验房时一个厕所通风口的问题.

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-17 18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 末底改 于 2009-10-17 19:31 编辑 9 p. g2 T) t3 @2 N* _6 G7 f3 a0 h
1 r$ }+ Q  M/ Z
今天验房发现厕所通风口四周有点发黄, 3 o4 v6 X$ _/ W( V
i18.jpg 2 L3 K: F2 p! |: Y& ^# ]
爬上ATTIC, 发现房主在通风口正上方放了一块布, ' L8 }- W0 e5 I; t4 Q
i19.jpg ! m! [+ i) W+ B, R
这是验房师的叙述,
$ }6 _& d! [4 u: L. @7 u3 UEvidence of ceiling stains around ventilator.  There is a towel in the attic above ventilator, possibly in an attempt to prevent condensation dripping onto ceiling. Metal collar of vent pipe is exposed at roof line.  Suggest further evaluation by a contractor for correction  as needed.
) ~6 K5 w. o, T9 _
* k1 U6 V3 S4 r+ O$ v请问究竟是怎么回事? 问题会不会很严重?
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-17 19:20 | 显示全部楼层
应该有管子连接风机和屋顶,可能在屋顶的出风口没有密封好,导致冷空气进来, 所以房东放上一块布
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-10-17 19:29 | 显示全部楼层
应该有管子连接风机和屋顶,可能在屋顶的出风口没有密封好,导致冷空气进来, 所以房东放上一块布" F3 @3 L  j. V  t0 [1 N" |, X
大中华冷暖气 发表于 2009-10-17 20:20
* `( T- [& b3 ^# W& m/ u' B- N
# R5 J& k, T: A0 z( l7 c
谢谢. 如果出风口没有密封好, 冷空气随着管子进来, 水滴会在没有裹保温层的管子上凝结, 会一直滴到出风口么? 毕竟管子是斜着连出去的. 这种问题很严重么?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-10-17 20:39 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
本帖最后由 末底改 于 2009-10-17 21:40 编辑 ! B! R$ O, n& P" V1 ~

& W+ k" z9 s% _6 }0 Q房主的解释, 漏水的原因是今年初雪很大,把出口给堵住了, 所以拿块布挡一挡.  这解释得通么? 如果雪很大, 把出口堵住, 那么很多人家都应该有这个问题吧?
鲜花(13) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-17 21:33 | 显示全部楼层
解释不通。应按验房师的建议,找个作通风的工程师来估个价
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-18 00:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2009-10-18 01:55 编辑 5 j! m5 s9 y) L4 G# Z0 K. e  W

4 t1 u1 q' Q( N; |# Z& l俺來解釋一下。# h4 E; d0 N- R) m. H, j
  G2 n0 J5 y) u1 U
廁所的風扇﹐要通過白鐵皮管或者是軟管接到室外的排風口的。這樣﹐上廁所的時候﹐打開風扇﹐可以把廁所裡面的污濁空氣排到室外。( @  W' X3 ^$ I$ x' I' b" u
3 m* T6 w( f# I
風扇上面蓋一塊佈而不是接到風管上﹐這風扇就是聾漢耳朵。驗房師的報告上說﹐屋頂有一個 metal collar ﹐建議找一家建築商重新評估一下。
$ v; G% O2 D% r0 ~# j
1 G( T2 B* S( g8 [& M+ ~" [6 T0 V其實﹐不用建築商評估。風扇的排風管應該是連到這個屋頂的 metal collar 的。 但是﹐這麼做只是治標﹐不治本。最根本的原因﹐是房頂的排風口沒有處理好﹐致使排風管漏水。8 ^+ u) q3 |, s% t' c

  m3 X+ P% s+ r找一個做屋頂的 Roofer 來搞定吧。看他們收多少錢可以搞定。如果很喜歡這棟房子的話﹐可以依此向賣主砍價。如果不喜歡﹐就不要買了。屋頂處理﹐可大可小的。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-10-18 07:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
俺來解釋一下。- A- Z! e* h; W' @1 c1 U

7 l# l  D# e3 U廁所的風扇﹐要通過白鐵皮管或者是軟管接到室外的排風口的。這樣﹐上廁所的時候﹐打開風扇﹐可以把廁所裡面的污濁空氣排到室外。
" S* s2 q, ~+ X
# \4 ^1 j+ {: T風扇上面蓋一塊佈而不是接到風管上﹐這風扇就是聾漢耳朵。驗房 ...
' O, N: z7 d) k! n6 B8 `Mike_Wan 发表于 2009-10-18 01:50
' ]1 e: w; G3 ?9 T( ]5 `! Q( i
# l; O4 D0 U7 Z0 d; r
多谢了, 这是一个4年新的房子, 建筑商是Sterling, 没有料到会出这种问题. 房主说是以前从来没有问题, 今年初雪太大了才出问题的, 通风口附近的污点还是比较明显, 显然今年初漏得还是挺严重的, 房主只是用一块布遮一遮, 如果真是出风口没有密封的问题, 应该不是什么大问题, 可是房主根本就没有想在冬天来临之前修好.  现在问题一提出来, 却借口说是今年初雪太大, 感觉房主不大诚实, 真怕还有其他没有检查到的问题. 因为房主只有这套房子, 他们卖了, 也只有租房住了.
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-18 10:28 | 显示全部楼层
楼主:7 _$ {# _' l/ }7 v
请推荐你的检房师联系方法。谢谢。
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-18 15:12 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
Seal air-tight around the collar and insulation-wrap the duct may stop the condensation.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-10-18 15:39 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
楼主:7 e& [- z' {( n# n) t2 l1 U) t' A
请推荐你的检房师联系方法。谢谢。# M2 b5 j5 t# u& N6 h$ L$ Z
何放 发表于 2009-10-18 11:28

# N7 A1 J+ D* @1 `3 E5 }; ?/ d9 }
' Z: f  t6 C( \我找的是HouseMaster (www.housemaster.com), 感觉检得一般吧(价钱倒并不一般). 他只保证他看得见的, 看不见的, 他一概不保证.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-10-19 20:38 | 显示全部楼层
紧急求助: 房主请人检查了通风口,这是他们给出的报告:
$ w& o5 E! n. T4 V6 p3 A
2 v! z0 L( T0 j+ `1 kInspect bath fan in master bathroom, check operation + installation, all OK. ' K4 l, i$ ^0 S7 m4 S/ u) [
. C) n  X6 D+ r3 F
但是我觉得无法接受, 黄色水迹和红布都是问题的证据, 现在请问大家能不能推荐一个比较有经验的检查通风口水漏的专家?急需.
鲜花(33) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-20 20:32 | 显示全部楼层
inspection 应该能查出隐形渗漏的,怎么只能查看得见的呢?
# w4 `3 S, H6 K- N; b2006年时,inspection就有仪器能查出墙里潮湿的地方。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-20 22:58 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我认为有两种情况可能导致这种现象的发生。一是管道与屋面的结合处出现微小的缝隙;二是冬季由于管道所排的气体温度高于阁楼的温度,管道上出现冷凝水,顺势流到排风口附近。如果是第一种情况发生,重新处理一下管道和屋面的结合处防水;如果是第二种情况,可以在管道上做个保温层,并缠紧保温层,使保温层与管道要贴紧,不留缝隙,可以解决此问题。