  5.1前期工作 5 t( v0 p1 ?& C8 o& Y1 W# ^! Y
0 T; n6 p; n+ a7 `; x! ^5 g2 A
  5.1.1基面处理 6 Z9 B* b/ q8 E& p/ J4 V' j. U
4 ?  g6 G6 S7 W% g+ h* J+ w
  搭设脚手,安装吊船,经安全检查后用电动角磨机打磨混凝土表面,除去表面疏松层;凿去胀裂或松动的混凝土,断裂缝及渗漏处凿成“V”型坡口;用高压水枪喷射冲洗或钢丝刷清理干净,要求露出水泥本色。 # V! X. n' h$ F3 ^1 u6 q
+ f" v' }( L4 R
  质量要求为:冲洗后混凝土表面应洁净、牢固密实无松动,局部混凝土凸面磨平,方能进入下一工序。 # P/ Z5 B# L/ \5 {. @  k% w
: E! B% [- x9 S: n# N) t1 S' p! t0 b
  5.1.2钢筋防腐 8 D9 \+ x/ L8 s

* _  M+ a' V+ M- f  对冷却塔裸露钢筋进行除锈达到国标St3级,涂刷LOB-2D环氧底漆二道(用量0.25kg/㎡)。
8 k+ {$ W5 W4 k5 V% V. T$ w5 N( J, t- ]/ d* v4 |* }" U7 @% ?+ w
  注:若钢筋直径腐蚀到30℅以上,就必须进行焊接加固处理。
* ~2 o. C7 ?9 {, B% m! G' Q. ?# d/ B% c  V$ T+ l0 p
  5.2配 料
7 g' w5 Z' d1 }9 M3 O9 y
2 c6 c" C5 J, S9 `  5.2.1防水胶浆配制 TN-922泰能强力胶、4.25# 普通硅酸盐水泥按1 :1.2 的比例配制,搅拌均匀静置5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆,烟囱防腐 烟囱防腐
$ U) E1 G% x9 f% I* D& W
& o7 _' [- O3 E; C" c  5.2.2聚合物砂胶浆 TN-922泰能强力胶4.25# 普通硅酸盐水泥、细砂按1 :1.5 :1 配的比例配制,搅拌均匀静置 5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆。 7 S$ m; V/ ?4 l2 x  ~
8 S1 c% H2 D4 @3 j: n0 t: P  |4 z
  5.2.3 L0B-3S混凝土专用耐酸防水涂料、L0B-2Y 聚氨酯防腐面漆配制 A、B组分按标签说明配制。 # O3 }) g0 X/ U/ v1 }3 |

. d; a. e  c' ?) M  5.2.4配料工具 25L配料桶两个,50KG台秤一台,电动搅拌器一台。 ' O( w9 C+ e1 ]! i% o1 T  L
- V& i. f0 T) H& E9 m' @+ [$ U
  5.2.5 配制方法 设专职配料员严格按说明书进行。 # i2 ?% j4 C( l5 x. i  G- h
  z  y) w7 a( u8 }
  5.3 基面找平: ! V  i9 V; g0 s
; v" R5 w, E0 O% u6 `+ W8 h
  首先对塔体外壁较大的凹坑、孔洞、裂缝用特种喷枪喷扫一遍聚合物砂胶浆做界面剂,干燥后(约2小时);用刮刀刮涂聚合物砂胶浆进行局部找平。
: F/ J0 y2 c# y& r% y: H0 n4 k  W0 a4 s  e
  对断裂缝及渗漏处必须粘贴网格无碱玻璃纤维布,并要求高出周围壁厚度不小于10mm,搭接面不小于100mm,干燥时间为24h。 3 H# e2 T5 w) O2 l- |* E

) F. d7 }4 _7 q  5.4 塔体外壁防腐过度层 ; Q1 X% e* S% k2 S- P" z( J# B

  i* B& o2 r4 o3 e% Z8 v" z' D  在保证基面清洁的前提下,用特种喷枪喷涂或刷涂2-3遍防水胶浆(不允许漏涂,不允许露砂),涂层间隔1-2h。 - c5 R6 C4 l0 u/ j+ d
, g/ [" n( V8 @/ u- R% J* ~; T& h
  5.5 封闭底漆施工
+ c$ G2 ?6 E4 t( C3 A! \8 v+ g$ b- A# E4 S( o
  LOB-3S混凝土专用耐酸防水涂料为双组份,烟囱防腐 烟囱防腐,在使用前将甲乙组份混合后搅拌均匀后即可使用,要求涂刷完成涂膜干燥(2-3h)后,混凝土表面密实,有可见漆层。 . m# H; l; R( A
" t* S1 ^& q5 L; V, k# D0 E% }% q/ f
  5.6防腐涂层施工
, L: v" V! x  w( K
2 i# F0 @$ g5 u4 z$ \+ z6 Y  L0B-2Y航空标志防腐面漆(脂肪族聚氨酯面漆)为双组份,在使用前按规定比例将A、B组份混合搅拌均匀后,可采用刷涂、辊涂或喷涂方式施工两道,涂层间隔1-2h。 8 h  D9 P- o- j
, @8 j1 p: c  ]: G. l8 U
  5.7质量检查 9 j6 b# `; Q- |. F: E- V; S
0 K6 o3 `! d5 T+ ?
  该工程可执行如下规范和标准: ' [" d" z8 p2 H( f( g) {1 I9 X3 I

7 H: Y2 Y. J+ Y9 b, V0 T0 z  SDJ68-1987电力建设施工及验收技术规范   \% Y  H, m8 @6 Y. [% I* g1 i
- w; ?4 V* j# ]
  GB50212-2002 建筑防腐蚀工程施工及验收规范
# z( t+ l1 a1 B, c* g9 j* j
. s7 ?* h# Q1 l5 l  GB50224-95建筑防腐蚀工程质量检验评定标准
3 l! ]; f1 n3 [! n
0 x- ?" y6 @7 W; d9 a: @6 z  每道涂层均要做好检验记录, 发现漏涂等缺陷及时修补,最后一道涂层检验后由检验员报请业主做检验验收,并填写验收报告。
2 s1 o' U9 k" z; Z. E. R* `3 N! L/ w- A% ?9 p