这个问题很难答的全面。我补充几点:
3 D: M0 H* `; M8 {, R4 C. S9 h1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。5 x0 t0 u; @8 ], H
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。 E3 y, N" T; i4 \; S2 Z
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根' C: Q X& Y) s9 a6 D4 S! @
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。3 K w1 @% l( M0 l* \/ j
2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,
# b1 K2 \" M) _1 ]$ F; a9 z7 F) Q* C3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable& ?: l2 C: l9 \* P: U! O( f
4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
! e: v$ f- S- A& {# F. ~5、会用radio
# P, y6 l' o6 x! r, X) S6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后# B9 |$ I7 W6 D* f/ s: Z) b ^
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。, I" Q. {; x4 W9 q* Z9 x& Y
干过几次多注意就都知道了。! i j; b% b4 ]) m& I( p+ Z3 ]
5 V* w0 q% X; C
[ 本帖最后由 舍得 于 2009-2-8 01:35 编辑 ] |
|