发表于 2011-10-31 22:38
|
显示全部楼层
老贾,感谢回帖。" @- h/ H) O" L) t0 z1 ~- G2 l% W
: E6 s0 J9 {+ o" ?* P. Q5 f% k
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
c0 r; s& ~: w; \ {6 F1 W我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。
1 K s$ [" W3 _3 g, _, t, I$ O. w, n& \# R- i
此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
9 s. z2 N. m9 ?8 oCASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:- {2 I8 o3 n' n2 c( g( j
1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245$ E5 T$ P: o O2 m
# l5 g6 W: a2 [" y) D" a
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
+ J8 |) |8 h c3 O9 [, E1 ]' N6 l. _
) N2 |5 r- J* _3 F9 I1 l1 w( [0 d3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-2559 w$ Y' C2 X6 Q( R6 G$ ~2 a
) e2 c1 {; S$ z/ U! j4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260
; N' i- @8 ^1 }! B& z
' f' u/ Y, y* j可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
$ d* x6 E& R' r& ]( `- Z9 \0 ?9 G4 g; v1 ?; y
因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。
7 q- o; h$ O6 _" W0 w: U以上这个测试反面印证了rms表没有问题。1 \# O- e+ b3 ~) m
$ \8 [$ j4 R- n, R9 d
各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
4 b4 F1 `, u2 P9 L8 G3 u2 N1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数* Q8 ?2 q9 z0 S3 S+ V: k( m5 E
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?; N7 v: B, O p5 s: _
3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?
) U# n0 e6 p0 @9 z( z2 K4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?
, U& o. R5 Y# S" [: E/ |. @: {
/ N' P e O% c以上疑问,还望老贾何众高手指点。
% d3 ]. k8 e w) w9 W& ^1 B: R8 L) o
谢谢
0 K b. t6 q E! L8 a: E
6 w& g z$ f# v& ?richard |
|