 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
罗托克电动执行器常见故障及解决办法 # U+ t$ P1 K7 i9 j6 a
部分常见故障及处理 ; t4 C+ p# J3 r& u8 r: d2 ]
1、 执行器阀杆无输出:
& O* A3 M6 V0 C% V# SA、 查手动是否可以操作。手自动离合器卡死在手动位置,则电机只会空转。 # w& v/ P# ^+ a9 C& S& s
B、 检查电机是否转动。
% I" P, M# C2 ]" G- o3 NC、 手动和电动都不能操作,可以考虑是阀门卡死。 - j4 f* q6 B+ s1 ?
D、脱开阀门连接部分,如果阀门没有卡死,检查轴套是否已卡死、滑丝或松脱。 $ g' r+ \" I( o1 o
2、 在全开/全关时不能停留在设定的行程位置,阀杆与阀体发生顶撞。“关/开阀限位LC/LO”参数已经丢失,应重新设定。或将参数“力矩开/关”更改为“限位开/关”。
5 z1 Y+ x0 f$ J6 v; ?0 @# A% Y3、显示阀位与实际阀位不一致。重设限位后,动作几次,又发生漂移,应更换计数器板。 / }! u3 d6 ~+ z1 n% ~ }. e; @2 p9 T
4、执行器工作,但没有阀位指示,检查计数器,可能圆形磁钢坏了或计数器板坏了。如果接线端子22/23没有4-20mA电流信号输出,可以考虑更换(伺放+)位返板。 ! y/ O! f7 j& \
5、远控调节状态下,上下摆动不能定位,可以增大“死区调整参数Fd”;但增大该参数到20以上才不摆动,可更换伺放(+位返)板;如果更换后故障依旧,建议:把电机更换为低速的电机或扩大轴套和阀杆的螺纹螺距。
8 r ^$ g. ]& p# [8 X8 {# X+ d6、远控/就地均不动作,或电机单向旋转,不能限位。检查手自动离合器没有卡死,电机没有烧毁:可以检查电机电源接线是否正确或三相电源是否不平衡。 ) ?/ l6 |" ?# h, Q4 U: g
7、 远控/就地均不动作,量电机绕组,过热保护,电磁反馈开路,电机已烧毁。
v% H- i1 G- M# U% D0 L( c+ [( R8、 远控/就地均不动作,用设定器检查,故障显示:“H1力矩开关跳断”;“H6没有电磁反馈”。测试(固态)继电器没有输出。更换继电器控制板或电源板组件。 ' _9 P% k0 @4 V
9、三相电源一送就跳闸:继电器控制板有问题或电机线圈已烧毁。 6 c5 N0 h2 j4 U# {& t! U; ^
10、 因电源电压高(400V以上),熔断保险丝,更换执行器保险丝后又被熔断。检查,电源板硅整流块正常,电源变压器初级电阻过低,可更换电源板组件或电源变压器。 2 e' r% m4 X8 M1 ?* s* y9 {( `- P
11、 背景灯不亮,检查三相电源正常,可能是执行器保险丝已熔断或主板电源线松动未插好。 % P" t C) s7 F
12、不带负荷时一切正常,带负荷时,开阀正常,关到40%左右就停转,“关闭力矩值”已设为99,用手轮可以关到位。刚安装时可以关到位,用一段时间就不行了,建议换用大一档的执行器。
' L% X" i* p7 I. n13、 手动正常,电动不能切换。手自动离合器卡簧在手动方向卡死。可拆卸手轮,释放卡簧,重新装配好。 4 Y- |, h1 G1 T$ C6 `! A
14、执行器远控/就地均不动作,开/关到位指示灯闪烁,检查电池电压过低。执行器在主电源掉电时,已丢失设定的参数。更换电池,重新设置。
( f+ c4 {) A8 R( G8 o15、 执行器动作正常,但无阀位反馈。量22/23回路仅有1-3mA左右。重新设定,不起作用。更换伺放+位返板;把反馈回路断开,反馈信号正常,属外接电缆故障,更换电缆。 0 F, h9 t( q1 z1 u* e
16、 执行器动作过程中力矩保护跳断,增大关闭/打开力矩值设定,故障依旧:检查执行器润滑油是否已干,阀门是否卡死。 2 b6 t. K# a2 b3 F3 K$ K" h
17、阀门关不死,重设行程限位。重设后故障依旧,阀门坏了。 ' q1 T# G) A5 F4 \) F
18、执行器设定及动作正常,就是不能超越某一行程位置。阀门卡涩或减速箱机械限位设反。可用手动检查并重新设定。
0 F% Z- @ H/ u1 e( T19、动作过程中,电机振动,时走时停,转速变慢。手自动离合器没有故障,应更换(固态)继电器,再作检查。 ! b$ u7 T. o3 f6 x& M4 `
20、 执行器手/自动时,显示阀位不变化,反馈也不变化。“限位开/关LO/LC”参数不能被设定。主板已坏,更换主板。 5 A2 n! q$ J c2 G
21、 执行器电源板已坏,更换新的电源板,通电后发现新电源板上的硅整流块很快发热。发现主板有个别元件已烧毁,更换主板。 * ^3 S2 K+ w( I& g' f7 T
22、 执行器远控/就地均不动作。不接受设定信号,手动时,能显示阀位。更换主板,继电器控制板;可能是开关坏了,开关内的磁钢破碎或丢失。
0 P9 C, ^! r; M7 @: _23、执行器远控正常,一就地控制就“执行器报警”。更换就地控制板。 6 T% a4 F3 y; D' q+ W! k1 e
24、执行器远控不动作,就地可动作。但显示阀位不变。线路插头松动,重新插好后,其它情况正常,还是不能远控。更换伺放(+位返)板。
9 |3 [! s6 y7 D( {2 H8 Z1 ^+ D. C25、 就地操作正常,远控不能关。开方向远控时,不论信号大小,执行器一直到全开。重设限位,不起作用,应更换伺放(+位返)板。
+ H i" U% t# T; D2 a( K26、IQ MK2新品,屏幕上显示“阀门报警”符号,手动报警符号可消除。就地正/反转,继电器立即动作跳闸。拆开电机,更换力矩传感器。 " F {- z9 D* Y. B7 `# E
27、 背景灯不亮或显示杂乱的符号或三个状态指示灯同时亮,更换主板。运行指示灯和开/关到位指示灯,二个指示灯同时亮,限位与阀门旋转方向设置矛盾,重新设定。 8 S) [ Y$ _! R: c. k5 r
28、一些报警接点不能切换,不能检测远控/就地状态。更换主板或输入输出处理板。
, G% f0 r4 K' \4 ~还有一些故障,主要由安装、设定、操作不当等原因造成。有时是几种故障参杂在一起,需要结合“报警显示”和“H帮助显示”逐一分析检查。 |
|