速算10千伏架空线路电压损失。3 D( f5 X' W x7 f0 G
8 u& |! T9 L! K
我们可以根据常用公式ΔU10%=PL/24.2A=15ImL/24.2A=0.6ImL/A。式中,ΔU10%为10千伏铝导线架空线路电压损失百分数;P为线路输送的有功功率,千瓦;Im为测得相线的电流,安培;A为线路铝导线截面积,毫米;L为线路输送距离,千米。! D! |3 f& i e7 N3 Y5 U% Y
2 s: d9 l2 ~6 t! _7 M 得出计算口诀: ) M& L9 Q, ^5 |2 f! ] ' b7 ~( ` D# ~5 N! }# D) i 架空铝线十千伏,电压损失百分数, ! d1 z' s# s. o/ W' N+ N: Y% C# E; ?8 b$ d! A9 x2 \6 [; T
相流输距积六折,除以导线截面积。" Y- k3 p a/ p/ J; I* ~
+ W! b9 m! }* H" o0 W9 s+ M 说明:10千伏架空输电线路是供电系统中常用的电压等级,一般都采用钢芯铝绞线或铝绞线架设。电气工作者常需估算线路的电压损失,及时分析线路运行状态,通知用户调整负荷以及为检修线路提供可靠数据。 + R, Z5 B4 q' z0 l+ \( `# f. i7 T' Q8 s/ o! c
本口诀依据简化公式ΔU10%=PL/24.2A,且将需演算才能得知的线路输送有功功率P换算成随时可以从变电所计量装置上看到的电流表数值的倍数,得出ΔU10%=15ImL/24.2A,15/24.2≈0.6,简便运算为ΔU10%=0.6ImL/A。即“相流输距积六折,除以导线截面积。”简化公式、计算口诀是按照cosφ=0.8,每千米电抗为0.37欧条件下计算的。因此运用口诀计算某条10千伏架空线路时,会有一定误差,但很小,完全能满足日常工作需要。