[技术互助] A Motor question

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 td456 于 2010-2-21 17:29 编辑
( h, t% N; F  _# ?
9 S" o( F7 h) r4 a2 e8 y) xWhen open a motor connection  box, $ M; N! L% o8 y( Y! |+ h& D
Beside  three phase wires for the power,
' d. `* Q8 q: GWe have another two wires marked as P1 and P2. V) J: H4 g9 L3 `' @
What is that for(P1, P2)?
; J, n5 l7 F3 I. i2 L' N1 j1 vMost of the time, they are not used.6 c. q" `& |! B
# i7 T3 ]6 L9 N8 n2 m
Thanks!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:12 | 显示全部楼层
1# td456 " t0 O0 \" M  P" r0 k- J
0 t* ^+ D) O7 ^$ _

, `" T9 c0 F" _/ e# E2 mJust for temperature monitoring!
# l: }2 r! q1 i+ |
" s: U% s& P/ {; L3 |) y7 G9 k% n- ^) c3 u
) q3 J/ E/ c/ J( {- \

; p5 F1 L5 [2 [/ n
2 |! I/ Q% D  l7 m( @- K4 y
' m2 M$ j7 |7 `
- L) d* z' V8 D$ {( h* C, Z" |& h/ R
6 \3 T4 r4 X) k4 |1 |

1 L" J' N# g* g# D
- d  V# X6 S: a# n5 P
6 G( L6 j% K2 G6 P5 h! a2 k! ^& P3 m; e
! I( L5 i; f1 C# {) V1 ~* F4 X, V+ k

+ s+ m, s/ T8 _8 y3 k: x2 j+ D( H( F2 N& W- B0 T& P6 _+ y+ V
+ W3 A7 o2 f4 ]
*****************4 @8 J$ X; j' q( k, G6 D2 V* C
Welcome to 华人电气网
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:33 | 显示全部楼层
Good question!* U3 c0 [! c! E. Y- c
. @; U! g, n$ N
I think the two leads P1 and P2 are for the thermal switch (mostly normal close), use multimeter to check out.1 F( K2 J) a3 t7 E+ y/ r* m0 ^

4 G2 Q1 H" x3 w* b- A9 G$ x$ _Try the following website for details:* q7 o+ `6 v/ X$ A
http://www.fine-ny.com/pdfs/Fuji-Electrical-Apps.pdf
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:43 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
FOR SPACE HERTER.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:48 | 显示全部楼层
FOR SPACE HERTER.
5 E0 H8 i1 ~. O3 i0 s: G四处流浪 发表于 2010-2-21 18:43

6 Q7 E, p& S' o- ^* Z' k- p
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 19:01 | 显示全部楼层
moter thermal protection.; n9 M% z1 e0 y8 w6 U1 \
碰到过一次电机负载下不工作,就是因为其中一个端子没接好。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:31 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
很多电机都有过热保护,只是方式不同而已。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(7) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 21:00 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
标明P1,P2的通常是过载保护。 除此之外,根据电机的大小和工作环境还会有其他的保护和控制, 比如齿轮油的压力, 温度, 压差(测齿轮油清洁程度的), 齿轮温度, 数组线圈绕组温度, 外壳温度, 空间加热器等; 如果水下或靠近水源工作的还有轴承进水, 电机进水等保护。如果是VFD控制还要注意地线接入VFD而不是其他接地点。还有,某些VFD上也有P1,P2 接头, 但是此屁非彼屁, VFD上的P1·P2通常是接外接直流电感线圈用的。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 00:10 | 显示全部楼层
Motor Heater 的接线端,通常电机在寒冷的地方工作,都会有一个轴承加热的,这样带有P1,P2的,会有另外一根2C #10或#12 的Motro Heater Cable 进入接线盒,仔细看看就知道了.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:53 | 显示全部楼层
Usually, there is already overoad relay in control circuit. (engineers almost always do so). so P1 and P2 not used most of the time.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:58 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
更多详情请看:2 E+ x6 O8 S/ U1 a) a6 f
( [% R+ J% h; P1 q# o' {
http://www.chinesedianqi.com/dz7 ... &extra=page%3D1
  v! `1 o( S8 P7 K; H. X- {6 P" i' r9 s* D+ y

% [- y7 h( b! E# [3 \7 _% s8 R% I- b( r0 n  c6 o4 z

) ^3 U9 o, C1 r9 ~2 ]7 A: l
, T* u  H& A% g& X
0 U1 K9 \7 {$ D
5 b3 ~. L' h  r+ f
# r6 n, ]6 b( C2 Q
4 {4 D) C4 K' p- i: i4 C, e6 J2 b4 |+ @  w- Y6 ~  u7 q/ \9 g2 K- Z
9 @# d0 H; t2 v7 b4 w# p

$ F0 O) ]& a7 n0 e/ S
0 \" N" m4 `$ `7 u' ?* h/ U) ~4 ?$ S9 O4 x' c, y/ L" ?, ]7 E7 V$ j

* N2 Y$ C; W! k1 I4 `6 @1 J+ M
3 j6 `' m- F+ \( e& P1 ?0 C" a4 P*****************$ C# v) c) W+ T/ H& g3 e, W5 g
Welcome to 华人电气网
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-16 13:22 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!