水电装修验收流程及注意事项
7 V; T* A5 B( a* A- m3 D0 H+ ?水验收测压表
5 @% x- }9 |" b7 l) g( [4 g一、水电验收准备工作/ z3 j$ S1 g# Q! o" t, v8 x
  1、工具
' u" b3 H% @* p4 d1 ]3 O% ^7 i  简易试压工具测试工具包括试压泵、流动扳手、六角外丝、生料带、堵头等。左图是一个30cm见方的简易试压工具,包括千斤顶、压力表、水箱和连接软管。
% |5 H( M) X# {  2、预备% j2 G2 a. N$ |+ {
  (1)用软管将所试冷热水管连通形成一个圈,这时的压力为0。% v3 m3 G2 B4 @0 T+ v* W3 O
  (2)将除试压管道最低一个出水口以外的其它出水口用堵头严密封堵,推荐使用坚实耐用的铜堵头等金属堵头。- X* P4 I  U' R1 v
水电装修验收流程及注意事项
. D# l" G3 a8 }& v0 ^9 ~: J$ _/ \水电装修验收流程
3 m' j5 U2 y- E7 b8 Z3 _
% T0 F7 B0 f) L. x; p$ }二、水验收流程
( n3 Q( o  e1 x; W9 N- A1 |0 k1、试压
4 ?/ Z$ h. w$ I7 ^  (1)打开进水阀,从管道最低出水口缓慢灌水,充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关。, Y1 C- D" t3 S6 G9 K2 D' w3 |6 N7 g
  (2)封闭总进水阀,对管道缓缓升压,升压至划定的试验压力后,观察接头、堵头是否漏水。& s6 W" _# p' [3 G& M( D6 Q% B
  (3)PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持30分钟以上,铝塑管、镀锌管等非焊接管保持4个小时。测试时间结束,压力下降不超过0.05MPa为合格。
4 q. @+ @& H! n2、水卸压
' ?! N. O% i- _. f7 ?  确认试压合格后,将管端接上配水件,以工作压力供水,分批开启配水件,检测各出水口是否畅通。* _/ S! r, x9 r
水电装修验收流程及注意事项  
5 W; `2 E$ T$ z! X! z水电装修验收注意事项
9 A+ h6 U4 N" f) b8 {( D3 b& R 2 }% M' B0 ]9 D4 a1 n
三、电验收流程
: X* o  x4 f3 Q; i  1、检查7 b) J; w, {, D9 M
  检查房子的对讲、紧急呼叫按钮是否正常,入户门铃是否正常,保险插座的安全,电视宽带的插座,包括卫生间、厨房、客厅、卧室等数目和安全性。
; _4 M. O0 d1 R: }3 j& D6 m  2、电气线路开关箱的安全" ?" b/ Z# q+ v  {" a+ S: _2 H2 g
  电器线路的安全方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个,开关箱内开关安装牢固,可换动检查,是否有松动现象。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。$ [4 t/ n1 U9 p7 W8 ~
  3、电笔测试插座面板, h) i7 h0 i5 m, ]
  用电笔测试一下插座面板是否有点,房屋中所有的开关、插座及总电阀是否有问题,拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。
' F7 r& k2 |3 p/ D% h& ~& y  4、拉阀断电测试5 X8 \, K- k3 _' ?; A- q
  电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。' _  b9 V9 p, j! O! A3 |$ B
  5、看电表是否通电4 @5 {: l: E5 F0 P' F  O
  电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的。
  u' P3 z" k3 `" a' L
: m8 R( T1 K8 ]/ P0 Q2 Y+ a    推荐阅读:智能电表怎么看度数5 ]- [- P* p2 X5 g

7 X- B/ P: P* R0 g水电装修验收流程及注意事项
$ y- k9 `* J6 G$ @$ D4 c' e5 H电验收工具: I# y) I+ q' N- l
四、水电装修验收注意事项  }5 G' S3 \- w7 r
  1、试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa,压力值一般在0.6MPa-0.8MPa之间,不是越大越好,加压时间也不是越长越好。5 X2 K. a% e/ {! ~
  2、埋在地坪面层和墙体内的管道,封槽前必需进行水压试验。1 D, O3 X  F$ j/ B  w, ~
  3、试压时管道应固定,管道接头需明露,管道各出水口不得连接配水用具。
6 [" G& M3 r2 [& B  4、采用热熔连接的管道,水压试验应在管道安装完成24小时后进行。
9 H, r/ d% v" R  5、测试分歧格的其他原因:堵头没有装好、截止阀型总进水阀有质量题目。
理袁律师事务所
鲜花(219) 鸡蛋(0)
发表于 2015-11-17 01:27 | 显示全部楼层
鲜花(71) 鸡蛋(1)
发表于 2015-11-20 09:16 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-8-19 17:43 , Processed in 0.233236 second(s), 15 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表