[技术互助] 技术贴: 没有电了,请求帮助

[复制链接]
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 AASTAR 于 2010-8-6 19:07 编辑 6 ^4 }* g$ r, M2 Z# r8 b/ q  ]

  H) i& o4 I% C, P2 d4 |! c6 l家里二楼主人房的灯,厕所灯和排气扇,jacuzzi,walk-in closet 的灯,另一个厕所的灯和排气扇,另一个睡房的灯,都没电了。, h& D. O/ \6 b8 n1 i. V2 J

, I0 ?% ~# z* D& X, M; y2 l地下室 electric panel 有一个 jacuzzi/ensuite 的 breaker,这个 breaker 没有跳,用万用表测,有 120 伏电压输出,说明 breaker 没有问题。9 q( L1 j: E6 E9 T+ e
) v/ G- N# K: F" K
打开 walk-in closet 的灯,测火线和零线电压,是零。打开另一个睡房的灯,测电压,也是零。我/ E4 H% H, a/ G  Q/ m
想,是不是线路有问题了?那个地方接触不好,线路断开,致使这些电器不工作。3 U4 m2 i. F' S

1 R; h7 n% v: U这下傻了。怎么知道线路在那里断开了呢?好像可以用万用电表测 continuity,可房间里的电线线路那么长,万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?
0 s0 ?) a: v" D6 Z0 S6 X0 I$ e9 j
+ G2 F& W% y1 D% y) P我想电工们应该有办法查的。隔行如隔山,什么办法我就不知道了。另外,我 trouble shoot 的思路和方法可能也有问题。
0 l- F4 P2 Z) }; L/ s/ `. K
9 z$ f+ c2 q2 f# h请电工朋友帮忙,给个思路和建议。
* y! x, p! u* b- s: v  |: M0 T/ _9 z
先谢谢了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 20:58 | 显示全部楼层
check bathroom 's GFCI receptacles first.
! q, O9 K' Q% `$ }! nthere is no problem for wires.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-4 17:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-4 18:23 编辑
6 M6 A' X# i& z7 @
check bathroom 's GFCI receptacles first.
5 w, \) S5 c! u3 f& x. Kthere is no problem for wires.- W' z$ d8 s- X/ J2 {( M
AASTAR 发表于 2010-8-3 21:58

& f( `2 a; u% S, @; H0 V$ t. ~4 \# T& t. {; N! X
Thank you for your advise.% P1 y" A; x( |! t3 X6 Y5 p

- D& ^, W0 W  ^GFCIs and wall plugs are on a seperate circuit and are working good. ; s* o: ]4 L- M/ ]8 M# C

/ A& Q$ j- I2 _5 A- sWiring rarely goes wrong, I believe. That is why you don't think it is a wiring problem.
) \# A$ k! i  i9 M
! `/ D* f" f* q1 t  l# P* tJacuzzi is also not working.  On the electric pannel,  the breaker marked Jacuzzi/Ensuite is ON and it has a 120 voltage between hot and neutral. I believe the breaker is working. Actually, no breaker breaks off on the pannel. They are all on ON position.9 i' q% u& j) {- N9 n2 T
  P) ^: R. m. d- [  U
So, it is not the breaker, not the GFCIs or wall plugs. Now, if it was not the wiring, what could be wrong?5 U! s' x  M. v9 ~' B
4 [5 [1 }8 u) s6 [# h1 L. x
Kindly advise again. Thank you again.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-4 22:53 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
GFCIs  通常和厕所灯风扇在一个回路里,两个厕所灯风扇都没有电,另我想起这个。既然GFCI好的,你自己想想看最近动过啥?啥时候断的?3 a* H8 z- T% L! F/ k  r: ~9 _
最好你给我打电话吧。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 00:10 | 显示全部楼层
Jacuzzi 通常是一个单独回路,GFCI breaker.  你从哪里量到的电压?
; v% X# ]/ H# d, I' J1 t确定ALL BREAKERS是否在正常位置,有时候,BREAKER TRIP了不一定看得出来
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 10:37 | 显示全部楼层
GIVE ME A CALL, I MIGHT TAKE A LOOK IN PERSON FOR FREE IF U R LIVING IN EDMONTON./ K" N/ {; J2 Y0 j5 o7 ?
780-901-2094
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 19:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?
3 f+ J8 q6 r8 Q! }Mike_Wan 发表于 2010-8-3 20:16

