速算10千伏架空线路电压损失。) R- F) y' ~/ S8 W9 I d2 M; A
0 L C8 F, a' Z: V
我们可以根据常用公式ΔU10%=PL/24.2A=15ImL/24.2A=0.6ImL/A。式中,ΔU10%为10千伏铝导线架空线路电压损失百分数;P为线路输送的有功功率,千瓦;Im为测得相线的电流,安培;A为线路铝导线截面积,毫米;L为线路输送距离,千米。 7 U# F; E5 n9 ~6 p. _# n# F) F+ C( k5 a9 U* X5 ?8 S# P
得出计算口诀:% z, ^ H. Z* G+ {: ^9 j# D
" X' z: o9 z4 g2 [+ k5 G* ^ 架空铝线十千伏,电压损失百分数, - l+ X% w, @' R. c7 m 9 T* R( B& ?# k' E9 U+ Y 相流输距积六折,除以导线截面积。4 c8 Y2 P* L9 o# I5 o* H2 H
2 g7 @5 s4 J9 e7 V( D/ I/ V 说明:10千伏架空输电线路是供电系统中常用的电压等级,一般都采用钢芯铝绞线或铝绞线架设。电气工作者常需估算线路的电压损失,及时分析线路运行状态,通知用户调整负荷以及为检修线路提供可靠数据。 1 T6 ^7 g2 B! j2 s . t& i. k' m/ i/ A9 v" L) D. }/ | 本口诀依据简化公式ΔU10%=PL/24.2A,且将需演算才能得知的线路输送有功功率P换算成随时可以从变电所计量装置上看到的电流表数值的倍数,得出ΔU10%=15ImL/24.2A,15/24.2≈0.6,简便运算为ΔU10%=0.6ImL/A。即“相流输距积六折,除以导线截面积。”简化公式、计算口诀是按照cosφ=0.8,每千米电抗为0.37欧条件下计算的。因此运用口诀计算某条10千伏架空线路时,会有一定误差,但很小,完全能满足日常工作需要。