UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。
" ?4 i4 }: E" o/ S# H(1)日检
$ ?; n+ Z5 P4 Y2 k7 b& n0 S- L1 \# }' u* A1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;/ b6 K1 G0 S8 v, o+ ?3 r
2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;
! r6 C+ m' X2 r& r+ d- X/ E J3)有无异常噪声;+ v. |" s; A. @, a9 d
4)确认通风栅格无阻塞;
9 X! H9 b' l* p5 I& p/ J" Z5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。1 r0 w( j3 ?9 I: [: ~/ c* K
(2)周检
( |( ~7 e. X$ z1)测量并记录电池充电电压;" v( I! B" ?9 R* j; v
2)测量并记录电池充电电流;' e; e. m! K) `% ~! I7 h
3)测量并记录UPS 三相输出电压;0 ~! [' h y) C3 [
4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。
2 g. s& w* @+ `" o8 F. D) t如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。$ P' Y: [ D$ k% o9 v& O
(3)年检
0 `) N# [' v: m$ {; L每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:
" I: D1 K, B# i, M$ L1)首先按周检的内容进行检查;
4 \" H; j) C. N3 J& }7 N2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;4 H7 \6 Q" J3 G9 ^% V7 t- ~
3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;
! z3 D# t+ P& b4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;
0 Y f4 O. ~! w1 T: I9 R* j$ p5)打开UPS门板和内部的保护盖板; p( E9 V5 F) ]. P- T& ?
6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:
. `% P6 m* @ x+ g1 q电容----检查漏液、变形等7 p& \( p$ F* V3 N6 j. ]3 d2 A
磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕! H* @- ~% o2 ^+ X# x( n* l
电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固1 i. k5 F5 \9 R: W( r2 C {
印刷电路板----检查清洁度和完整性
' U# E4 T9 j5 w7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;* } ^) r/ R6 g: c+ t8 `
8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;
8 R K* V8 m% b- q( Z6 E( T7 a9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。/ d0 t0 I. Q5 r0 E
(4)其他检查
0 I' _* A8 P/ K/ P. V( u I+ @1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;. H: K! T2 _2 S, q$ Q
2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。3 w' Z& I2 h' X9 g/ B" \
3.1.2 电池维护( e, ^; X$ B5 s9 i: b; S; J8 C. K
UPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。5 U* W; ^2 s* Q, j
(1)蓄电池保养6 f# C) s% l& `- M' j
为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:# C* m0 m; Z# g- N C9 G
1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;
9 x1 q; Y, j! S' E) T5 R2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;
2 @. o/ W' [, A% y3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;
5 c- b! u4 E- i4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;$ e! k; J2 @. m& a Z
5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;( W6 M5 T& E6 L
6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。0 g9 S5 G: P1 c" j. `$ c+ Y% i$ o$ o7 C+ x
(2)手动电池自检6 p F4 Q6 j. L/ `1 \. p! H: j' c1 _
允许手动电池自检条件为:, m# b; y+ M; l3 j4 Y& S
1)电池接触器闭合;1 \+ O- }7 ~# O1 w% C: n
2)电池处于浮充状态;: k( c% p+ h4 ~1 t* Z
3)整流、逆变通讯正常;
/ L( \1 x2 X/ G+ E g+ e! p0 G4)电池状态正常;
$ _3 h6 @# |- R) Z# V# f5)整流器工作正常;
" M5 J8 T& v$ F- `* Y* V2 d9 }3 a6)市电电压正常;
3 D4 h6 s7 x9 {/ M/ S7)逆变器正供电;/ V+ D& G- U2 b; K
8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;
! k/ `, `) {6 {+ C4 H$ w9)UPS 不处于联合供电状态。
. _# q7 Q: Y- b/ C* o8 i+ K$ R以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。
- E2 L% o$ x: P9 I" a按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。% p8 {! Q+ x3 W/ s, C
电池自检结束转均充。
& O, J' c* z8 ? d% R7 B(3)自动电池自检
5 ^ R2 H) A& c2 z" f& m3 J& m3 z当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。5 d$ j% p; K: Q8 H A: W) S0 h" i% M
如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。
! _& m7 o- B7 `) s3 H: g3.1.3 故障检修
: S# [: Z2 `! n$ W3 L由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。
8 i- Z1 x# Q0 d4 E) u& m! v( c3.1.3.1 故障诊断基础$ ?6 H( ?" P+ ~* Q D8 R
一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:8 r/ t( S. B$ j! ?, T
UPS 输出电压一般偏差不大于2%;; ^. h* c4 B0 T! ?0 r
如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;, S ?* L+ P' Q8 ] N* w. F' m
如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。' y Q4 e" r4 ~( |: S A' S1 V
3.1.3.2 故障诊断步骤
o- h+ G8 [2 C) ?0 Z【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。
; Y! k7 [* w. z {* D4 V1 y2 O【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。
1 Q- y* Z2 N+ z8 M5 x! J【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。; ?4 I; ~+ T2 C2 \0 U
3.1.3.3 异常处理6 q5 B5 p- c% U5 Y( V) x$ V
UPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。( m9 s% d# a) i o; R- R
表1 无告警指示的故障处理' ?3 x+ h$ c5 ~+ E8 a% O. t
序号 现象描述 原因分析 处理办法0 M2 }# Y* Q" s3 t' h8 f, |
1 市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检 A.输入电压未接入7 `8 \6 a5 A, S( p/ X0 H3 `# j4 M; L
B.输入电压过低 用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求
- k8 w7 \; b# d% |2 UPS未报故障,但输出无电压 输出连接电源线连接不良或输出开关未合 确保输出连接电源线连接妥当
K$ p/ V7 U. f& H3 机内发出异常声响或气味 UPS内部故障 请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理
9 \$ |8 }" W) @4 O' R当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。 i- z% E/ l0 Q3 R+ G- C/ \
UPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。
0 V& e( z2 j4 F' U- [" S / \' ]0 v5 j* e% h
iTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件
* Q6 \& i' F3 |7 \) ^4 Y7 t1:风扇 2:整流模块 3:软启动继电器
% x) w7 H# F9 v' U" w$ \, F4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5 6:D 级防雷器SPD12Z& P7 s' W5 I% x* w& v3 a8 c
7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP
. K1 c8 L/ \! \$ e* O* g10:主路输入空气断路器Q1 11:旁路电源输入空气断路器Q2
# n( D8 C2 K7 R, m" @' ]! Z/ _/ ^12:逆变模块 13:快速熔断器 14:并机板ULW2L61M3
% t- t; n1 q# c4 r2 _5 K15:EMI 板ULW2L61M4 16:磁环 17:输出空气断路器Q5
. m7 \9 m+ E# X/ Y8 T# ?18:操作键盘板ULW2L61K1 19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U2
5 b; K6 a! x# J; ^) ]21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00 23:机柜地脚螺钉(M20)四个! R# K. `' G" n* @8 B& u# }. \
4.2 显示控制面板
* k( {, ^, ^& p2 I3 G. O+ E! s显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。 |
|