上次经验浅谈发现该方式不适宜在此多谈,这次我想将我做过的工作列出,请大家一起讨论。这样我也可以多学习,并省些时间。
3 v; A% a; \4 e      
  v/ V6 M, {/ x4 c- r3 a" c# }6 t1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好
2 m1 n. L5 ]$ r0 c" p, T- c         首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。
( F! F. x2 u" y2 M& ^0 R) V" d        其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。(待续)
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-8 11:49 | 显示全部楼层
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。
* p6 a- C+ j1 o* x& X/ I0 P! C容易搞错。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-2-8 01:31 | 显示全部楼层
这个问题很难答的全面。我补充几点:: m, y* g4 J# P/ a1 q
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
: X+ N4 X" H4 k5 W6 y( k! mreel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
4 {2 {7 _+ |* r- I' o: H1 m  c有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
8 `$ I5 Y) E2 J2 c/ y6 [7 u要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
' H& o, {9 V, [# v0 }* @& K4 v2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,
/ Z6 p% b& N+ _' k7 x/ t, W2 P3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable2 n9 ?( m' L/ y$ H2 B9 u5 h
4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable2 O; i& F6 W8 L- s: {9 y0 C
5、会用radio
/ s* I$ Q  q) j! Y) j7 p2 \6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后% T! h8 _  q4 G& l! ^7 U( G) E
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。
) y, ^* {, y# B2 P干过几次多注意就都知道了。$ Y) @9 d0 m  @: {6 q

9 ^9 D/ I' @: U' [8 z% m[ 本帖最后由 舍得 于 2009-2-8 01:35 编辑 ]