埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 4921|回复: 24

推荐个不错的专修地基,地下室漏水的公司

[复制链接]
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-25 12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
Everlast foundation repair
& P1 s/ {+ C' _/ `& N9 [" K经理是老头,人很好,给的价格合理,而且本身是个工程师,很内行。
2 x) P8 R9 }4 p, w: T& D$ s我家地下室漏水,刚刚给修好,从此不再wet
& x6 P/ R8 F) d! A* C- O; Q! E7 ~" j2 C. {8 {
我们也咨询了另外的公司,没给什么建议,还这不管,那不管,最后说给了很低的价格,和这家的报价居然差不多。所以强烈推荐他家。原来我们以为修个地下室要上万呢,没想到不到8000.而且4天完事。
鲜花(6) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-3-25 13:03 | 显示全部楼层
忘了联系方式le:& j0 j, h1 Q+ _) d

. N; O9 B! z5 X- K, ^780-915-5706
( \4 W- [( i6 W
: _2 B# T% Z9 R" q! t: Hservice 24hours, 7days a week
: k) t# U4 {0 q4 ~! W& z
鲜花(12) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-25 16:28 | 显示全部楼层
平安福 发表于 2012-3-25 14:03 : z3 ^- ?$ E  W
忘了联系方式le:
; t" j2 I: q/ V/ E$ g1 i+ s" k  [4 ~0 ~) a: _' c, e8 D+ K5 Q; v& R
780-915-5706
; E; H! H6 ?- q2 J% A) J% ?
请问你的$8000修了几条裂缝?是从房子里面修,还是外面修?. Z+ I- X  Q4 d1 G+ e0 b2 p5 M# z  a. q
谢谢
鲜花(6) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-3-25 17:02 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
房子地基很好,没有大的裂缝,只是在墙面上贴了些凹凸不平的材料引导水。# O6 t- y* O' m1 A$ d. o
是从里面修,外面要贵双倍。
鲜花(12) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-25 17:06 | 显示全部楼层
你的地下室有没有装修过? 是全部地下室墙壁,还是漏的地方?
% }. V- l8 ]0 w; r  V5 U谢谢
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-25 18:50 | 显示全部楼层
平安福 发表于 2012-3-25 18:02
# r" G/ A1 L4 q" \4 x6 i房子地基很好,没有大的裂缝,只是在墙面上贴了些凹凸不平的材料引导水。
3 I: _4 P6 ?6 l( T4 S是从里面修,外面要贵双倍。
# J" Q4 C8 H2 x# ]& S( P7 r7 X
楼主可否详述一下漏水之情况,与具体如何导水,水往何处流走,是否问题解决以後,肉眼仍可见水在墙面流动,然後导流往某处。想了解一下,希望LS不吝赐示。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-25 19:35 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
如果做FOUNDATION DRAIN, 唯一的办法就是沿FOUNDATION FOOT 铺WEEPING TILES, 窗前做DRAIN WELL, 地下室挖SUMP, PUMP 到外面去,不知道有其他办法。
鲜花(70) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-25 20:12 | 显示全部楼层
沃克 发表于 2012-3-25 20:35 9 z9 |# w# N+ {& l. R
如果做FOUNDATION DRAIN, 唯一的办法就是沿FOUNDATION FOOT 铺WEEPING TILES, 窗前做DRAIN WELL, 地下室挖 ...

( Z: C# F7 S% e! J2 }沃克同学,正有一事求教:记得以前提过,锅炉频繁启动而且燃烧时间短,不好。可是,我家的温度控制器很敏感,总是不停地让锅炉启动,燃烧一小会儿,就达到温度而停火。您有没有好办法?
鲜花(6) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-3-25 20:41 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
HUB 发表于 2012-3-25 18:06
. |, {4 F7 G% t# T: D你的地下室有没有装修过? 是全部地下室墙壁,还是漏的地方?
+ l, o# U" L, k0 j( o: Z( k谢谢

