ D$ a8 V
1        市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检        A.输入电压未接入+ V* }# S# k7 @& c
B.输入电压过低        用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求* T3 B% M% q) M& @8 k" O
2        UPS未报故障,但输出无电压        输出连接电源线连接不良或输出开关未合        确保输出连接电源线连接妥当
% r) G8 u! {6 i- y1 c3        机内发出异常声响或气味        UPS内部故障        请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理/ S0 W- S6 S5 V: @- K2 z
当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。
+ {& {$ {* z2 b( _UPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。
( \8 O' I: L) O% P/ A/ V( k + R7 v, V1 w* {& D5 `
iTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件3 H* Q, o) O3 W( p, I4 S
1:风扇      2:整流模块     3:软启动继电器 0 l5 ?( u7 d! t2 g. d
4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5  6:D 级防雷器SPD12Z: a& y9 f+ s9 T- f, k" x
7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP
& |& e4 w: f' K* E. b+ ?7 T" @10:主路输入空气断路器Q1   11:旁路电源输入空气断路器Q2   u! _& b: N$ M0 g* D, R! P4 h
12:逆变模块  13:快速熔断器   14:并机板ULW2L61M3 ) Z& u, X( d  h2 x7 d7 d4 C( a
15:EMI 板ULW2L61M4  16:磁环  17:输出空气断路器Q5 , o5 f8 a0 U. f9 W
18:操作键盘板ULW2L61K1  19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U2
7 E+ g! ?! U9 W+ B( k' l7 J21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00  23:机柜地脚螺钉(M20)四个
& q, e: U  j* d3 v8 J( s; o4.2        显示控制面板8 ~3 A6 O6 `( I2 m. I1 j; h9 m
显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。
理袁律师事务所
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-10-20 21:40 | 显示全部楼层
通常都是签合约由厂方维护的