 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
测知配电变压器二次侧电流,估算其所载负荷容量。1 C* P' m, t; ?6 N# W
6 ~+ T* U! n# i% m9 k* F8 \ 根据公式P=∫3IUcosφ,我们可以推导出P0.4=0.6I0.4、P3=4.5I3、P6=9I6、P10=15I10、P35=55I35,I0.4、I3、I6、I10、I35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流,P0.4、P3、P6、P10、P35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流时所载负荷容量,我们可以得出以下口诀。
/ I2 |9 s3 V& [, t- I/ D
/ s u# Y q5 D" q% S2 r6 |4 J$ f 口诀:
0 j& _/ f: @; p0 C* r- K* {. l1 k. o) v( r9 J5 H; y
已知配变二次压,测得电流求千瓦。" L+ p% K I/ r; |) @& d S# }
" w; c/ B, G& M0 c- R) d: c
电压等级四百伏,一安零点六千瓦。! y4 d2 c. H1 r3 y
1 S/ l& f. O- s/ c 电压等级三千伏,一安四点五千瓦。
: _" b4 z+ ~1 X8 v+ u4 s1 n7 g) W, X# d
电压等级六千伏,一安整数九千瓦。, M- z2 U6 C' f/ h, W
! x& }; ?! i9 F0 ]$ m- d 电压等级十千伏,一安一十五千瓦。
- V& L( `, w5 f" P- ~0 a# Q
: w( E) _4 x# ]) b+ ~" R& D7 ~1 o 电压等级三万五,一安五十五千瓦。4 ?6 l% b8 B, l, V. \. G* f; w
4 R- t* e/ t5 K: u! G- _
说明:电工在日常工作中,需要知道电力变压器的运行情况和负荷是多少。负荷电流容易得到,直接看配电装置上设置的电流表,或用相应的钳形电流表测知。可负荷功率不能直接看到和测知。如果用常规公式来计算,既复杂又费时间,在现场运算也很不方便,这就需要靠口诀来求算。- ?1 L2 E+ B6 |2 z7 C% K' @! C
' o) x+ S1 N& Z* ^0 G' S 当测知配电变压器二次侧(电压等级400伏)负荷电流后,安培数值乘以系数0.6便得到负荷功率。如测知电流为50安培时,50×0.6=30千瓦。电流数值乘以系数法计算很准,与用公式运算几乎没有差别。 |
|