最近工作中更换了一个缺相保护器(PHASE FAILURE DETECTOR),在网上搜集到厂家的资料,与大家共享。7 ^+ x# C) K' {) ^! J+ i6 m
    附图中,CC在三相都带电的时候,显示为低阻,相当于常闭触电(NC),控制回路接通,电机可以正常运转;在缺相的时候表现为高阻(NO),控制回路不通,防止电机缺相运行。

DSP-1L phase failure detector.pdf

159.1 KB, 下载次数: 248

鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 19:36 | 显示全部楼层
乱码
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 19:46 | 显示全部楼层
现在这个时候,估计没多少人关心技术贴咯
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 19:48 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
夏日中的一丝清凉
鲜花(39) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 21:48 | 显示全部楼层
试了两次,都没有打开链接的PDF文件。郁闷。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-18 08:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 qidiqi1 于 2010-5-18 09:20 编辑 ! }! I( [# {4 J) M' M/ A

# I6 U$ |- w* B( h2 I这个保护器不理想,假如在接触器和电机之间断某根线,会有什么结果?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-5-18 17:57 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。0 F* Z- i, |: F1 ?$ z; K
这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。
/ L5 B0 A9 z5 R- }: r9 f) F图纸如此,原因只有设计者知道了。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-18 19:34 | 显示全部楼层
我在国内时,做过断相保护器。取3相电流矢量和信号,控制接触器。效果很好。电子线路非常容易实现。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-5-20 19:09 | 显示全部楼层
这个保护器只是保护电机不在缺相的情况下启动而已;! K* L6 Q) }! ~$ U0 H" Z
其他的过流、零序、定子温度、振动等保护功能都是齐全的。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 20:45 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
这个保护器不理想,假如在接触器和电机之间断某根线,会有什么结果?  G. n. [3 `& y, Z8 K8 @0 l
qidiqi1 发表于 2010-5-18 09:17

# S0 T& p( N) l. K1 X0 _% ^借问,如何仅仅借助一次接线图看出保护器的功能的???
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 20:47 | 显示全部楼层
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。: _3 T2 b" {4 Y9 c# M8 H2 h
这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。
0 g- ]" C- Y" ^, p& G' H图纸如此,原因只有设计者知道了。
% {$ v; v6 T( U3 C. x! R四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57

* n. f# ~/ j' X6 V/ R" h你到底是在说什么??
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 21:01 | 显示全部楼层
这个保护器只是保护电机不在缺相的情况下启动而已;3 d+ g  @1 ^$ Z" U9 w7 w+ k
其他的过流、零序、定子温度、振动等保护功能都是齐全的。/ ?! D% K& ?, X: G, }6 _
四处流浪 发表于 2010-5-20 20:09

: x) ]* s0 G0 E5 e' {" [) t专业的东西不要信口开河。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 21:02 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。
# h$ l8 T5 U7 [6 d这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。
3 w) W3 B7 R: t! E; h图纸如此,原因只有设计者知道了。
5 c2 C; x! K# H) M四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57

# h% y  l! c4 K( d( U你到底是在说什么??
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 06:11 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
问题
/ Z+ \$ ?, f# K: c  `/ _( @那位能够设计个最简单三项缺相保护电路,组装起来也是最廉价的?& W: F- a' }, q% I5 Z
我以有简单的答案,想交几个合格的电工朋友。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 07:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 qidiqi1 于 2010-5-21 09:21 编辑 0 z# t- U) U& ~  U; M9 O

! m4 ?* w) \* H' j9 }, U" z 10# changlu $ V% M; `. W5 C2 }3 O
/ K8 Q* G; c- {5 i  ^

