、变压器的油枕容积一般为变压器油量的多少?(10%)7 W1 k) r1 _1 d2 n% i
2、何为变压器的铜损、铁损?2 w" R. C+ u9 Y/ m7 t; z3 X
答:铜损是指变压器一、二次电流流过该线圈电阻所消耗的能量之和。铭牌所标是75度时通过线圈的额定电流的铜损。( n+ }6 L: V" P3 {' S3 S
铁损:指变压器二次开路时在额定电压下,铁芯中所消耗的功率,包括激磁损耗和涡流损耗。
: e) v) A1 N- t& p3 l3 H/ I9 L# N3、切除空载变压器为什么会引起过电压?怎样对这种电压进行保护?
/ Y. L" t1 K4 h! D/ y. x# ~, q. |答:切除空载变压器时可能会产生过电压,因为电感电流不在零点,即被强迫截断所致,在电感回路中电流突变是会感应很高的电压,切除空载变压器引起的过电压值最高可达额定电压的7.4倍以上,产生原因是断路器的熄弧能力太强,当强制切断只有很小的变压器激磁电流时,熄弧太强时就有可能使电弧不是在电流零点熄灭。这时由于电流的突然降低再变压器或电抗器等电感器件中感应出很高的自感电动势,这就是过电压。对于这种过电压可采取:①高值并联的断路器。②可在变压器侧与断路器间安装阀形避雷器。
. X& {8 n4 x9 y4 R+ @7 p0 e4、变压器的温度计是监视哪的温度?监视这个温度的意义?
( I9 k: ]' r) i% w. h0 ]答:变压器温度计是监视变压器上层油的温度,上层油温最高不超过95度,在正常情况下为使绝缘油不致过速老化,上层油温不应超过85度。+ u0 k3 o  t; z) [3 M# D
意义:①若变压器的温度长时间超过允许值,变压器的绝缘容易损坏。②若当变压器绝缘物质的工作温度超过允许值,变压器的使用寿命将缩短.③若在同样条件下油温比平值高出10度以上,或负荷不变但油温不断上升,而冷却装置运行正常,则认为变压器内部发生故障。
( [3 i& _$ `# q' j) {5、为什么规定(规程)Y/Y0-12接线的变压器中线电流不得超过低压线圈额定电流的25%?
( \9 M) o9 C& W答:因为Y/Y0-12接线的变压器零线中将有零序电流流过,而零序电流将在变压器铁芯中产生零序磁通绕组中将产生零序电动势,使中性点位移。使其中电流大的一相电压降低。其他两相电压升高。另外也对充分利用变压器的出力是不利力。因此一般规定变压器零线电流不应超过额定电流的25%。变压器零线截面选择也是根据这一原则决定的。: C; R+ E! e8 c) K& f
6、变压器差动保护动作时的处理?0 U8 k3 g9 U' q( J& W0 N  G
答:①确认报警②记录SEL-587的动作情况③检查低压母联开关确已合好④跳开6KV未跳开的开关⑤检查变压器本体引线及套管有无明显的故障点⑥检查差动保护范围内的设备有无明显的故障点⑦查看故障电流分析是故障跳闸还是误动⑧如误动检查接地点及短路点,及时清除并试运⑨如果是故障跳闸上述检查没有发现问题,可初步定为变压器内部故障,需要经过高温试验油的化验给予肯定。/ }2 m* w8 n% o6 t6 j$ Z
7、变压器重瓦斯保护动作掉闸的原因及处理?) p. ^' C8 M( j+ m
答:原因:①变压器内部多相短路。②匝间短路、匝间与铁芯或外皮短路。③铁芯故障 。④油面下降或漏油 。⑤震动             ⑥二次短路。⑦分接开关接触不良或导线焊接不良。/ X% X1 n. G% Q0 l
处理:①确认报警。②查跳闸前电压、电流有无异常 ③查变压器温度有无异常升高。④检查压力释放器有无动作。 ⑤检查有无明显漏处 。⑥回忆跳闸前继电器是否受过强烈震动。⑦做好安全措施对瓦斯继电器的气体进行取样,化验分析。
9 V9 T! C6 C2 Q1 O0 c! n; `; m8、变压器后备保护动作的原因及处理?
* [7 l* }) X. g7 Z. M6 U答:原因:①主保护没有动作(拒动)。②6KV设备及母线短路故障。③二次回路接地或短路。
$ l) i: [  M, U. @& [# b8 O. c   处理:①确认报警  ②根据故障电流分析原因  ③记录SEL-551的动作情况④检查高压室是否有烟和异味⑤回忆跳闸前直流有无接地现象。⑥到开关场检查一次设备有无明显故障点⑦经检查发现故障点及时消防并经测试后送电。0 y  X- F  g& O( V
9、对变压器进行哪些项目的特殊巡视检查?
7 X7 ?& Q* R! f$ g$ f答:①过负荷:监视负荷、油温及油位的变化接头接触应良好试温蜡片无融化现象,冷却系统应运行正常. ②大风天气:引线摆动情况及有无搭挂杂物. ③雷雨天气:瓷套管有无放电闪络现象,避雷针放电记录器动作情况。④下雾天气:瓷套管有无放电打火现象,重点监视污秽瓷质部分。⑤下雪天气:根据积雪融化情况检查接点发热部位及时处理冰棒。⑥大短路故障后,检查有关设备接头有无异状。
6 @2 d, G7 n' v3 ^10、对运行中的变压器应检查和监视哪些项目?" O0 W  y% @0 W- |
答:①声音正常 ②油位正常,外壳清洁无渗漏油现象 ③油温正常 ④负荷情况 ⑤引线不应过紧,接头接触良好,试温蜡片应无熔化现象(检测温度用红外线测温仪)⑥瓦斯继电器应充满油⑦压力释放器应完好 ⑧冷却系统应运行正常 ⑨瓷套管清洁无裂纹和打火现象 ⑩呼吸器畅通,硅胶不应饱和、吸潮,油封呼吸器的油位应正常。
" S/ l7 [0 T1 m7 ~11、对运行中的变压器补油时应注意哪些事项?1 S, ?  E& [9 [* N7 J2 `# r
答:①注意防止混油,新补的油应经试验合格。②补油前应将重瓦斯保护改接信号位置,防止误动掉闸。③补油后要注意检查瓦斯继电器,及时放出气体24小时后无问题再将重瓦斯接入掉闸位置。④补油要适量,油位与变压器当时的油温相对应。0 s' ?7 @; j5 K* K
⑤禁止从变压器下部截门补油,以防止将变压器底部沉淀物冲入线圈内,影响变压器的绝缘和散热。
  }0 k4 u/ L% D' Y* ?. ], f' [& b) Z12、所变一次高压跌落保险一相熔断后有何现象,怎样处理?
