今年早些时候,埃德蒙顿市中心一栋公寓楼发生火灾,一名人员被送往医院,该公寓楼因被发现不适合居住而本应空置。: v0 r" j* U/ ?8 [" X: |6 d
* X7 i# X( Z5 i" }$ [" \/ D# V火灾于周一早上发生在 Central McDougall街区 102 街 10731 号。2 ]1 ~' |7 {7 ^' b1 v
" k+ M$ l7 o% S& q3 }2 s
埃德蒙顿消防救援服务部门表示,第一通电话是在凌晨 5:01 接到的,救援人员在三分钟后抵达现场。八支救援队(约 32 名消防员)被派往被木板封住的房子。
8 o, B# q2 f! j. c3 W( I- V9 v: s5 z6 \* r1 H' s% }2 @' B3 w
阿尔伯塔省卫生服务局表示,一名成年人被送往医院,目前情况稳定,无生命危险。火灾于上午 6:44 得到控制,目前正在调查中。
/ \( |1 i3 a. D+ e6 w6 Q9 Q$ x- Z2 w7 U" M8 H5 P" ]2 p
7 q. [0 Q9 a! J: n- h' X1 ~
, P6 h+ C4 y+ n; p/ x d
; x! S/ e ^- z& H" c" h( {( B由于该建筑过于危险,阿尔伯塔省卫生服务局于夏季发布了撤离命令,此后该建筑内不应该容纳任何人。8 月 9 日的环境卫生命令发现,整个公共区域存在严重的烟雾损害以及浓烈的烟味。4 _9 q9 q) F: Z( o) j1 ~; J$ M
J( i7 v Q& C, M
AHS 表示,无法进入几间套房评估火灾、水灾和/或烟雾损害情况。
+ D: p% z3 h, @2 a1 b, ] f$ v/ t3 c/ ^& W: |% e, M$ f, ^
此外,火灾报警系统也未能正常工作。AHS 表示,火灾报警系统承包商的评估表明,相关电气系统未能正常工作。
/ e# U1 z3 S; |1 n* I) v! W
' o( N1 ^0 w/ z: f- s$ V该建筑已禁止租户进入,业主(登记为 Kinson Tam 和 Owners Investments Ltd.)被要求确保立即清空该建筑。/ i; H' M7 l; I( V" `" G( y
0 R, E1 w- S6 n& k! M4 p. C
第二份公共卫生命令于 8 月同一天发布,除了谭和投资公司外,还将金伯利·埃伯尔托夫特 (Kimberley Ebeltoft) 列为业主,并表示 8 号单元整体遭受大面积火灾损坏。. x" R5 O: M$ W+ S: W4 h/ [
( _' u# d0 O& M, k( _
AHS 表示,天花板和墙壁上沾满烟灰,客厅天花板破损,地板年久失修,整个套房墙壁被火烧毁,还有水渍。套房内的电器和电源似乎被火和/或水损坏。( w `# @' o/ C( Y7 L9 j" r
8 J+ ?3 w# P! I1 G) ~+ K& ?
此外,AHS 还指出卧室的窗户损坏,卧室外走廊的烟雾报警器丢失,整个套房的电源插座盖板都丢失。
$ r3 W y7 f* c; Q$ E. |
. k& a- {" `1 S业主被要求保障建筑物所有入口点的安全,移除所有被火灾和水损坏的材料,修复或更换任何被烟雾损坏的饰面,并确保所有修复工作均符合阿尔伯塔省职业健康与安全 (OHS) 关于石棉清除/消除的要求。4 m' J' U, e0 F0 b
3 f7 l% M% V$ ~3 e4 u# v# Y业主还被要求确保火灾报警系统正常工作,并且所有套房卧室外的走廊都配备可操作的烟雾报警器。