这个问题很难答的全面。我补充几点:
/ c3 {; N+ Y5 p" V. _7 t; i1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。/ X% a" w% k3 |' O' Z5 w
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。4 G7 R# z, c8 ~* v& m" N0 P/ d- B% v
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
4 W/ Y' \, s* R$ T, D6 m要会看cable schedule,drawing。会查tray号。7 R: _+ {; c) J
2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,: L1 y+ v! t% V" w8 z
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable# v# C$ R1 K& `. O ]
4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable' o( t, A2 g6 G% d/ Z
5、会用radio: q2 k( t/ D1 C' |+ q
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后4 b) _1 Q b7 x
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。
1 W& o R T7 G1 Z5 Z9 ?干过几次多注意就都知道了。
0 Z& H; c, E" P% W1 S1 D' S7 }+ i* x5 ?' N5 p) Y+ L: L; a
[ 本帖最后由 舍得 于 2009-2-8 01:35 编辑 ] |
|