现将有关内容汇总:欢迎追加
8 _; C0 a+ c# w# Q7 b2 c
+ [& w2 p% n. Q1 m8 R. g- B第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么
" n+ ^9 O4 h6 r, X
8 I! i; P1 l* ]答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.- X4 e# b+ @3 b& c" r9 ^
; |* K9 u4 a8 B1 \- Z3 Y你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来 N) M9 w5 V. }3 b( ~
) h; M3 O( \2 j. K' g5 W3 k$ j. Y& U$ t" o, g; w( _
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好
$ n' k2 U8 S/ l& k* b7 C 首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。8 Z7 h! B# A. N) [5 D+ c
其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。
3 f5 `9 O( J$ f
1 J f; u- W$ d1 G要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。
0 r$ H( U! g6 N4 m; o- h容易搞错。
: ]& C \# d: M S$ j- j/ X, H
2 _3 M+ x% z/ l6 p9 h这个问题很难答的全面。我补充几点:- X6 W8 V2 w) g( ?: v& B
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
" P2 B& j. s: O" j. F5 Wreel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。# E) F% y* r5 K: o* O' `
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根$ M0 l- u6 M5 H
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
0 G9 I! N8 n+ G2 F0 u2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,
- I5 N/ s) e1 z Z: X3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable- t, o2 K; P6 p
4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable9 _% o! P' c( A* I
5、会用radio
4 |( e0 U+ w( W/ k0 `* `6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后/ c6 @+ t5 c& M8 p' e f
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。
3 [3 ^. N' B9 t6 U9 ?; n$ |干过几次多注意就都知道了。 |
|