* Q$ _* v2 ^/ L: t, ^$ t答:现象:①跌落保险跌落 ②电压下降 ③电机转速下降,声音大 ④照明灯有的发暗或不亮- m# u$ u5 \( H9 Y& C9 \
处理:①切开所变二次开关母线自动合上。②检查所变一次保险跌落原因。③更换一次保险试送电一次。④所变运行正常后,切开母联,合上所变二次开关。⑤母联打到自动位置
+ I$ e6 q, A5 n. t( _) C ⑥汇报电调及生产调度
6 c4 ?; |( v& L' A$ ?- j6 c( u" X13、什么是电流互感器的准确度等级?它与容量有什么关系?
% Z' U- F% A. F4 H; e答:电流互感器的准确度等级是以最大变化误差和相角差来区分的,准确级次在数值上就是变比误差限制的百分线+ _5 P& ^/ o* d4 M5 y
电流互感器的容量是指它允许接入的二次负荷功率Sn=Im平方×Zf2通常用额定二次负载阻抗来表示,阻抗加大误差加大,准确等级减小。
% z5 {, Y+ M% y& K14、电流互感器二次侧的接地有什么规定?$ s8 Y" K7 a) n% F" \
答:电流互感器二次接地属于保护接地防止一次绝缘击穿。二次串入高压威胁人身安全,损坏设备。电流互感器二次侧只允许有一点接地,接地电阻不大于10欧姆(特殊要求者不允许接地)。在保证安全情况下也可将互感器二次出线短路。当差动平衡保护用电流互感器开路时,应将保护压板解除后再进行处理。
! c. [6 T- k" ]4 I  `6 P0 e2 A1 K15、CT运行中声音不正常或铁芯过热是何原因?如何处理?. v9 v( W5 q' s8 G( Z
答:电流互感器运行中声音不正常或有放电声,如电流互感器发出铁心震动的声音或听到类似小容量变压器充电后发出的声音,是由电流互感器二次开路引起的。0 v( a! |* o7 V+ `; i7 x, E5 s) j
处理:①联系电调 ②做好安全防护措施③着用安全用具④由配电盘端子至分线盒分段短路⑤停运电流互感器⑥查找开路点使之恢复⑦恢复正常运行汇报电调。* [4 }2 `2 V; Z
16、电流互感器投入运行前及运行中应做哪些检查和巡视?
! ~& `3 n3 H: A7 L& D* q9 M& R; t答:投入运行前的检查:①各侧接线是否良好②电流互感器二次应开路③不断线绝缘良好④试验合格,标志齐全⑤电流互感器外观完好。% J6 k# f2 v2 U- e& d
运行中的检查和巡视:⑴检查瓷质绝缘有无污秽,裂纹,破损及放电等现象。⑵检查有无异音,异味。⑶充油式电流互感器应检查油色,油位是否正常,有无渗漏油现象。⑷检查接线端子有无松动,过热,接地线是否良好。⑸检查所接仪表指示是否正常,判断电流互感器副边有无开路。' X, ~7 A" a. E. `7 X! G
17.电压互感器的工作原理与电流互感器有什么区别?" F# k  ]7 J5 {: A; D. o. b0 X
答:电压互感器接线是并接在被测量的线路中,所测得的是电压,二次阻抗很大,电流互感器接线是串联在被测量的线路中,所测得的是电流,二次阻抗很小。
# Q1 z4 F% V: n# F. M18.试述电压互感器的一,二次熔丝保护范围及熔丝的选择?' K2 M2 m1 @/ G7 x* ]) B0 Y) c. I* o
答:电压互感器一次保险的保护范围:电压互感器内P故障(匝间短路故障,保险可能不熔断)或者在电压互感器与电网连接线上的短路故障。* ]8 R1 N6 h& N' \
电压互感器二次保险保护的范围:电压互感器二次保险以下回路的短路所引起的持续短路故障(一般情况下,二次保险以下回路的故障高压保险不能熔断。)1 G" E! z$ X2 u: ?7 c" Z, r
19、电压互感器的一次侧熔丝熔断后为什么不能用普通熔丝代替?8 E% ^* R1 l) `3 W9 I6 I0 |& e
答:因为电压互感器的一次侧熔丝具有一定的限流作用,3KV户外用限流电阻为396欧,10KV-35KV户内专用充填石英砂的瓷管熔断额定电流均为0.5A,所以不能用普通熔丝代替。
8 v( B7 h; K) w20、在三线圈的电压互感器中,两套二次线圈的作用是什么?
# f2 j& r/ t) A3 e' L答:一套线圈的副绕组,接成星形并中性点接地,用以测量相电压和线电压,以及供给保护装置和电度表功率表等所需要的电压,另一套线圈为辅助绕组,接成开口三角形,供继电保护装置和检漏装。
$ ?' b; y; F% N2 L21、什么是电压互感器的准确等级?它与容量有什么关系?8 q+ f4 O: ~0 c6 Y( h* n
答:电压互感器的容量是指二次绕组允许接入的负荷功率,分额定容量和最大容量两种以VA表示。
! C1 w4 U% O+ D8 S电压互感器准确等级是以最大变比误差简称比差和相角误差简称角差来区分的。准确度级次在数值上就是变比误差等级的百分限值,电压互感器的容量增大,准确度降低,所以铭牌上每一个给定的容量是和一定的准确级次相对应的,通常所说的额定容量是指对应于最高准确级次的容量。3 c" m; P) c; P
22、运行中的电压互感器一、二次熔丝一相熔断时有什么现象?怎样处理?(以B相为例)7 D/ u- x! D9 [9 [% a4 Y
答:现象:(1)电度表转数慢。(2)监示屏B相电压下降AB,BC线电压降为相电压。(3)SEL-351动作。(4)运行中的高压电机跳闸。(5)警铃响,蜂鸣器响。4 X: P3 I1 ~5 p
处理: (1)解除警报。(2)检查并记录SEL-351动作情况。(3)检查监视屏和7700的显示分析判断故障原因。(4)检查一二次保险是否熔断,应立即更换。(5)如果保险完好,可检查电压互感器回路接头有无松动、断头现象。切换回路有无接触不良现象。
0 j' v( {/ C, ~" k. I8 x23、一相电容器组在投入或退出运行的时候有哪些规定?3 v$ h3 r( z* ~$ t
答:正常情况下电容器的投入与退出必须根据系统的无功分布以及电压情况来决定,并按当地调度规程执行,此外,当母线电压超过电容器额定电压1.1倍,电流超过额定电流1.3倍时,一般厂家规定也应将电容器退出运行。及当地电业部门对功率因数的要求。
: O+ V4 X# R/ s24、当系统突然停电后为什么首先断开高压电容器开关?
