  5.1前期工作
& h- x4 r' ~8 G7 i$ F
6 E: l6 Y: {$ c8 h; @  5.1.1基面处理 6 B4 ^! ]! i/ D- b
! l4 b8 ~3 u/ _  \% H
  搭设脚手,安装吊船,经安全检查后用电动角磨机打磨混凝土表面,除去表面疏松层;凿去胀裂或松动的混凝土,断裂缝及渗漏处凿成“V”型坡口;用高压水枪喷射冲洗或钢丝刷清理干净,要求露出水泥本色。 ( q& d& f; e7 \. `

1 K' P/ N3 i: F  质量要求为:冲洗后混凝土表面应洁净、牢固密实无松动,局部混凝土凸面磨平,方能进入下一工序。 # w) ^( z( h/ r8 S8 U9 a  F" l' T

. H; j& L* ~" I+ r: N% v$ P0 m  5.1.2钢筋防腐
' y& m- W1 ~; [# A. i
6 U; X2 B& y/ t  L4 ?9 `0 r  对冷却塔裸露钢筋进行除锈达到国标St3级,涂刷LOB-2D环氧底漆二道(用量0.25kg/㎡)。   Q4 a: L/ v. k: J$ S. v. _1 I
$ r+ H6 X5 M  z( p7 P: @5 W
  注:若钢筋直径腐蚀到30℅以上,就必须进行焊接加固处理。   Y8 ^6 U: F, {. i* }
# Q5 J* G. I4 c# z: x0 x
  5.2配 料 : Y5 p) f  A0 T" k; |

! X, z( t- T( t9 q, X$ G2 L7 o  5.2.1防水胶浆配制 TN-922泰能强力胶、4.25# 普通硅酸盐水泥按1 :1.2 的比例配制,搅拌均匀静置5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆,烟囱防腐 烟囱防腐/ l$ S& L! O. q4 m
# W3 `# ?) y( y6 ?8 P6 H% J
  5.2.2聚合物砂胶浆 TN-922泰能强力胶4.25# 普通硅酸盐水泥、细砂按1 :1.5 :1 配的比例配制,搅拌均匀静置 5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆。
- T- h* U" ^9 F" |( u& f- \9 U% g( {0 |. W; k) I
  5.2.3 L0B-3S混凝土专用耐酸防水涂料、L0B-2Y 聚氨酯防腐面漆配制 A、B组分按标签说明配制。
# u: K5 F0 r5 R* z  w+ ~# z
  s' I5 g: b+ r2 l1 z  5.2.4配料工具 25L配料桶两个,50KG台秤一台,电动搅拌器一台。
0 ]+ j2 l, ?# c$ X' X) R+ P, C- E* M1 x4 r4 u, @
  5.2.5 配制方法 设专职配料员严格按说明书进行。 4 Z- H* b% X# T$ ^3 S
' I! ?( M2 e) v) P
  5.3 基面找平: : x0 Y$ j5 {1 z4 o- x. O' p

! {0 i- u5 n9 ]$ t: {% M  首先对塔体外壁较大的凹坑、孔洞、裂缝用特种喷枪喷扫一遍聚合物砂胶浆做界面剂,干燥后(约2小时);用刮刀刮涂聚合物砂胶浆进行局部找平。 & r0 i7 R( M# |6 T* H0 c

8 k. l/ N' [: S3 R  对断裂缝及渗漏处必须粘贴网格无碱玻璃纤维布,并要求高出周围壁厚度不小于10mm,搭接面不小于100mm,干燥时间为24h。 $ _* x0 {/ G( M
& B" d3 _2 L7 t1 K
  5.4 塔体外壁防腐过度层
2 i5 n+ W3 a+ ^* d3 g- d
/ i2 }0 Z8 I7 K5 m$ W4 A  P  在保证基面清洁的前提下,用特种喷枪喷涂或刷涂2-3遍防水胶浆(不允许漏涂,不允许露砂),涂层间隔1-2h。
+ x) g  x- [1 I% N7 `3 i9 x3 o: U& C/ F5 W
  5.5 封闭底漆施工
5 n: }0 R) w7 m" d5 M: L4 X1 F5 A% k. n: ~1 G: S7 C
  LOB-3S混凝土专用耐酸防水涂料为双组份,烟囱防腐 烟囱防腐,在使用前将甲乙组份混合后搅拌均匀后即可使用,要求涂刷完成涂膜干燥(2-3h)后,混凝土表面密实,有可见漆层。
* [: H$ |$ g; m* K% {, Q2 X( y$ b, L; L& f7 c2 ^3 t$ U- ^
  5.6防腐涂层施工
" k$ x, m3 F  g, E  ]0 S1 Q" h7 v) c1 i& I. x9 g5 [
  L0B-2Y航空标志防腐面漆(脂肪族聚氨酯面漆)为双组份,在使用前按规定比例将A、B组份混合搅拌均匀后,可采用刷涂、辊涂或喷涂方式施工两道,涂层间隔1-2h。
7 i2 h5 x' k  B$ q% X
7 Y9 @9 }( m& r8 b* @7 @7 z  5.7质量检查
& a  x9 I. ]1 G2 V# e4 L: K4 X! }# K7 V" {# ]
  该工程可执行如下规范和标准:
" v% }/ y& g  d1 p& s
; M; w1 X8 C5 d4 B9 r% u4 }3 w  SDJ68-1987电力建设施工及验收技术规范
  h$ e$ `4 I, S9 h2 |& Z
. ]( {' B" X+ z: k  GB50212-2002 建筑防腐蚀工程施工及验收规范
9 q/ s( y: C7 v2 |9 e( `+ e
. o0 V. C/ J$ v" `8 ]  GB50224-95建筑防腐蚀工程质量检验评定标准 $ W5 p" {$ Z% d& S- Z4 X6 L, G

) H. w$ }+ u7 V; v* l+ P! j3 C  每道涂层均要做好检验记录, 发现漏涂等缺陷及时修补,最后一道涂层检验后由检验员报请业主做检验验收,并填写验收报告。 5 k& {: l. u$ b& Z