[技术互助] 技术贴: 没有电了,请求帮助

[复制链接]
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 AASTAR 于 2010-8-6 19:07 编辑
- j' N4 ^* I. D. @8 O1 }3 @+ J+ J1 C: p5 o& M- l1 |
家里二楼主人房的灯,厕所灯和排气扇,jacuzzi,walk-in closet 的灯,另一个厕所的灯和排气扇,另一个睡房的灯,都没电了。; F7 e% B' B9 Q1 D9 b% E# d

0 @5 a; i! F" L. b" F$ \2 e! l' d# C地下室 electric panel 有一个 jacuzzi/ensuite 的 breaker,这个 breaker 没有跳,用万用表测,有 120 伏电压输出,说明 breaker 没有问题。0 j# N* R# o2 {" y
: a0 A) K6 n6 r/ A0 k
打开 walk-in closet 的灯,测火线和零线电压,是零。打开另一个睡房的灯,测电压,也是零。我" }& f$ _  H6 `6 }
想,是不是线路有问题了?那个地方接触不好,线路断开,致使这些电器不工作。  K" {  S9 z0 Z
$ |: H* I2 `( N4 c
这下傻了。怎么知道线路在那里断开了呢?好像可以用万用电表测 continuity,可房间里的电线线路那么长,万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?$ N& s0 [: f5 k% `+ d
* M: h+ K: J% L
我想电工们应该有办法查的。隔行如隔山,什么办法我就不知道了。另外,我 trouble shoot 的思路和方法可能也有问题。) Y+ [7 b( m$ c

8 u7 t7 s+ {- c. o请电工朋友帮忙,给个思路和建议。
8 t4 K. Q/ a) ~" S0 b! B5 n* v# v4 ^
先谢谢了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 20:58 | 显示全部楼层
check bathroom 's GFCI receptacles first.
6 r0 G  z5 a; q8 |: ~9 dthere is no problem for wires.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-4 17:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-4 18:23 编辑
" U$ `9 C1 E1 b5 Z+ v5 y" M; B
check bathroom 's GFCI receptacles first.
0 b" n+ q' g$ v; p: J6 Sthere is no problem for wires.
- X; o1 k1 O3 {8 j  m4 x# X, D3 TAASTAR 发表于 2010-8-3 21:58

1 z: T" M/ X& @5 a3 \7 K/ X6 M
/ g3 h7 t$ G/ T& w! ?6 GThank you for your advise.
0 l, Y. o: U  m" k1 S+ o3 F! \! l$ ?6 Q
0 s/ r' h) `+ V) k) Z4 Z+ UGFCIs and wall plugs are on a seperate circuit and are working good.
2 _3 F! I: i* v" z  K; V, L9 e6 {: B) g) h+ S) ?. L( |
Wiring rarely goes wrong, I believe. That is why you don't think it is a wiring problem.6 f# n6 o' m& V4 o
3 M" d& J- t' `- W5 {, E
Jacuzzi is also not working.  On the electric pannel,  the breaker marked Jacuzzi/Ensuite is ON and it has a 120 voltage between hot and neutral. I believe the breaker is working. Actually, no breaker breaks off on the pannel. They are all on ON position.
8 g7 b8 i  H9 w3 d* N" z% u  R, w( i
So, it is not the breaker, not the GFCIs or wall plugs. Now, if it was not the wiring, what could be wrong?/ P# U3 Q1 x/ l! C/ e; n+ n& w
7 |# Q# B9 t2 O/ h% H* [+ p5 Y
Kindly advise again. Thank you again.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-4 22:53 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
GFCIs  通常和厕所灯风扇在一个回路里,两个厕所灯风扇都没有电,另我想起这个。既然GFCI好的,你自己想想看最近动过啥?啥时候断的?
/ W* w4 Y7 E( ~; D7 G最好你给我打电话吧。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 00:10 | 显示全部楼层
Jacuzzi 通常是一个单独回路,GFCI breaker.  你从哪里量到的电压?
6 G0 P( Z' q: V" j% O4 N5 l& {/ Q确定ALL BREAKERS是否在正常位置,有时候,BREAKER TRIP了不一定看得出来
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 10:37 | 显示全部楼层
GIVE ME A CALL, I MIGHT TAKE A LOOK IN PERSON FOR FREE IF U R LIVING IN EDMONTON." h, R$ x4 {+ T2 u9 ~' J
780-901-2094
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 19:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?
7 G3 Z6 {# V. ?" \: kMike_Wan 发表于 2010-8-3 20:16
6 w5 v* o" _4 K- ?& X& s( G
  }' I2 _! x4 A8 X( b# D
经典!建议工会将此问题作为筛选假电工的必问题!
1 \2 G: g) p! R2 K5 s
- ]3 @9 Y% u& o. p5 D
! O9 C, M1 q, b& I. ]0 I" T( N, p: q: z- L7 {
灯要亮,很简单,满足条件就OK!开关不分长短和大小,都要放在合的位,120v交流电不能少,火线经过toggle小开关到灯头,零线跳过toggle奔灯头。您说简单不简单?!. w  [: U$ C/ x7 T! Y0 C