$ O& {$ e$ ~) H! J
- L- N( R5 z1 b; M9 Y经典!建议工会将此问题作为筛选假电工的必问题!
' K: Z" j" `5 Q
2 w. J0 A) x% Y" \* h. m6 i# H4 G- v% p( y/ f' c1 E7 z

* j- N9 O6 F" b+ t7 s灯要亮,很简单,满足条件就OK!开关不分长短和大小,都要放在合的位,120v交流电不能少,火线经过toggle小开关到灯头,零线跳过toggle奔灯头。您说简单不简单?!
7 g4 G- y# |+ P+ U$ J2 p- D7 o/ w5 M; j
必杀绝招:顺藤摸瓜 (带电摸后果不负)
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-5 22:13 编辑
$ ?/ F5 x9 ^8 K% Q8 _1 {; c) m# I5 T0 {3 d0 g
7# 贾电工 0 y; ^) U% N" P  ]8 O
( p8 C- e& z0 ?+ {: t, T: X* m
( J8 G( J6 W6 H. w
俺是真正的假电工,所以,有了问题就来问真正的电工。I am a plumber by trade. 如果你有什么水工问题,我也许可以解答。$ I' X; M  p5 C( F8 N

5 i/ k  W9 U! g& h你的回复,我看不明白。傻了。* v7 t5 C# Z% B* }

! B2 G9 Y4 h) V& p+ G4 `这几天,一直在捉摸。我可以把电表的 probes 一个接火线,一个接地线;或者一个接零线,一个接地线,这样就可以查 continuity 了。
  Q3 g! b7 ^8 T9 ^( d8 A1 i4 R) @' E2 B1 f
电工是假的,基本常识还是有的,比如做这个 continuity 一定要关掉总开关,不带电做的。% f' M6 W- E8 L& A( I/ R

6 i! J) `" E  Q4 {8 O# ?6 E谢谢你的提醒,也谢谢你的回复。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:14 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
6# 雨夜灯光
' M* ]; A6 l3 L* J% J( O
  ~# a" ^& s& A- H* \. h
- T" N. Q0 e2 C6 w* vThanks, bro.
, D4 F2 w3 u' @+ }
  i: `+ p0 u* ^! r3 E$ b; O7 UTrouble shooting is fun. I will try to fix it by myself.# \+ d5 Z: A- k* q* Z
* D+ U. i, Y- b% \
If I can not fix it, I will give you a call./ E8 a( S* a: g2 _
- h; G3 e$ p: {3 E9 X, W
Thanks again.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
5# AASTAR
. I$ B2 m1 G. _4 n2 p9 d* q& s# g/ ^- k* I+ e1 A

1 @; _& E' I: E  J4 D# Z这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。
: z* B& u, ?6 B( E2 F, \, @2 N4 C3 b8 ?3 w3 z; S) ]
事情经过是这样地。(我当时不在家。)
" H/ E" U2 G1 K3 l1 V* N/ _2 @* V9 q7 K7 V
我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去,打开灯开关的时候,灯就不亮了。
# O) V7 T+ ]3 [" Q6 g& L
) ~! Q4 Q- S2 {& {' u# c$ y+ M. k(过程省去越干字。在此,谢谢我表弟帮忙。)
4 X# |9 L7 B, s/ N) W2 w: ~$ f: H/ }8 b& p% M+ a8 c7 a
太太打电话告诉我。我对太太说,那就等我回家再说吧。
0 D- x; o* u) w8 v: t7 i4 Z+ `" C" S  m0 u7 `3 F
回到家后,情形是这样地。
- Q' J8 u/ J) m# l
' g$ Y0 R. o; b5 a# e& }electric pannel 上有两个 breaker ,这两个和别的 breaker 不一样,多了一个黄色的 test 钮。一个可以打到 ON 上,一个打不到 ON 上。跑到二楼,主人房厕所的 GFCI 上面的小红灯没有亮,说明没有问题;另一个厕所的 GFCI 上面的小红灯亮了。问题就是这个 GFCI 了。把这个 GFCI 拆了下来,然后把线接上。(我一直没有时间去买个新的换上,我只是把线接上了,可能这是问题所在?) 接上线后,breaker 可以打到 ON 上面了,但是那个 test 钮不好用。我想,可能是没有 GFCI,所以不好用。
) |+ A! L9 O' {5 }" X6 c& H. M0 i( |, S
好了。所有的 breaker 都在 ON 上面了,那些不工作的电器应该工作了吧?还是没有。
2 Q1 C+ y' `$ }& m1 y7 \
% ~  ~/ ~; p" V. F$ E1 n& _4 u我想,可能是 breaker 坏了?测 breaker 的电压输出,120 伏,说明 breaker  好用。
6 `4 j7 V2 |9 D6 R4 _1 v9 e7 o' `& }! H: O: r
测电灯那里的电压,没有电压。) [( Y; D. s3 E8 r( c* |

