 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
我有一些电工资料(中国部分)。可联系我或顶我的贴子。陆续发出。
& m5 u, W# j+ V! w) H1 U电气常识:
; {2 ~5 `) Z5 R, v0 X低压供电规定电压:单相220V,三相380V
7 [% X3 x( W4 ]7 i0 r5 ^ u导线的色别按顺序依次为:黄(A),绿( B),红(C),保护接地为黄绿相间
2 D% T* J6 K0 m照明开关安装:同一场所标高一致,应上合,下分,灵活,接触可靠,一般为1.3m
. E9 p( L8 S& }. _) v# z& L电缆敷设:不准超过三个弯,直角弯不准超过二个9 S) y7 x" Q/ K" R7 p
直接启动电动机:7KW及以上的电机,应装设磁力启动器;40KW及以上的电机,应装设电流表9 q* W, j, i/ m. u
高、低设备划分:设备对地电压,在250伏以上为高压;设备对地电压,在250伏以下为低压
# Z. W) _/ L+ W2 {3 `$ T/ e0 F9 o保证工作人员安全的两个措施:组织措施,技术措施
7 m8 ]9 N7 b9 v5 i, `2 W1 P: W停电顺序:先拉开关,后拉负荷侧刀闸,再拉电源侧刀闸,送电与停电顺序相反
, V7 W2 g5 J! p* y插座安装接线:二孔:右为相线,左为零线;三孔四孔:接地、接零均在上侧4 b5 q; X; ]6 k3 |- s2 ?5 e
交流电机带负载运行:(1),冷态时可连续启两次;(2),热态时启动一次
. S/ P" s6 j$ |2 L中性点直接接地的电网中所有设备:宜作接零保护;中性点不直接接地的电网中所有设备:宜作接地保护
5 u% Y+ _* W' X+ K并联电容器补偿方式:个别补偿,分散补偿,集中补偿
/ {, l3 i1 J2 G' f0 x* d& {杆塔按在线路中用途可分为:直线杆,耐张杆,转角杆,终端杆,分支杆,跨越杆% D" z: ~2 i' Q- ~5 M- L! V
触电类型:直接触电,间接触电,感应电压电击,雷电电击,残系电有电击,静电电击- Y: M0 T" |6 c- l. u& B; g0 F# u+ T z6 ]
绝缘子类型:针式,蝶式,悬式,瓷横拦式
) ?6 o7 b6 o ?, J( R) r( C常用塑料单体绝缘铜导线在空气中长期满载下载流量: 1(m㎡)—20A 2(m㎡)—29A 2.5(m㎡)—34A 4(m㎡)—45A 6(m㎡)—57A 10(m㎡)—57A
6 i! |5 U2 p3 |" S( p$ |常用绝缘工具耐压等级:绝缘手套 8KV,靴子 15KV,绝缘杆 44KV,10KV验电笔 30KV+ F6 o6 a3 g0 I
安全电压:36V# h9 k# s# M0 r5 u8 I
压气站接点电阻:小于10欧姆8 n* _4 H7 H2 Z' A; k+ N" ?
保证工作人员安全的技术措施为:(1),停电,(2),验电,放电,(3),装设接地线,(4),安装遮拦和悬挂标志牌 |
|