发表于 2011-10-31 22:38
|
显示全部楼层
老贾,感谢回帖。1 I. ]7 X: R/ N, f
3 ]7 Z+ ?/ G& `) V确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
! ]. }- X3 g) ]6 j$ Y) ]6 p我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。( o5 y1 z* O! x2 S$ k( H0 }& c
) Y l# D( L+ T9 {3 a! I8 l- T
此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
, p: p4 i, l- lCASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:7 t+ N9 s8 ?3 f$ A" T$ M1 c
1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245, p# h# p4 F# V6 }
3 y0 \$ V0 j1 W2 w! H* N2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-2506 t- j9 e+ \0 t+ G
( w& x+ t2 s6 q( D
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
Z k. T4 L0 r% H; s# J$ ?0 b4 z8 L; x8 R: L/ L+ b0 y
4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260
% q- ^" P8 r( c6 Y; W8 x" i F" R0 K+ F* ~
可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
6 u1 c9 |0 r7 n9 v0 ^) w* E3 K) m7 M! E2 \
因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。
* ?/ @" j% ]. u0 w) N9 U以上这个测试反面印证了rms表没有问题。2 Z+ X" U3 M. c/ Y5 M
8 c+ ]! m# r% H4 a各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
# P$ ^0 M; q; q' I5 E$ a2 _) ?/ t( t1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数
; ~1 y! f' V- s5 p) b1 j2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
, Z( Y/ B3 w% a% f1 m' ~% D% Z3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?
) t9 q% Z& E" f4 x4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?) \" [8 ~& h) u, D' u# r
$ C- _ ?3 z- s; P' I
以上疑问,还望老贾何众高手指点。* V# [$ X, X+ K
. A& v3 O) z8 I& w/ M+ K2 n* a1 N
谢谢
1 c. k6 D" J4 T3 _
1 q n/ q6 t% _' t. srichard |
|