 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。
$ k: p7 a" C" l+ V( d(1)日检* i6 ?& _% B8 [# I* u$ }) I
1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;5 n! \1 V; f; T
2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;
7 Q. ^/ a7 M8 S, h0 v/ M7 o3)有无异常噪声;
/ v4 X y5 l# }. s; z5 ^2 Z: W. H4)确认通风栅格无阻塞;
- j. U7 o' p* {5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。
( X' t- |. o. D- Y" l( ](2)周检
i$ i% M+ N5 V* m/ t1)测量并记录电池充电电压;
0 P2 }0 o/ S" n- V+ q3 D' j2)测量并记录电池充电电流;
/ W: c1 I% n2 |0 _3)测量并记录UPS 三相输出电压;
! e. o' H) L6 l5 b4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。
" M2 H8 y, k/ L如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。# T: j- f8 A- [9 T2 u
(3)年检& X8 ~( x: u5 {& `# g1 _2 ~4 R: J+ w
每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:
$ `) l6 K/ k6 {, A1)首先按周检的内容进行检查;3 l# a( C/ Y0 p+ S( t; D. Z
2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;
+ |& }8 K9 _7 e, ^/ n4 w! O3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;
/ k8 J+ n5 {2 |7 |, I9 u4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;
- u! T4 X8 ]5 d5)打开UPS门板和内部的保护盖板;
) ^6 d3 V ?' c4 O8 y6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:
+ M8 Q$ q# D2 f+ e+ D$ U8 [' H电容----检查漏液、变形等0 R, y3 a% C) a* j5 |
磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕3 `8 T' f& v" v* [' h4 [0 Z
电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固
7 x- e( ?, R. J& V. v" b印刷电路板----检查清洁度和完整性9 k( I+ [ S3 e2 }7 j+ Z5 ^
7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;* }6 O }% [4 ~8 Z
8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;1 m3 d" s5 `5 l! K
9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。! L; X2 Z& N9 ~8 `* k' l
(4)其他检查$ U: [ S4 i; k: K' G
1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;
7 R4 [5 x5 g! c( u* {; g2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。* Z' _. `2 h$ ? |
3.1.2 电池维护
) Y3 k0 a& M$ d5 {% P! l) kUPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。, u1 Y3 G1 l+ a. T8 |: d, b2 i
(1)蓄电池保养
+ }6 T5 C( R# ^4 F为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:) u( F/ }) Y+ b( c9 {; B. p9 O9 n; T
1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;: O; i3 o* b$ l! K
2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;& a% f0 Q! C* Q) | G
3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;8 c$ y8 m* D( V' t" j. V* c9 \1 f/ B
4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;
0 H0 @' Z$ P3 q; o$ B( l5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;
) p- n& P# m2 A. \1 u5 z& Y) d' i5 ^/ e6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。
% S5 B; ^: f1 h0 V% g. n- N(2)手动电池自检9 o& G0 M w6 y" s
允许手动电池自检条件为:
9 X( Q# r5 _4 H2 E1)电池接触器闭合;
1 D: ~ z9 A, p& x# f/ ]7 J2)电池处于浮充状态;
$ w# R# ?. P: U+ c; ]5 H& ]3)整流、逆变通讯正常;
/ C3 m2 M0 S1 d" E) ^) l! S4)电池状态正常;7 \/ {+ \! K# j* n, ?
5)整流器工作正常;1 j: p# \$ H. a
6)市电电压正常;$ i) N3 g+ w6 H; d) d `. J
7)逆变器正供电;
4 @% u8 J) h+ T/ J/ ~8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;, a& x7 c) [) {8 k5 E! B# \
9)UPS 不处于联合供电状态。
2 |+ W5 Y' C5 E以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。
5 i5 t1 w, l6 ]% E% m# A按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。
& }, \$ B Q/ d电池自检结束转均充。
; h" Y3 _9 W+ r* M& T(3)自动电池自检
- _; E9 r8 U! Y# r: Q当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。6 A# f7 I" R& C- w8 j
如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。
M8 A& j0 X* ^. _7 T" e3.1.3 故障检修8 r3 V$ z. P+ \' o
由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。7 h( s4 ?( z" z+ m n' [$ J/ ^" w
3.1.3.1 故障诊断基础
& ~" O7 B5 v: c+ i" Z/ P一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:: e/ r8 [6 D4 q
UPS 输出电压一般偏差不大于2%;
9 J' Z( F7 R4 {) Q L如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;% W: S& f0 V6 C- H/ B7 i( v
如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。
5 J, i, p+ U% e- Z: ?/ E3.1.3.2 故障诊断步骤6 P2 z2 N! W+ L" [6 O
【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。
z" L" H* Q. g. f& x【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。
0 k1 \: T) c: U1 K m8 [: k【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。, g" A% s$ m& r' ~) U P9 w
3.1.3.3 异常处理
# I0 N' Y$ a: _UPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。0 k* n( R4 k% @; Y y
表1 无告警指示的故障处理/ n/ w9 Z) t e& w6 I# X
序号 现象描述 原因分析 处理办法% b" \! t0 v" Z( q: K
1 市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检 A.输入电压未接入& k0 p; O4 d2 ~! ~: B
B.输入电压过低 用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求
# O! X; w/ o5 f2 UPS未报故障,但输出无电压 输出连接电源线连接不良或输出开关未合 确保输出连接电源线连接妥当
) s! S6 `1 ~2 ?3 机内发出异常声响或气味 UPS内部故障 请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理
% W7 d+ b8 s1 R8 H# n当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。
' M4 K6 \; }7 B1 w5 N5 F0 ~UPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。' p5 a6 ?3 c; ]9 h1 ?( F
8 }( N! v, l6 @, \, Z
iTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件
! c+ J4 R. u9 `6 V. r- h1:风扇 2:整流模块 3:软启动继电器
' v, \$ O, G' R) t' H& l" I4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5 6:D 级防雷器SPD12Z |( B& l6 `- Q1 \
7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP% F/ B" [/ x! f; d+ I/ I
10:主路输入空气断路器Q1 11:旁路电源输入空气断路器Q2
" P' S0 I4 p% k& A12:逆变模块 13:快速熔断器 14:并机板ULW2L61M3 : J0 v: ?; U Z- j1 W* D
15:EMI 板ULW2L61M4 16:磁环 17:输出空气断路器Q5 " x" |* j' C2 @: A& ~' w/ M# a% ]
18:操作键盘板ULW2L61K1 19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U2; u7 [' `1 d) N2 @8 D* z: v
21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00 23:机柜地脚螺钉(M20)四个" }/ H' R s: P3 L- [ }* c. [
4.2 显示控制面板
, _5 T, g0 j. I: c显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。 |
|