 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。8 l' G9 y/ K6 a* t K
(1)日检
" v0 i& ]; _: e, w6 |5 y1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;
0 e5 D% M" [: B8 `0 k2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;
2 u. P$ q6 U! s0 n+ I! w3)有无异常噪声;
4 j3 v$ }2 O: q# C/ V6 h4)确认通风栅格无阻塞;
' c& `3 F ]0 q, @7 p5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。
/ L; t1 `3 ?! o. V; e(2)周检# r- d8 |3 j4 ^3 m
1)测量并记录电池充电电压;9 ~7 N# V( K& e3 C# J
2)测量并记录电池充电电流;
3 a% E( Y. m7 k0 X; H! k; N: u: j( L6 H4 Y3)测量并记录UPS 三相输出电压;5 J3 D" P" g3 I& O& d& H {( l
4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。
- \$ y% o# @) E如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。$ g( g( f; a. P
(3)年检) j, W$ o1 D0 p/ g! i
每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:
, B i; F% C1 F! `. L0 [7 J0 Z0 t1)首先按周检的内容进行检查;5 W) J3 y4 X' m* ?8 b& F- ^
2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;
0 F9 V* o% f' F8 O7 {( V4 d! ?" g2 M3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;
/ t3 h; ^2 p- ]! u$ P4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;7 B f6 k& f- W M
5)打开UPS门板和内部的保护盖板;' z6 H: B- V- [+ k6 v, D& j( H' X
6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:
p i5 g+ q3 k V7 S# w电容----检查漏液、变形等
5 Z" a' z3 V. j+ o8 w9 l1 r磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕' W! P. K6 u8 {! J D, {) U8 M
电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固+ l. G" [1 O' m' {' u) H
印刷电路板----检查清洁度和完整性6 E1 F+ U4 a* h6 W/ \! P
7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;5 u* X- l; a% w! U4 V- ?
8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;
+ _2 X8 Q9 f2 R3 V9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。. r' z/ \$ {. [3 ]" Q' E& q
(4)其他检查* A S$ s, C* p) `9 o+ Y A s
1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;
7 [! u8 h2 c: K2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。* t* W1 b% f. x* E3 [6 f
3.1.2 电池维护
, d1 P$ {" z( S1 BUPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。' k1 ~7 v& [4 r
(1)蓄电池保养1 z. x) J$ B( H4 k
为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:
R, O7 |8 _9 ]' m* q1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;
% O& _0 ?" ^4 @1 X) q. U4 \! u2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;
2 j) A# n7 N9 u' r$ y3 d3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;
3 n0 q9 Q: u" M. K; A+ E4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;
, e6 }: u1 v( A8 u$ f5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;; E% ^/ b# J% W( [% }# M
6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。
0 O1 o5 H" e' G1 N( ^(2)手动电池自检
8 E! n7 [0 n' ?% o. I8 l+ z1 @允许手动电池自检条件为:5 N1 G4 c+ r7 b o
1)电池接触器闭合;: E; s) Q; f; G- `$ s# _$ I, Z9 Z* h
2)电池处于浮充状态;
7 O5 o0 j2 _3 n) i' T+ E' K3)整流、逆变通讯正常;& p9 w$ d7 H5 `& ?
4)电池状态正常;
; s1 ?( R5 v2 b" f; q: S& J) j5 ~5)整流器工作正常;& [: R/ e& W; w3 o5 r2 |
6)市电电压正常;
) k4 I" s# x; s; J% `! @7)逆变器正供电;$ X6 F9 I4 i! d w' i n' T
8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率; I! T" p S- c; W: G& G D
9)UPS 不处于联合供电状态。7 A3 B8 v( f3 e9 i
以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。
K/ D5 Z# F5 e; p按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。. A6 K n9 H# P) E& l( \ s
电池自检结束转均充。
0 S2 W* I& l7 C(3)自动电池自检9 u" P. Q( |8 `) p G0 n
当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。4 r/ w7 v! r8 ]; m
如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。. O) u9 @/ c8 _
3.1.3 故障检修
0 m" u$ P# i2 K/ z: B由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。8 O2 K- _+ T* }% `# \* N
3.1.3.1 故障诊断基础
& q. D) g" L* A* C# p一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:4 I; S& K* Q i; \4 j+ P4 q
UPS 输出电压一般偏差不大于2%;
8 Q7 p! V4 H A" A3 N) W6 E) x如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;5 K! ^3 W/ d" J b @
如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。
3 w+ V- ?& T; a1 F8 X! n7 M/ K3.1.3.2 故障诊断步骤
8 k0 ^8 l5 |; r# Z【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。
/ Q5 f. y" f7 v3 k【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。
0 A! o u+ ]( t' u/ }6 e【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。1 Q9 }: H. t7 v* O5 [9 s5 L
3.1.3.3 异常处理( @5 X, g3 A5 x; t9 a
UPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。& n9 s# f- }5 K. {7 m: F! P* `
表1 无告警指示的故障处理
* w& i! M1 d: L7 c, d序号 现象描述 原因分析 处理办法3 J) \* N$ t. z {) B
1 市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检 A.输入电压未接入
+ u0 k- F; ?+ F2 y$ nB.输入电压过低 用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求
l3 T" ~/ K0 K. m3 e2 UPS未报故障,但输出无电压 输出连接电源线连接不良或输出开关未合 确保输出连接电源线连接妥当
$ X. v! q O5 c3 机内发出异常声响或气味 UPS内部故障 请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理" r0 z0 R# d& T }
当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。$ u7 p" D, Q" H: N/ C/ k0 A: M
UPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。
$ F- {7 \# i1 k; _8 w $ p1 n% e3 G" N" S. O6 [
iTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件8 T) A' K( ~: h5 T* L v
1:风扇 2:整流模块 3:软启动继电器 $ q- Y5 D# U& g) A9 ]1 j; z
4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5 6:D 级防雷器SPD12Z
2 ~7 g: j5 m* K2 Q3 z- B6 Q7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP
+ e" I( ^# v+ l; k# l' P10:主路输入空气断路器Q1 11:旁路电源输入空气断路器Q2
1 D3 C, {6 _; a& a( J12:逆变模块 13:快速熔断器 14:并机板ULW2L61M3 2 e2 |3 {. e* T# _( _
15:EMI 板ULW2L61M4 16:磁环 17:输出空气断路器Q5
6 V3 J3 X H' \, X6 U18:操作键盘板ULW2L61K1 19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U2
2 H# \# ~8 u& d9 z$ F% O* \( W21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00 23:机柜地脚螺钉(M20)四个
% {: S+ \/ j* _" ` r4.2 显示控制面板
" `) q4 v4 i# @! F* {6 ^显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。 |
|