老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
  5.1前期工作
' f* p; z  y2 J# |
1 c3 x- p1 w3 ^4 h$ i/ K  5.1.1基面处理
/ D& X5 @. ?! G9 _9 K% G" R2 q% R2 {: K! c; h( h: v$ \! `
  搭设脚手,安装吊船,经安全检查后用电动角磨机打磨混凝土表面,除去表面疏松层;凿去胀裂或松动的混凝土,断裂缝及渗漏处凿成“V”型坡口;用高压水枪喷射冲洗或钢丝刷清理干净,要求露出水泥本色。
7 P' g6 h9 D. Z9 @  X9 H0 m( H2 L$ l3 I1 E+ e2 M# w$ e
  质量要求为:冲洗后混凝土表面应洁净、牢固密实无松动,局部混凝土凸面磨平,方能进入下一工序。 # a8 q9 n4 S: u5 |4 u" B& u

0 j, A$ R: S" C/ `; a9 G( Q  5.1.2钢筋防腐 5 m7 _7 p8 ~: o, i- C

9 S2 }, R1 Z+ t* Q% z. U  对冷却塔裸露钢筋进行除锈达到国标St3级,涂刷LOB-2D环氧底漆二道(用量0.25kg/㎡)。
" y1 [7 l( Z; e! Q" k% A# o) K3 l( T  q
  注:若钢筋直径腐蚀到30℅以上,就必须进行焊接加固处理。
' |( R5 t( Z  k6 f: ?! A% z
3 c9 g) L8 w+ A' a! h# A# H4 @* O  5.2配 料
$ e7 e& C5 e; R& _" [
2 M- N1 k- V6 t/ ]1 M1 |! D  5.2.1防水胶浆配制 TN-922泰能强力胶、4.25# 普通硅酸盐水泥按1 :1.2 的比例配制,搅拌均匀静置5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆,烟囱防腐 烟囱防腐) z1 q0 a4 j1 Q8 ~; ?/ F  t

- O$ E. b6 W# k3 ~  5.2.2聚合物砂胶浆 TN-922泰能强力胶4.25# 普通硅酸盐水泥、细砂按1 :1.5 :1 配的比例配制,搅拌均匀静置 5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆。 + K) l+ Y0 g; r! p9 X% k3 u9 q% i

$ t# P5 q6 U2 O( Q8 j6 p+ U" p- w" Y  5.2.3 L0B-3S混凝土专用耐酸防水涂料、L0B-2Y 聚氨酯防腐面漆配制 A、B组分按标签说明配制。
( ~- V& t- y7 U' X' `$ y8 X7 y, Q  W2 B' }
  5.2.4配料工具 25L配料桶两个,50KG台秤一台,电动搅拌器一台。
; u3 J" m% }: I" N) v  _, D- J* d& y
  5.2.5 配制方法 设专职配料员严格按说明书进行。
7 G8 d( }. Z2 v% I+ `, `- a- c  X  s0 i# s8 e( c/ ^( j
  5.3 基面找平: " A/ Q* U, n/ S: T

" b$ y# I6 Q; Y  首先对塔体外壁较大的凹坑、孔洞、裂缝用特种喷枪喷扫一遍聚合物砂胶浆做界面剂,干燥后(约2小时);用刮刀刮涂聚合物砂胶浆进行局部找平。 : e, p! C' U8 E2 i/ {7 b; N, n: d

. m! R$ ^  h$ H% x$ [  对断裂缝及渗漏处必须粘贴网格无碱玻璃纤维布,并要求高出周围壁厚度不小于10mm,搭接面不小于100mm,干燥时间为24h。 - A$ ~$ g, [4 Y$ G+ O, ?) \" @
2 o: ^* U3 x$ l8 Q* O
  5.4 塔体外壁防腐过度层 5 w+ B4 Z5 i* k6 C& O
6 m) U6 K& t6 f( x# C9 ^, o
  在保证基面清洁的前提下,用特种喷枪喷涂或刷涂2-3遍防水胶浆(不允许漏涂,不允许露砂),涂层间隔1-2h。
* n3 \9 l" C1 b- @: Z& B, X: I1 [! d) u. m
  5.5 封闭底漆施工
) K& v/ Z2 f4 y6 E" X5 b- }" M8 b9 J5 Y8 Q0 k  _1 a5 M9 W
  LOB-3S混凝土专用耐酸防水涂料为双组份,烟囱防腐 烟囱防腐,在使用前将甲乙组份混合后搅拌均匀后即可使用,要求涂刷完成涂膜干燥(2-3h)后,混凝土表面密实,有可见漆层。 + V  i: e( m( h+ n/ z5 x1 m
7 ~1 i6 c  |# a+ Y9 C
  5.6防腐涂层施工 + p" e& q4 W- H; w
; L3 r5 G% J9 r2 f6 c* M
  L0B-2Y航空标志防腐面漆(脂肪族聚氨酯面漆)为双组份,在使用前按规定比例将A、B组份混合搅拌均匀后,可采用刷涂、辊涂或喷涂方式施工两道,涂层间隔1-2h。
) t3 D3 A' @1 V4 D  }) j/ x) e6 c/ V' q( ?1 x2 \! R
  5.7质量检查 2 R0 l, Z% K2 _2 }+ P7 ]: Q4 [9 I) M
! Q* d. o5 f. k  M3 v  v2 Q
  该工程可执行如下规范和标准: ( f( J+ M5 F, ?2 t6 k5 z  u. X1 p4 q
, E: I0 o7 j5 w* R4 _. J+ I! `( o
  SDJ68-1987电力建设施工及验收技术规范
( U' v3 E: ]2 n5 g  L7 L, f4 R( H0 }+ F- `" k4 g' e# K
  GB50212-2002 建筑防腐蚀工程施工及验收规范
; ]6 C+ \7 o) c4 n! s* B7 g  ^7 I5 ^# [, x6 m$ k
  GB50224-95建筑防腐蚀工程质量检验评定标准
6 l: S- L! A1 b' m) F2 A' V
. H/ Q# X% }8 w3 V  每道涂层均要做好检验记录, 发现漏涂等缺陷及时修补,最后一道涂层检验后由检验员报请业主做检验验收,并填写验收报告。