上次经验浅谈发现该方式不适宜在此多谈,这次我想将我做过的工作列出,请大家一起讨论。这样我也可以多学习,并省些时间。
0 [+ U' |- l( l; p% L       # `: b( H( M% l, q7 d: q) e3 ]
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好
6 m7 D) g: L& S( J         首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。
9 l) A, p7 Q, Z! z7 {        其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。(待续)
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-8 11:49 | 显示全部楼层
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。
# K* P6 b) p/ H0 K5 `容易搞错。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-2-8 01:31 | 显示全部楼层
这个问题很难答的全面。我补充几点:
/ c3 {; N+ Y5 p" V. _7 t; i1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。/ X% a" w% k3 |' O' Z5 w
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。4 G7 R# z, c8 ~* v& m" N0 P/ d- B% v
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
4 W/ Y' \, s* R$ T, D6 m要会看cable schedule,drawing。会查tray号。7 R: _+ {; c) J
2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,: L1 y+ v! t% V" w8 z
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable# v# C$ R1 K& `. O  ]
4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable' o( t, A2 g6 G% d/ Z
5、会用radio: q2 k( t/ D1 C' |+ q
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后4 b) _1 Q  b7 x
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。
1 W& o  R  T7 G1 Z5 Z9 ?干过几次多注意就都知道了。
0 Z& H; c, E" P% W1 S1 D' S7 }+ i* x5 ?' N5 p) Y+ L: L; a
[ 本帖最后由 舍得 于 2009-2-8 01:35 编辑 ]