多谢老杨,还是有两点不太清楚:
" ^& y+ T6 {4 S: g# o5 b9 V1 怎么做两个不同的zoning?
1 d" V4 d C. ~8 g7 |2 何谓 “已有的 Secondary Suite”?/ R0 A5 k) s1 o, }3 q
0 H7 R5 M5 r% O" G
所谓两个Zoning就是在从furnace管道出口开始就设两套不同的管道一套供楼上,一套供地下室,两套是独立的管道系统,而通常家里的管道主管道只是一条。这个系统对furnace也是有要求的必须是2 stage的furnace,风扇是可调速的,管道要有单项通气的dumper等。楼上楼下两套温控器,可分别调温度。: g. n2 K L. m: ^" ]/ i
1 E. w+ |/ ?; ^7 |. l5 X" D. A9 m市里的inspection是与permit/plan exam系统构成一个整体的。你要先递交相关图纸申请secondary suite, 市里先审你的图纸,如果你上边标了两个furnace或两个zoning通过了plan exam拿到了permit但inspection发现你没做,inspection当然要fail了。但如果你只标了一个furnace或一个zoning,但由于你是已有的secondary suite通过了市里的plan exam拿到了permit的话,inspector没有可能已你没有两个furnace fail你。Inspection的主要目的是现场检查你的施工是不是按照设计来做的。$ D8 S) b, K# X, u8 N# Q
% G/ V1 T+ \! F; `
已有的secondary suite是指你或者前任屋主没有经过申请就直接做了secondary suite(正常的做法是先申请再做),然后你补交申请使这个已有的secondary suite合法化。