 鲜花( 7)  鸡蛋( 0)
|
前几天公司一学徒接一变压器,把原边和二次侧接反了,结果本来要把600v变成的120v反而升成1730V,接完后直接加电,烧掉了一批仪表。发现错误并重接后,所有人都闭口不谈,只当是打了一个雷,因此所有人都没有麻烦:)
5 |4 A8 I* n0 g* ^* Y: Y% ?. P9 b3 a
一下只为低于1%的真“假电工们”参考:
8 z3 m7 n/ T4 L) O5 \h1,h2,h3 高电压侧三相;, T' R/ I! `% a. J
x1,x2,x3地电压侧三相;& J3 i& ?; W+ }* l) a2 ?8 \4 @ z
x0:零线;( k2 F% r, `6 L
x0同时还要接地: 如果没有NGR直接接地;否则x0接NGR零线端,通过发热元件后接地。8 U, `9 E1 J9 _0 {6 B* N5 h
注意:, e' M3 m$ _# P# n" L
1.如果有NGR,零线及地线最低 #8.
( w! \# F6 U3 H2 i8 H; @5 `! O# ^2.NGR内只有零线通过CT线圈才有用,如果地线也通过线圈,就互相抵消了。 |
|