7 A3 g1 r. z. {  o答:全站停电后,由于开始送电时,所带负荷很少,母线电压可能较高如果不首先断开电容器开关,在较高的电压下突然充电,有可能造成电容器严重喷油或鼓肚,同时母线电压更高超过了电容器连续运行的电压值,另外空载变压器投入运行时可能和电容器发生共振,引起过流保护动作,所以,当系统突然停电后,首先断开高压电容器开关。
: k. R8 c" s2 n6 e8 V25、当电容器组发生下列情况之一时应立即退出运行:
% a8 F" r$ t) W3 y* @①电容器爆炸。②电容器喷油或起火。③瓷套管发生严重放电闪络。④接点严重过热或熔化。⑤内部放电或有严重异音。⑥外壳有异形膨胀。
$ w0 P! k2 m" c* O! u, o% `26、处理故障电容器时应遵守哪些安全注意事项?
& I8 G$ Q& c0 M. _, q答:处理故障电容器应切开电容器开关,拉出电容器小车合上接地刀闸,电容器组经放电电阻放电后,由于部分残存电荷一时放不尽还应进行一次人工放电,一直至无火花及放电声止,由于故障电容器可能发生引线接触不良,内部断线或保险熔断等因此有部分电荷未放出来,检修前还应带绝缘手套用短路线将故障电容器两极短接,然后方可动手拆卸。对于双星形接线的中线上,以及多个电容器的串接线上还应单独进行放电。
. Z) Q! [6 J5 ]2 n8 D6 l: V27、电容器组在运行中应做哪些检查?. ^3 |+ G0 K0 z7 ^2 H
答:对电容器的巡视检查每天不得少于一次,巡视中应注意电容器箱体有无鼓肚、喷油、漏油等现象。电容器是否过热,套管的瓷质部分有无松动和发热,接地线是否牢固,放电变压器或放电电感互感器是否完好,三相指示灯是否熄灭,电容器在室内还应检查室温冬季不能低于-25℃,夏季不得超过40℃,还应检查通风装置各部是否完好。
5 F7 i& G2 |& o$ m. |28、高压电容器并联补偿为何每一个电容器都要安装熔断器?' J7 y6 B$ S8 E
答:因为在每台电容器上都装有单独的熔断器,可能避免电容器内部故障击穿短路时油箱爆炸,并使邻近电容器皿受波及和影响,当单台电容器出现故障后,依靠熔丝,熔断切除可避免整组电容器的总开关频繁跳闸,保持了电容器组运行的连续性同时使无功功率输出不中断,又可提高系统运行电压的稳定性。* z: S! Y4 P8 J
29、高压电容器回路中为什么串入电抗器?
3 [  C" \: C8 ?5 F答:因为多组电容器并联运行中的合闸涌流,将造成更大的危害,因此要限制合闸涌流需要串入电抗器,再有当电网有谐波影响电容器组安全运行时,要对谐波加以抑制必须串联电抗器。
& l) d) M, B' K% U30、怎样使用兆欧表测量电容器的绝缘电阻?
/ E9 R% r9 i/ Y) R; x& Z" ^2 ]答:摇测电容器两极对外壳和两极之间的绝缘电阻时1KV以下使用1000KV摇表,1000KV以上使用2500摇表。正确方法:摇测时应两人进行,首先用短路线将电容放电,摇测极间绝缘电阻时,因极间电容值较大,应将摇表摇至规定转速待指针稳定后,再将摇表线接到被测电容器的两极上,注意此时不得停转,由于对电容器的充电,指针开始下降,然后重新上升,待稳定后指针所示之数即绝缘电阻值。读完表后在接至被测电容器的导线未撤离以前,不准停转摇表,否则电容器会对停转的摇表放电,损坏表头,测毕将电容器放电,防止人身触电。- ^9 z* y5 e/ G2 D+ R; L
31、三相异步电动机常见的电气故障和机械故障有哪些?
$ p1 L) ?! h, f+ w0 h3 e3 P5 G答:电气故障①单相运行。②三相绕组接线故障。③三相电流不平衡。④绕组短路和绕组接地。⑤鼠笼条断路。机械故障:①转轴弯曲。②承轴磨损。③机座固定不牢和联轴器找正不当。
+ V# j6 R. @7 q7 ?, i. \+ ]" L32、什么原因会造成异步电动机空载电流过大?
9 Y- c* d' r! a$ c答:①电源电压过高,使铁芯造成饱和现象导致空载电流过大。②电动机修复后装配不当或空隙过大。③电动机定子绕组匝数不够或绕组接线有错同样会造成空载电流大。④由于旧电机硅钢中腐蚀或老化,使磁场强度减弱或中间绝缘损坏,造成空载电流过大,小型电机空载电流不大于50%额定电流可继续运行。; y, h) s( T+ A- u* f  }* I
33、电动机在运行时,电流表指针来回摆动是什么原因?
, K# z5 \1 D: M答:①笼型转子导条断路或绕线转子一相绕组断路。②绕线转子一相电刷接触不良。③绕线转子轴上的滑环短路,装置接触不良。
, D" W8 @0 F2 h/ R: [' I( p: G; q34、电动机轴承过热是什么原因?怎样处理?
  E8 X  X  e: V. }6 d答:电机滚动轴承温度超过95℃,滑动轴承温度超过80℃就是轴承过热,轴承过热原因及处理:+ t+ c( m3 j  `" W
①轴承损坏。应换新轴承。②滚动轴承润滑脂过少过多或有铁屑等杂质,润滑脂的容量不应超过其总容积的70%,有杂质都应换新。③轴与轴承配合过紧或过松,过紧时应重新磨削,过松时应给转轴镶套。④轴承与端盖配合过紧或过松,过紧加工轴承室,过松在端盖内镶钢套。⑤电动机两端盖或轴承盖装订配不当,将端盖或轴承盖   口,装进装平拧紧螺钉。⑥皮带过紧或联轴器装配不当,调整皮带张力,校正联轴器。⑦滑动轴承润滑油太少,有杂质或油环卡住,应加油,换新油修理或更换油环。( p' l7 P7 ]3 B
35、电动机的转子与定子之间的空气隙冒烟、有火花是什么原因?有什么危害?
" L1 ^% ?/ P  R答:一般是由于轴承损坏引起的内部扫膛高度发热,严重时局部发热,产生绝缘材料起火烧焦发生冒烟有火花,烧坏电机绕组,使电机轴承与轴抱死。
$ s2 D5 k) D- c: R0 y36、运行中电动机温度过高有哪些原因?如何处理?9 M4 X2 G0 ]- _/ q! v
答:①负载过大。应减轻负载或换大电机。②单相运行。检查开关控制电器等。③电动机通风道堵塞或无风叶。清除风道补装风叶等。④环境温度太高。采取措施降低环境温度。4 g7 @+ T  \* i: d
⑤定子绕组相间、匝间短路引起电流过大,处理短路,恢复正常。⑥定子绕组接地。处理接地,加强绝缘。⑦电源电压过高或过低。使电压恢复正常。⑧频率降低。使频率恢复正常。
0 ~1 W! c1 E, V37、电机电源开关合闸后,嗡嗡响,转不起来是什么原因?
