今天给人修插座。一个屋三个插座都不好用没有电。
6 |! ?6 \% V8 u5 @, K$ \ u" g/ w) o5 R Q# ^
检查2个多小时,跟房主说修不了,线在墙里面烧断了,或者就是断了。听起来有点像天方夜谭。! Z* K$ v+ ^' }
( l" G) t1 [4 X6 |我的观点如下,
+ v, H' G) J" n6 Z, k' e8 @ u, V+ w+ x& h) e: q
先介绍一下背景,跟这件事也不一定有关系。
2 L0 e+ q% m! Z2 q9 M
; ^0 B' n" `* x! @' y这家12月份装修的地下室。楼上有个睡觉屋就是这三个插座隔壁,装了几个吸顶灯。
- O& S, J4 Y) `2 {& ^ @7 J8 D
+ s( ]+ T2 M0 i. Q5 F0 C; C打开配电盘检查,发现一根白色线在端子上松,有烧糊的痕迹。右边有7,8个白色线端子根本没拧紧。一一拧紧。他给他女儿买了1个1500瓦的电加热器。
/ x4 {- h- K3 ^3 T# Y9 w0 Q# }, x9 }4 L/ t. x
检查发现,上面说的这两个屋受同一个断路器控制。但是吸顶灯那个屋插座好用。断路器是AFCI; K7 x% J( y* `
4 I+ r C0 P5 e. b2 Y% E插座不好用这个屋用万用表测白色线和地线之间是断开状态。白色线和地线之间测得120v,黑色线和地线之间也是120v,黑白线之间有时0v,一v等等。; a8 t9 |0 w( j
- x' @+ E! z& c5 j5 |4 W5 z$ x" Y
这几个插座据房主介绍,时好时坏有一个月,一个星期前彻底不好用。插座,导线都很好,没有烧糊等异常迹象。) N/ \3 M1 a( D C9 n. T7 a4 {; ^
8 f3 a8 s+ o$ H1 E; q就是这样。我就是这样认为的。零线和地线之间不应该开路。
5 X: W' ~3 `; p' ]/ l1 |) m
0 \# M, O8 V. A* U" A7 j. W房主问我为什么隔壁屋插座好用,这个屋不好用,你说他们都在一个回路。我说那个屋可能是在这个屋的前面接线,就是说这个屋可能是通过一个wire nut 如果这个东西接线松松的,就可能烧坏。$ y! c1 Q3 s7 D7 c; p% J
+ F% w. D# @2 \# J- o# e
" P/ Q. B7 g+ [ h& |+ R9 T
补充内容 (2021-6-13 21:41):2 Y# b! X0 q, S' l) i1 |( y
白色线端子为什么没有拧紧。是故意的还是忘记了? 有两根用手能拉动电线。其中就有烧糊的那根。. }9 W7 ?8 @: X9 m+ b: @
! A" U: ^, M1 R8 \补充内容 (2021-6-13 21:43):' Q) d3 j" ^. @& \3 w( {
这个房子不是老旧的房。顶多有十几年。
+ |2 i9 b' p5 n1 J: h- {: z8 r! y5 ~3 U
补充内容 (2021-6-14 09:35):& y$ ^: ?5 U' z# Q, c1 o
我跟房主说把地线当零线你这三个插座可以用。但是不符合code. 他说那就算了吧。 |
|