埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 2388|回复: 4

[聊天灌水] 搞Electrical Field Services的朋友请进

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2008-5-19 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
一,二次现场维护,高中低压。有的公司可能是一,二次分开的。% b/ i+ E+ [, k( U+ C
( i. D" l6 c$ ~1 U+ c' H
含开关柜及其控制回路、继保、断路器、刀闸、变压器、电机、地网、计量、电容、mcc、高压电缆、ct、pt等等。
5 T1 A" }. i% r( E! t1 L- M: j% n2 U! \  o8 M3 {
是否考过NETA考试。8 M& W6 x- [. b- {+ u0 N0 y
: H5 s, m! k  Q( b! ?0 c: e9 ]- F
有兴趣的同行,可以在这认识一下。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2008-5-20 18:45 | 显示全部楼层
NETA不是必须的,只要交钱就可以入会,但通过考试就是certified,我有时用他们的书回答现场的提问,比如一次设备螺丝的力矩等等,对于设备的试验,不同公司有自己的试验项目,不过最好还是按IEEE相关的标准作,一般不会出问题。据我所知,不同公司,试验人员technologist或electrician的分工也不同。PS, 近10年前,我是专门作各种电厂,变电站一次、二次试验的,到加拿大找不到相应的职位,只好改行搞设计了。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2008-5-20 20:04 | 显示全部楼层
你在国内做一次试验是不是高试?
# Q6 P6 U& l$ y& r; X: R1 Q* g0 m4 e0 q3 o: W! A/ Q# e
现在edmonton这样的工作有一些。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2008-5-20 21:01 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
一次设备试验不光是高压,比如变压器确定极性,连接组别,电桥测电阻,开关分合闸时间同期等等,是不要用高压试验变压器的,Edmonton 的MAGNA IV就是在找做试验的,我做了近10年的现场电气试验,当时有些后悔,现在也不想做了,天天抬抬扛扛的,一分钟耐压要准备几个小时, 尤其是发电机还要晚上没人做,还不如在办公室混好了。另外,加拿大试验设备不全,很多维护高压试验要请厂家做。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2008-5-20 21:20 | 显示全部楼层
我在国内原来是搞继保的和二次回路的属华中电网。专管22万,50万的变电站维护。外委去过珠海电厂和其它广东省内系统。
, D# G! m3 i3 l' I+ W7 `5 _5 P! L; }5 ]* I- B! p( `3 Y
电厂的效益好得很,检修班10几个人一次,二次,高试都管。忙不过来,我们就去那给他们打工。
3 {* y* N% ?, u3 R. F
: u2 \0 M4 H- b  r4 I& m原公司搞一次的弟兄体力活不少,断路器的机械,油压,气压回路 开关分合闸, 刀闸,母线,地刀等的小修预试改造等。3 T) x; N0 P; F2 r6 E! C2 [

' }7 n% w! o! ]! U/ F- c高试的一套人马,设备全。还不行就请中试
) z" _! S' _, D; f
. \. A9 p- V% U变压器又是一班。/ X8 ^7 o3 @$ ?5 F( H2 r- A
6 A: `" E' K: ~
每次有更换主变的工作时,工地非常热闹,几十号人。想起来国内的那些年还是蛮有意思的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册