地下室装抽油烟机,是让builder留出vent还是以后装修时再弄

[复制链接]
鲜花(25) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-24 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 yicixing 于 2014-3-24 17:41 编辑 # N5 J: b  S1 W7 O2 _
8 S% ?- \! A. h7 ]' |
Final blueprint 就快画好,临时变主意,地下室想加个小厨房,需要加个抽油烟机,builder说自己可以以后加,现在加要有一个late charge fee. 设计师却说建议现在加,以后加stucco要被破坏些。同样地下室还想建个fireplace,需要vent和gas line。builder 说现在加不知道尺寸,请问有经验的朋友抽油烟机的vent, gas line 和fireplace 的vent, gas line 到底以后加呢,还是现在加?5 j7 C0 s# Y, f5 y' a5 w
谢谢!
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-24 18:47 | 显示全部楼层
有钱现在加,没钱以后加,想省可以施工期间自己动手。builder不愿意加因为麻烦,特别是加厨房。
鲜花(1181) 鸡蛋(48)
发表于 2014-3-24 19:17 | 显示全部楼层
而且 permit要修改
鲜花(25) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-3-24 20:07 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
本帖最后由 yicixing 于 2014-3-24 21:08 编辑
( o( O! @: Z  \% a9 X: o
小黄 发表于 2014-3-24 20:17 * e! [, }  @! ?3 t
而且 permit要修改
# b7 d4 d4 g4 B

0 {5 D3 w# e" Z9 i教授,builder 说fireplace的尺寸不知道所以不好现在加,请问是这么回事吗?我怕builder是嫌麻烦不想给加。如果现在加有什么standard size?
0 Q/ d7 V- N# A主层用的fireplace 用的是6"的
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-25 00:34 | 显示全部楼层
yicixing 发表于 2014-3-24 21:07 . f" X+ N( t3 M" \
教授,builder 说fireplace的尺寸不知道所以不好现在加,请问是这么回事吗?我怕builder是嫌麻烦不想给 ...
; d' ]% h2 I1 J( K
fireplace的vent大小取决于型号,一般在4.5-6寸不等。最好选定型号再装。具体可以到一些fireplace销售商去了解。最便宜的机器500多,vent几十块,安装人工250-350.
鲜花(25) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-3-25 06:36 | 显示全部楼层
APORO 发表于 2014-3-25 01:34
* k5 g+ R: S2 [fireplace的vent大小取决于型号,一般在4.5-6寸不等。最好选定型号再装。具体可以到一些fireplace销售商去 ...

/ v7 @( w1 J" X6 v  U' i9 i' }& P' G, d好的,谢谢,就也选6"的把,只要常见就行
鲜花(65) 鸡蛋(3)
发表于 2014-3-25 20:36 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 大黄胖 于 2014-3-25 21:38 编辑
' H! E2 A* i4 T# H2 I& R# k
  X1 q; I. ^/ i4 `  O现在加更好,以后再操心更烦。
鲜花(44) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-25 21:11 | 显示全部楼层
地下室有没有厨房,Permit种类是不同的,关系到second Suite,建议到City询问清楚。
鲜花(25) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-3-26 00:44 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
Scottl 发表于 2014-3-25 22:11 9 N# b7 d, y5 z# c) @) A
地下室有没有厨房,Permit种类是不同的,关系到second Suite,建议到City询问清楚。

* U  ~: h; I3 E0 f/ d% KPermit 应该还是builder申请,所以怕麻烦
鲜花(44) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-26 22:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
yicixing 发表于 2014-3-26 01:44 7 t. I/ }* h8 x1 V7 J
Permit 应该还是builder申请,所以怕麻烦
, d9 r# A* d/ n+ {) N' ]$ M
Builder应当知道很麻烦,因为不是简单的开个油烟机Vent,厨房有相关的Codes,配电柜有相应的要求,满足冰箱,炉灶等需求。