 鲜花( 30)  鸡蛋( 0)
|

楼主 |
发表于 2009-2-10 23:41
|
显示全部楼层
现将有关内容汇总:欢迎追加% x' p+ z1 R& J9 }
4 I2 c* \( O a* Q9 b
第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么
% t! A- ~5 v; V8 U
) H* A/ K* K" h! s答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.
( e3 V8 e( g5 {1 B
5 b! C+ _4 E z9 G# _( d! W" v你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来
( b9 `: N4 k2 @
) @8 `2 j' q4 `& }
! D) P: |1 T2 F+ V1 n6 J1 A1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好
* M' q( v9 [/ s7 E6 g 首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。0 ]' [% S8 p- k b
其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。
* m* w2 c- `- ^3 p1 u; P5 K3 G8 l! Y$ k' y# N0 k7 D4 }1 B
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。7 n) } U1 q, F7 f
容易搞错。# x# N' {& C9 `# k" y
9 k; I1 r0 F$ H1 c, c6 e1 S% t. ^1 h
这个问题很难答的全面。我补充几点:. v6 u! _$ p* p4 j# h& J. F
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
& D p- `- k1 _* z; Preel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
+ H3 b5 \3 X5 s1 X1 W有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
]" g: ?/ E1 M$ X/ E) a. Q' l要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
. L8 [9 ]4 W' }3 s2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,& B. s) E7 }7 V$ |' D' t
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
9 p% r7 {. w! q: g6 q6 w8 o: r5 Z4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable) r- `1 N0 o- ?
5、会用radio( d5 e! g" t3 q
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
0 y# P! i8 I$ S4 b7 ?2 {- _" r# F4 C7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。8 \, d' f7 Q( M3 K! p1 |
干过几次多注意就都知道了。 |
|