 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。
" g( A; c A) F- m& {* h(1)日检
: s- Q8 k+ }' t1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;1 T, z9 B7 t2 N* E0 Y3 L
2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;( h) X1 N4 M' `
3)有无异常噪声;
: I( W/ h! ?! Y/ |( u ]! p9 j4)确认通风栅格无阻塞;
: a" ?/ V$ c# [9 ]! H& U5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。
! a4 S. u$ c/ U7 W(2)周检
, ^7 V) L( A/ v0 n! u1)测量并记录电池充电电压;
# Z+ I% R1 s F2 f2)测量并记录电池充电电流;
! [( Z/ a% r( \5 C5 }3)测量并记录UPS 三相输出电压;2 G, t: @! s! y$ T* X! R
4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。
$ h9 R1 r0 M- F+ ~3 b如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。
) x! V c3 p3 c(3)年检
. k9 Y, \3 _# L& R每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:- P7 ^ h7 }) O! S% m# |
1)首先按周检的内容进行检查;
6 A$ d4 t* Q* V( p6 \# V2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;
2 p: s* K* p n; o6 ~ ^ E& A+ D3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;* V7 v7 @( \% Q4 J
4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压; q- x5 l! O p4 O3 G
5)打开UPS门板和内部的保护盖板;
, T- V2 v+ X' U9 _6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:+ y: h# d. K, p: W2 H: h5 {* G
电容----检查漏液、变形等
8 k% a+ \7 x; Y, ]6 I3 w/ F0 |; c磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕
4 S. E, M0 q6 p/ `# m电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固# [- x0 f- G+ O5 K7 @3 {
印刷电路板----检查清洁度和完整性. D' z' e2 S# \) O8 n" j% Y
7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;
2 v' D- L: m7 T( U& U8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;
4 M- E( E% y T9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。. t, W. q) R3 _9 j
(4)其他检查
0 L. e7 R0 q" W |1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;
0 |. F+ v1 {6 D/ X2 c! G% ]2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。1 r' R1 _$ R% S1 a
3.1.2 电池维护( e; |" F4 Y1 N) f, B% A7 E
UPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。
# p5 @- ?' J3 R, `1 e(1)蓄电池保养& v' X6 N+ v4 P3 f5 w0 t
为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:" m/ V! ^4 E# l" b7 i6 c# i
1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;
7 H/ y- v- ?2 k/ z, t) G" T/ U; `2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;; L1 d) F/ |) |$ i: ?5 d
3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;
; Y! y& p9 W' z' g( m0 Z4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;3 b6 H- D5 j3 p7 m1 B$ \
5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;; ~4 }% E, h2 d3 {* M
6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。
1 A% r z: w6 v2 B3 l8 [$ i8 \(2)手动电池自检6 a4 t2 N" `6 o2 t" i: o
允许手动电池自检条件为:4 T/ W9 K1 O( Q- A* @
1)电池接触器闭合;1 `) p {- U( i* L
2)电池处于浮充状态; D! b B/ ]! C
3)整流、逆变通讯正常;" A# a' p9 Y* y
4)电池状态正常;* }$ H1 S. G6 T/ i6 z
5)整流器工作正常;3 ?" B' S+ e) k/ c( h& M
6)市电电压正常;
" @5 P2 S j$ `7)逆变器正供电;
* }, I$ b6 z" N2 ?& i, ~& i8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;
! ], h% g+ r0 O8 q. s; F0 I9)UPS 不处于联合供电状态。
& }$ \8 D6 n7 @; h$ a' ~# |2 Z5 `8 r以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。
: l5 m; B9 h# D; ^9 L) r6 \按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。) ?, G0 d v0 b. O+ }
电池自检结束转均充。
y/ s7 O4 l5 d# M9 ]0 ](3)自动电池自检6 L: f' q8 I& e& ]1 s h% x2 }; Z
当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。 g# U; l2 u0 w, t3 y# Y3 H( U
如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。$ O8 u! r, I; I, e F
3.1.3 故障检修1 w9 C3 u E/ [2 B4 r
由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。# S8 z- ^4 k* s" ]* Q0 N
3.1.3.1 故障诊断基础
; p6 F1 b/ A% T2 G一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:0 e6 l" w0 N3 n2 t/ V4 q) N
UPS 输出电压一般偏差不大于2%;/ G( W4 Y, T$ m- r+ {
如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;* z% D: r" T0 A9 Q& f9 {
如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。7 p5 \9 K2 K3 S7 ^; y1 U
3.1.3.2 故障诊断步骤
* l3 V5 ~; v# i【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。* B6 p2 E, t/ a3 ~$ w/ c/ z: q. A
【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。; X: W" B |& ]! a( a
【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。* E" A; v x0 Z5 M" z5 R& A
3.1.3.3 异常处理
, k8 o) b/ ]6 G% Q5 g; W6 O9 eUPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。
) N# }; k( o& R! _) |表1 无告警指示的故障处理
k3 l: s" p b8 H* h% q( j3 ?% U序号 现象描述 原因分析 处理办法
) e2 W/ a+ F1 t0 E r# ?+ A* ~7 m3 P1 市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检 A.输入电压未接入0 @+ X' x% ]. h. K- `. I
B.输入电压过低 用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求8 r) a0 b! ~) O+ e" I; z
2 UPS未报故障,但输出无电压 输出连接电源线连接不良或输出开关未合 确保输出连接电源线连接妥当 @6 v# a9 p$ `" L2 b, q$ P
3 机内发出异常声响或气味 UPS内部故障 请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理/ \8 I4 N# j& S. D* ]& n% R2 G! }
当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。* c5 l& z0 x: `2 n% ^) Z
UPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。
2 I8 G9 X5 s( Z+ K1 F# q% B
/ s, v+ g" U) p( a6 tiTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件
& f1 M: _' W9 d2 W: r4 h; \* m1:风扇 2:整流模块 3:软启动继电器 , _- Y$ {7 p% r4 R! m/ h
4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5 6:D 级防雷器SPD12Z
* R! i+ ^+ l5 V% L. Y7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP
, h/ `7 ~2 [- g10:主路输入空气断路器Q1 11:旁路电源输入空气断路器Q2
, p/ w/ [5 G( I5 r9 i; A12:逆变模块 13:快速熔断器 14:并机板ULW2L61M3 % y; p9 q7 r6 [8 k5 l- w7 ^/ F3 i. ?
15:EMI 板ULW2L61M4 16:磁环 17:输出空气断路器Q5
1 `# l3 f1 W! m- v k h4 [0 ^0 u18:操作键盘板ULW2L61K1 19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U2
3 c6 ^" r! e0 R' |& Y* r& a7 _ t21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00 23:机柜地脚螺钉(M20)四个) H5 g0 a" t/ A# i) T5 f) ~
4.2 显示控制面板3 s/ N1 Z' Y8 k$ a% T. L/ c
显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。 |
|