老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。" i1 l9 c" Z% G
(1)日检
. d3 m; i( r, _7 l8 T- }9 b% i" r0 p* L1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;
( z6 w' {1 ]4 H9 G* ~+ y2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;1 H8 [7 J0 Z) O3 Z1 W8 T
3)有无异常噪声;
; A; s$ F& D. j4)确认通风栅格无阻塞;2 b8 X. ?1 S! A6 j' T
5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。
3 c. S% F$ k/ M- ^  D$ \(2)周检
% N$ K! b, t3 k4 |- u( L7 Q* u7 @1)测量并记录电池充电电压;
2 N& O9 g2 D" W$ Y( r$ ~5 {' e! [2)测量并记录电池充电电流;5 j) @. S. S' \' i$ I7 x  t5 z/ \$ @
3)测量并记录UPS 三相输出电压;! ]5 a" j$ `9 b( e
4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。+ I3 m) k0 u5 _9 L! g6 k
如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。- n. Y+ R2 z/ i  J5 P/ y2 \
(3)年检. q1 Z, G* R+ n) R) A: ?) T
每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:
9 f, a% i% [) F1)首先按周检的内容进行检查;; k+ g5 m/ y+ E2 e- L5 @8 c
2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;
+ M% A) w8 i* M8 f5 \3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;
- n: {9 E5 R  m/ D5 D; K/ [4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;
4 i" \2 O# ~! p; F5)打开UPS门板和内部的保护盖板;: A! h9 q7 u# C
6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:
9 r5 B3 S1 F) J8 i; }电容----检查漏液、变形等
& A5 c7 O/ c1 x9 S4 v( m, O磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕
3 j4 ^% m0 r5 {/ ^6 s电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固6 u3 v  g% V9 {3 I
印刷电路板----检查清洁度和完整性
8 v1 e; U1 N' B2 e7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;
' T* K6 L3 d" }: E* q2 t! B8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;
. l/ }7 O1 g" n9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。! j, i+ H3 ?9 Y% F% C
(4)其他检查2 h  W' b4 _7 b6 d. W2 u5 ^
1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;
$ r$ U( ?" [8 d4 z6 X0 c+ }) ]0 U( d2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。
+ F( h% |! ?0 n3.1.2        电池维护$ _0 s9 L+ \( z* a
UPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。
7 c  Z: f& Y+ z, O7 l* ~0 |8 z. L5 o(1)蓄电池保养
% Y8 a: C1 h* Z5 G为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:+ C4 Y6 [; b* X/ S  F3 }4 Y
1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;7 c& I( q, f3 Q+ j2 O- E; B
2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;- ~) E% q. q+ [  a3 |
3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;
/ P- W' m2 h% w+ U2 W4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;
( S6 F4 W/ m$ I9 d5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;+ n  y9 y& k+ X. F  j
6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。- _, n8 L* j; e
(2)手动电池自检
' l6 N6 p* u+ ^! D允许手动电池自检条件为:& j3 S, |: J& M$ ]
1)电池接触器闭合;0 j5 z1 C! b( m8 j2 `
2)电池处于浮充状态;, Q* i; J5 ~+ U* w' B" F
3)整流、逆变通讯正常;! Z% ^; K0 B! }6 r' M
4)电池状态正常;; U( S" i4 p# e. I2 O
5)整流器工作正常;
% O8 b3 h3 l7 M9 W6)市电电压正常;" ?" f. G' X- H5 j+ f2 i8 i
7)逆变器正供电;
! K2 |  D  I8 j& Q2 R* u8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;3 N* C0 S& u$ U( r9 ?$ J
9)UPS 不处于联合供电状态。
" i& z% r8 o( S" u8 f以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。
: t2 {% e; @1 d7 E6 v$ F. }) E9 O按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。7 E: {5 V9 v5 O. L( t* {* G' o! [1 D) p
电池自检结束转均充。& O5 _" K3 q: q1 G
(3)自动电池自检. j8 W4 k8 B  w! d2 B3 l" _1 `: e
当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。$ Z9 {# y, `& J
如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。. ^* b! _% U6 o6 F% q) @. R- i0 U
3.1.3        故障检修
& G3 u' x( i* b/ K4 A9 I' G由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。0 x: L/ {6 ^- O4 l, I
3.1.3.1        故障诊断基础
+ p4 h6 q1 d$ ~+ R! p. F一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:0 M, _+ r* u5 c
UPS 输出电压一般偏差不大于2%;9 D8 ^- \% @/ }, M
如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;
. s4 d' X) d4 G# M如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。: ^+ [) |) T  N7 S! [
3.1.3.2        故障诊断步骤
3 y" l: R' E9 n' b【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。
4 {, Z2 F) ]9 y2 m4 B' d2 [8 |【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。
- ?& v3 H8 P7 z5 G- s【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。# y( y7 M& `" {
3.1.3.3        异常处理  F5 M& W. s1 w& o: X
UPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。
$ b$ d) i3 q; i$ V# {表1  无告警指示的故障处理
& i9 o* h# S+ r/ }* m$ |" ~序号        现象描述        原因分析        处理办法! ]) m) c4 I+ c# U
1        市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检        A.输入电压未接入
4 ^1 R5 |7 ]$ \: n: sB.输入电压过低        用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求7 c% k& C% Z  \2 P
2        UPS未报故障,但输出无电压        输出连接电源线连接不良或输出开关未合        确保输出连接电源线连接妥当( e3 h8 L4 n3 z& b
3        机内发出异常声响或气味        UPS内部故障        请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理
" @9 C, k  O( @1 \* ^, \& T4 W当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。
/ [* }% ^2 c# ?/ lUPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。/ ]0 b% I5 _, F, q1 s
0 l$ L2 D% p* v( G3 j8 y
iTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件
$ _2 j4 D( A( Y" R8 K$ D; v, w1:风扇      2:整流模块     3:软启动继电器 9 b- q3 p8 K% v
4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5  6:D 级防雷器SPD12Z
/ ^( D$ w, j; c, C7 U7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP/ y/ Z3 d) w  L' Z0 k& t) o! B
10:主路输入空气断路器Q1   11:旁路电源输入空气断路器Q2
6 r+ w$ |2 a# ^: C/ y) ?' w% |; s12:逆变模块  13:快速熔断器   14:并机板ULW2L61M3 % B5 g/ n5 b/ ?8 k( `  F
15:EMI 板ULW2L61M4  16:磁环  17:输出空气断路器Q5
5 c: q# X2 p  t" z- v6 L* E18:操作键盘板ULW2L61K1  19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U2
# |! H; b0 y7 U4 p) y21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00  23:机柜地脚螺钉(M20)四个
1 r$ n6 Y2 S) J8 ^  U3 s- E4.2        显示控制面板( h4 m6 E) t3 }8 P$ m6 B) K% v* P: C
显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-10-20 21:40 | 显示全部楼层
通常都是签合约由厂方维护的