1 o1 V, P7 o; o: Z答:①电源电压过低,妄动转矩小。②定子绕组或转子绕组断路。③定子与转子铁芯相擦。④电源缺相。单相运行。⑤轴承损坏或被卡住。⑥活动部分不同心憋劲。) ?+ x% R3 \9 s3 z
38、电机转子断条有何现象?
3 ?3 i6 S8 O% ]' X0 j) H5 y答:①有时高时低的嗡嗡声,转速变慢,电流增大。②电动机振动过大。③电流表指针来回摆动。) R- E8 v3 O& n; \+ V
39、运行中的电动机有异常噪声是什么原因造成的?7 y, r+ b. f: |  e0 p, @. C
答:①定子与转子相擦时产生刺耳的嚓嚓碰擦声。这多是轴承故障。②电机缺相运行,吼声特别大。③轴承室能听到咝咝声,是由轴承缺油引起的。④发出撞击声,风叶碰壳或有杂物。⑤时高时低的嗡嗡声。笼型转子导条断裂或绕线转子绕组接头断开。⑥低沉的吼声,定子绕组首末端接线错误。
& t  ], P6 P7 y3 |6 |40、用什么方法检查电动机的绝缘电阻?电动机绝缘电阻最低合格值是多少?, C. L% ~( x" }5 q
答:一般用摇表测量要测量每两相之间和每相绕组与机壳之间的绝缘电阻。500V以下的电机用500V摇表。500-1000V之间的电机用1000V摇表。1000V以上的用2500V的摇表。一般中小型低压电动机的绝缘电阻值应不小于0。5兆欧,高压电动机的绝缘电阻值为每千伏不应小于1兆欧。
* O! R; g8 g# C4 d; A! c! _. V41、电动机在运行前,检查接线无问题,但合闸后达不到额定转速是什么原因?
0 t9 \$ [+ N: K$ j  y0 v  P1 ~答:①电源电压太低②负载过大③笼型转子导条断裂或脱焊④轴承磨损过大造成定转子相擦⑤电源频率低⑥绕线电机转子断相或刷子滑环接触不好使转子电流小成无电流。
# S- F8 C& |$ W% P# @3 ?42、电机在什么情况下应立即断开电源停止运行?
$ d- f( t  r" }2 P答:⑴在运行中发生人身安全事故⑵电动机温升超过允许值⑶轴承温度超过允许温度⑷电动机缺相运行⑸电动机有焦糊味⑹电动机内有异常响声⑺电动机发生剧烈震动⑻电动机冒烟或起火⑼电动机定子、转子相擦⑽电动机所带机械发生故障⑾电动机传动装置失灵或损坏⑿启动器有火花或冒烟。
$ `) y, z: A& v3 J  X43、运行中加热炉风机突然自停有哪些原因造成的?# q) ?: a6 V) y# h- [9 P8 f6 d! ~
答:①突然停电②电动机过载保护动作③电动机绕组短路④接触器常开接点接触不良打火熔断⑤机械部位突然卡住⑥停止按钮接触不良受震动断开⑦1SA转换开关接触不好。9 e  g; N: @: m) c* x, \, h
44、造成空压机电机自停原因有哪些?怎样处理?
) I0 A, l4 E$ ]) O; N1 i答:①突然停电,恢复正常供电②过载保护动作,查找过载原因,按复位钮③电机绕组短路,处理短路部分④机械卡位,查找卡住原因并处理⑤排气压力超过卸载压力整定值6分钟,自动停机。查找电磁阀和压力控制器⑥排气温度超过规定值90度自动停机,查找超温原因及处理后按下停车按钮,使2J继电器失电,恢复原状后可从新开车。
- f4 e* y1 |0 `( G  B0 N. k' ]45、热水泵房补水泵不能自起自停是什么原因?怎样处理?
6 G) D7 O; E- c" c6 t3 U答:不能自起的原因:①电压太低,使电压恢复正常。②1J没有励磁。③2SJ自动停机后没有复位。④4J没有励磁或接点接触不好。⑤控制保险熔断。⑥过载动作后没有复位。⑦5J接触不好。⑧1C,2C,3C接触器接点接触不好。⑨负载过大。⑩定子绕组相间短路,接地或接线错误或定转子绕组短路。$ g' A# c- P% H, o2 f4 q( A
46、对油断路器的正常巡视有那些要求?
9 ?: J" L3 D" j! w1 |' a0 v答:①油位应在标准指示范围内。②多油开关油箱温度是否正常。内部有无异物和异音。③油开关有无渗油。④油开关所连接的各个接点有无松动和过热,特别是在大风大雪,大雨后,更要仔细检查。⑤检查开关合、分指示器是否与开关实际开、合位置相对应。⑥开关的上、下瓷套有无裂纹和损坏。⑦检查室内高压开关柜、开关的油位、开关位置指示标志是否与开关实际位置相符,开关柜内有无杂音等。2 N' M, D2 }3 j5 l
47、油断路器的油位为什么应该保持在规定的高度范围内?$ e( s4 N  i) k; N* W3 Q
答:高压油开关里所充的变压器油是灭弧介质,主要起灭弧作用灭弧室和油开关里面的油是按灭弧原理充油的。它有一定数量规定,用标准油标来衡量,油位过高过低都不能很好的灭弧,同时还会出现开关喷油或爆炸事故。所以油位应保持在规定的高度范围内。# D: j/ x' w9 M5 [5 V! E0 C/ x
53、断路器合闸失灵有哪些原因:: I8 W# q, l* ^) }  u9 ?
答:原因有⑴电气故障:①转换开关没有打到手动位置②合闸保险熔断或接触不良③直流电压过低④按钮接点接触不良或断线⑤合闸接触器断线或层间间短路⑥用电动机合闸的开关合闸回路电阴断线或跳闸后未返回。⑵机械故障:①开关本体和接触器卡住②大轴窜动或销子脱落③合闸托子因油泥过多而卡住④托架坡度大,不正或吃度小⑤三点过高,分闸销钩合不牢⑥机械卡住未复归到预备合闸位置⑦合闸缓冲间隙小,合闸线圈铁芯超越行程小。⑶自动原因电气:①控制开关没有打到自动位②没有建立通信③7700没有电源④KA21接点接触不好⑤没有操作电源⑥直流电压过低⑦合闸保险熔断或接触不良⑧接触器线圈断线或层间短路⑨用电动机合闸的开关,合闸回路电阴断线或跳闸后未复归,机械故障原因同上。
6 ]( `6 W# N0 C3 }% `: N54、断路器分闸失灵有哪些原因?
