昨天早上雪下的有点大,二楼主卧卫生间排风扇滴水了,一会儿雪停了,屋里也不滴水了,请问又知道啥原因的老师吗?需要什么维修?谢了。
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2018-1-14 12:09 | 显示全部楼层
没人知道吗?
鲜花(1181) 鸡蛋(48)
发表于 2018-1-14 12:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 小黄 于 2018-1-14 12:17 编辑
5 p- G4 A- j% }! ]
( D* N: F- C9 z5 o  o排风扇通向屋顶的管道保温不足,或者过短。需要在不冰冻的天进入attic检修。
% p" \( d; _( v9 U9 E" x如果是过短,那么是设计问题,没有100%修好的办法。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2018-1-14 12:16 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
是你的attic里面结冰了,因为洗澡的时候屋内湿气未排净,遇冷空气结冰于attic,天暖冰化了,就会漏水,解决方案:找修屋顶的公司帮忙密封楼顶和attic的接缝,洗完澡要开10分钟以上的排风扇
鲜花(68) 鸡蛋(4)
发表于 2018-1-14 15:37 | 显示全部楼层
LaoLiu 发表于 2018-1-14 12:16$ O( B; z7 ^, }" o, J- \* H
是你的attic里面结冰了,因为洗澡的时候屋内湿气未排净,遇冷空气结冰于attic,天暖冰化了,就会漏水,解决 ...

7 U/ @+ C. Q  S! {) W5 P. \1 \9 G这个最有可能是正解。自己可以做的的话,到Home Depot买两管户外密封胶,将通风口周围铁板与shingle之间加一道密封胶就没问题了。屋顶作业有一定危险性,没把握请找专业人士。
鲜花(34) 鸡蛋(0)
发表于 2018-1-14 16:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 gstudy 于 2018-1-14 16:07 编辑
; W* b# d% T9 W7 k. U
: L- X! l. E4 L! [猜想两种可能:
5 e6 G1 X; v2 p! J0 H  E  E(1)房顶微漏,雪化过后就停止滴漏了;4 c3 m9 y* O$ q+ |; ~" o
(2)房顶与屋顶之间的空间因为室内温度和湿度都较高,天特别冷时可能出现冷凝现象,化开时有些滴水。
* }% ~6 g) K: N5 R3 W+ s1 c
7 Y' b- G) A) V8 R8 v0 j还是请教懂房子的大师指点吧,我只是瞎猜。
1 z% s; l) W! E( V
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2018-1-14 22:28 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
谢谢大家了,为啥滴漏了一会儿后就不再滴了?
, |1 H* _# f: u' i+ C! r4 [+ I
鲜花(116) 鸡蛋(1)
发表于 2018-1-14 23:15 | 显示全部楼层
嘟噜 发表于 2018-1-14 22:28+ ?8 J; |+ K3 c, j
谢谢大家了,为啥滴漏了一会儿后就不再滴了?
- |0 M4 n2 N( L; m5 s2 N. t- L1 V8 C
上面小黄说的比较可信。你问为什么不低了是因为里面花的水滴光了所以。。。。。
鲜花(97) 鸡蛋(4)
发表于 2018-1-15 08:44 | 显示全部楼层
没事
9 O! n# m3 s. ~4 v2 N* U7 K" Z
. F1 d: M# n' z9 J太冷了4 a0 ~$ L+ t. x" G4 F5 C9 d# A: [

9 f2 Q  m* f) c5 Z7 e+ O多开一会风扇
鲜花(47) 鸡蛋(1)
发表于 2018-1-15 10:41 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
不是什么大事,但是应该尽快找人修复。
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2018-1-16 11:13 | 显示全部楼层
小黄 发表于 2018-1-14 12:166 u- G1 ~  N; |% G
排风扇通向屋顶的管道保温不足,或者过短。需要在不冰冻的天进入attic检修。( r6 S" V. J" ?& g. p4 K# F; |% X. {
如果是过短,那么是设计问题 ...

$ @; N; v) }  M- b. k还是要麻烦问您一句,要是修不好了每次用的时候多开几分钟的排风扇就不用修了可以吗?
理袁律师事务所
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2018-1-16 11:17 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的回复,这么多热心人感觉好温暖,就是每次多开几分钟排风扇不修可以吗?实在是不知道找谁来修
鲜花(23) 鸡蛋(0)
发表于 2018-1-16 11:49 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
每次洗完澡开20分钟以上排气扇,builder这么告诉我的
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2018-1-16 11:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
也想知道这种情况需要找什么公司来修理。谢谢专家答疑。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2018-1-16 13:57 | 显示全部楼层
只要是roofing company都能干
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2018-1-16 16:41 | 显示全部楼层
谢谢。
鲜花(257) 鸡蛋(21)
发表于 2018-1-16 19:59 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
保温不好了吧?择个好日子上去看看吧。我原来房子有个天窗,密封不好,里边返潮,最后发霉了。花了四千多块去霉菌。
鲜花(116) 鸡蛋(1)
发表于 2018-1-16 20:46 | 显示全部楼层
Jiye@yuan 发表于 2018-1-16 19:59
2 T" ~" Y% ^& z) T* b' Q- i保温不好了吧?择个好日子上去看看吧。我原来房子有个天窗,密封不好,里边返潮,最后发霉了。花了四千多块 ...
: D0 m, J9 X0 b$ k* o" u3 a
天窗是什么?就是开在顶棚上给屋子采光通风?
大型搬家
鲜花(257) 鸡蛋(21)
发表于 2018-1-16 21:26 | 显示全部楼层
JERRY18 发表于 2018-1-16 20:46
% d9 h1 v- O+ O' C- C+ t2 O' q2 D6 O6 z! @天窗是什么?就是开在顶棚上给屋子采光通风?
$ y( m) T; t  D9 @/ o7 ^9 v
对,就在一楼到二楼的楼梯上方。
鲜花(1181) 鸡蛋(48)
发表于 2018-1-17 09:16 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 小黄 于 2018-1-17 09:18 编辑 , @. X& U  ~' o0 u
嘟噜 发表于 2018-1-16 11:134 T/ J! Q" k% F' i/ l
还是要麻烦问您一句,要是修不好了每次用的时候多开几分钟的排风扇就不用修了可以吗?

* S4 ~) G) x: D7 y& @2 s
5 X: _( ?& `( d  P  L8 H& M$ U我的理解恰恰相反,最冷的天尽量不用排风扇可能让状况减轻。6 E$ `3 g+ S4 d2 T+ _7 t/ s
你的漏水不是那一天下雪造成的,而是更早之前的低温冰结在管道内部,下雪那天升温造成冰融化滴下来。
鲜花(116) 鸡蛋(1)
发表于 2018-1-17 09:27 | 显示全部楼层
小黄 发表于 2018-1-17 09:166 ^3 [  V8 w- h+ i
我的理解恰恰相反,最冷的天尽量不用排风扇可能让状况减轻。
" t7 x/ n( u9 M) [2 f% E你的漏水不是那一天下雪造成的,而是更早 ...
! s4 B- b2 D: x
完全同意。有很多事情都是需要观察思考。不是人家说什么就是什么。