埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 2838|回复: 5

[技术互助] 请教一个关于单相电机的问题

[复制链接]
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2010-6-20 06:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
单相双电容单速电机,启动后接触器持续打火,各位分析可能是什么原因?电源电压没问题,接触器本身没问题。谢谢。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-6-20 07:06 | 显示全部楼层
电容和接触器都是易损件, 用摩以电表检查电容是否坏了.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-6-20 07:53 | 显示全部楼层
一般说,接触器打火应该不是电机的问题,除非电机电流太大,可检查电机是否过热判断。如果电机运转正常,应检查接触器。如果接触器没太大的噪音,应该是接触器触点压力太小(弹簧断?),或触点烧了?0 A+ z; n- g4 O9 X4 p2 y
另外不知什么是双电容电机,通常电容电机有一个电容和启动绕组串联,作为移相用。那么另一电容是干什么的呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-6-20 08:04 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
本帖最后由 gmhwe 于 2010-6-20 09:19 编辑
' r! v( ]  j% t! S3 w, n/ s$ Y* q
qidiqi10 J5 e& w# v! w, T+ A
那么另一电容是干什么的呢?
4 h$ r3 \  z; V; Y
另一电容是启动电容, 只参与启动, 不参与运行. 运行时用工作电容, 是通过离心开关实现.
- Z9 r& h3 z5 h' P/ e8 s
6 r- G) _, R, X电机烧了, 重新绕组吧.
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-6-20 08:18 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位回答。启动电容确实已经坏掉,已经预订了新的,只是不知这是不是造成接触器打火的原因。我也怀疑电机过热绕组烧坏或者部分坏掉,等电容到货再加电测试一下。
% h! ]5 l; K' Y) S0 E3 m+ Y9 W$ S* C另外,gmhwe,请问你怎样确定的绕组烧毁的?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-6-20 08:33 | 显示全部楼层
一尘
: d7 P  _5 _4 Z, V" {- r0 @6 t另外,gmhwe,请问你怎样确定的绕组烧毁的?
5 \  ~( m) n6 D+ J- E* h

; A8 h+ y( f) q+ o' }记忆当中至少有对地短路匝间短路.' U4 A6 _8 m! ~
对地短路测试对地(绝缘)电阻.
3 p) {4 S; l2 `' X1 g# f绕组匝间短路测试电阻值.
$ \. E  A6 U4 \$ _& S. L5 ^4 u: r* X8 O! H; b
可能我是错的或不全面.