 鲜花( 7)  鸡蛋( 0)
|

楼主 |
发表于 2009-10-16 21:32
|
显示全部楼层
兄弟们都是好样的, 不管对不对,200多人看,至少还有几位敢发言的, 而且其中不乏高手,令人钦佩。
. ~% a# e5 \' q9 I" \/ j. _2 y, Z& \问题出自于我最近维护的agreeko发电机组, 因为当时变压器是带电的,而且没有授权关掉变压器(有三相负载), 所以当时不能测电阻, 只能猜测问题之所在.
2 m' O+ S4 B* B5 V r g后来和superintendent汇报问题, 他犹豫了一下,说应该是neutral出了问题,但不确定是啥问题, 厂家也是一样的回答. 有一同事听说后, 一口咬定, 说肯定是open neutral. 这家伙水平平时是很高,但我觉得不会好到这种程度, 所以我对他将信将疑的., ~; T. N+ u8 v; C6 b8 B
第二天, 厂家来了, 我特意牺牲午饭时间,开车跑过去, 完成所有的lockout procedure 以后, 打开变压器的外壳, 问题立刻显现在眼前: neutral 在焊点处的铜线折断 , 在离x0 处 3到4厘米处悬着, 但零线和地线都在x0处完整的连接在一起。 找了一个torch, 一会焊接完毕,所有问题迎刃而解。
" @: y* I. T! e6 }5 B" N3 I/ Y仔细想想,所有的症状都也得到合理的解释。% N$ P% }4 k% X
这一课上的实在是太深刻了。 |
|