UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。
6 y+ Y; b7 n* b- L% x(1)日检2 S; o+ f" }2 u4 b( i7 G
1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;
1 [: D2 X. N! \# Z! o7 Q2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;& E% l5 z/ Q( _
3)有无异常噪声;
- Q+ G$ b4 T$ G# {4)确认通风栅格无阻塞;/ @4 d9 u6 H* d9 M3 ] F5 I
5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。, G+ {# L5 d& \& \5 r7 L) b
(2)周检* f; _, h8 y& z6 f$ r
1)测量并记录电池充电电压;
?/ T# T2 i _7 l6 K8 P) a! T2)测量并记录电池充电电流;2 W. R i4 ^. d
3)测量并记录UPS 三相输出电压;
+ `0 y8 d4 d2 S: r; W. W+ t5 N2 M4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。2 l* E9 L( c; s
如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。3 t9 B+ v! p, b' g0 z
(3)年检
6 O2 M% \% r8 [4 w+ z- s! W每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:
\. V8 s$ O8 h1 W( s" r+ S! q {1)首先按周检的内容进行检查;
9 T! E7 Z. I7 u* T+ \# x2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;
* o, G7 S% [5 @1 l: f# @$ _/ \$ e1 ]3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;
s. `5 |$ F: x1 u4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;
7 H- T8 p2 `% N; F. ]5)打开UPS门板和内部的保护盖板;
% \9 Q+ L/ V, m0 o2 N: F2 i3 g) |2 T6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:6 }+ o* ?3 L% R4 c
电容----检查漏液、变形等1 M2 q. X4 O6 x4 Q- V/ ]4 i( _9 [8 n: J
磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕8 d& j9 P3 C/ z$ m' D% v
电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固
& v' @% l; \" d$ w$ Q印刷电路板----检查清洁度和完整性
7 s1 M7 U+ [- q3 G6 t* {6 J' Z7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;
# k' a+ P2 L- _8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;
4 \/ [ Y3 _2 n! z9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。
/ k: `$ C3 c) y3 a3 q) ]. V(4)其他检查
6 E) D4 V. _ b) \. G: Z1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;% {) `3 j5 k1 Q m
2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。% p4 ]5 a, i/ Q% _# a
3.1.2 电池维护
& U0 M# k4 z7 ]8 ]UPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。9 ?7 z$ v7 v( t, u7 L; M5 M- m
(1)蓄电池保养
$ H7 z( |; ]* J5 M; ~0 v为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:1 y% w) n( I" F& z
1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;
$ R$ n1 ? n4 e5 L, Z" |2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;
$ y' O( O2 k* C* V3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;* n7 }! u, y4 [/ D, y' ?& \: K
4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;8 R' h* H" r' p3 j! B9 N, n
5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;
5 F i6 @/ }# x7 c' k S6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。
! U! W& `" D3 Q( L(2)手动电池自检 v! g; \% r: s
允许手动电池自检条件为: \8 g6 M* I L! P3 @; x, `
1)电池接触器闭合;# S3 E- A. {, a% @
2)电池处于浮充状态; Q4 R, [ m" W7 n; q0 y0 C# s, C
3)整流、逆变通讯正常;
" B5 O% B/ H& K, X4)电池状态正常;
# r2 ~9 n" k* N) [5)整流器工作正常; r0 V6 ^, C% g. N! c
6)市电电压正常;
# l+ j9 D9 @5 M0 c0 ]7)逆变器正供电;
) n# \% @1 Q# _6 c. ` i5 H8 p( b8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;; Q! d# n1 [1 M/ Q4 T
9)UPS 不处于联合供电状态。" S3 h2 k; E$ S$ V
以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。
. W& a5 C- C( c3 [按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。
/ H i% z, d7 t* b5 j电池自检结束转均充。2 T4 {& t! A8 N2 j
(3)自动电池自检
# T9 m. [$ ]3 k$ E, T% S( T当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。5 E \' S- @5 _, V) z
如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。8 {; `9 J1 s" a) k3 o; X, ?
3.1.3 故障检修
; r0 ~1 s3 T/ m, @; V7 u# |! F" k由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。
& W k4 ~8 E: B, L/ u& `3.1.3.1 故障诊断基础
5 O: k1 y& A" R$ {; k一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:9 w; ^3 S" z9 z$ l7 |( a: {3 N. y
UPS 输出电压一般偏差不大于2%;
0 m* V. X d. Y: h/ w; R/ j如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;" \: h3 {1 L/ T1 i& c+ w
如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。. o" I5 p. @1 E& G
3.1.3.2 故障诊断步骤
9 L% e6 i. Z' R0 T3 j7 |2 ~ P; f【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。9 [- @ r4 L! H+ ?8 `/ u W
【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。* Z! A2 ~7 ~, f5 ?' u/ i" P/ n
【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。
1 @ o2 W( H% U& B% q- G! @% L3 Z# k3.1.3.3 异常处理
! Q" ?# x! q9 o+ h. F, n; K0 qUPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。 d# [, i3 e* B/ s0 c9 o Q
表1 无告警指示的故障处理
' Q. R4 P2 i3 x7 S; k序号 现象描述 原因分析 处理办法( G6 D- l4 l- k( ]' F
1 市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检 A.输入电压未接入
/ I |$ A( k1 G/ ~" K$ kB.输入电压过低 用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求
+ {4 R$ l4 z4 D: W% @2 UPS未报故障,但输出无电压 输出连接电源线连接不良或输出开关未合 确保输出连接电源线连接妥当
% Z2 h3 r' ^. N: Z, x q3 机内发出异常声响或气味 UPS内部故障 请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理% b; D2 G2 }3 N# [
当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。
1 s n& P' s. jUPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。
# Y7 `0 e( W* t9 Y7 m2 O0 k
3 q7 m" Y4 r% p) I( ^0 uiTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件9 W- ^7 h% T( w! P. d
1:风扇 2:整流模块 3:软启动继电器 # T9 s. ]4 j4 Q/ `7 G+ K+ _; d
4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5 6:D 级防雷器SPD12Z
. z& G5 y J4 L9 \7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP) w1 n0 c- k5 U6 B6 n) Z
10:主路输入空气断路器Q1 11:旁路电源输入空气断路器Q2
0 E J" x2 D; i1 u6 H1 A12:逆变模块 13:快速熔断器 14:并机板ULW2L61M3
! v1 d. u# O" ^% m& z: h& X15:EMI 板ULW2L61M4 16:磁环 17:输出空气断路器Q5
, N$ h, S0 q# n18:操作键盘板ULW2L61K1 19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U2
% h3 L$ i3 Q6 l- K21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00 23:机柜地脚螺钉(M20)四个
- d0 z8 }# J r( [4.2 显示控制面板1 s' A, [! a) ]7 @* E e% n# Z
显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。 |
|