9 x5 Z* w7 G/ b那么,问题出在那里?breaker 有电压输出,可是到了电灯那里,就没有电了。4 B# g9 \3 T& f
9 @* e- }  C8 ~0 Z; M
这让我想到是线路问题。但是,我也知道,线路很少出问题的。
0 U7 R) v8 R& n' a' w% W5 O; l. n* k- S7 k
家里最近没有动过线路。动线路是去年,我把烘干机挪到地下室。* y" f& s( \3 ~
4 }8 T( h; |0 F8 I/ i1 [
谢谢你。码字是挺累的。我下次回家的时候,给你打电话吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 22:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 佃工 于 2010-8-5 23:24 编辑
  d0 y. u3 n: {
5# AASTAR
0 v8 B; u8 a3 ]9 p8 V: G8 z# B4 B) v0 Z

. S# D; p9 L) T& m这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。
7 R8 ^! z1 t  e8 Y$ b, S7 h" U, |9 K) L+ t1 Y# @1 B
事情经过是这样地。(我当时不在家。)
1 e0 q$ M& {) ~3 E: I
2 r% Z! D) @# k) g5 q  q& y$ Z我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去 ...
  W0 ?6 }5 C/ E6 K! uMike_Wan 发表于 2010-8-5 22:53

+ O3 D, }  L8 [3 ?, X4 M, J. T! m( J+ G

& L/ H% ^& k: K) l$ K, ^+ B
! e) u  Z2 i" e; o3 \' ?那两个breaker是arc fault  breaker
# _8 Y0 e+ y- W' N很可能是你拆了 GFCI之后接线接不好,出问题了
6 n6 x+ W& k3 A4 b- m+ W查查被你拆掉的GFCI,看看那里有没有电压。
. f4 ?! u5 t! `8 I2 L" S3 ~因为同一回路是一根火线一路走下去的,GFCI那里没接好,后面的负载就没电了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 18:06 | 显示全部楼层
问题就是这个 GFCI 了。所以我一开始说你要查GFCI。
; O( P7 X0 M, ]' I/ y一开始是因为某处漏电跳掉。不像短路。
) N0 p* U! F9 G& V5 a; T先BYPASS一下GFCI,看看可否合闸。如跳,查灯和插座。如不跳,GFCI坏了或接错了。, F+ {0 D6 y. a" n$ l0 i& o
通常线路是不会有问题的。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:20 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-6 20:23 编辑
# B/ ~$ a; o+ W: {1 X
. i1 B) L  S2 G0 E' Z 12# AASTAR
: B! Q% E( P! n" M. a; X9 D1 _" ?' Q5 z' ^/ F- ]9 G9 D# w6 Y

$ X, G8 q: q+ T6 s+ X4 @已经 bypass GFCI 了。我把那个坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线接了回去。这样,那个 art fault breaker 就可以合上了。但是上面的那个 test button 不好用。  O5 L& n0 T1 E' t$ ~: X5 W# V/ t

+ {! S/ D5 M' T1 |0 r$ v$ a我一直没有时间去买个新的 GFCI 换上。下次回家的时候,换上个新的看看会怎么样。
$ Q* F7 U  q" v- V! t7 v  h" p7 d4 v% g; n; A2 t. S' [& h
问题还是有。为什么 jacuzzi 那个 breaker 没有跳,jacuzzi 没有电呢?如 11 楼所说,他们用一个回路吗?如果是一个回路,为什么还要用分开的 breaker?为什么不合用一个 breaker 呢?jacuzzi 如果漏电,那是很恐怖的。jacuzzi 有什么漏电保护装置吗?我家的那个 jacuzzi breaker 和别的普通 breaker 没有什么区别。
5 q* ^" X9 R: O, Y: h
) }4 b/ \  g; e) h& D' c再次感谢。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
11# 佃工 # }9 ?  M  X7 s, l* h% @

