老贾,感谢回帖。% T" N f) d& Q2 @" |; i# g8 j
7 K- _' C+ ^+ @7 O3 \" C* @
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
7 O. v2 S6 W6 o" X我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。
' [: w! S3 O) s: d" Y; C3 |. M: u* K/ U7 }8 |5 S' A
此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
* \' ^1 ~' |1 B2 S8 G" G( {5 uCASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
1 @" |) F) D" L4 b) \1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-2459 v2 R9 X$ G6 g4 p$ J0 ~/ O
* e# ], r) b) a; j5 |0 B4 H( u2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250+ J4 m U1 A9 u
6 A7 H$ \3 _, e; w, r3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255: ~6 z4 O m( R: @8 F
, P( x) X2 a! F# N5 a4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260
: @; k" e* Z) l$ o% J3 q" ?* k8 F2 s
可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
. M/ f3 r% Q; \1 s9 w- |& i4 @' j* e+ K, o0 Z/ u( s' x7 b. ^
因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。' L' F4 N* M5 J t
以上这个测试反面印证了rms表没有问题。$ }' V) l4 n1 _1 I
8 U: R# I$ Z# |. x
各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:" c. d. Q( ?5 T1 K( v3 w$ m
1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数8 X/ l4 R6 j) E7 v& I$ @
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?' a& J c- F& @0 O, R
3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?) c% t( ^8 n3 v7 o9 l4 G
4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?
6 |( h9 G `0 m. ~: g# I$ R! c" W- U+ q) U! T
以上疑问,还望老贾何众高手指点。
+ n- d- H: k- I* F8 n
3 _( }3 I. h2 V( t9 z谢谢
" g1 X( O# F' N: N: @( b
: @$ @- A7 H& p+ F9 x3 W$ orichard |
|