DSP-1L phase failure detector.pdf
2010-5-18 05:19 上传
点击文件名下载附件
159.1 KB, 下载次数: 329
使用道具 举报
这个保护器不理想,假如在接触器和电机之间断某根线,会有什么结果?% q* t6 x1 X5 W4 W5 _- u0 X qidiqi1 发表于 2010-5-18 09:17
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。 8 i- k& C- a" ^( R$ M+ s5 X8 [这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。 % m: ^' F, }8 l& R& s0 [1 j7 F图纸如此,原因只有设计者知道了。$ {3 q. D+ t' g4 a4 T8 l: M 四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
这个保护器只是保护电机不在缺相的情况下启动而已; / w- I" E4 K) ^. F2 I其他的过流、零序、定子温度、振动等保护功能都是齐全的。 + [ V1 a2 e; n; a% q# d3 [0 }四处流浪 发表于 2010-5-20 20:09
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。 $ j5 z$ r5 q3 D$ E这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。4 y& r5 o! H9 k* ^ 图纸如此,原因只有设计者知道了。 1 _" Z: @7 ]" R6 Y4 u四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
不是笑谁,这是一个缺相,逆相,不平衡电压保护器,如果说完全保护是不可能,但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?保护器不会对逆相,不平衡电压有动作?产品还有一个性价比,缺相保护从理论上 ... 9 f2 B" t- a$ ~* z6 q: Gchanglu 发表于 2010-5-21 11:12
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。 6 R! q! h0 a: t! J: n, w求教就不用了,我也没有别的意思。如果是真的想知道原理,可以找本电工原理看看,主要看看三相交流电的电压,电流以及相位的关系。 , N: k" c. z) {+ B! Qchanglu 发表于 2010-5-21 21:27
要抬杠,请找别人。 2 [4 O+ e! v4 }& Gchanglu 发表于 2010-5-22 07:07