UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。
$ @) G6 F( ~4 C7 l(1)日检
6 h/ [6 G3 S. s2 M6 P1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;
- E7 r; O9 U2 r7 W3 S2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;9 R) B% f/ d3 @! ^7 Z& t
3)有无异常噪声;9 N7 y& k) ^' l( g: j- P
4)确认通风栅格无阻塞;
7 S" m: w" b% t' r& \1 P" e2 d; X5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。+ J2 _  I. E! W) A- Y( i$ n
(2)周检
2 a) F. H+ y8 z5 p1)测量并记录电池充电电压;
" G+ c1 m  O5 M2)测量并记录电池充电电流;: n( x( N+ b4 Q+ d) j
3)测量并记录UPS 三相输出电压;
1 A, F1 L+ k4 a& {4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。
4 i1 \7 M  c) @: ~; S# _$ n8 f如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。
3 ]8 g4 e3 N6 s2 F2 p(3)年检
2 f& g6 A* F- {. ?( @每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:
$ i- Z. s, F6 F$ E$ {, W  Q1)首先按周检的内容进行检查;
; x3 U, O+ q7 c. a2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;; k0 k: D: v/ P0 L+ V( t) Z
3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;  w! v- P; y; N$ O
4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;
4 z7 U8 j5 a) K$ i7 J2 R# }5)打开UPS门板和内部的保护盖板;
4 _( q6 u8 C- _! [' W6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:" O8 ^$ N, [; Y3 m. L
电容----检查漏液、变形等2 q0 @4 w& Q2 q4 |- Z6 ~7 n) a: Q8 N
磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕" J# |: d1 p$ \$ l9 @% N) m
电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固; a7 l/ s" [' }& b4 P- l# U
印刷电路板----检查清洁度和完整性" I+ ]0 N' D9 a/ ]
7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;0 v' v; `8 Y$ R: ]; v5 |7 b6 H
8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;1 j7 e/ ~. P$ r5 p9 P
9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。6 n( e( f4 e* n6 p( a% ?
(4)其他检查
/ V! C8 V5 l) I4 I( l1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;
' Q1 F- _( L& U5 m# ~2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。4 K5 g& u1 L/ @% ^& v& h: l
3.1.2        电池维护4 L! e) G+ G) Q& z4 u
UPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。
. W5 p! f0 P1 U# f(1)蓄电池保养' H; Q- A6 O! |4 h; b+ g
为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:
4 P5 c8 M$ U9 v- b1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;/ A, v* `8 A6 u# Y
2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;
) j, _1 L2 g: l% _3 |0 s3 J( j# W- `3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;
3 J* I' a4 c" R0 {* _4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;
8 A8 L/ d8 ^9 {9 E- ]: O* o, X5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;& w  P3 |$ M' v0 u$ _8 u4 s+ K
6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。2 W% a. l% k" A# o
(2)手动电池自检* X8 d+ h# |5 T. h
允许手动电池自检条件为:
( D6 N! ^! ^) u# x1)电池接触器闭合;1 r( Q  f4 D: O3 T: y
2)电池处于浮充状态;
5 ?' W3 X1 U6 c) P% G$ [3)整流、逆变通讯正常;
2 j0 \# ^+ }. U) m2 a6 q4)电池状态正常;9 E4 v+ p8 r* Q) v# s. L, e
5)整流器工作正常;
7 G+ W! ~6 t$ r* S8 t5 C6)市电电压正常;
! W3 g# \7 N2 ]) X3 S& Y) m! b7)逆变器正供电;
" U, Q2 t' x. P2 N& ?% Z) ], _8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;
5 ~* j" \+ x+ V+ W; z7 t2 r; p% G8 F9)UPS 不处于联合供电状态。
9 p/ L6 q6 p8 k, t6 \* A以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。+ Y' G* b* y" }$ S
按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。; p9 o' s6 X) C; p. x
电池自检结束转均充。
& l7 D, y- o9 {. o(3)自动电池自检# S6 ?9 l& o) C, m+ N0 W
当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。2 z1 r+ E. P  r
如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。
- |8 j" `3 e7 n% R! G3.1.3        故障检修
9 ^$ v! P1 U8 e. k由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。0 Y; T& W6 B& D1 q3 ?0 r+ ]' R$ H+ W
3.1.3.1        故障诊断基础
+ m( E, r. l3 o# e一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:
* B- q6 e# ~$ e6 @" nUPS 输出电压一般偏差不大于2%;1 v: o2 E1 M5 I' ^# B- S. j+ n, ~
如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;; {" t- z$ S/ j# U
如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。
8 G9 H. b8 ?6 Z* a& B) c3.1.3.2        故障诊断步骤
( X4 Z2 q$ ^8 P+ A& c) e( r【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。3 y3 S7 [2 P% X% t- @6 y
【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。
8 V6 a; k8 I5 P4 f" U) [: [【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。! g  r1 M8 H) ~7 t4 [; s
3.1.3.3        异常处理
+ x- A, p+ i6 z8 S& l# OUPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。
5 O2 Y7 G/ ]' W: ^- \表1  无告警指示的故障处理
/ n" J+ T3 A1 P- T) v" ?3 A% Q3 ?5 y序号        现象描述        原因分析        处理办法
& u0 A+ g4 @0 \6 F1 [1        市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检        A.输入电压未接入* n* w6 q8 h- f; B, I* A6 A: o
B.输入电压过低        用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求8 L! t: V  Q9 Q' ~* [# f
2        UPS未报故障,但输出无电压        输出连接电源线连接不良或输出开关未合        确保输出连接电源线连接妥当) L2 c3 O( d5 x4 l$ W+ k) o+ k
3        机内发出异常声响或气味        UPS内部故障        请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理
6 d1 u* \. F( c* @% i% X" y, V当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。
; K3 ~( C% Z) h7 S4 F8 }1 rUPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。% \! V& ^- e( B- T

% h% @" q# D/ |: s3 ]- FiTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件
. v. _! i8 O6 @1:风扇      2:整流模块     3:软启动继电器 % N9 t" c% K/ t, |, g; ~" V0 b
4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5  6:D 级防雷器SPD12Z9 M/ g0 o+ j, E4 \) K" k% P) g
7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP
. S+ e/ p" @2 ]! r# ~10:主路输入空气断路器Q1   11:旁路电源输入空气断路器Q2 $ C5 ]0 B7 o/ Z
12:逆变模块  13:快速熔断器   14:并机板ULW2L61M3 1 I) I- w; Q5 q" ^6 N. l
15:EMI 板ULW2L61M4  16:磁环  17:输出空气断路器Q5
" c3 j1 l& |5 i18:操作键盘板ULW2L61K1  19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U2
* ^; `- ^# R0 [+ ]8 y21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00  23:机柜地脚螺钉(M20)四个
) \* {& V+ q4 _2 }4.2        显示控制面板1 X9 l5 n  `. a; K6 E6 `. ]5 Z
显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-10-20 21:40 | 显示全部楼层
通常都是签合约由厂方维护的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-8-21 16:33 , Processed in 0.158717 second(s), 12 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表