 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
测知配电变压器二次侧电流,估算其所载负荷容量。+ X6 k8 U6 l1 {1 ]2 B& m0 q
+ ]1 f% v4 Z8 l) ?6 ~ 根据公式P=∫3IUcosφ,我们可以推导出P0.4=0.6I0.4、P3=4.5I3、P6=9I6、P10=15I10、P35=55I35,I0.4、I3、I6、I10、I35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流,P0.4、P3、P6、P10、P35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流时所载负荷容量,我们可以得出以下口诀。
- O8 D7 N% g3 p8 e$ y6 @, S, ~
, S8 z3 a1 T& q, c; u 口诀:
. i7 I7 U5 }* t$ T& }1 p' S9 l4 d4 ~0 j; P/ `7 d" q8 Q' a$ c/ o, }
已知配变二次压,测得电流求千瓦。5 ^! E4 B0 d8 h) V9 P) }
4 N% x$ W# u8 K! u
电压等级四百伏,一安零点六千瓦。& _; m; s2 L4 ~. {
$ P V5 R& ?6 |/ _" H
电压等级三千伏,一安四点五千瓦。$ {1 C& x- i8 n) [0 {
4 W$ h/ b3 v7 y1 d) ?' E; Z
电压等级六千伏,一安整数九千瓦。3 e7 z; N. |/ P5 _4 C, C+ l
( O0 p& n5 w" }% A% _ 电压等级十千伏,一安一十五千瓦。1 y3 l# Z3 f0 e$ r5 d2 W, X
8 p0 e# N5 m: J" z6 v 电压等级三万五,一安五十五千瓦。
8 D, F: H' j# A5 X* n3 ~
$ l$ O& U1 H: h 说明:电工在日常工作中,需要知道电力变压器的运行情况和负荷是多少。负荷电流容易得到,直接看配电装置上设置的电流表,或用相应的钳形电流表测知。可负荷功率不能直接看到和测知。如果用常规公式来计算,既复杂又费时间,在现场运算也很不方便,这就需要靠口诀来求算。
; r! o, f; U( _' p2 n m9 N1 w
- e' j9 T# o* ~( j4 x8 N 当测知配电变压器二次侧(电压等级400伏)负荷电流后,安培数值乘以系数0.6便得到负荷功率。如测知电流为50安培时,50×0.6=30千瓦。电流数值乘以系数法计算很准,与用公式运算几乎没有差别。 |
|