埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 2304|回复: 8

哪位懂FLOOR HEATING 能给仔细说说

[复制链接]
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2014-2-1 23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
现在好多新房子可以用地热,理论上应该是节能的,一定量的热水在管道系统和BOILER中循环。但说谁能讲讲,4 c) J- F- G$ Q8 [
- 这种地热和传统风暧相比,安装费用要多很多吗?
0 F) H. T) l0 B+ Z- 这种水暧地热也要用水泥做蓄热层吗?上面可以用地毯或地板吗?(觉得这两种散热能力有限)还是一定要用地砖在上面?
, I0 a+ z0 n8 o  m4 z- 如果管道系统有问题,查漏和维修会很难。怎样克服这一缺点?
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2014-2-2 15:03 | 显示全部楼层
水暖安装费用比Furnace 高不少。国内东北用的很多。接头部分应留外面可维修,管子应加压检测(自己想的)2 Z* t, X/ U, K- `9 K( m" D0 f7 L) G
电的地面加热安装费用低,但使用费用会大,
鲜花(6) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-2-2 18:23 | 显示全部楼层
Hydro test 是一定要做的,问题是几年怎样样查地下漏点. 再有就是上面用木地板会不会受热不均匀变形, 地板和地毯散热能力还是有点低
大型搬家
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2014-2-2 21:33 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
孟良焦赞 发表于 2014-2-2 18:23
* k) B; T9 `0 n; J5 E* x7 T, [; fHydro test 是一定要做的,问题是几年怎样样查地下漏点. 再有就是上面用木地板会不会受热不均匀变形, 地板和 ...
1 B0 p1 p; R" f3 v$ C) P9 w9 y4 l1 l
maintenance and repairs is an issue for me, I would rather go for a high eff. furnace
鲜花(6) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-2-2 22:08 | 显示全部楼层
ceramistpalace 发表于 2014-2-2 21:33 9 b9 z, p# d4 j
maintenance and repairs is an issue for me, I would rather go for a high eff. furnace

: }" r; R; r1 {5 i$ z$ \1 K; e这也是我的想法。谢谢
鲜花(12) 鸡蛋(0)
发表于 2014-2-2 23:31 | 显示全部楼层
豪宅多用BOILER。房间多,每个房间的温度可单独控制,。不比FUENACE节能。维护费高。无FUENACE一样的噪音。
8 i! `+ n; M- j1 M3 F. ?9 s6 Z7 D8 ]) h: O' ?
infloor HEATING 静音,温度控制均匀,舒服。费用高,维护费高。
) l( B" U; k- A3 W, M1 `% w+ O' I' B4 l7 b5 T6 _& c/ ^& m* ]
建议咱们这样的吊丝用FUENACE
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2014-2-3 11:13 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
在国内用的是地热,感觉很好。地最好是地砖,木地板容易变形。
鲜花(467) 鸡蛋(3)
发表于 2014-2-3 12:06 | 显示全部楼层
地暖和地热供暖是两个概念吧?其实大家讨论的是地暖,而不是地热供暖。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2014-2-7 16:49 | 显示全部楼层
看过几个地暖的condo,有实木地板有复合地板也有铺地毯的,维护不知道反正踩着挺舒服
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-4-12 17:06 , Processed in 0.197012 second(s), 22 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表