0 E2 A' V# X: K" G) t7 b7 V& u4 a/ S( p0 {
我把坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线盒里面的电线接上,(这是不是 BYPASS THE GFCI?)这样,后面的负荷应该工作吧?可是,还是没有电呀。是不是可以说,所有坏掉的电器,和这个 GFCI 不是一个回路呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 20:25 | 显示全部楼层
我试着跟你讨论这个问题一下。虽然我网名叫埃城电工,我人已经不在埃城了。首先你的房子应该不太旧,否则卧室插座不会有AFCI BREAKER控制,AFCI BREAKERS只控制卧室里的所有插座,跟灯无关,独立回路。其次控制厕所GFCI的回路也是单独的,不可能连接灯和风扇。如果GFCI插座下面还有线,下面的线肯定到另外一个厕所的插座上。连接GFCI时可能连线接反了,GFCI里有LINE, LOAD,如果进来的线接到LOAD上,GFCI不能TRIP OFF,等于没用。还有如果AFCI回路里接上了GFCI 插座,AFCI不工作。另外有些BREAKERS TRIP OFF以后,推不上ON,必须先扳回OFF然后再ON. 因此检查回路时,卧室插座查AFCI,厕所插座查GFCI的回路。按摩浴缸的回路是单独的,应该是GFCI控制。厕所灯,风扇跟卧室里的灯应该一个回路。另外墙里的线没问题。检查BOXES.祝你好运。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 06:00 | 显示全部楼层
FOLLOW THE TRUE ELECTRICIAN OF EDMONTON GIVE YOUR STEP, YOU WILL BE SHOOTING YOUR TROUBLE. AFCI OR GFCI POINT ARE WRANG DIRECTION.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:14 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗?电方面的事情还是小心谨慎,别信口开河。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:54 | 显示全部楼层
jacuzzi应该用GFCI BREAKER.
2 G, q7 N5 x' I+ {9 S+ L7 @4 y另外,谢谢changlu的提醒!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-7 21:27 编辑
; T5 k+ m4 N/ a4 }* H# \: O# D9 [6 B# d4 g. m" p9 J
17# changlu
1 }4 |/ q  A% \
! U# J0 G  z% j7 ?7 W) L# ?
" C6 a8 Z0 n& q- F/ y我不是电工。但对于电,还是了解一些的。
5 g) d$ p$ E" M8 l
* R5 h  [0 k5 k7 v9 Q我的专业是水工,但我也是个 handy man。
- a& ^# O* a, {" N3 M& z3 s6 G3 G% o% k  ^2 @
谢谢你的提醒。我想,对于那些对建筑和工程一点概念也没有的人,还是找专业人士来做比较好。
8 {& F) n  O1 i
$ W5 Z' n9 ?0 L我个人愿意做些 trouble shooting 的事情。我也可以从电工兄弟那里学点东西。谢谢电工兄弟们的提点。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 20:24 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗 ...
; s1 u" w9 {9 y1 _changlu 发表于 2010-8-7 08:14
. E, S! p2 q1 g7 Q5 t
0 F4 i" [0 J! t; Q
changlu是个负责任的人,有安全意识,作为专业人士,鼓励楼主------一个没有多少电工知识的人冒险,如同让没有驾照的人上路行驶。
/ \% r" U. V5 }: U0 w" j) i. o, S
这不是技术讨论,希望楼主与有牌电工现场指导,友人可以给你免费指导。
9 n0 I+ f/ t( F2 ^$ Y; x4 l: E: p# {2 g# C- E; }3 E
电不是水,切忌,切记!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:30 | 显示全部楼层
15# 埃城电工
! h% x# a" I- S6 S8 Z
0 K. V  \9 M" R$ O( j
' P% `9 l% l! \8 n& n+ g+ R谢谢你。同时,也感谢其他电工兄弟的帮助。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:43 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
20# 移民电工
% c/ Y; z' _7 F+ L/ k! P6 j  v1 ^3 M9 S4 g, ~
, z% G. r# _# ?9 a
谢谢移民电工。
- R% G% L, L. g! D6 v5 [( G- b: ?
这样吧,把这个帖子删除或者沉底吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-18 13:01 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是灯泡坏了吗