3 P+ m" a6 z- G! V: b% G- h答:⑴手动电气故障:①直流电压低②没有操作电源③跳闸线圈断线④分闸按钮接点接触不良或断线⑤转换开关没有打到手动位置。⑵机械故障:①三连板调整不当,分闸锁钩或合闸支架吃度大。②掉闸顶杆卡住或脱落③缓冲器偏移,滚轮及缓冲杆卡住。⑶自动电气故障:①直流电压低②没有操作电源③7700没有电源④接点接触不好⑤没有建立通信⑥转换开关没有打到自动位置。机械故障同上。
+ s5 i0 L( e8 ^; Y+ N; E55、怎样处理高压断路器在合闸后,合闸接触器的触点打不开的故障?
2 g. M  L9 [) \1 x答:发现合闸接触器的触点打不开应迅速切断合闸电源。①处理接触器本身卡住或接点粘连。②开关合闸辅助接点断不开。③合闸线圈本身是否烧坏或断线。
4 e  Y* e- G7 y: p0 I- b56、运行中发现油断路器严重缺油或油标内无油应如何处理?
! p: g! f5 s  P6 w; A; z答:应该采取措施不使开关在带负荷情况下操作更不允许用它来开断短路电流这时可摘下电磁跳闸回路操作电源保险然后向有关领导及电调汇报。联系生产调度发迹运行方式,用另外一组开关,来切断故障开关所在的电路,检查故障断路器严重缺油的原因及处理后加油要经过试验且合格的变压器油油位要符合要求。①应拉开操作电源防止自动跳闸②有条件时将负荷通过旁路母线或备用断路器等途径倒出③停下缺油的断路器,做好安全措施,进行检修和添油。
) s+ [, L- p8 @57、高压断路器在运行中,发现哪些异常时应立即停止运行?
- G% H, w/ ~6 |) d& M答:①严重漏油并看不到油面时②断路器支持瓷瓶断裂或套管爆炸。③断路器有放电声④连接处变色过热⑤瓷绝缘表面严重放电⑥故障掉闸后,严重喷油冒烟。
. \+ Q1 y) c9 c' f, p: d58、真空断路器为什么要增设氧化锌避雷器保护装置?
+ p" Q5 g/ @4 n答:氧化锌避雷器有较好的非线性“伏一安”特性的氧化锌电阴片组装而成,在下沉工作电压下,具有极高的电阻而呈绝缘状态,在雷电过电作用下则呈现低阻状态,泄放雷电流,使与避雷器并联的电气设备的残压被抑制在设备绝缘安全值以下,有效的保护电气设备的绝缘免受过电压的损害并联在真空开关上以便限制截流过电压。% P+ U8 g& ?8 E3 M: T. _
59、运行中真空断路器可能出现哪些故障?如何检修?2 t6 _9 R% C6 I! e+ G
答:定期检查灭弧室真空度方法是对灭弧室进行42KV的工频耐压试验,定期检查超行程,当超出标准时应更换灭弧室。故障:①电动合不上闸,铁芯与拉杆松动,调整铁芯位置,手动合闸终了时掣子与滚轮之间有1-2mm间隙。②合闸时机构空合,掣子扣合距离太小,未过死点,将调螺钉向外调使掣子过死点,完毕应将螺钉固紧,并用红漆点封。③电动不能脱扣分闸,掣子扣得太多,分闸线圈联接线松脱,操作电压低,将螺钉向里调,并将螺母紧固,重新接线,调整电压。④分合闸线圈烧损,辅助开关动作后接点断不开,调整或更换辅助开关,现弹簧储能合闸故无合闸线圈。⑤手车式真空开关行程开关接触不良,更换或调整行程开关。9 u# T5 y, c8 p$ X" T- K
60、真空断路器在电气性能方面有哪些优点、缺点?
- {* _; E2 @/ v* H; }' a6 Z4 ^答:优点:体积小、重量轻、可连续多次进行重合闸,能进行频繁操作开断电容,电容性能好,不需要检修灭弧室运行维护简单。缺点:灭弧室工艺及材料要求高,断开电压不易做得高。* t8 @) Y0 L. D3 K% X7 c
61、对高压配电装置要求具有五防功能,五防指的是什么?; e) r4 q! r3 A" u1 h6 \( q0 W
合隔离开关。⑤防误入带电间答:①防止带负荷拉合隔离开关。②防止误分合断路器。③防止带电挂地线。④防止带地线隔。' B" G/ N8 K0 Z9 V# a4 a# w- w2 a
62、隔离开关发生带负荷拉合刀闸的错误操作时,如何处理?
% i% V  k7 P1 a) G. l: ^答:①如错拉隔离开关时,在刀口发现电弧应急速合上,如已拉开则不许再合上,并将情况及时汇报有关部门。②如错合隔离开关,无论是否造成事故,均不许再拉开,并迅速报告有关部门,以采取必要措施。
6 B$ D2 X2 Q9 T3 c63、隔离开关导流部分运行时不许超过多少度?:70℃。9 U' o; P/ T0 K# U+ ]0 v
64、隔离开关和母线有哪些严重缺陷时必须停止运行?
; o- y) L+ U  i- N0 O  e答:①接触部分过热,当温度超过75℃。②瓷瓶破裂,接触时在胶合处脱落。③瓷瓶表面严重放电。% v* D. Z3 t0 d) U
65、弹簧储能机构的优点、缺点有哪些?' ]& t9 s3 H) K! B
答:优点:分合闸速度快,能重合闸。电源容量小,交直流均可使用,暂时失去电源仍可操作一次。
) b8 V2 t7 Z- z3 b" \7 V2 y5 h缺点:结构较为复杂,强度要求高,输出力特性与本体反作用特性配合性较差。
9 N; X1 Q) Q; ]. H1 D" z, T67、避雷器运行中巡视检查有哪些内容?: x/ I, F7 F+ |
答:瓷质、法兰应无裂纹、破损及放电现象。检查瓷套是否完整,导线和接地引下线有无烧伤痕迹和断股现象。水泥接合缝及涂涮油漆是否完好,10KV避雷器上帽引线处密封是否严密,有无进水现象,瓷套表面有无严重污秽,记录器指示有无改变,避雷器表面有无闪络。$ [7 |, q2 I: O  a5 S
68、当发现运行中的避雷器瓷套有裂纹应如何处理?2 O6 q. a$ R, m: H* V
答:①如正常天气,应向调度申请停电,将故障相避雷器退出运行,更换合适避雷器,如无备品在短时间又不致威胁安全运行,可在裂纹处涂漆和环氧树脂防止受潮,并安排短期更换。②如在雷雨中发现裂纹,应尽可能不使避雷器退出运行,待雷雨过后处理,如因裂纹造成闪络,但未引起系统接地,在可能情况下应故障相避雷器停用。& w  ~2 S2 `0 W& s* b
69、磁吹避雷器FCD并联一组电容这组电容有什么作用?( T5 j0 B3 D! E& v% V, V
答:改善伏秒特的,使避雷器的工频放电电压更稳定,灭弧更容易。5 b. |6 j% Y) W# N# X% k3 o( h! `
70、利用独立避雷针构架装设照明灯时有什么要求?2 k" W8 v3 C  d. f8 C
答:装设照明灯时对电源线有要求,必须采用直接埋入底下的带金属外皮的电缆或穿入金属管的导线电缆外皮或金属管。埋地长度10m以上,才能与低压盘相连接。. L. r' U) g, ^2 X6 y! v3 u
72、低压空气断路器在运行中发现过热如何处理?
