请行家指点,装underfloor heating的好处与不利之处,谢谢!
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2012-10-18 11:15 | 显示全部楼层
will be leaking in future, trouble.
鲜花(13) 鸡蛋(0)
发表于 2012-10-18 13:12 | 显示全部楼层
a1.jpg 3 K) p3 h$ S5 i+ z% l- Z
小黄教授没出来?俺试着回答一下。。。
# l1 @) Q) Q) X0 L" {上图是一个典型的地加热系统:Boiler 把水加热到设定值,热水通过pex-al tubes 到达需要加热的房间,water extension tank在这个系统中很重要,因为供水基本是密闭的,加热过的水会体积会变大,多余的水进入extension tank储存,当室温稳定时,压缩空气会把水压回系统。。。* P7 q, t2 i1 O, W: G
优点:1、加热效率高,因为辐射面积大;2、可以分区加热,省能源。。。4 Z! ~  a( ]) d! w! p/ y% }
缺点:维护费用高,这也是为什么大多应用于地下室里,因为水泥地坪不怕水。。。楼上浴室或厨房大都采用的电加热(都是吃饱了撑的)。。。
* v& t7 Q4 [& u/ w  a以上优缺点均属理论值,我上周验过一个地加热房子,不知是不是楼主?
% V4 R. ~% X" d) Y 1.jpg 8 _0 B( ?' Q7 M6 i8 S5 o( P! a# ~
2.jpg
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-10-18 21:38 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
验房师 发表于 2012-10-18 14:12
: W* }1 i. S8 n1 Z' P小黄教授没出来?俺试着回答一下。。。
4 u$ e( t* Q, v5 c: y/ d, t上图是一个典型的地加热系统:Boiler 把水加热到设定值,热水通过 ...

  E% _( f5 }+ E5 i非常感谢!
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-10-18 21:39 | 显示全部楼层
nanfang 发表于 2012-10-18 12:15
* n3 p* \. ]) K% r- V' A6 Ywill be leaking in future, trouble.

8 U! [! @- \, X. q这也是我担心的地方,谢谢!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-10-18 21:40 | 显示全部楼层
nanfang 发表于 2012-10-18 12:15 9 x8 V4 U5 V3 q0 ^! k
will be leaking in future, trouble.
/ l- c  ^$ f* ]2 A7 _
这也是我担心的地方,谢谢!
鲜花(5) 鸡蛋(1)
发表于 2012-10-18 23:57 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
underfloor heating 中文意指地板辐射采暖系统,只要施工和材料没问题,无论用在地下室还是地上层可靠度还是比较高的。
理袁律师事务所
鲜花(163) 鸡蛋(1)
发表于 2012-10-19 08:28 | 显示全部楼层
大温哥华的新房子全是地加热的。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-10-20 18:52 | 显示全部楼层
谢谢各位!