埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 1711|回复: 8

新房子的冷风冷角问题

[复制链接]
鲜花(32) 鸡蛋(0)
发表于 2016-12-20 19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
转贴于 https://edmonton-customized-home-inspection.com/2016/12/20/cold-draft-in-brand-new-house/
" s8 Z7 }6 ~! ~8 @0 V
& B4 r* b2 Q: W/ o# L以前的帖子https://edmonton-customized-home-inspection.com/2016/12/15/what-is-the-insulation-r-value/ 里讲过,房屋的保温水平取决于
' T$ e/ T- p- }7 I保温值(R Valeu) = 建筑材料/结构 + 保温材料 + 施工水平 + 业主的维护 (缺一不可)+ q' G8 m7 Q( o) K1 G" [& `

) G, u' M( i  y% I' ]; |新房的材料通常是没有什么问题的,而新房也不涉及业主的维护。但是埃德蒙顿的新房还是会有冷风冷角的出现。问题就在于设计和施工水平。- u( \" t4 H8 g# O" Q- s
& J* ]# L, I8 C2 E) c8 h
FromInside-coldcorner.PNG
鲜花(32) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2016-12-20 19:52 | 显示全部楼层
一栋2016年新房,有着类似下图的,通向Deck的门厅。
home-design.jpg
鲜花(32) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2016-12-20 19:55 | 显示全部楼层
可以看出在房子突出的这个角,墙体的空间很小。因为本身需要几根2X6的结构支撑,给安装insulation留下的空间几乎没有。
( E# j' J+ d: H在室外零下25度左右,室内靠近房门的地方的温度会低达冰点,零摄氏度。而今天室外零下7度,室内设定温度22度,这个角的温度也低达9度。。。
7 Y. S" x  Y$ H
FromInside-Coldcorner-2.PNG
FromOutside-1.PNG
FromOutside-3.PNG
鲜花(32) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2016-12-20 19:57 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
比较理想的解决方案是在门框加注封闭泡沫保温,并且施工水平要足够好。
2 k- O" q0 c8 q4 ~# g- z0 v同时加贴门窗密封条,以阻挡冷空气。
concealed-HSS-steel-corner-column-with-spray-foam-insulation-around-next-to-a-cu.jpg
spray-foam-window-insulation.jpg
untitled.png
鲜花(32) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2016-12-20 19:59 | 显示全部楼层
因为本身这个房屋的角没有安装保温层的空间,而左右分别是门和窗。从设计上不能进行任何更改。则只能考虑使用保温等级更好的门,或者在附近加开一个暖气通风口。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2016-12-21 09:51 | 显示全部楼层
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2016-12-21 19:01 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
请问楼主除了会检查以外,会不会做这类的活?
鲜花(150) 鸡蛋(3)
发表于 2016-12-21 22:36 来自手机 | 显示全部楼层
房子漏点风也没事,省得每天开窗通风了
鲜花(76) 鸡蛋(4)
发表于 2016-12-28 22:00 | 显示全部楼层
1, 这些活都不难,DIY 都可以。! v$ P, ]6 I8 c9 T* [2 `" V
2,我曾经推荐过安装storm door ,冬天保暖气,夏天阻盗贼。可以翻翻以前的帖。