老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
地下室 Sump pit 不停进水,估计3至4小时sump pump 会启动一次。大概有一个星期了。之前以为是屋顶雪融化水量太大,但这两天看化的差不多了咋还不停进水呢?地基是否会有影响呢?" A# y; ]2 p& p3 ]; c

, k$ B, R- N7 f我听说sump pump 抽上的水有的是走管道直接排到下水道了,有的排地面。怎么能看出来呢?
- C1 Y1 D; B/ C4 p- x: ^& s, D
& v" G" L# X5 l8 ^/ y! U8 g& r请高手指点一二。
. a$ _' |& \$ K4 C2 d  c, u/ j# {; u8 ?, f" i6 ]! v
多谢!
鲜花(34) 鸡蛋(5)
发表于 2015-3-31 07:05 | 显示全部楼层
看看窗户边湿不湿,房周围有没有水洼,雪化得厉害,如果房子比邻居的地势低,免不了
鲜花(5) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-3-31 09:13 | 显示全部楼层
Thanks for reply!
8 D+ {; t6 T9 A$ L9 s窗户边湿, but 房周围有没有水洼. 房子比邻居的地势低, but not too many...  ~# @& L0 _5 n/ k' G3 @: Y( H
鲜花(5) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-3-31 09:22 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
还有个问题让我很头疼。今天早上起来发现水停止进了,估计水位就这么高了。但是,泵没启动!!!明明浮球已经完全淹没在水位线下了,似乎开关有点不好使。轻轻一晃浮球,泵才开始工作。我担心如果水位线上升泵仍然不工作,那地下室不就淹了么!!
鲜花(34) 鸡蛋(5)
发表于 2015-3-31 09:33 | 显示全部楼层
这种情况我也碰到过,池子里水很满了还不抽,不知道啥原因,抬一下浮漂才又工作了。地下室进水的很多, 只能加强检查
鲜花(8) 鸡蛋(0)
发表于 2015-3-31 09:35 | 显示全部楼层
supertroop 发表于 2015-3-31 10:13
& a% I/ w4 c  q) j% K2 k8 VThanks for reply!
1 S$ u! g6 }9 Q9 {7 A窗户边湿, but 房周围有没有水洼. 房子比邻居的地势低, but not too many...

$ o# Z# n- b- ?3 T1 x, W窗户边潮湿你是说地下室的窗户吗?一般外面会有护栏和石头子,你是什么位置潮湿啊~~不过最近天气暖和,雪和冰都融化了,也许就是这样子吧
鲜花(43) 鸡蛋(0)
发表于 2015-3-31 11:12 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我的pump咨去年买房就是坏的,现在也没换,我是有多大意啊
鲜花(108) 鸡蛋(15)
发表于 2015-3-31 12:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 jsun 于 2015-3-31 13:25 编辑 % Z) u' t% z. g2 B+ U  e" n

- r% a5 Q/ a' R' D& ^2 Y一般不会坏,我的球给装偏了,和井壁摩擦,不能崛起。找根绳拉住就好了。楼上的王老五,不,是张老五,泵要是真坏了,赶快和builder联系,很多设备保修3年的。
鲜花(5) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-3-31 12:54 | 显示全部楼层
tina108624 发表于 2015-3-31 10:35
  v7 X  }& w2 w) Q$ u$ {7 L窗户边潮湿你是说地下室的窗户吗?一般外面会有护栏和石头子,你是什么位置潮湿啊~~不过最近天气暖和,雪 ...
4 L7 V& ~* \9 p, L' a
ground underneath the rocks.
鲜花(5) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-3-31 12:56 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
jsun 发表于 2015-3-31 13:239 l( f2 W3 [# y7 X1 f' H
一般不会坏,我的球给装偏了,和井壁摩擦,不能崛起。找根绳拉住就好了。楼上的王老五,不,是张老五,泵要 ...
我的球给装偏了,和井壁摩擦,不能崛起。
( o8 W* g( d7 _
Why I want to laugh so badly when I see this??? Am I too evil???
鲜花(108) 鸡蛋(15)
发表于 2015-3-31 13:38 | 显示全部楼层
楼主别乱想。这法子只能治水泵。如果年纪大了,功能蜕化,找根绳拴到屋梁上肯定是不行滴。
鲜花(7) 鸡蛋(0)
发表于 2015-3-31 15:29 来自手机 | 显示全部楼层
supertroop 发表于 2015-3-31 10:224 \4 ~, X2 M' r" l# H# D4 o
还有个问题让我很头疼。今天早上起来发现水停止进了,估计水位就这么高了。但是,泵没启动!!!明明浮球已 ...