& B" t8 F( i: P3 T必杀绝招:顺藤摸瓜 (带电摸后果不负)
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-5 22:13 编辑 ; K, l4 E  w0 |! F
) Y- c0 j0 x; w' B2 d
7# 贾电工
7 _. v0 `) A: a: ]$ Z& O
& w. H& ^. V4 |+ x; n( b4 h0 R" z4 N6 V' |9 ?% }/ V2 z
俺是真正的假电工,所以,有了问题就来问真正的电工。I am a plumber by trade. 如果你有什么水工问题,我也许可以解答。' }1 y, |9 e% j6 S- E
- r$ w0 {2 A2 i, R: \4 X) `
你的回复,我看不明白。傻了。
6 F# \) o" S" K1 y0 J: R" L( p* I! v/ L, L: _/ l/ m
这几天,一直在捉摸。我可以把电表的 probes 一个接火线,一个接地线;或者一个接零线,一个接地线,这样就可以查 continuity 了。0 Q$ Z( ^" K" h5 X' H9 Z# \' `' Y
* W, Z: p- R. O
电工是假的,基本常识还是有的,比如做这个 continuity 一定要关掉总开关,不带电做的。
7 s2 @2 V+ C0 I( |
# N" d# B- l. }9 q. G' G; f% a谢谢你的提醒,也谢谢你的回复。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:14 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
6# 雨夜灯光
5 M2 e* E% C0 ]
( A$ N& I5 T$ R+ m6 E3 d# T- r( I/ h7 N4 D" Z8 O/ q
Thanks, bro.
* n7 j' R2 s) w$ U. J: m: _0 s" ]4 ?  y# x+ J4 X
Trouble shooting is fun. I will try to fix it by myself.5 O; Q5 h# ]6 e8 S5 ~

6 {, q. ^) g6 Z# A/ qIf I can not fix it, I will give you a call.
5 @; ?  ?2 t: n% l  X& j- C5 B6 S' A2 i: z4 K/ y# m! h
Thanks again.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
5# AASTAR
, E% w# T# C% u: [, Z# {" |% @$ E( I# g4 d
4 ?- q% G9 r  `* d* Y
这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。
% S" M1 C/ }3 q$ @" a
7 ^4 \* |, e  o9 k' ^. _事情经过是这样地。(我当时不在家。)  k* Y2 \- z9 D9 K
- H# `$ n) Y2 C* D
我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去,打开灯开关的时候,灯就不亮了。" {! e$ q/ R  D1 b( Q

/ Y  Q2 v6 C8 y(过程省去越干字。在此,谢谢我表弟帮忙。)  J( W2 |: m' D  b
1 u3 _0 @( ?% v( Z  [: Q# K
太太打电话告诉我。我对太太说,那就等我回家再说吧。
5 ?5 B* O. j: b+ h& |6 ]1 r' h/ K, j1 [$ Q
回到家后,情形是这样地。9 R1 J. s7 ]+ a
0 \5 h% W" ~* j9 y2 n9 G, u
electric pannel 上有两个 breaker ,这两个和别的 breaker 不一样,多了一个黄色的 test 钮。一个可以打到 ON 上,一个打不到 ON 上。跑到二楼,主人房厕所的 GFCI 上面的小红灯没有亮,说明没有问题;另一个厕所的 GFCI 上面的小红灯亮了。问题就是这个 GFCI 了。把这个 GFCI 拆了下来,然后把线接上。(我一直没有时间去买个新的换上,我只是把线接上了,可能这是问题所在?) 接上线后,breaker 可以打到 ON 上面了,但是那个 test 钮不好用。我想,可能是没有 GFCI,所以不好用。
/ j2 M. @! @  U
2 Y6 {8 b7 J; n- C3 R好了。所有的 breaker 都在 ON 上面了,那些不工作的电器应该工作了吧?还是没有。
; Q1 B! q$ N* ^6 V
' S7 E# \8 b3 E* }: U我想,可能是 breaker 坏了?测 breaker 的电压输出,120 伏,说明 breaker  好用。
: A1 f7 h; V% d: `; A: ]7 g" I5 C9 s3 g/ e, b
测电灯那里的电压,没有电压。6 Z; _# [  {9 G' \+ N

