[技术互助] A Motor question

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 td456 于 2010-2-21 17:29 编辑 # Q' T5 y, Y3 D# E
* M  u) H, c) ]8 w0 J$ a7 v
When open a motor connection  box, % |( E7 e* e/ t" X2 A
Beside  three phase wires for the power,2 r# Y7 |1 `$ ~2 [" f1 v, y
We have another two wires marked as P1 and P2- y! I/ h0 V3 L7 {3 Q
What is that for(P1, P2)?
& H. g4 T! o" lMost of the time, they are not used.
$ _5 x9 U' G% Y& f. O; p/ c: x' O4 r7 T* v& g+ c: x
Thanks!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:12 | 显示全部楼层
1# td456 & W. Z4 L$ t% h& ~) m7 y

6 I6 m% k, u$ n, h' O
: D9 U' K# l1 e& m$ \Just for temperature monitoring!6 x. y3 R3 U) H- {+ X3 \$ M2 l

" g- k3 r6 F& s4 J4 U* d9 o6 E/ d( s/ }9 A$ m; P* z' q

8 p" A- ~- A+ s+ [1 ]
2 A# c6 q2 P: U, T8 W( ?' }6 H0 m  B& A
* {) f- _+ F; h& D2 z, s) {2 ]" w' S- u) S. r. N) `2 f
9 O3 R3 _5 L) D; l- @

1 u5 C) ~( ^+ N0 W, u+ C0 V, A
7 C" F5 {% ^2 F7 ]7 Z' _9 S  T  ~* l9 f, v7 _3 `2 M
( n& g! c0 S  ?, X

7 I- ~. o3 z) u
7 ~) O. b6 i. ^7 }1 A
* ^+ A" i+ U3 B" }* ?
* m- b1 d2 [% V9 s8 f
! p0 Z0 @5 F/ ]$ N9 n" U2 v$ @
*****************
: r/ i7 [8 }& u. m/ L) Y  FWelcome to 华人电气网
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:33 | 显示全部楼层
Good question!2 o/ f2 T+ m+ |1 r& m
* J& ~4 X  }8 W; g& C
I think the two leads P1 and P2 are for the thermal switch (mostly normal close), use multimeter to check out.( G% G* ]$ {! u7 Z; d9 P" Y) f+ ]
" R# g) l* I& R3 u+ r
Try the following website for details:
0 n0 [& P3 M6 Dhttp://www.fine-ny.com/pdfs/Fuji-Electrical-Apps.pdf
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:43 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
FOR SPACE HERTER.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:48 | 显示全部楼层
FOR SPACE HERTER.
/ ~! _8 K. @3 Y' h6 E, `四处流浪 发表于 2010-2-21 18:43
. [% v" |9 \" a7 z2 x3 L. ~2 H
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 19:01 | 显示全部楼层
moter thermal protection.: d4 j8 W7 T' L
碰到过一次电机负载下不工作,就是因为其中一个端子没接好。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:31 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
大型搬家
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
很多电机都有过热保护,只是方式不同而已。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(7) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 21:00 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
标明P1,P2的通常是过载保护。 除此之外,根据电机的大小和工作环境还会有其他的保护和控制, 比如齿轮油的压力, 温度, 压差(测齿轮油清洁程度的), 齿轮温度, 数组线圈绕组温度, 外壳温度, 空间加热器等; 如果水下或靠近水源工作的还有轴承进水, 电机进水等保护。如果是VFD控制还要注意地线接入VFD而不是其他接地点。还有,某些VFD上也有P1,P2 接头, 但是此屁非彼屁, VFD上的P1·P2通常是接外接直流电感线圈用的。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 00:10 | 显示全部楼层
Motor Heater 的接线端,通常电机在寒冷的地方工作,都会有一个轴承加热的,这样带有P1,P2的,会有另外一根2C #10或#12 的Motro Heater Cable 进入接线盒,仔细看看就知道了.
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:53 | 显示全部楼层
Usually, there is already overoad relay in control circuit. (engineers almost always do so). so P1 and P2 not used most of the time.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:58 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
更多详情请看:
# m& j  i1 d# R0 ]2 g& j8 D6 y  V
; p8 k5 X/ m$ M* n! Ghttp://www.chinesedianqi.com/dz7 ... &extra=page%3D1- f, C, d8 D1 T8 Y# t

, P- f* i2 e7 B6 [: ^& q7 G: k2 k+ ^& a+ [8 S1 K' O  l  Q
/ |, F' x; C: h" W9 N; b. J2 r' v
5 _( r% S/ V/ m2 C6 I4 |
( S3 g7 N" ?: P! }) o

/ l: h& B+ X/ |0 z# t
; |- C9 P8 l5 o/ D* V' M  Z" V3 ^" z0 I5 z7 `$ d6 U9 q2 ^
7 `1 u9 |" Y% ?/ C$ {

1 D  l" _/ T4 h' `& F! \* u1 g4 {% T& {
" i9 L% k# |; o+ m
0 R: Q" C5 t: c7 g
6 T$ c9 N. K7 |
$ L7 O- k! ?1 o6 U+ z
8 X; _1 o: V1 G8 ~. Z% f6 W
*****************! e* A1 t8 [9 v& S# L