现将有关内容汇总:欢迎追加' w* o, k) t+ Q9 E$ i
9 Y/ Q4 c; Q7 P" C第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么
- ?0 \8 l1 h4 F% p* I1 b& O
/ t% _% |) K( s( S& E' {答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.$ H3 ? a9 I3 ^$ I1 B& L2 F! C
! X* p- U7 R8 ^; ], M, D2 [你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来
( U- K/ r1 M" g& T3 w* S4 p, O" u0 T, r% A/ \1 U6 k& l; g
; V: ]2 W2 I. _) W& }" `7 |1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好
# Q9 q/ i% R& v5 `+ k/ o d 首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。
; B# p. o4 G. C; ?, r- q 其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。* `# v/ }5 r. [: j# [; \% M8 ]
/ M, i) `+ P. z$ Y7 i' h
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。: Q3 d" b% Q( A: m! d1 U ?! t
容易搞错。7 ]* k, j0 q# ^) q6 v* d/ r
4 u: F9 V# I* w3 \这个问题很难答的全面。我补充几点:
2 P* e; z5 S' E2 q# d" e1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。2 a. b2 o$ k U5 V ?9 T
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
$ c' \) x8 l( k2 \2 K* e有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
& D3 e" |3 [% t6 k5 V要会看cable schedule,drawing。会查tray号。0 a1 {5 o# o: ?0 D0 ]
2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,( T3 K8 q0 ]/ w* G) Y
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable- V0 w5 d. h! ^% \8 Z' J) k; Y
4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
4 P9 f1 u/ g0 O1 Q: R2 _0 ^# j' @5、会用radio! }, i2 ]4 F* B' n
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后4 q$ p- g- e6 B/ @1 K/ s: \
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。) [6 d$ t9 w9 w/ u
干过几次多注意就都知道了。 |
|