+ p0 J6 ?! q" e- A/ [答:①触头压力过低,调整触头压力。②触头表面磨损严重或接触不良,更换或清扫接触面。③两边导电元件接触螺丝松动螺丝。$ M: v# B7 E9 J- E0 P
73、低压空气断路器在故障跳闸后,应如何处理?, G& a- ^+ @! M9 F; ?6 S
答:①②③检查无任何问题后,检查所带负载是否有问题,并处理。④处理后,恢复送电时,先将手柄拉向分字处,使断路器再扣,然后再将手柄推向合字处。5 N# u& T0 d( ]3 D! ^
74、交流接触器在运行中发生噪音时,应如何处理?
1 @# N6 c0 j" H2 r" i9 p答:①检查电磁铁的短路环,如损坏应立即更换,修复焊接短路环。②检查电磁铁的吸合面,应光洁平整,否则调整去污。③若因电压过低吸力不够,可调整电压。④若因线圈匝间短路使吸力不够,应换线圈。⑤若因弹簧太硬,活动部分发生卡阻,更换弹簧修复卡阻部分。
3 c. `# }3 V) U" ^/ ]75、交流接触器断电后为什么不释放?9 |; M% I& r- ]
答:①运行部分卡死,清除异物或更换严重变形的零件。②铁芯极面油垢粘着,用汽油清洗极面,并用干布擦拭干净。③剩磁严重,如系铁芯中柱无气隙可磨挫至0.1-0.3mm或在线圈两端并联一只0.1-1μF电容。④反作用弹簧失效或丢失,更换或调整反作用弹簧但反力不能过大。⑤安装位置错误。按产品说明书安装。⑥主触头熔焊,搬开触头用小锉锉去毛刺,或更换。
; m# f; l9 X, s  _, o76、接触器触头表面上有一层黑色的薄膜,是否要去掉?7 y2 A( U7 x" t6 x* a2 `3 F* J2 l
答:接触器的触头常用银或银合金制成银触表面,有一层黑色的氧化银或硫化银,它们的导电性能仍然良好,在电弧的作用下,还能还原成银,因此不要清除,触头表面烧毛凸凹不平,并不影响触头的良好接触,也无需锉平,对于铜触头烧毛发黑后,应及时修平,触头接触部分的厚度磨损至1/2--1/3后需要更换。* R0 N; y( M0 F3 e. x5 y
77、新接触器投入使用前的检查?2 G% n" Y, a' l
:答①检查接触器外表是否完整。②检查接线是否正确。③检查线圈上的数据是否电源相符。④接线螺钉是否拧紧。⑤应在主触头不带电的情况下,通电使接触器分合数次,然后投入使用。⑥投入时发现有不正常噪音,停下来擦净铁芯极面上的污物。
/ ?) B9 Q& T* ^  ^* \" D7 [0 Z78、三极型热继电器有什么优点?: S! S0 K1 L6 q$ o( _
答:当三相电源不平衡时,能引起电动机三相电源的每一相上都串联发热元件,当任何一相不平衡的线电流超过热元件的整定电流值,都保证可靠地动作切断电源克服了二极型热继电器可能出现的不可靠性。
# r2 S8 @6 k! i" F# O: k79、热继电器在电动机保护中起什么作用?) G/ a4 f; q; I9 J
答:二三极型热继电器在电动机保护中都起到过载保护作用,三极型热继电器在电机保护中还起到断相保护作用。- {* d5 P2 ^$ y
80、为什么电容器装设单台熔丝保护?熔断器如何选择?; K. E$ a4 F0 Q) Z5 O
答:在每台电容器上都装有单独的熔断器,可以避免电容器内部故障击穿,短路时油箱爆炸,并使邻近电容器不受波及和影响。当单台电容器出现故障后,依靠熔丝熔断切除,可避免整组电容器的总开关频繁跳闸,保持了电容器组运行的连续性。同时,使无功功率输出不中断,又可提高系统运行电压的稳定性。熔断器的选择应遵守以下的三个原则:
4 c5 A7 a7 {7 M6 \" A9 B- Z' ^+ |①电容器在最大长期允许电流运行时熔断器不熔断。②当电容器内部元件击穿1/2--2/3时熔断器能够熔断,当全部击穿短路时则应迅速熔断。③在合闸涌流下熔断器不应熔断。⑴对单台电容器的熔丝保护:IFU=(1.5--2.5)ICN  (A)                  ⑵电容器组的熔丝保护:IFU=(1.3--1.8)ICN  (A) . S, k. n6 k0 c. Y3 X' t
81、电动机相间短路保护一般采用什么保护?怎样计算定值?% J/ O4 z+ m/ I+ r9 D4 m
答:高压电动机相间短路保护一般有:①纵差动保护,要求电机容量在2000KW以上。②电流速断保护,要求电机容量在2000KW以下。③过电流保护,是电流速断保护的后备保护。
! k  j4 t! ^/ j$ y  z1 r4 @% C5 N1 v速断保护:启机时Idzj=Kk*Kj*Ie/n  Kk=2.5      Kj=1
5 q1 L/ c4 o8 Y6 L9 m        运行时Idzj=Kk*Kj*Ie/n  Kk=1.2        Kj=1* f9 ^1 @7 D, y
          Kk——可靠系数        Kj—接线系数" z! V7 p0 b3 @3 N' x; W
82、高压电动机的保护有哪几种?电流保护采用哪种形式的接线方式?各种保护动作由哪些元件来完成?" d4 e7 h# e- X  E
答:电流速断保护、过电流保护、过负荷保护、零序电流保护、低电压保护。
# [8 H: C5 m8 `( E; F& c& H1 ~$ }& N  Y电流保护采用二相不完全星形接线方式。8 M( T6 u& n! V8 H5 _
前四种经电流互感器由SEL-551完成,低电压由SEL-351来完成,过负荷保护和零序电流保护动作仅发出信号。
! v# x& R' E5 m: W5 K7 m  e83、主变压器都装设哪些保护?保护采用哪种形式接线?各种保护由哪些元件来完成?; B5 E) H8 T$ `
答:①差动保护:为三相完全星形接线。保护由SEL-587完成。②过流及过负荷保护:为三相完全星形接线,保护由SEL-551完成。③重瓦斯、轻瓦斯保护:由瓦斯继电器动作完成,重瓦斯跳闸,轻瓦斯发出信号。! C4 O# z" C5 n! B3 ]5 J' R4 A" Y! G
84、氧化锌避雷器的优点缺点有哪些?使用中应注意什么?2 Q" m# b, x; r6 G5 M
答:优点:具有动作迅速快,通流容量大,残压低,无续流对各种过电压均起保护作用。结构简单,可靠性高,寿命长,维护简便等优点。
7 I% @+ R" ]- X! D3 x- y0 c# z9 c    缺点:由于长期承受运行电压而又无间隙,必然会长期通过较大的泄漏电流,使其发热甚至爆炸。
1 T; Z. ?8 ~8 @" F应注意:①套管表面是否整洁,有无闪络放电裂纹等现象。②引线接线接触是否良好。③放电记录器是否动作。④接地线是否完整接触是否良好。⑤各元件组装是否紧固,有无倾斜,基础有无下沉变形。⑥雷雨后应检查有无放电和破损,是否动作。⑦大风天应检查引线摆是否过大,有无搭挂杂物。⑧投入前应检查试验数据是否合格。& G4 X! P/ O4 D
85、仪表的准确度一般分为哪几级?
