这个保护器不理想,假如在接触器和电机之间断某根线,会有什么结果? + C8 V! r. J4 b$ j% fqidiqi1 发表于 2010-5-18 09:17
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。 6 q3 ]- k" s9 o1 m这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。* Z+ t- h. @2 s- I, m- _ 图纸如此,原因只有设计者知道了。. F' ]3 z, m! X& K( L( \/ c 四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
这个保护器只是保护电机不在缺相的情况下启动而已; # O/ q; s' H2 Q4 w+ A+ |* K9 O5 C其他的过流、零序、定子温度、振动等保护功能都是齐全的。/ c: Y; m4 k& J I 四处流浪 发表于 2010-5-20 20:09
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。; ~& A' s- }+ [9 G4 j; C+ d4 H 这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。; x; o4 Q! T p1 d, { 图纸如此,原因只有设计者知道了。 " k$ I5 x+ H" I- Y- [四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
不是笑谁,这是一个缺相,逆相,不平衡电压保护器,如果说完全保护是不可能,但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?保护器不会对逆相,不平衡电压有动作?产品还有一个性价比,缺相保护从理论上 ... ) `- R% V9 X. D6 Y5 ychanglu 发表于 2010-5-21 11:12
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。 " l+ [) r) e# H求教就不用了,我也没有别的意思。如果是真的想知道原理,可以找本电工原理看看,主要看看三相交流电的电压,电流以及相位的关系。; L! E$ _: g8 R* K" i changlu 发表于 2010-5-21 21:27
要抬杠,请找别人。 0 M; u% c: Y+ u4 y3 V0 A. B9 |changlu 发表于 2010-5-22 07:07