看见这一老帖子,虽然是个小题目,却满有意思。 题中只说了是20A的商业线路, 没说它处于哪种情况下(线长,是架空导线还是埋地线,处于什么样的环境温度,是单根线还是与其他导线穿在CABLE中或管中,准备用哪一种线。。。),那我们只好逐条分析了:
0 @; J: h' X8 \ ]' N9 i据我的记忆,CODE中没有规定住宅,商业,工业用线有区别,只是在医院(PATIENT CARE AREAS)用线中,规定了用线不能小于NO。12 AWG 铜制(24-104-2),那我们就可以放开手脚了:% e/ u% c3 }- F. w# v% F g
A。题目没说是铜线还是铝线 ,按规定,我们以铜线考虑。' S+ g6 l" J) U! U9 O
B。题目没说距离多远, 因此我们不考虑电压降VOLTAGE DROP。
$ Y7 `8 s% I/ P w4 o$ p8 \: hC。题目没说用哪种线, 我们就冒昧以T90来做例子吧?
m- H b; O9 d7 u- xD。如果是架空无套导线,它也许悬空在电线杆上,那我们可以先考虑 NO。14 AWG。(这样做, 我有点担心, 因为商业布线一般是考虑电压降的 ,因此习惯上不小于 NO。12 AWG。)见TABLE 1。
/ A# I) y$ A( a$ y+ H; l9 o! T, d! NE。如果是穿在护套或者管中,我们先考虑NO。12 AWG。见 TABLE 2。2 o p |- C5 {
F。如果它是和其他导线穿在一个护套或管子里,不管在不在电线杆上面,我们就要根据总数目考虑“更正系数”了(CORRECTION FACTORS),前面所选的电线, 可能要放大了哦。TABLE 5B,TABLE 5C。
" X K+ Q& o3 yG。如果环境温度超过了30度,那根据温度有多高,可能线径还得继续放大。TABLE 5A。9 Q8 E% h1 ^+ s, J+ v5 L7 P
H。如果是布线在CABLE-TRAY中(就是有些朋友喜欢做的“吹”), 根据里面有多少线, 我们也得放大。TABLE-5D。. [7 [3 _4 E6 y8 d
I。如果此线必须埋地,那更麻烦了, T90用不成了。我们改TWU75吧? NO。12 AWG? MAY BE。0 }; t6 ^: S3 v
J。如果此线是给马达供电用的,20A是马达的额定电流。。。到这里,我快晕过去了。20X125%=25A,那用线一定要按照大于25A考虑了。。。。
' a- K8 k) z+ e吐血如注,说不下去。
+ r- d+ C3 g, p! A9 u4 e约两时辰后,悠悠醒转。 见题中继续问: 接多少插座或者灯具,翻至CODE-8-304,只见:* _( K0 s) l0 o7 I/ z
1)说,两线的分支电路,一般不超过12个出电口。
: X& O k) m; ?. N8 _* Z' o2)中又说每出电口按不小于1A计。
& K$ K* }2 W) R0 V# C& i) d; U1 B3)说如果负荷已知,那负荷电流不应超过额定电流的80%,还说12个出电口的数目可超越。; w+ t; E) u. \9 N2 t
那么,20A的最大出电口数目应该是20X80%除以 1A=16个, 我们最多能拿到16个插座或灯具。。。。$ k' ~7 P; @9 `0 d8 y8 \
homestay 兄啊,你简简单单的一句话,20A, 在下就去追这个问题, 犹如追一只怎么也无法到手的气球....它飘飘忽忽,扶摇直上;俺跋山涉水,历尽艰辛...追至此处, 在下心力憔悴,气绝身亡... |
|