 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
氧量调节控制原理8 F3 a+ A% n4 N' N6 ]6 O8 F
氧量调节是指在燃烧器运行过程中,通过对燃烧后烟气成分中的氧含量进行实时分析,并与设定值进行比较来控制燃烧器空气输入量的一种技术手段.通过这一技术可以在确保燃烧安全稳定的前提下,尽可能地降低过量空气量,来提高加热炉系统的热效率以节约能源., o# R' T+ D0 k' T* |( \ M4 }
采用氧量调节系统后,控制管理系统对烟气中的氧含量变化进行实时检测,并迅速对空气的输入量进行相应的调整.由于这种调整使得过量空气始终保持在一个相应较低的水平,因此加热炉的热效率会得到提升,从而达到节省燃料的目的.$ ?5 N3 Q0 k4 j. h0 p3 j1 y
1. 燃烧器待命时,在燃烧管理器(W-FM100)上启动氧量调节控制模块,加热氧探头至700℃。: o' D# F& @. y
2. 在未进入氧量调节控制前,对燃烧器的调试中预先设定两条曲线:9 F& B" W- v. o# }7 y0 o h& [
a. 未进入氧量调节的工作曲线。
. W( {7 T. \# cb. 安全线 (CO临界线)。$ t9 a, a3 l* V6 ~6 n
3. 进入氧量调节方式,设定调氧量节控制工作曲线。- `" c" e3 t% l) v
4. 燃烧器启动后,燃烧时先进入无氧量调节控制模式下运行,燃烧稳定正常后在自动进入氧量调节控制方式。
+ L( `# ]: P" u# `' [7 r! q' Q& M5. 进入氧量调节控制方式后,燃烧器按照氧量调节控制方式运行。
, ^5 a( ?7 f P2 M/ N. Qa) 在运行中,如果实际运行曲线和氧量调节工作曲线有偏差时,W-FM200管理器会自动对比 、运算,分配风门、混合头、燃料调节器的伺服电机的角度,使之按照氧量调节工作曲线运行.
. ~; D; d" p$ V9 |b) 在运行中,如果实际燃烧运行曲线超过安全线,燃烧器会自动跳出氧量控制方式,使之在非氧量调节的控制方式下运行,待条件满足后,再次自动回到氧量调节控制方式下运行. |
|