 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
速算10千伏架空线路电压损失。, J: n% i. c! u8 p
B: E6 q+ l i8 N8 f1 j; Z Z
我们可以根据常用公式ΔU10%=PL/24.2A=15ImL/24.2A=0.6ImL/A。式中,ΔU10%为10千伏铝导线架空线路电压损失百分数;P为线路输送的有功功率,千瓦;Im为测得相线的电流,安培;A为线路铝导线截面积,毫米;L为线路输送距离,千米。
! A6 [- Z/ B4 \* F5 ?; i' F/ M
2 B4 Z( }2 ^0 \ 得出计算口诀:
6 S, Z$ o8 d0 Q/ x/ B
d4 x/ m* G1 E 架空铝线十千伏,电压损失百分数,# @% s* I, U" Y6 y
$ o! m% F" U; [- R8 w& T# G, [ 相流输距积六折,除以导线截面积。
/ m0 Z: G3 B1 |8 R$ r' e, z0 Q4 W+ h
说明:10千伏架空输电线路是供电系统中常用的电压等级,一般都采用钢芯铝绞线或铝绞线架设。电气工作者常需估算线路的电压损失,及时分析线路运行状态,通知用户调整负荷以及为检修线路提供可靠数据。
2 A5 F3 D0 U% N, e+ J/ i: B6 x6 k& K- A7 z8 L5 ^
本口诀依据简化公式ΔU10%=PL/24.2A,且将需演算才能得知的线路输送有功功率P换算成随时可以从变电所计量装置上看到的电流表数值的倍数,得出ΔU10%=15ImL/24.2A,15/24.2≈0.6,简便运算为ΔU10%=0.6ImL/A。即“相流输距积六折,除以导线截面积。”简化公式、计算口诀是按照cosφ=0.8,每千米电抗为0.37欧条件下计算的。因此运用口诀计算某条10千伏架空线路时,会有一定误差,但很小,完全能满足日常工作需要。 |
|