2 \' p2 p, a' j: l. Q$ @- a1 V以前看过你的贴,我感觉以你的水平应该明白我的意思。从一次接线图可以看到,这个控制器进了3相电,由此控制器的名可知,它应该能测量这3个接线端子(控制器本身)的3相电压是否正常。请注意是电压。如果缺相或某相电压低,应该能输出控制信号。在这里是一接点。
' V# y  R; O$ G$ [8 G! v* ~我认为理想的保护,应该测量3线电流,如果缺一相电流,则另两相电流就一定升高,因为电机烧掉是由电流不正常引起的。这样任一相出问题,都应该能切断电源。当然,这里我们说的是缺相保护,不讨论其它。
1 _1 L/ U+ d2 n9 a6 D, r* |
3 N8 P  J$ ?6 l, j5 g请看一次图,如果接触器以后到电机的线,某线断了。这个控制器没可能测量到。所以我说它不理想。
0 P* @8 }. c0 K* D4 l4 \3 V7 H0 ?0 o4 T1 H
别笑我,本人才疏学浅。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 09:34 | 显示全部楼层
设想一下,一个定型的产品需要过多少专家的法眼?
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 10:12 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是笑谁,这是一个缺相,逆相,不平衡电压保护器,如果说完全保护是不可能,但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?保护器不会对逆相,不平衡电压有动作?产品还有一个性价比,缺相保护从理论上来说可以采用的方法很多,但采用何种方法完全要根据设备的价值和使用场合决定。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 10:13 | 显示全部楼层
设想一下,一个定型的产品需要过多少专家的法眼?
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 19:44 | 显示全部楼层
不是笑谁,这是一个缺相,逆相,不平衡电压保护器,如果说完全保护是不可能,但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?保护器不会对逆相,不平衡电压有动作?产品还有一个性价比,缺相保护从理论上 ...
9 X( R9 l8 d3 c1 W! n6 \changlu 发表于 2010-5-21 11:12

) Z# M% b5 E6 }% f9 J: P( Y5 F! Y+ s2 j* h/ q* C
设想一下,一个定型的产品需要过多少专家的法眼?. ]! C1 S% a9 w, u$ q( c% b$ a& \
我多余多这个嘴,有点不知天高地厚了。专家法眼过后“肯定”是完美的产品。
7 p3 L) f7 l# C' z7 W# a1 ?) U) q
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 20:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。4 I3 t. ^( F6 c+ k3 a
求教就不用了,我也没有别的意思。如果是真的想知道原理,可以找本电工原理看看,主要看看三相交流电的电压,电流以及相位的关系。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-22 05:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 qidiqi1 于 2010-5-22 06:27 编辑
& O0 e/ r) M; J; ~! ~
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。  d, r0 M/ H' P1 o* G' l
求教就不用了,我也没有别的意思。如果是真的想知道原理,可以找本电工原理看看,主要看看三相交流电的电压,电流以及相位的关系。* G  s! O( q0 y* l
changlu 发表于 2010-5-21 21:27

/ C6 M0 a  I% Y* K9 o1 [, x+ S9 x, ?: ]6 `: E
“但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?”这难道当如何讲,是?还是不是?% Q% c1 E% N7 ]
这种不确定的词汇不适合讨论技术。对吗?4 d' d& P$ `, w
7 w: n- ^' M# B  |9 j. u' B7 w
三相交流电的电压,电流以及相位的关系?咱明白。这些书我读过。但我不记得有这种结论。我想知道你学的哪本书能给出这样的解释。
9 ?# a( g: k0 d& d当然,如果你不愿意,我也就不强求了。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-22 06:07 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
要抬杠,请找别人。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-22 06:55 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
要抬杠,请找别人。& M' ?! ~. p, G! n- ?* o
changlu 发表于 2010-5-22 07:07
" p: l: |3 T! q% h4 G  [
抬杠需要俩人,你撤出了,我也没法抬了。当然开玩笑。6 c9 \5 \' W0 ?" @1 u2 v
不过我实在是不知道你是怎么得到的这个结论。以前感觉你是认真的人,不会是这样一较真,就跑了的人吧?