UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。3 p. P$ E' p7 s
(1)日检
$ |# D, c b- t: } v$ _1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;
. e8 |9 w- {; W$ h2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;% T* J0 j* M$ K6 I4 @% m
3)有无异常噪声;0 e( a/ V. T/ B0 V0 [8 h8 z# F
4)确认通风栅格无阻塞;, q# k9 {0 n2 p0 w9 S. g" s
5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。 ~2 y' Q' x+ x+ g3 s; U0 W
(2)周检4 r* G9 j) Y t
1)测量并记录电池充电电压;
! u" C2 v/ u. u5 ^2)测量并记录电池充电电流;; [$ D6 q, @# p5 ]
3)测量并记录UPS 三相输出电压;0 M8 O6 \: u7 b; Q/ S) u
4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。9 W$ k4 G2 a/ q V
如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。
Q5 A" l5 O( [, l8 c- V(3)年检% y' J3 G3 A+ n6 n8 m" P8 U1 ~
每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:+ ?/ X6 N9 k5 Z/ J- w# h# C5 z
1)首先按周检的内容进行检查;
9 `$ `7 J/ {9 k7 H2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;
* g; [. J4 ^- Q/ M, \3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;' k% E$ Y0 H j6 {; e8 q# d6 N n* `
4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;. Z% {1 Y: d9 {0 {( X5 Q) i
5)打开UPS门板和内部的保护盖板;) \ ?! R6 u0 Y1 Y+ L. u* |: q
6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:
( C7 I% w" a* v" [7 h电容----检查漏液、变形等# w' E3 p* D( n, |! _, C7 P
磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕
; ]( ~ b. k# L6 h电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固
: o, P T% j( K& y! |5 o印刷电路板----检查清洁度和完整性
; t0 r+ s) y* j; F# L7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;
2 G' b2 X) e3 |5 ~8 {7 h; d2 I% K8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;
# T1 |1 E P6 z! u" n5 ^9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。' l* @$ d" E# n1 s& a0 S
(4)其他检查
( s- m. X; c* w# \; l, ~+ K1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;
F5 P; w$ x# Q! f) `5 E5 i4 n2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。$ b4 u i1 E! i1 C8 l) n0 m0 j
3.1.2 电池维护
! U; g+ v8 [4 ]: a6 oUPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。$ j8 V% Q5 q) z1 |% Y
(1)蓄电池保养& f9 p! S- i& g3 h5 t! J
为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:* w' T b7 c3 e
1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;( R7 B. h# }; B& K- P% W$ W
2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;$ T3 v( D8 Q# `& [5 O* n
3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;5 b, V4 S& p" n) P' C( D9 s
4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;
! V! o3 B* U; e$ d7 O1 E0 K5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;
/ F. p; a+ h" d8 ~* @6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。4 Y9 T- H O8 j- z% r J4 w/ F d2 F
(2)手动电池自检1 O$ p3 ~7 o' y# a# g3 h4 o
允许手动电池自检条件为:* k' Q$ G; }3 Q8 `. _& B& T+ \9 [7 d# R
1)电池接触器闭合;
8 P3 i( D+ l N6 p3 O4 d2)电池处于浮充状态;
$ p, \ J; S( J9 |( Q: y: q3)整流、逆变通讯正常;
, k6 r0 [& {$ f4 M4)电池状态正常;$ l5 |3 v5 o8 j6 M, a
5)整流器工作正常;0 J2 {2 k" v+ T9 c: `% g+ U1 m* z
6)市电电压正常;
8 D& _0 I5 Y% Y* d( N+ b, O7)逆变器正供电;- J D3 t' r+ z {/ V1 R: `
8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;0 {0 T" L5 y/ d
9)UPS 不处于联合供电状态。* u% O; H/ r5 X9 y& K
以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。0 j& d7 `: ~. E# H
按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。" R" f( W+ ]. R: l, e/ _
电池自检结束转均充。
1 l% B# H$ ~9 B( p' u. H(3)自动电池自检& V* B9 B+ p: @$ C% u6 n
当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。
" K3 n( p x) k如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。5 A) z$ B" z3 [) {, I
3.1.3 故障检修
% V0 x, L/ ~" q9 _- w由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。' _& R; N* m4 `, y* T, k
3.1.3.1 故障诊断基础
( c% n# V4 Z3 y1 f1 ^; K% V一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:
( C( k! R( B2 {$ RUPS 输出电压一般偏差不大于2%;
; u4 V& p. r+ c, r, N( K如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;6 r5 g1 s& ?! _- N# T A
如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。
3 X9 l4 u$ ~% P1 e3.1.3.2 故障诊断步骤
$ r% x3 Z4 c: ?; N【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。& C. u! J0 ]" B5 x+ Q# R
【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。
i' i5 p) L, |8 ]【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。
: H& K: _; f$ Y/ f5 {) o% }3.1.3.3 异常处理
* h5 N$ L" x0 i( o3 y8 Q( cUPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。8 o6 p7 F' L; _$ `
表1 无告警指示的故障处理0 F% P8 x7 }- w
序号 现象描述 原因分析 处理办法8 `$ a9 f! G2 T
1 市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检 A.输入电压未接入
; w' s* f) }4 d7 U- UB.输入电压过低 用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求+ M8 {$ n. d5 V1 i; J
2 UPS未报故障,但输出无电压 输出连接电源线连接不良或输出开关未合 确保输出连接电源线连接妥当* ]- a2 u; q7 w, j8 N# O% y
3 机内发出异常声响或气味 UPS内部故障 请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理3 n- f$ o, Q2 _, k
当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。0 a5 [/ E/ K$ R0 x
UPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。6 E" x# u# H4 @. T; I
6 [5 O1 J/ ?8 ?$ FiTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件
) O3 ~4 O/ p) ^5 J: D" b+ Y6 ~, O1:风扇 2:整流模块 3:软启动继电器
2 A+ {" j% g1 w9 k4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5 6:D 级防雷器SPD12Z
- {9 H8 C; B) _* j* j# c5 @( a* P7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP+ x: @, `) _( Z& u' Y0 E
10:主路输入空气断路器Q1 11:旁路电源输入空气断路器Q2
& f5 \6 @& M7 g( O+ L12:逆变模块 13:快速熔断器 14:并机板ULW2L61M3
E( z* e* k3 Z0 i8 s& c15:EMI 板ULW2L61M4 16:磁环 17:输出空气断路器Q5
5 x- Z& \: G3 z! u+ d; t18:操作键盘板ULW2L61K1 19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U2
" b, ~1 D8 H* x* c21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00 23:机柜地脚螺钉(M20)四个
& ]9 v9 l5 I( ]2 N2 a4.2 显示控制面板0 x; p% V3 U* k P4 P* B/ |9 t
显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。 |
|