9 ]5 H. ]6 x5 [' Y9 m
第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么
$ B f ^: h' D5 U1 A0 A
+ @3 Z' L2 X1 s B% T- q, M答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.6 r B# j3 b' n, r
$ @! S+ G1 d( {# _0 F你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来& d) t" j' T3 A& f
! w: |. F, K3 n3 v/ i
5 u Y; L# M+ G# G7 `4 Q1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好
5 ^9 j/ i4 F/ W0 }" D. ^9 B1 B 首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。0 s8 C; @* u! y) [0 r5 O; s
其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。& s& m3 E/ h X0 s% k* o
- _+ X) Z9 E; f* `/ y( ^
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。
! y0 }9 v% b2 Z0 Z9 S. ]容易搞错。
! i) M& N- L( W6 p. Y1 O0 ]" P5 B j% W" y! B$ p v1 @ t4 Q
这个问题很难答的全面。我补充几点:
, K0 M7 c& Q- Y% w5 i2 \1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。- s# O' R2 B' _5 Z# U% o
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。7 h5 i4 G! i1 V5 {, H; F( k
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根2 F7 M4 e/ Z/ f7 P2 W% p
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
# c" [6 y2 u4 u1 m' P2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,. S0 k# {; j2 O0 _$ a3 O) ?8 u" S
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable9 n* E4 C) \% b9 H# t4 F4 P
4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
7 G) S* P: a& _; r Q7 R* u4 c; y5、会用radio8 e9 |9 I: c K1 G2 f; A
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后* c2 t* s# _: k2 Q- z" D
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。2 b4 D G0 @+ i5 `5 a! s
干过几次多注意就都知道了。 |
|