4 V  g* F$ O/ j/ A& n" C0 f+ P8 L* ?* f" |地下室没有装修过,这次是半圈怀疑漏水的地方全部墙壁打开,看到有细小的缝,然后贴上带泡泡的塑料膜引导水到地下的管子里,最后管子里的水流到一个井里,由水泵泵到室外。
鲜花(6) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-3-25 20:42 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
沃克 发表于 2012-3-25 20:35 7 X* y! U6 S7 J4 H
如果做FOUNDATION DRAIN, 唯一的办法就是沿FOUNDATION FOOT 铺WEEPING TILES, 窗前做DRAIN WELL, 地下室挖 ...
8 c- }& L2 @! T( `- r. e& t8 T8 v
好像就是这么说
鲜花(6) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-3-25 20:47 | 显示全部楼层
ceramistpalace 发表于 2012-3-25 19:50 ! j2 Z& ]* z& a. S' K9 a9 Z$ H
楼主可否详述一下漏水之情况,与具体如何导水,水往何处流走,是否问题解决以後,肉眼仍可见水在墙面流动 ...
1 z4 |5 ~- J2 L; Q
外面下大雨,我家就安全,坏事就坏在象去年那种连绵不断的小雨上,地下室的地面不断会有水渗出,很干净那种。所以我估计不是大缝隙,要不就见泥巴了。老人说他家100%成功,从没失败过,说再不会漏水了,呵呵,但愿。在他们贴的膜外面,我们还要贴隔热层,所以肉眼不可能看到水。
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-25 21:39 | 显示全部楼层
平安福 发表于 2012-3-25 21:47 ( a; b! w8 e5 c' y4 d# s
外面下大雨,我家就安全,坏事就坏在象去年那种连绵不断的小雨上,地下室的地面不断会有水渗出,很干净那 ...
2 u6 m3 m  F5 {" V
不是很明白,你说水从地面下渗上来,为何薄膜会贴上墙去,还有,你说水由薄膜导经管子引入SUMP PIT,那麽请问管子是新装的吧? 是否装於地面之上薄膜之下? 薄膜是否就是那种装FOUNDATION WALL外代替蜡青的产物,有劳LS再说明,谢谢。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-25 22:12 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
回答 Marlin 同学: 把温控器设到最高温,如果出现同样short cycling, 说明某一器件坏。可以是 温控器,High Limit 或 Dirty Flame Sensor。

鲜花鸡蛋

Marlin  在2012-3-27 21:07  送朵鲜花  并说:好的,我再试一下!多谢
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-25 22:43 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
沃克 发表于 2012-3-25 23:12 " v$ s5 ]2 q2 I. g# L7 }* o- E# f
回答 Marlin 同学: 把温控器设到最高温,如果出现同样short cycling, 说明某一器件坏。可以是 温控器,Hig ...
6 G: y+ x7 D. f' T9 K% g! ~, U
也请教沃克先生,我有一小型FURNACE,调温器无数字指示温度数,只有MIN至MAX AND BETWEEN,我是以温度计配合调校,例如将KNOB设於MIN与MAX中间三点钟位置,温度计显示20 C时,就自动停火,但近年需将温控器之KNOB不断往MIN处旋设,FURNACE才会於20 C时停火,今年更需旋至贴近MIN处才可,请问可知原因,(已换了新的THERMAL COUPLE)
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-26 06:37 | 显示全部楼层
打开调温器盖,看看中心处有无校正螺丝。(Calibration screw)
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-26 18:37 | 显示全部楼层
沃克 发表于 2012-3-26 07:37 + w1 a  s6 Z  N6 L7 y
打开调温器盖,看看中心处有无校正螺丝。(Calibration screw)
$ i0 t" R+ \6 e  F
调温器KNOB是装设於FURNACE顶,看不出如何向上掀起,KNOB之旋转轴是垂直向下,从前方移走FURNACE之COVER,反而看到整个转轴部件,就是完全看不懂那个是calibration screw,怕是已超出个人能力范围之事,不过还是十分多谢你的解答。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-26 20:12 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
温控器是 HVAC 行业的易耗品,其本身也不值钱,为什么不换温控器而是换其Thermocouple?
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-26 20:49 | 显示全部楼层
沃克 发表于 2012-3-26 21:12 ) g+ \+ C5 Y* v4 @
温控器是 HVAC 行业的易耗品,其本身也不值钱,为什么不换温控器而是换其Thermocouple?