% {1 s6 m- {- d  u! t: x那么,问题出在那里?breaker 有电压输出,可是到了电灯那里,就没有电了。, s* A6 q- i5 Q0 G( t. k7 z
! c3 n+ D. M* \4 ~( R
这让我想到是线路问题。但是,我也知道,线路很少出问题的。
2 i( a* ^4 n( H  j. s9 h2 g/ ^6 a& R! o+ A2 E  R
家里最近没有动过线路。动线路是去年,我把烘干机挪到地下室。
' Y$ `( l! e( G' O8 W6 k' H, s- z0 z3 K3 e2 `
谢谢你。码字是挺累的。我下次回家的时候,给你打电话吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 22:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 佃工 于 2010-8-5 23:24 编辑 5 G4 s! R# i) ]) O; N& G3 @4 U2 I1 i
5# AASTAR
9 I$ y/ Z  n) x$ L, f  }; j4 b) |0 b3 _2 G+ F
$ {+ Z) C& j& U9 n- R  b
这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。
- S7 G( e9 N) `; {# R) f. \/ N  _+ M" [4 K: K$ }
事情经过是这样地。(我当时不在家。)2 C' D: b( F3 `: M
$ o3 ?  ^" w' E# a; _
我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去 ...# Z) q" W5 p5 o5 r
Mike_Wan 发表于 2010-8-5 22:53
" C8 K2 E; a) F1 |8 U
- d" ?. {+ I  ]1 D- q' C

- {( @- ?3 Q- \, z' ?+ d/ k. h5 b5 D: I" X) ?. Q' d
那两个breaker是arc fault  breaker
5 E  k: Q- C) N5 n- _; p很可能是你拆了 GFCI之后接线接不好,出问题了
5 n6 t" G# k# x) w查查被你拆掉的GFCI,看看那里有没有电压。8 r( H) j: |. M/ u, H. u
因为同一回路是一根火线一路走下去的,GFCI那里没接好,后面的负载就没电了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 18:06 | 显示全部楼层
问题就是这个 GFCI 了。所以我一开始说你要查GFCI。
- N; u! S5 b, A/ r) X* U一开始是因为某处漏电跳掉。不像短路。3 a' y( K' i; t5 o# P8 q8 b
先BYPASS一下GFCI,看看可否合闸。如跳,查灯和插座。如不跳,GFCI坏了或接错了。
& D3 Z' q! K6 C通常线路是不会有问题的。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:20 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-6 20:23 编辑
1 F' |1 X$ v. ?% s; ^$ L- L7 F
9 a) P5 g' r; r8 e1 G' I 12# AASTAR 5 ^1 g: l* U9 }! ?+ n& }. {$ h
" |5 E/ E( L1 ?% K' m
- z* g# O2 \, f4 W7 Z, w6 i
已经 bypass GFCI 了。我把那个坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线接了回去。这样,那个 art fault breaker 就可以合上了。但是上面的那个 test button 不好用。/ K: H( W: j9 X5 m6 _5 W! k0 e7 l, N

( S% }* ]5 h- S2 ^, v, v8 I- o( h' H我一直没有时间去买个新的 GFCI 换上。下次回家的时候,换上个新的看看会怎么样。
: b( k6 O' E# X/ V
2 a; c2 t1 P8 e" A% z) l+ m1 i& H问题还是有。为什么 jacuzzi 那个 breaker 没有跳,jacuzzi 没有电呢?如 11 楼所说,他们用一个回路吗?如果是一个回路,为什么还要用分开的 breaker?为什么不合用一个 breaker 呢?jacuzzi 如果漏电,那是很恐怖的。jacuzzi 有什么漏电保护装置吗?我家的那个 jacuzzi breaker 和别的普通 breaker 没有什么区别。6 e+ Y2 {) A( w4 Q! c2 o
! q* k& l/ S3 D* h( ?
再次感谢。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
11# 佃工 9 Q4 L% h/ ^8 ]2 h* ~) _+ j2 F

