今天给人修插座。一个屋三个插座都不好用没有电。+ u; J# [0 X" i6 O
$ N+ g- I8 p) y
检查2个多小时,跟房主说修不了,线在墙里面烧断了,或者就是断了。听起来有点像天方夜谭。
1 Q9 k0 v ~$ t' G9 L( N! c1 P* ^3 c) h
我的观点如下,2 |" W% c0 Q$ z9 s! }- I, C
, f6 D; f$ K3 r# z7 p先介绍一下背景,跟这件事也不一定有关系。
& m7 \* M- o- ?7 f1 P7 A. _/ ]+ |
7 v4 t5 i4 Q5 U; f0 o2 t5 J0 h0 \这家12月份装修的地下室。楼上有个睡觉屋就是这三个插座隔壁,装了几个吸顶灯。
/ M* L$ H6 H, ?& S! |/ T, o( g, c+ H
打开配电盘检查,发现一根白色线在端子上松,有烧糊的痕迹。右边有7,8个白色线端子根本没拧紧。一一拧紧。他给他女儿买了1个1500瓦的电加热器。; u! x/ f$ N2 K% Y5 K% L( q5 H7 |
+ C# p6 x( T/ O2 C8 o5 K5 @
检查发现,上面说的这两个屋受同一个断路器控制。但是吸顶灯那个屋插座好用。断路器是AFCI; A# u$ E5 {% I3 o" `2 k
6 c8 t3 d0 |9 F5 X9 S
插座不好用这个屋用万用表测白色线和地线之间是断开状态。白色线和地线之间测得120v,黑色线和地线之间也是120v,黑白线之间有时0v,一v等等。 t9 j8 N# s7 [
# [ a' x% W0 z( ^/ _3 B2 X, S这几个插座据房主介绍,时好时坏有一个月,一个星期前彻底不好用。插座,导线都很好,没有烧糊等异常迹象。. Z x+ Y% b6 B9 r0 Z! s9 u
2 }1 @* C: u9 Q/ w: O就是这样。我就是这样认为的。零线和地线之间不应该开路。4 a M5 ]. f/ y* o
; b" z8 W3 V) w6 W% _% c, n! j房主问我为什么隔壁屋插座好用,这个屋不好用,你说他们都在一个回路。我说那个屋可能是在这个屋的前面接线,就是说这个屋可能是通过一个wire nut 如果这个东西接线松松的,就可能烧坏。& u+ P! n0 L4 T: _. H% O0 N
* p! { p3 ` K* z5 w# @$ C
% e' \4 n1 X/ a& Y, i& ]补充内容 (2021-6-13 21:41):$ Q+ z4 ~: |) ~# E. W1 Y
白色线端子为什么没有拧紧。是故意的还是忘记了? 有两根用手能拉动电线。其中就有烧糊的那根。) a3 D* T. a7 ?# o% L
, `/ A5 K7 {' [4 I0 f
补充内容 (2021-6-13 21:43):8 ^2 H$ n, l3 z
这个房子不是老旧的房。顶多有十几年。
' ~. j& F4 d8 t' N9 A, |
N( y3 p/ ?1 q4 i4 h补充内容 (2021-6-14 09:35):
' U6 H/ i4 P9 ]5 E3 [我跟房主说把地线当零线你这三个插座可以用。但是不符合code. 他说那就算了吧。 |
|