2 {$ T, K/ q( ]; T- y$ ]之前是因为PILOT LIGHT息灭不能STAY ON,得人指点後方知是THERMAL COUPLE 需要更换。当时以为调温问题亦源於THERMAL COUPLE之老化。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-26 22:17 | 显示全部楼层
可能有一些概念混淆。5 v/ y' k) G9 `9 q5 q4 J2 f9 p
1 A# r1 x! {2 u
对于Furnace,从未听说有温控器放在Furnace上的,温控器应放在被Furnace控制的区域内, Furnace的温控器测温的部份分为三类:Bimetal, Thermister 和内含Freon的Sensing Bulb, 很少用Thermal Couple 的。Thermal Couple 如果在Standing Pilot 上,它所产生的Milli Voltage (DC)是反馈给煤气阀的,Hold住煤气阀内Dual Swich的上游的那个Switch。' l. M8 m1 k5 O4 V9 E' X+ {3 @
2 U9 F+ X) A! J/ l! h
感觉你说的Furnace是小的Boiler,如果你家是水暖的。如果你家不是水暖的,那么就是Water Heater。 它们都有一Combination Valve, 内含煤气阀, 水温控制器,High Limit , ECO等, 都有一Thermal Couple, 如果是Standing Pilot点火机制。如果调温不准,一般是因为探测部分结垢太多而不准。
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-26 23:22 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
对,FURNACE一字,可能令人有点混淆,或者应该说是SPACE HEATER,就像FIREPLACE一样;也听说过会是探测部件结垢太多引致,难就难在此方面知识太贫乏,找不著探测部件在何处。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-27 17:24 | 显示全部楼层
温控器的探头是两片Bimetal, 柠成天津麻花状,一端焊死,放于Heater内部。如要检测,需要Disconnect Gas Pipe Line,不建议没有经验的人做。4 M5 P. x) N5 u9 f+ e8 O
7 U* j$ R7 t8 |% ~
另外,如果温控器结垢严重,一个合理的推论是内部其它部分亦结垢严重, 也许应该是时候换Space Heater了。
5 G3 k3 ~9 B0 d3 ]7 B
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-27 18:28 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
沃克 发表于 2012-3-27 18:24
! S4 N. w2 l) C3 i温控器的探头是两片Bimetal, 柠成天津麻花状,一端焊死,放于Heater内部。如要检测,需要Disconnect Gas P ...
: S2 A1 @6 r8 M; `9 L% a
Thanks very much for your info.
鲜花(6) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-3-29 16:49 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
ceramistpalace 发表于 2012-3-25 22:39
+ ]; G: O: O* R不是很明白,你说水从地面下渗上来,为何薄膜会贴上墙去,还有,你说水由薄膜导经管子引入SUMP PIT,那麽 ...

7 L6 b% Z1 I: p6 Y# e墙面上的水会流到地面上,渗出来。从外面是看不到的。贴的膜像塑料的,我也不懂。管子埋在地面下,有很多小洞,这样水就进到管子里,然后流到水井里。
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-29 18:42 | 显示全部楼层
平安福 发表于 2012-3-29 17:49 ) U8 e: v8 f) W
墙面上的水会流到地面上,渗出来。从外面是看不到的。贴的膜像塑料的,我也不懂。管子埋在地面下,有很多 ...

% c& N5 y# Z7 Q/ P# ]好像有点儿明白了,谢谢。
理袁律师事务所
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-29 18:43 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
平安福 发表于 2012-3-29 17:49
% L  I) n# C4 v. T+ r( B8 ~墙面上的水会流到地面上,渗出来。从外面是看不到的。贴的膜像塑料的,我也不懂。管子埋在地面下,有很多 ...

! f! M! N3 O& r, s好像有点儿明白了,谢谢。