四. 氡气的检测
8 w! L( m+ `7 @8 p " ~7 ]7 q0 l8 C' d! h2 k
先列一组数据,来看看氡气的指数和相关控制标准$ b( v7 U# C" M" y9 D
6 v9 q, \" P. q- D3 p% f& F6 i+ w; d3 C加拿大室外平均水平 10 Bq/m3( u8 w* k& ]: f, ?; S
加拿大室内平均水平 42 Bq/m3! j+ U3 S. b& t0 e: ]' ?
加拿大(Health Canada)室内控制标准 200 Bq/m3
/ a; N" ?$ T: w2 S4 n- _3 M2 |. w美国室内控制标准 148 Bq/m3
" v9 f" {* b9 w0 p8 Y6 @8 w世界卫生组织室内标准 100 Bq/m3
% A4 A5 D* y9 t2 @2 ?. c. s H
8 I1 ^# ~% B4 J6 vHealth Canada 2010年调查统计6.9% 的测试的家庭住宅超过200 Bq/m3的加拿大标准。7 K! G( M5 N1 m2 D+ ] M) b
2010年加拿大国家建筑标准(National Building Code )对其有关氡气安全的建筑标准有了提高,希望能对氡气进入室内及控制有所帮助。但似乎并不是每个建筑商都执行了新的标准。
" q7 C2 V3 M% g! ^/ T5 pC-NRPP-----The Canada -National Radon Proficiency Program 是加拿大认证的 有关氡气的 检测, 控制和标准以及培训,认证方面专业服务组织。
' h) ^, t& N- z& Q8 ^9 `1. 测量周期" I/ U3 ?. s! r+ l, {4 y" O
由于氡气的聚集受很多因素的影响,同一个建筑不同时间,氡气的指标会有很大的不同。为了准确的知道氡气的情况,按 Heath Canada的要求测量时间应该要3个月到一年。 由于冬季氡气的指标会高于夏季,故而应该尽量在冬季测量。测量时间少于90天的称为短期测量,Health Canada不推荐把短期测量结果作为是否加装氡气控制系统的依据。
+ U& M0 B$ g3 W+ l$ p7 J+ c6 t但是,在美国短期测量还是得到EPA ( USA Environmental Protection Agency 美国环保局)的认可的。 W* L7 G* S2 d8 ?2 n' D! p
* Y8 ]( j. ]5 Z2. 测量位置0 @! @. v8 a7 T: E
一般氡气聚集严重的是一幢建筑的较低与土壤接触的房间,所以如果确认底层的房间是安全感的,楼上就应该没有问题。按标准每天有4小时或以上有人居住或活动的房间定义为居住区。居住区是应该测量的房间。
+ [1 z- z4 Y% \' r根据选择的测量仪器的不同,放置测量点会有相关要求。一般的要求:
+ ]$ h3 d$ g% I: p5 ~距地面0.8m – 2m;距屋顶不少于50cm;距内墙不少于40cm; 距外墙不少于50cm;20cm 内不应有其它遮挡的物体。* O& k8 B0 @' a6 a& k. W
放置位置应尽量避免厨房,卫生间等潮湿的地方;壁橱,储物间等地方也不作为测量的地方;还有就是不要放在暖风,空调的出风口处,也不要放在火炉和阳光直接照射的地方。
. @- A+ x; m, b H. d+ a6 E. d测量时,除正常的进出,房间门窗应保持关闭。
8 ?/ _3 {4 Q3 @! f; B
, W- X9 v X' K" {& D3. 测量结果3 l# x& i" D7 f. ~0 X- C
按照目前Health Canada的标准,当测量结果高于200Bq/m3时,应当安装氡气控制的设施。但是,参照世界卫生组织,及美国EPA的标准,对于室内氡气的指标我们应给予更高的重视。安装氡气控制系统后,一般建议用短期测试的方法检测其工作效果。% G; ~3 f7 }/ {. {, {5 E
当房屋结构有所改变,对室内氡气的指标也可能造成影响。并且,由于氡气进入室内的诸多不确定因素,Health Canada建议每两年对室内氡气进行一次测量。
! b5 }7 w* H( E% n# w4 f" T/ u5 J: X3 S: |6 Q5 F! D9 @4 H" z
虽然在美国一般房屋买卖时,其氡气的检验是由第三方专业人员检测的。在加拿大普通居民房屋的氡气检验, 阅读说明书DIY是可以自行测量的。( m3 i- H" O, k1 n; h! d
/ G2 o# X3 t+ L2 u/ a+ p" D% l
( L" s. v) V4 Z5 Y# z
$ n/ x% l: e! M% L
6 M2 I& C1 E0 {0 _# C4. 测量装置1 s8 t) ?1 a- C/ H6 |. i4 e. d8 i
由于氡气是一种无色,无味的惰性气体。曾经测量氡气是相当复杂的过程。随着技术的进步,检测氡气变得越来越方便。相应的检测装置可以在很多建筑商店买到。有的装置不适合检测厨房,卫生间等潮湿的地方,在选购时要注意一下。按检测时间分有短期的和长期的。一般长期的大多需要记录测量开始及结束的时间,并连同装置寄到实验室分析得出结果。由于得到的是测量期间的平均值,所以时间一定要准确记录。还有一些电子的检测氡气装置,连续检测比较方便,但到目前为止还没有得到Health Canada认证。