+ I8 @' ^% L. l) T% I& v4 l  ?) @9 Z3 a4 F
我把坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线盒里面的电线接上,(这是不是 BYPASS THE GFCI?)这样,后面的负荷应该工作吧?可是,还是没有电呀。是不是可以说,所有坏掉的电器,和这个 GFCI 不是一个回路呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 20:25 | 显示全部楼层
我试着跟你讨论这个问题一下。虽然我网名叫埃城电工,我人已经不在埃城了。首先你的房子应该不太旧,否则卧室插座不会有AFCI BREAKER控制,AFCI BREAKERS只控制卧室里的所有插座,跟灯无关,独立回路。其次控制厕所GFCI的回路也是单独的,不可能连接灯和风扇。如果GFCI插座下面还有线,下面的线肯定到另外一个厕所的插座上。连接GFCI时可能连线接反了,GFCI里有LINE, LOAD,如果进来的线接到LOAD上,GFCI不能TRIP OFF,等于没用。还有如果AFCI回路里接上了GFCI 插座,AFCI不工作。另外有些BREAKERS TRIP OFF以后,推不上ON,必须先扳回OFF然后再ON. 因此检查回路时,卧室插座查AFCI,厕所插座查GFCI的回路。按摩浴缸的回路是单独的,应该是GFCI控制。厕所灯,风扇跟卧室里的灯应该一个回路。另外墙里的线没问题。检查BOXES.祝你好运。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 06:00 | 显示全部楼层
FOLLOW THE TRUE ELECTRICIAN OF EDMONTON GIVE YOUR STEP, YOU WILL BE SHOOTING YOUR TROUBLE. AFCI OR GFCI POINT ARE WRANG DIRECTION.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:14 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗?电方面的事情还是小心谨慎,别信口开河。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:54 | 显示全部楼层
jacuzzi应该用GFCI BREAKER.* M9 r2 G3 F# j* q0 ^
另外,谢谢changlu的提醒!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-7 21:27 编辑
& O9 N+ G" Y, ^3 X
4 I( T( b& l- R2 H/ E 17# changlu
$ Q/ s/ u9 i3 Z4 R; d( p* L# X' S# W$ C6 d$ y( }; I8 p

% f; V9 k' a* d; |5 Z7 a我不是电工。但对于电,还是了解一些的。
2 M8 W8 l2 |9 |7 E
+ p! L6 U8 a# ]4 e) e3 L我的专业是水工,但我也是个 handy man。
5 |6 H' I+ d5 Z4 |7 l
+ n$ u4 [1 Z7 E* m6 e# h/ a谢谢你的提醒。我想,对于那些对建筑和工程一点概念也没有的人,还是找专业人士来做比较好。
. @- |+ G! z7 i8 K/ N, h7 D1 m2 C+ m7 D2 N9 i2 N' X0 S" X
我个人愿意做些 trouble shooting 的事情。我也可以从电工兄弟那里学点东西。谢谢电工兄弟们的提点。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 20:24 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗 .../ l$ S* K1 ]- J8 w2 r. b: o
changlu 发表于 2010-8-7 08:14
5 C3 f- m- ~8 Z5 K; V4 B  w

/ E3 m: S/ z  s1 @7 Rchanglu是个负责任的人,有安全意识,作为专业人士,鼓励楼主------一个没有多少电工知识的人冒险,如同让没有驾照的人上路行驶。
7 h0 n/ C, m/ w" ?# |! @' C- {/ q! [0 T7 w2 x1 L1 b6 D
这不是技术讨论,希望楼主与有牌电工现场指导,友人可以给你免费指导。
/ y4 k+ G$ R# L: B, o; L3 @  s/ W7 |
电不是水,切忌,切记!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:30 | 显示全部楼层
15# 埃城电工
. J& Z  }8 \6 h7 M  `, b. W- V
, m! J; ^9 v2 X( ~9 r1 ~" w- l  }2 a
谢谢你。同时,也感谢其他电工兄弟的帮助。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:43 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
20# 移民电工
# `% F8 S) E! u: ]/ v
7 _6 W& J! g2 L- y5 b2 \$ O) Y7 X- n. l7 E; z* k
谢谢移民电工。0 b% t6 J  o# O  [% L

! ^8 G8 \7 Z8 P这样吧,把这个帖子删除或者沉底吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-18 13:01 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是灯泡坏了吗