. K+ I) C& _% V5 G浮球的线连着开关,你的开关有接触不良的毛病,需要换开关(如果你能找到配件);否则要整个pump换掉。地表面的雪刚融完,你房子的周边泥土正吃饱一肚子水呢,要彻底干燥到正常状态,还需要时间,请耐心。道路上限制车辆的载重时间是三月一日到六月三十日,这应该对你有参考作用。
鲜花(5) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-4-1 09:04 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 supertroop 于 2015-4-1 10:08 编辑 + V0 G* I4 P& S! T4 U7 ]
htjjob 发表于 2015-3-31 16:29
8 B* S+ {7 ^1 U& X: n  f4 r浮球的线连着开关,你的开关有接触不良的毛病,需要换开关(如果你能找到配件);否则要整个pump换掉。地表 ...

# w6 u. Q" s  ^* m7 s( i% n, _& p3 v
Thanks for reply! I should have seen your post earlier and I will save lots of time.9 d% k# k* K" O# q# a& H' {9 d
Last night I called a plumber and was told the float switch cannot be fixed, and have to replace the whole pump. I refused and take a look at the float switch, and I found it is pretty easy to remove. I take it to Homedepot and buy a new one. I have put the new one on and it is working great now!
鲜花(25) 鸡蛋(0)
发表于 2015-4-1 09:12 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
supertroop 发表于 2015-4-1 10:04
4 W5 D& V9 {0 X* j1 ZThanks for reply! I should have seen your post earlier and I will save lots of time.
2 d# P1 P5 e+ r) o* J2 e% d, |Last night ...

6 q6 }& r9 {6 r7 X0 u赞一个。。。谢谢分享
鲜花(5) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-4-1 09:12 | 显示全部楼层
catty 发表于 2015-3-31 10:33* q6 W6 x6 @1 ^: c$ C/ h* g% h
这种情况我也碰到过,池子里水很满了还不抽,不知道啥原因,抬一下浮漂才又工作了。地下室进水的很多, 只 ...
$ W& B1 s% h; F6 c& k) Z* [
Please refer to my post. If your float switch is easy to remove, congratulation you save a lot money - just go to homedepot and buy a replacement float switch. It take less than 20 minutes to replace.
鲜花(5) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-4-1 09:14 | 显示全部楼层
This is the one I bought.
' P. {4 t: v9 k9 y6 Dhttp://www.homedepot.ca/product/ ... itch-10-sump/982919
鲜花(81) 鸡蛋(1)
发表于 2015-4-1 09:32 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
supertroop 发表于 2015-4-1 10:14
/ b5 N3 G4 Q- ^$ R* s7 B' S) mThis is the one I bought.
' Q$ Y0 ^$ J, J# Q; f& vhttp://www.homedepot.ca/product/mechanical-float-switch-10-sump/982919
  x' n' i# C5 M$ C
我也换过新的,坏了的那个大约使用了十年。如楼上的链接,买个新的,和一些管配件,材料,向homedepot的给排水服务员请教,自己换也很简单。
鲜花(311) 鸡蛋(0)
发表于 2015-4-1 12:37 | 显示全部楼层
理袁律师事务所
鲜花(163) 鸡蛋(1)
发表于 2015-4-1 20:51 来自手机 | 显示全部楼层
对handyman致敬
鲜花(23) 鸡蛋(0)
发表于 2015-4-2 09:15 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2015-4-4 00:07 来自手机 | 显示全部楼层
我的float switch也不灵了,今天在homedepot 买了一个,准备明天给它换上
大型搬家
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2015-4-4 00:08 来自手机 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
春天化雪的时候真的要经常检查一下sump pit
鲜花(16) 鸡蛋(0)
发表于 2015-4-4 08:30 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
laowuzhang 发表于 2015-3-31 12:12
2 U  U5 W" w: u% z7 v) {: a我的pump咨去年买房就是坏的,现在也没换,我是有多大意啊

3 d  c6 I. D* `7 e* p! Shaha,, be careful,the season is coming
鲜花(43) 鸡蛋(0)
发表于 2015-4-4 11:35 来自手机 | 显示全部楼层
mirage99 发表于 2015-4-4 09:30
$ `* l/ C$ W  `$ ]" u( h) @2 {haha,, be careful,the season is coming

) a( }5 N4 }2 m* G" L  z; b2 T井里面都是干的,从来没见过水,不过今天还是买了个新的,准备换上
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2015-4-4 23:12 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
laowuzhang 发表于 2015-4-4 11:35
* I1 Z# I+ G0 q  Q井里面都是干的,从来没见过水,不过今天还是买了个新的,准备换上

2 |' N- m$ _. C是真的吗?那你房子的渗水系统是不是有问题呀
鲜花(425) 鸡蛋(32)
发表于 2015-4-5 15:39 | 显示全部楼层
supertroop 发表于 2015-3-31 10:223 B( n' e, p1 ~$ a. I1 c
还有个问题让我很头疼。今天早上起来发现水停止进了,估计水位就这么高了。但是,泵没启动!!!明明浮球已 ...

5 I% H7 `) U. p0 o/ i所以地下室不装修也可以少操心,即便水泵坏掉水也可以从排水道漏掉。
2 r; c- t% Y* B2 W/ d+ h+ a6 g你的泵启动频率并不高,我自家这段时间有时不到半小时就要排水一次。左右邻居我看排水也挺厉害的,地势决定了。