 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。
5 P* D; b9 |& L4 _(1)日检0 r% {0 G, H! P
1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;
% _( ?5 p, S* q1 r/ v2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;
% e, N0 O+ u0 ~& j, G3)有无异常噪声;" m- Y# j I+ f! _8 n7 i4 y' J+ @
4)确认通风栅格无阻塞;; h3 Y1 m; t* T- _/ e7 I1 ^$ p E
5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。, @: ~' r; x8 r& p7 _0 X
(2)周检
! t- k" t3 B! V% f6 Y1)测量并记录电池充电电压;
8 Z' {$ Y9 g/ R+ B( |' c2)测量并记录电池充电电流;1 f4 `+ N4 O& m0 q2 j) r* Z. O
3)测量并记录UPS 三相输出电压;
2 l/ g+ @/ ]7 L% Z2 ~4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。
4 `% x. c7 c4 }如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。' @& G+ M, ^& ^6 H$ i/ P' D
(3)年检5 W7 Q% Q g. h0 @. E
每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:/ j, A; H. C* b) v0 D
1)首先按周检的内容进行检查;5 r$ l. `! W: e8 I
2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;* F- y* @+ I: k) f8 v+ }+ y
3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;
( y5 Q0 U# j; X' ~- v; _1 G4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;
3 J5 @9 f# r' v- P t4 g5)打开UPS门板和内部的保护盖板;/ M2 N6 M" V& r' W+ r! J; R9 O
6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:
% C. o0 p; s# t电容----检查漏液、变形等& x, E5 J) [' V4 ?* V) _) c1 `+ p
磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕
7 v% c; V1 _) X7 h+ G- c c' M J7 J电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固0 G+ X% R8 }$ P% j8 \' P; f, ^( Y
印刷电路板----检查清洁度和完整性
2 E% Z* ]* T2 `" R/ p- v7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;
1 `+ d& n. N. k9 d6 h8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;
+ y: p9 ] y2 Z; b( e% }4 y9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。
j& s* e- d9 Q# A' U$ F0 B(4)其他检查, [! m9 T7 A) p, j8 i1 h# R
1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;) z" H: L1 _! o6 A
2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。- ?* t* a( a( c ^& P4 w
3.1.2 电池维护
2 H/ i3 |8 g0 B( N# nUPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。
. I) W8 k7 Q, T- x% D, k7 v(1)蓄电池保养
' M; k. u7 I9 S ~+ q为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:
5 N" I+ [! v9 t+ x( q1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;) @3 I$ a6 c+ l7 E3 U
2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;+ h' s q5 [8 I% g2 c- e* Y, u
3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;
" Y: t* o3 T$ o. w0 f) L% @4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;7 @4 k A& n1 y1 R4 Z9 n o
5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;6 z" j$ A& z: G y M
6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。* {( P0 @) F8 E0 G- [
(2)手动电池自检
* Q( t. K0 `. a. O) b, Y允许手动电池自检条件为:* E( f; S7 w4 W4 K+ k, k
1)电池接触器闭合;4 X& P0 U4 T2 A6 l7 X
2)电池处于浮充状态;
3 P" }# Y: J9 n$ G9 c4 G3)整流、逆变通讯正常;
9 T, O1 i) s5 w' C4)电池状态正常;9 P, M* [0 {3 a# P5 z, x# D
5)整流器工作正常;% r! S' F6 h6 z. q! ^. f) R# ?3 e% A
6)市电电压正常;
, e' _. s" T7 ], i7)逆变器正供电;* B7 Y$ W! g k% Y% W# ?
8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;
8 S( R2 J p" ~7 E; B0 q9)UPS 不处于联合供电状态。: t7 t5 ^3 _' s
以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。7 G$ r" |8 |& q$ `$ x% t
按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。
7 O- N4 d2 s8 h7 i/ ]5 p# k/ J# Z4 N电池自检结束转均充。' a+ M7 B# t0 U
(3)自动电池自检3 ]: Y5 S2 v8 r
当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。
1 y7 M* z; `2 f X, ]1 c8 `如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。) ^9 U7 }3 O; q5 X# k0 w
3.1.3 故障检修
3 L& i/ @- ]9 d9 O$ ]) H8 X8 \由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。
& V# s1 p: f0 i8 E6 Z. r& O" b& m, |3.1.3.1 故障诊断基础
" w c4 }3 v. X$ K一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:
: T a5 D' P! U [/ }4 J: j* aUPS 输出电压一般偏差不大于2%;& ~7 c0 B3 H4 L2 D3 E
如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A; W3 X# J1 k, e" G& U5 @
如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。/ R2 [" d8 h: m) z( a
3.1.3.2 故障诊断步骤
: b2 Q( M- N* H, O" D! i【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。* g2 P4 D4 ~* ^' U; Y7 r- v) H
【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。
I2 ]+ S" g" ~. Z' s- y【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。" B* P2 b4 O; N
3.1.3.3 异常处理$ x4 d6 E- I1 H6 c
UPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。
4 L' v8 ~ Q( r表1 无告警指示的故障处理
5 L, r3 q7 n" _序号 现象描述 原因分析 处理办法
$ Z1 r. |5 ?8 y6 N/ y) }1 市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检 A.输入电压未接入
! \7 H/ V0 S3 q; B) R2 F8 s% aB.输入电压过低 用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求
" Q0 r* x* R+ P K: M9 N* g' a: E2 UPS未报故障,但输出无电压 输出连接电源线连接不良或输出开关未合 确保输出连接电源线连接妥当
& K5 J# L) B, z9 _3 机内发出异常声响或气味 UPS内部故障 请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理
# s$ T' C/ {& B8 ~1 N5 p) u当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。0 d6 n7 i, P+ _) L4 l8 {# k2 O
UPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。$ S6 a2 v4 B& g
# u5 Z9 m, i @7 v
iTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件
: R4 G0 k" k1 K) E" e1:风扇 2:整流模块 3:软启动继电器
f% I; x# T; P' L" [, \3 A4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5 6:D 级防雷器SPD12Z
& y0 A& `5 y9 I9 ?$ `# E+ W7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP
- B1 c% y" l0 |( I# P! C* ^" I10:主路输入空气断路器Q1 11:旁路电源输入空气断路器Q2
% V& @7 O! i; j" i12:逆变模块 13:快速熔断器 14:并机板ULW2L61M3 $ `" e- t! ]0 w2 F, w8 ?3 U' m W
15:EMI 板ULW2L61M4 16:磁环 17:输出空气断路器Q5 ! `* e% H2 D- Z
18:操作键盘板ULW2L61K1 19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U2
# u H; u' _& T' M21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00 23:机柜地脚螺钉(M20)四个* p1 t; U8 o" N) ^- ~/ @5 Y
4.2 显示控制面板8 |$ e* K( I2 f4 ^8 q! V, N
显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。 |
|