今天给人修插座。一个屋三个插座都不好用没有电。
8 u4 O' ?# y2 q$ W4 l
3 X6 q0 j4 Y0 m& M- w) n检查2个多小时,跟房主说修不了,线在墙里面烧断了,或者就是断了。听起来有点像天方夜谭。9 K' L1 f' g% P$ H( R* k
9 v& q V6 f) e7 B$ c
我的观点如下,3 f* y3 Q6 Q$ Z1 m6 d
/ @- M2 X5 S& K: O$ Q4 h) `
先介绍一下背景,跟这件事也不一定有关系。
1 g9 K' W% t1 l! p
% n4 A( |1 d. b这家12月份装修的地下室。楼上有个睡觉屋就是这三个插座隔壁,装了几个吸顶灯。
S8 O" V3 o. {$ u% m o4 r0 q; ?
3 w( Z6 b! p( {0 Y* J+ V打开配电盘检查,发现一根白色线在端子上松,有烧糊的痕迹。右边有7,8个白色线端子根本没拧紧。一一拧紧。他给他女儿买了1个1500瓦的电加热器。' A- G1 i& G. t4 d, t' O7 X
1 |3 b N7 `, H; W% ~; E& O3 \( d: Q
检查发现,上面说的这两个屋受同一个断路器控制。但是吸顶灯那个屋插座好用。断路器是AFCI4 m: S* {' u( U9 b# A
/ H$ w& O$ [5 g+ |6 U% U, I插座不好用这个屋用万用表测白色线和地线之间是断开状态。白色线和地线之间测得120v,黑色线和地线之间也是120v,黑白线之间有时0v,一v等等。4 L" [5 b/ |# E& o* T
$ v w( t5 \' C' T' l这几个插座据房主介绍,时好时坏有一个月,一个星期前彻底不好用。插座,导线都很好,没有烧糊等异常迹象。
$ {4 b4 T0 X! F1 a _3 [0 c c4 j$ @- U- N. G0 [$ K
就是这样。我就是这样认为的。零线和地线之间不应该开路。
\, X, l5 t! ~, R/ ^) _$ @, }
7 I) m# V+ v6 B3 o. ]房主问我为什么隔壁屋插座好用,这个屋不好用,你说他们都在一个回路。我说那个屋可能是在这个屋的前面接线,就是说这个屋可能是通过一个wire nut 如果这个东西接线松松的,就可能烧坏。6 K. Y4 \ [: i/ K) X# Z
+ I; ^* G9 J( @3 {4 q) B3 u; S1 [( P
5 a6 G9 q( `* ^7 z5 j; f补充内容 (2021-6-13 21:41):& @" e \ F6 U, ]) u, K
白色线端子为什么没有拧紧。是故意的还是忘记了? 有两根用手能拉动电线。其中就有烧糊的那根。2 h3 g4 Q' }. V- \0 y
/ N) T) K& L+ ^ @( @1 ]
补充内容 (2021-6-13 21:43):
. K/ m0 L& L" z8 h" z这个房子不是老旧的房。顶多有十几年。2 I) B$ w9 N9 T9 Y+ }( v" Z
. m. X0 X- M6 \3 d+ d补充内容 (2021-6-14 09:35):' s+ T, z9 }8 r2 w; z
我跟房主说把地线当零线你这三个插座可以用。但是不符合code. 他说那就算了吧。 |
|