老贾,感谢回帖。
7 E7 O, |, R2 ]2 o/ d' {- c
+ |$ V2 B' j( Y" z2 s确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
2 P2 p# K$ {& B9 M5 o5 ]我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。( z; o9 l& E/ U1 l1 M
- f' c1 |" a7 f$ h2 `$ Z
此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:9 ^2 I) s1 K! P' N
CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:! P( {; v; O S a. \
1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-2456 H' c' ?; ]/ S/ J3 e
! ^) Z& J% _# }6 t2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250& D1 i# \$ l, X7 S1 U% c+ l
. l) |6 K5 v; \/ B3 s* V( @9 c. W3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255* }& E- [: c! k0 `3 k. r: x0 _ @
& p# A1 s# M3 t& F8 M4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260
) B5 \$ f" f2 B8 O! U6 Z. H8 z' |/ j9 |
可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
& p# m! w1 H. n# {! ~" ]: X$ O8 d" g: e
因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。
2 W1 R! Y! n* l0 r; O以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
( i+ A2 {$ t( H& Y: G8 D
! {& l, A; P6 V) x# l: x3 B各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
* F% _, w- h6 x1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数5 d# g p) y& p8 c
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
/ z' n' c% |2 w. e. w+ Q) q3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?- E* k7 z" ]4 x- y8 a
4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?0 c8 y& H: x5 O) |9 Y
0 k' {# G7 s {9 G1 g4 z8 l3 u
以上疑问,还望老贾何众高手指点。
3 q( {5 o5 H% p/ I2 k6 T9 T% u# f2 E" h, Z0 _. `0 e
谢谢( d" N- i. J0 b# x4 \/ o9 |