4 D( `  }  h1 b* o/ M* x答:分为7级。0.1;0.2;0.5;1.0;1.5;2.5;5.0.
) l, S9 O, K+ v0 y. @86、怎样使用钳型电流表?
( j) U5 I" D2 @5 u答:①测量前,估计被测电流或电压的大小。造反合适量程。如无法估计应从最大量程开始逐渐变换成合适的量程。②测量时,为避免产生误差,被测载流导体的位置应放在钳型口的中央。③钳口要紧密结合,无杂物和污垢,如遇有异音,可重新再闭合一次。④测量5安以下小电流时为了测得准确,在条件允许时,可将被测导线多绕几圈,再进行测量,所测什除以圈数就是要测值。⑤测量完毕后,一定要把仪表的量程开关置于最大量程位置上。! ^* |2 l8 a8 Q* h3 m) z
87、怎样正确使用摇表?' o. W" s7 Y- Y# @% q- t+ a
答:①摇表的造反根据被测电气设备电压来选择。500V以下用500--1000V摇表,500V以上的用1000V或2500V的摇表。②检查摇表是否完好。摇表摇至额定转速,用开路和短路的方法测试。③注意安全。不可在设备带电的情况下进行测量,对具有电容的设备在停电后,还要进行充放电,然后再测量。④接线要正确。一般测量接线“线”(L)和“地”(E)之间。特殊时,屏蔽线也要接上,接在设备外皮(G)上。⑤摇动手柄,开始时应慢些摇,测量时手柄的转数应尽量接近发电机的额定转速120转/分。+ }5 _, {8 i1 ~8 ~+ b+ W
94、CT大修后试主变时,发生差动继电器动作是什么原因?! Z& Q/ O( I0 X- J3 z; e
答:原因:①电流互感器大修后接线错误。②接线端子螺钉没有拧紧。
  _5 i  m6 d1 w" ^- g9 D/ P  [95、当运行中的高压电动机发生相间短路时,如果电机保护失灵开关拒跳,该由哪些保护动作切除故障?
% i* ~* r" `8 q4 P( f, A; {答:该由6KV侧进线开关602过流保护动作,跳开6KV侧开关。' S+ O- X  _* N0 V3 v. `
96、6KV电力电容器电缆发生永久性相间短路时,电容器开关拒跳该变电所哪种保护动作切除故障?
/ J1 F. p; |+ X6 G答:由该变电所6KV侧进线过流保护动作切除故障。
( k" Z  l8 z/ i$ l+ I4 G97、60KV主变电源突然停电有何现象?怎样处理?
( k: A+ j+ m( I答:现象:①报井响,②高压电机停止运行,③站变停运,④主受电回路在监护屏上无指示,⑤低压母联自动投入,部分低压电机停运。+ x6 n" j2 J9 z/ x2 S) n5 s& x  Y
处理:①解除报井,②跳开66KV主变开关,③跳开6KV侧没有跳开的开关,④汇报电调,⑤与生产调度联系,等候送电,如果生产急需,可倒到备用电源受电。$ r7 G! i% o9 Z# G8 k" l. h' X
98、运行中的高压电动机速断保护动作?怎样处理?
/ J. s4 j: ?7 h" p答:现象:①蜂鸣器响,②运行中的高压电机跳闸,③SEL-551动作。" P( q/ v: I. h" @: I# S
处理:①解除报井,②记录保护动作时间,③复归SEL-551并作记录,④拉出故障电机的小车开关,⑤查看事故发生时的电压电流,⑥初步测试高压电机绕组对地绝缘和三相直流电阻,⑦判断并分析故障原因,汇报有关领导。: {9 t% D0 H5 ~1 |& ~6 j1 Y
99、站用变压器过流保护动作如何处理?% k: e) p5 J- x
答:①解除报警,②检查站变二次开关是否断开,没有断开的手动断开,③检查低压母联是否自动合上,没有合上的打到手动位置手动合上,④拉出站变小车,⑤复归SEL-551报警,并记录,⑥记录过流动作电流,分析故障原因(看故障滤波)⑦汇报有关领导,等候处理。1 @$ Z3 g7 F, N" f
100、60KV主受电源一相断线应如何处理?
% i9 [7 k9 N" ?" p7 j: o* d答:处理:①解除报警,②根据监控电压、电流指示分析确认电源断线,③投入备用回路电源,④切开故障回路电源,⑤做好记录,⑥向电调汇报。
- `! [- o$ }! V4 t' J( m0 J+ J简答题% S7 W( p2 N9 g, @) M0 m
1检修工作完了,送电前应该进行哪些工作?
! f) {: a/ z% M+ g3 J答:1检查工作质量是否合乎要求,相序有无改变,设备上有无遗留下的工具和材料1 A5 F$ H0 m7 t) l1 W1 H. `, Z
            2全体工作人员退出工作现场,并通知任何人不得再接近设备或在设备上工作,遇有工作人员不在时亦应设法通知或留专人等候通知
( Z  H9 |1 Z7 I. a& {  w            3拆去全部警示牌(拆除临时遮栏并将常设遮栏恢复), K/ s; {$ G5 P7 D& U& e. O
        2在全部或者部分停电的电气设备上工作,必须采取哪些技术措施?
