罗托克电动执行器常见故障及解决办法
0 a, Z* n) c; p) E部分常见故障及处理 6 y" X l. k+ |4 i4 q& t
1、 执行器阀杆无输出: # j4 v' t: ^: ]" V4 p9 ~0 y
A、 查手动是否可以操作。手自动离合器卡死在手动位置,则电机只会空转。 ' L6 i" V5 A* {3 e, K
B、 检查电机是否转动。
% S9 J- L9 O- r0 @C、 手动和电动都不能操作,可以考虑是阀门卡死。
5 k& y" q. r4 j$ ]/ |- P0 zD、脱开阀门连接部分,如果阀门没有卡死,检查轴套是否已卡死、滑丝或松脱。
8 D3 s7 J7 X( Z/ p- C2、 在全开/全关时不能停留在设定的行程位置,阀杆与阀体发生顶撞。“关/开阀限位LC/LO”参数已经丢失,应重新设定。或将参数“力矩开/关”更改为“限位开/关”。
$ j! j6 K- r( \/ ]3、显示阀位与实际阀位不一致。重设限位后,动作几次,又发生漂移,应更换计数器板。
7 a' R8 E, F7 K# U( ]/ s4、执行器工作,但没有阀位指示,检查计数器,可能圆形磁钢坏了或计数器板坏了。如果接线端子22/23没有4-20mA电流信号输出,可以考虑更换(伺放+)位返板。
! l6 T3 V# V. i3 s5、远控调节状态下,上下摆动不能定位,可以增大“死区调整参数Fd”;但增大该参数到20以上才不摆动,可更换伺放(+位返)板;如果更换后故障依旧,建议:把电机更换为低速的电机或扩大轴套和阀杆的螺纹螺距。
8 K) E/ r( o+ I% X* c5 O6、远控/就地均不动作,或电机单向旋转,不能限位。检查手自动离合器没有卡死,电机没有烧毁:可以检查电机电源接线是否正确或三相电源是否不平衡。 6 g- q- j. [/ [# m( b' v: V! M
7、 远控/就地均不动作,量电机绕组,过热保护,电磁反馈开路,电机已烧毁。
% |; p/ n s% R8、 远控/就地均不动作,用设定器检查,故障显示:“H1力矩开关跳断”;“H6没有电磁反馈”。测试(固态)继电器没有输出。更换继电器控制板或电源板组件。 2 h$ p/ M" U- i2 c- e$ Y
9、三相电源一送就跳闸:继电器控制板有问题或电机线圈已烧毁。
" `- l) B. L; z; {10、 因电源电压高(400V以上),熔断保险丝,更换执行器保险丝后又被熔断。检查,电源板硅整流块正常,电源变压器初级电阻过低,可更换电源板组件或电源变压器。 6 q* f5 l- W& K0 `: A
11、 背景灯不亮,检查三相电源正常,可能是执行器保险丝已熔断或主板电源线松动未插好。
1 e G9 N. p$ |: O# `12、不带负荷时一切正常,带负荷时,开阀正常,关到40%左右就停转,“关闭力矩值”已设为99,用手轮可以关到位。刚安装时可以关到位,用一段时间就不行了,建议换用大一档的执行器。 + a( P4 x7 e1 k3 U7 R. ]& M; x
13、 手动正常,电动不能切换。手自动离合器卡簧在手动方向卡死。可拆卸手轮,释放卡簧,重新装配好。 " e5 `4 O. M0 M- z) Y
14、执行器远控/就地均不动作,开/关到位指示灯闪烁,检查电池电压过低。执行器在主电源掉电时,已丢失设定的参数。更换电池,重新设置。
0 c0 E8 ^8 V9 T) |15、 执行器动作正常,但无阀位反馈。量22/23回路仅有1-3mA左右。重新设定,不起作用。更换伺放+位返板;把反馈回路断开,反馈信号正常,属外接电缆故障,更换电缆。
+ \4 \! t; x s" t16、 执行器动作过程中力矩保护跳断,增大关闭/打开力矩值设定,故障依旧:检查执行器润滑油是否已干,阀门是否卡死。
. v. Q7 M$ i0 i+ W. O. \1 H1 R17、阀门关不死,重设行程限位。重设后故障依旧,阀门坏了。 , H4 c" R8 h* a4 W5 \( E
18、执行器设定及动作正常,就是不能超越某一行程位置。阀门卡涩或减速箱机械限位设反。可用手动检查并重新设定。
- G, `2 t* a' r0 w19、动作过程中,电机振动,时走时停,转速变慢。手自动离合器没有故障,应更换(固态)继电器,再作检查。
( }: i4 N1 H3 M) N* h h' x; X20、 执行器手/自动时,显示阀位不变化,反馈也不变化。“限位开/关LO/LC”参数不能被设定。主板已坏,更换主板。
v6 S8 D6 s; K3 t5 d1 x21、 执行器电源板已坏,更换新的电源板,通电后发现新电源板上的硅整流块很快发热。发现主板有个别元件已烧毁,更换主板。 & j4 I( f2 ?( ^3 i' R2 u
22、 执行器远控/就地均不动作。不接受设定信号,手动时,能显示阀位。更换主板,继电器控制板;可能是开关坏了,开关内的磁钢破碎或丢失。 c0 S U1 M6 y* R; P
23、执行器远控正常,一就地控制就“执行器报警”。更换就地控制板。 2 ?* t/ j. |+ m: L/ Y
24、执行器远控不动作,就地可动作。但显示阀位不变。线路插头松动,重新插好后,其它情况正常,还是不能远控。更换伺放(+位返)板。 ) f4 G! r) Q0 Z( ^7 O: B) f
25、 就地操作正常,远控不能关。开方向远控时,不论信号大小,执行器一直到全开。重设限位,不起作用,应更换伺放(+位返)板。 ' B+ K; b! d# p
26、IQ MK2新品,屏幕上显示“阀门报警”符号,手动报警符号可消除。就地正/反转,继电器立即动作跳闸。拆开电机,更换力矩传感器。
0 {+ X8 s& `: q/ I, D27、 背景灯不亮或显示杂乱的符号或三个状态指示灯同时亮,更换主板。运行指示灯和开/关到位指示灯,二个指示灯同时亮,限位与阀门旋转方向设置矛盾,重新设定。 6 E& x! K8 ]* l' N4 H! k2 M
28、一些报警接点不能切换,不能检测远控/就地状态。更换主板或输入输出处理板。
# h1 h6 h# U$ ?( q' s5 l还有一些故障,主要由安装、设定、操作不当等原因造成。有时是几种故障参杂在一起,需要结合“报警显示”和“H帮助显示”逐一分析检查。 |
|