埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 1247|回复: 9

家里的暖气炉停了

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-12-1 13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
重启shut-off switch 就启动,过一阵又停了,换了shut-off switch,没用。请问哪位知道是什么问题?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-12-1 13:44 | 显示全部楼层
大中华冷暖维修:Raymond  Wu 884-9286
鲜花(240) 鸡蛋(0)
发表于 2011-12-1 15:14 | 显示全部楼层
查一下你的温度控制器 thermostat
鲜花(240) 鸡蛋(0)
发表于 2011-12-1 15:14 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
maybe that guy doesn't work
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-12-1 16:09 | 显示全部楼层
maybe that guy doesn't work$ ]8 }8 ]8 p$ e# t- F4 }
may 发表于 2011-12-1 15:14
+ P  B/ B% _7 _2 ^& C
但是手动启动后,暖气炉又能自动启动,过1,2天后又不启动了。
鲜花(173) 鸡蛋(1)
发表于 2011-12-1 16:21 | 显示全部楼层
就不告訴你.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-12-1 18:34 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
[quote]重启shut-off switch 就启动,过一阵又停了,换了shut-off switch,没用。请问哪位知道是什么问题?, a# ^* U- e' A# ~! U4 \
ALISE 发表于 2011-12-1 13:14 [/quote
, d' K* v7 o, |( @: a
' u: h$ j. `% f# D8 N. S3 G温度控制器里的电池该换了。
鲜花(173) 鸡蛋(1)
发表于 2011-12-1 21:13 | 显示全部楼层
重启shut-off switch 就启动,过一阵又停了,换了shut-off switch,没用。请问哪位知道是什么问题?
/ Y- V$ N9 l# _; M* P" GALISE 发表于 2011-12-1 13:14 [/quote
" J- n0 X  ]0 m+ P, V' s) N* ~" O
( K; t$ T( T$ n温度控制器里的电 ...* V& F) @! T0 o% K& h1 |8 A* T
金蛇狂舞 发表于 2011-12-1 18:34

/ V' C% _% N" h. {% @& ^2 R  h! N% f  p' G* m# ^, _! Q7 d9 w7 x7 m" e/ p
這個答對了。(沒有獎金的)
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-12-1 21:38 | 显示全部楼层
7# 金蛇狂舞
2 T  z5 A# h# k- W: C已经换过了
鲜花(31) 鸡蛋(0)
发表于 2011-12-1 22:22 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
这是典型的flame sensor 问题。一般两三年会发生一次。
7 X0 [9 b5 _' M1 U$ P把它取出, 用砂布轻轻砂一下,装回原。
/ b# e# O4 X' {1 j$ }  L& H& C9 m; {具体操作可搜视频。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-8-28 11:13 , Processed in 0.091115 second(s), 21 queries , Gzip On, APC On.