2 }: N) P4 F  g8 \        答:断开可能来电的各方面的开关和断路器,使其达到明显断开,并将操动机构加锁;验明设备确实无电。在可能来电的各方面接好接地线;悬在标示牌安装遮栏。
, M2 m8 c" u/ `2 e0 d! O+ `0 \: }6 L' S: _        3低压带电工作有哪些安全要求?7 O) T& m1 D0 d3 K2 D
        答:低压带电作业应放专人监护,使用有绝缘柄的工具,工作时站在干燥的绝缘物上进行,并戴手套和安全帽,必须穿长袖上衣工作。严禁使用锉刀,金属尺和带有金属物的毛刷等工具
8 l6 c% A8 u& y% V5 J1 d        4什么叫安全电压,在我国对安全电压如何规定?
* f4 Z- R, S$ c1 q: ^        答:电与人体接触时,对人体各部组织(如皮肤,心脏,呼吸器官和神经系统)不会造成任何损伤的电压叫做安全电压
& }6 S* v3 D5 Q) o% h$ [        5在停电设备上挂,拆地线时,应该注意什么?
. F. w6 @( Y9 W        答:装,拆接地线应做好记录,交接班时应该交代清楚。; Z8 I9 D1 ~6 w$ }! X* h, I
        6那些行为属于窃电?5 J# y7 G- I4 L; R2 T. H
        答:1在供电部门的供电设施上私自接线用电
$ N/ Y! I$ ~8 m1 ^            2绕越供电部门的记费计量装置而用电。* a5 S( h+ P6 M9 A4 r
            3伪造或开启供电部门加封的用电计量装置而用电
! s9 s6 `: @4 g1 d0 M            4故意损坏供电部门的用点计量装置1 G/ a: l  h; I2 x
            5故意使供电单位的用电计量装置不准确或失效的# w. o" c- T+ I0 z- W) r( u
            6采取其他方法窃用电能的/ e2 ~. A5 i) t
        7什么叫变压器的并列运行?变压器并列的条件有哪些?
0 |5 b. r) [! [" V2 m4 r        答:1把两名以上的配电变压器的高低压侧分别并联起来使用,以增加供电量,这种运行方式叫并列运行- a0 \$ X# Z  U
            2并列的条件有:a各变压器的变压比应相等,允许误差0.5%
6 p4 c) e* @. t% O3 f# d& q' n                            b参加并联运行的变压器的阻抗电压必须基本相同。其相对差值不超过10%
: Z* q2 \; E3 ^) k1 p# s% o2 o                            c参加并联运行的变压器的接线组别应该相同,两台并联变压器的变量比也不能超过3 :1。6 P( |0 u9 w* _+ G( x) e
        8使用钳型电流表要注意哪些问题?! P' A! h2 {" J! O$ L
        答:1选择合适的量程档,防止以小量程档测量大电流将表针冲击损坏。
. \4 g1 u7 m, `; m2 k/ r            2不要在测量过程中切换量程档2 c' G9 g! q# C1 J  \1 ]+ v# [) ?
           3 在测量三相交流电电流时,钳住一相线读数为本相导线电流。
+ L) X9 x+ J% C8 F( S/ y, e7 Q) R        9什么叫接户线?什么叫进户线9 @, I1 \5 k1 g1 B7 j
        答:用户计量装置在室内时,从低压电力线路到用户室外第一支持物的一段线路为接户线用户计量装置在室外时,从低压电力线路到用户室外计量装置的一段线路为接户线
0 R" A- M8 p9 B/ z) _           用户计量装置在室内时,从用户室外第一支持物到用户室内计量装置的一段线路为进户线。用户计量装置在室外时,从用户室外计量箱出线端至用户室内第一支持物或配电装置的一段线路为接户线。
- p/ E* b/ `0 {       
3 i  r2 K9 h3 }        10电力架空线路紧线时,确定导线的弧垂的简单方法是什么?
; a/ t' m, T3 r* j3 h$ |! }( z6 m        答:电力架空线路紧线时,观测导线弧垂的方法是:在耐张段内选择一个标准档距,在该档距的两端电杆上,根据要求的弧垂度各绑一横板,当导线紧到观察档导线弧度最低点和两块横板三点成一线时就可以了。; ~+ }+ h9 L) Z1 w( l
        11判断导线接头发热的方法有哪些?
. d6 ~2 J2 `5 _3 {! @1 `; U        答:1用变色漆或用试温蜡片;& u  J2 X$ X, {8 G3 J
            2用半导体测温计或红外线接头处有无变色% g" h5 J# D. j$ r6 V
            3平时巡视时观察导线接头处有无变色;
; U; a' A7 e8 O& S: `            4在雨天,雪天,观察接头有无发热冒气及雪融化的很快现象;
# d0 D! a- J3 P' G        12什么叫配电装置,它是如何分类的?1 }8 [0 e0 `; s0 _' b* o9 N+ K3 Z
        答:配电装置是用来接受,分配和控制电能的装置。配电装置根据电压等级不同,分为高电压配电装置(500V以上)和低压配电装置(500V以下);根据安装地点的不同,分为室外配电装置和室内配电装置;其结构形式,又分为装配式和成套式。
+ h, G! s# G1 X; N  S& T8 e        13用兆欧表测量绝缘电阻时受哪些主要因素的影响
* \$ q0 ?5 b! M        答:受测量方法,表计选择及测量环境温度等因素影响。
; N+ Z3 A/ G! F        14使用钳型电流表时应注意什么?
, u% C9 T: d- X* y5 `9 O        答:1选择好合适的量程2测量时将被测载流体导线尽可能放在钳口内中心位置,并保持钳口结合面接触良好;3测量时钳口只夹一根载流导线;4每次测完,将量程开关放在最大档位。0 w" ?# t  n" o
        15对电器与导线的连接有什么要求/ b. `" j1 }6 E. R! U7 H7 E- w
        答:电器与导线的连接,一般应用螺钉,接入电器的多股芯线,应将所有芯线合拢后并予以锡焊,并采用终端附件以免松散
7 L2 [# I; G8 K+ A        16怎样选择电动机的熔丝?
3 C+ K. i0 Q. M4 P        答:电动机熔丝的选择,是根据电动机的型号,容量的大小,负载的轻重等因素决定的,普通鼠笼式电动机,直接启动的可按额定电流的2—3.5倍选用;不直接启动的按额定电流的1.5—2倍选用,对于鼠笼式深槽式,饶线式电动机,一般按额定电流的2---3倍选用熔丝。' C, p6 H4 G4 O  e1 G
        17倒闸操作的基本原则是什么?为什么?' o; I7 h4 ]% K1 c
答:如果回路停电,先断断路器,再依次断负荷侧和电源侧隔离开关;回路送电,先合上电源侧和符合侧隔离开关,再合断路器。断路器是供电回路具有遮断电弧,并装有保护装置的专用设备,应使用断路器断合供电回路,为防止带符合拉合隔离开关,发生误操作事故,隔离开关应在断路器已经断开的情况下操作。