 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|

楼主 |
发表于 2021-6-13 20:33
|
显示全部楼层
本帖最后由 快乐的罗嗦 于 2021-6-13 21:01 编辑 1 |' b* W& ~- b A, X
0 V* Y% l0 E' Z5 G今天给人修插座。一个屋三个插座都不好用没有电。' o1 a1 \# X' d) ~
6 F; ^. F! r! N$ T+ d+ H; j
检查2个多小时,跟房主说修不了,线在墙里面烧断了,或者就是断了。听起来有点像天方夜谭。 U' ~5 O4 }: o, |! t) z
& P" h a5 W+ r! l n/ j我的观点如下,- c4 O. T8 n6 j+ T
' _2 q) }. k* m2 ~' L t先介绍一下背景,跟这件事也不一定有关系。
5 U3 @; q7 J# P$ w* G& v7 `1 C
" }4 n5 g' s2 w( I3 `. [3 ^这家12月份装修的地下室。楼上有个睡觉屋就是这三个插座隔壁,装了几个吸顶灯。: X6 t5 ?- v$ I2 P: Y( s
$ C' N. c- {( l7 p- T& H; A( \打开配电盘检查,发现一根白色线在端子上松,有烧糊的痕迹。右边有7,8个白色线端子根本没拧紧。一一拧紧。他给他女儿买了1个1500瓦的电加热器。
T# {+ R/ `5 P0 } ~
( X" ~( `- P$ j5 c0 _0 t' X" ~- l4 m检查发现,上面说的这两个屋受同一个断路器控制。但是吸顶灯那个屋插座好用。断路器是AFCI6 I" |1 f. ~, E( p
, ^& R1 f' } L2 Z插座不好用这个屋用万用表测白色线和地线之间是断开状态。白色线和地线之间测得120v,黑色线和地线之间也是120v,黑白线之间有时0v,一v等等。# y- D; W; {3 U" B: N2 r
0 b2 q( B+ Z4 r$ f. }这几个插座据房主介绍,时好时坏有一个月,一个星期前彻底不好用。插座,导线都很好,没有烧糊等异常迹象。
) w4 Q1 e+ Q+ c1 x0 y: k" F6 T2 e
5 @* t3 v, O* ]) A( x就是这样。我就是这样认为的。零线和地线之间不应该开路。+ H7 ^ N1 {( e/ \: P
* ?8 ~ [: e' f1 t: h房主问我为什么隔壁屋插座好用,这个屋不好用,你说他们都在一个回路。我说那个屋可能是在这个屋的前面接线,就是说这个屋可能是通过一个wire nut 如果这个东西接线松松的,就可能烧坏。0 t; s3 Q+ z, C* I! y
) X4 Y& F- J8 A% c1 {0 F" g: c9 `1 e0 O @4 N( k' P# N3 z
补充内容 (2021-6-13 21:41):
5 l& T8 }) Q7 Q7 }9 T白色线端子为什么没有拧紧。是故意的还是忘记了? 有两根用手能拉动电线。其中就有烧糊的那根。
9 e: @ e5 p$ W2 ?/ v& m
( Z6 s8 [+ K+ c+ d& p ^3 D* e5 O) u补充内容 (2021-6-13 21:43):
, e0 `- l5 U! @& s; } ` d这个房子不是老旧的房。顶多有十几年。
- g# D8 G" n: i9 I' e+ l$ v% n1 s4 r5 ]
补充内容 (2021-6-14 09:35):
/ q7 a. D2 ^6 {8 |1 T* W7 k1 Z我跟房主说把地线当零线你这三个插座可以用。但是不符合code. 他说那就算了吧。 |
|