 鲜花( 30)  鸡蛋( 0)
|

楼主 |
发表于 2009-2-10 23:41
|
显示全部楼层
现将有关内容汇总:欢迎追加) A6 C2 _. z7 W: n. q
; r N2 ?. \! j4 v1 p! ^% T
第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么
( G# t+ I& J' V+ ?1 U. a" q+ A
5 Z5 J; u0 T2 [. w& b9 r' A3 p答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.4 O s3 e# D* X8 g1 F
1 J4 p8 P& @" x. h" K4 q你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来: S, `! h2 a. h# m. D6 I
# S; \2 }. y1 c& b x
% W/ q$ b/ C2 c4 R( Z; @
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好
* ~. L' y1 Y) j4 S7 O" q( w5 f+ c 首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。) S3 q9 [% w, T1 R+ p V" }- o
其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。, g4 c) i) n1 l
5 |7 ^. H1 ?6 U" _' `: q要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。
6 j. ^: t" d9 e1 v* [4 c) K容易搞错。
1 F( E# l/ j8 }; A2 E2 ` q5 M# ~0 y2 ^; I# Q
这个问题很难答的全面。我补充几点:
$ j& y# e' l% q: |1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。6 L1 r3 C/ V) l' g5 |" a! b2 B
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。5 T" C! p. n8 r6 ^8 ]
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根. K# C1 v( }, v, v: J) L9 k
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。6 \! r l2 X9 M% Y- _9 L# o9 w
2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,
, K% ?6 Y2 D$ W) K6 Z3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable% K( }+ F6 I# B" E7 g+ V+ F
4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable' I# x5 v3 m& K& b& t' y5 X
5、会用radio
. l& @1 r' [9 b0 Q6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后5 n$ T( @. V! G7 Y5 U |+ H
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。: o; G/ X8 }( f4 Y5 S
干过几次多注意就都知道了。 |
|