上次经验浅谈发现该方式不适宜在此多谈,这次我想将我做过的工作列出,请大家一起讨论。这样我也可以多学习,并省些时间。
, R5 v" d; Z6 L8 T' n2 g       : `* l2 p$ V* h. X3 \+ d
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好  w0 s" U5 l- e+ `
         首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。4 h% a4 F+ e0 \$ X# x- }6 G
        其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。(待续)
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-8 11:49 | 显示全部楼层
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。
: k( T! R9 g- ]$ m9 F( l2 a  x容易搞错。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-2-8 01:31 | 显示全部楼层
这个问题很难答的全面。我补充几点:* b& E- l% G9 d1 b$ Q4 K
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
7 r+ s- s1 k4 _; F7 R* kreel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。4 ^/ r6 X1 Z6 Z# w
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根3 l: b' B4 S9 q3 J5 P: K' Q1 Y, Z& z
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。3 N; E! _% n8 y+ A  K' D
2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,9 v, S* v8 h( m
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable. }* S( K3 S" w5 b1 s
4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
& P% Z" _$ l9 c# t5、会用radio
! \8 a$ D* }# J4 L7 o; Z6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后5 e" }# i- \2 }: C& }6 V6 \
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。0 a% ^) B" V7 _: R9 S( T
干过几次多注意就都知道了。* _8 B0 h2 W1 U