埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 3789|回复: 1

[技术互助] 电工口诀---1

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-28 02:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
测知配电变压器二次侧电流,估算其所载负荷容量。
! `" A* s1 z6 u, v. f3 C5 b$ ]& x/ e8 R- [
    根据公式P=∫3IUcosφ,我们可以推导出P0.4=0.6I0.4、P3=4.5I3、P6=9I6、P10=15I10、P35=55I35,I0.4、I3、I6、I10、I35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流,P0.4、P3、P6、P10、P35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流时所载负荷容量,我们可以得出以下口诀。
6 y* K% h" [. S- V2 i+ c$ h' @4 {' A& y5 a9 [7 s" X
    口诀:+ |4 G  y) L% s

0 I, i( ]# k+ j3 a8 C! d    已知配变二次压,测得电流求千瓦。* \7 B6 U: E% L# j& y) d

1 u0 v; y8 Z! W2 }! P7 L7 w7 R    电压等级四百伏,一安零点六千瓦。- B3 V3 f. t/ J- I

( a2 W8 m( A8 i- I2 ~; T    电压等级三千伏,一安四点五千瓦。
# y) h# U: f2 f. g& k- p5 }  m' W; `; E
    电压等级六千伏,一安整数九千瓦。0 h. f) e/ e2 x- G; f% k( Y
# @/ g6 Y( x( u; n7 @
    电压等级十千伏,一安一十五千瓦。
* d0 Z( g" v* ~1 f: B
7 o) f# n3 ?  x) O# G/ Y+ _3 T    电压等级三万五,一安五十五千瓦。4 [5 F3 l" Y4 ^" Y/ U3 L

; r' ]5 b0 r0 ?# K' B    说明:电工在日常工作中,需要知道电力变压器的运行情况和负荷是多少。负荷电流容易得到,直接看配电装置上设置的电流表,或用相应的钳形电流表测知。可负荷功率不能直接看到和测知。如果用常规公式来计算,既复杂又费时间,在现场运算也很不方便,这就需要靠口诀来求算。
' Q7 S8 \2 X; v6 l: A8 {7 B6 u4 K
    当测知配电变压器二次侧(电压等级400伏)负荷电流后,安培数值乘以系数0.6便得到负荷功率。如测知电流为50安培时,50×0.6=30千瓦。电流数值乘以系数法计算很准,与用公式运算几乎没有差别。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-28 12:39 | 显示全部楼层
多谢,学习了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-8-18 23:19 , Processed in 0.129584 second(s), 12 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表