水电装修验收流程及注意事项
2 q3 F8 \$ k9 T' ^水验收测压表5 t ?! q) F/ X" X& }8 ?/ L
一、水电验收准备工作
: T4 _7 p0 M# } z 1、工具" X* j4 D+ e, a) n" W' F$ ^
简易试压工具测试工具包括试压泵、流动扳手、六角外丝、生料带、堵头等。左图是一个30cm见方的简易试压工具,包括千斤顶、压力表、水箱和连接软管。$ o6 u6 I# N2 K: s
2、预备, v0 y7 E2 {' [" l
(1)用软管将所试冷热水管连通形成一个圈,这时的压力为0。
! C; L5 ?' O0 w3 x. i (2)将除试压管道最低一个出水口以外的其它出水口用堵头严密封堵,推荐使用坚实耐用的铜堵头等金属堵头。8 b% t, \) Y. ?! Y5 ^% z1 f
水电装修验收流程及注意事项
% [$ c: A/ S! j. b+ [1 M水电装修验收流程
% t! x: Z- I) ]/ J, f) c! v$ ^2 [+ \1 P( C
二、水验收流程
# L0 s6 M* [: V5 p) F1、试压
2 ?- K6 t' B+ u: H8 L7 @ (1)打开进水阀,从管道最低出水口缓慢灌水,充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关。0 B9 _0 C5 Z. M$ r* S! K
(2)封闭总进水阀,对管道缓缓升压,升压至划定的试验压力后,观察接头、堵头是否漏水。9 T9 e J, e# L& i6 m/ V# b
(3)PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持30分钟以上,铝塑管、镀锌管等非焊接管保持4个小时。测试时间结束,压力下降不超过0.05MPa为合格。
( j+ B' ]5 V q2、水卸压
/ |) O! J5 r# ` 确认试压合格后,将管端接上配水件,以工作压力供水,分批开启配水件,检测各出水口是否畅通。
: d$ n. U/ I# N/ q! h水电装修验收流程及注意事项
\# g4 u% b' P5 [) a7 q水电装修验收注意事项
! x5 _) @# |. m- H 9 {+ u! y2 C4 [
三、电验收流程9 ~+ }! Y9 L( x, ]1 w0 K$ g
1、检查% h6 c( i2 z4 Y; o, f
检查房子的对讲、紧急呼叫按钮是否正常,入户门铃是否正常,保险插座的安全,电视宽带的插座,包括卫生间、厨房、客厅、卧室等数目和安全性。
% ~6 ?, ]$ w' M6 P& K6 @ 2、电气线路开关箱的安全
, t0 V( @* A5 G7 @$ b8 Q! v1 h 电器线路的安全方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个,开关箱内开关安装牢固,可换动检查,是否有松动现象。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。( X! u* k- A+ y( u4 ^6 w; Y% d
3、电笔测试插座面板* |/ ?$ e4 |/ E
用电笔测试一下插座面板是否有点,房屋中所有的开关、插座及总电阀是否有问题,拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。( Z/ T2 ]5 a0 G! E/ I: k
4、拉阀断电测试& y1 l& ^5 l# v4 h- z2 S2 Q% N
电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。
* T* x: N5 w3 ] 5、看电表是否通电
. Y, j% E+ o) p. d 电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的。; ]; C- w% I, s b; f8 L: v0 X# u* W- ^
* [/ J5 @) N1 | 推荐阅读:智能电表怎么看度数
+ l5 U1 u' A! F. C' i1 B* U
* ~( G% @; }" e/ j水电装修验收流程及注意事项+ e+ ~) I- [- ]! l- `9 C7 e5 N' w1 @
电验收工具% C* _! g. S3 O6 n
四、水电装修验收注意事项
. W/ Q- d0 W" | 1、试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa,压力值一般在0.6MPa-0.8MPa之间,不是越大越好,加压时间也不是越长越好。0 ]) P' s- _$ Q+ O( l* V/ @
2、埋在地坪面层和墙体内的管道,封槽前必需进行水压试验。3 D. X ]" c4 {! Q4 W) z
3、试压时管道应固定,管道接头需明露,管道各出水口不得连接配水用具。) N! ]! v" s* R; D: O3 n( x
4、采用热熔连接的管道,水压试验应在管道安装完成24小时后进行。
$ o9 g, V6 c9 y8 J4 M' w- b$ S 5、测试分歧格的其他原因:堵头没有装好、截止阀型总进水阀有质量题目。 |
|