看见这一老帖子,虽然是个小题目,却满有意思。 题中只说了是20A的商业线路, 没说它处于哪种情况下(线长,是架空导线还是埋地线,处于什么样的环境温度,是单根线还是与其他导线穿在CABLE中或管中,准备用哪一种线。。。),那我们只好逐条分析了:" G/ S) I/ Y5 o8 T* G8 ~/ W
据我的记忆,CODE中没有规定住宅,商业,工业用线有区别,只是在医院(PATIENT CARE AREAS)用线中,规定了用线不能小于NO。12 AWG 铜制(24-104-2),那我们就可以放开手脚了:
; L* B N5 S2 V- T9 a0 }8 [* T" ~A。题目没说是铜线还是铝线 ,按规定,我们以铜线考虑。
. X; _* G: ?! {" DB。题目没说距离多远, 因此我们不考虑电压降VOLTAGE DROP。; E* K3 o! p9 S: a
C。题目没说用哪种线, 我们就冒昧以T90来做例子吧?
$ a( B; E7 g% e- }3 BD。如果是架空无套导线,它也许悬空在电线杆上,那我们可以先考虑 NO。14 AWG。(这样做, 我有点担心, 因为商业布线一般是考虑电压降的 ,因此习惯上不小于 NO。12 AWG。)见TABLE 1。/ z- b" w+ s% w$ |0 d; T
E。如果是穿在护套或者管中,我们先考虑NO。12 AWG。见 TABLE 2。+ e& L2 C5 i0 H4 U8 C# Y! r8 a, {
F。如果它是和其他导线穿在一个护套或管子里,不管在不在电线杆上面,我们就要根据总数目考虑“更正系数”了(CORRECTION FACTORS),前面所选的电线, 可能要放大了哦。TABLE 5B,TABLE 5C。: v# u, }9 c l# p0 O. g! O
G。如果环境温度超过了30度,那根据温度有多高,可能线径还得继续放大。TABLE 5A。
& H7 y' V% e5 R" P/ m+ I4 lH。如果是布线在CABLE-TRAY中(就是有些朋友喜欢做的“吹”), 根据里面有多少线, 我们也得放大。TABLE-5D。( C' X' n" {. F+ x. |
I。如果此线必须埋地,那更麻烦了, T90用不成了。我们改TWU75吧? NO。12 AWG? MAY BE。
2 m( Y' S+ V* ?. x/ o' v eJ。如果此线是给马达供电用的,20A是马达的额定电流。。。到这里,我快晕过去了。20X125%=25A,那用线一定要按照大于25A考虑了。。。。
& G1 P' q: y( k) d) s+ p6 x+ y' o吐血如注,说不下去。+ g: m. a1 T3 T) w$ F
约两时辰后,悠悠醒转。 见题中继续问: 接多少插座或者灯具,翻至CODE-8-304,只见:
. O- M/ b- j; z( ?! J1)说,两线的分支电路,一般不超过12个出电口。
4 d( t/ J% O4 {" `3 x2)中又说每出电口按不小于1A计。
1 H W% U1 v2 a% q) v& ^3)说如果负荷已知,那负荷电流不应超过额定电流的80%,还说12个出电口的数目可超越。
& x8 h* o, f1 m( Z4 l+ \那么,20A的最大出电口数目应该是20X80%除以 1A=16个, 我们最多能拿到16个插座或灯具。。。。 J' ~( B* G" ^7 X
homestay 兄啊,你简简单单的一句话,20A, 在下就去追这个问题, 犹如追一只怎么也无法到手的气球....它飘飘忽忽,扶摇直上;俺跋山涉水,历尽艰辛...追至此处, 在下心力憔悴,气绝身亡... |
|