发表于 2011-10-31 22:38
|
显示全部楼层
老贾,感谢回帖。1 C; V0 G, w) _% h7 A& f) y
, V" z1 I" j' e% a9 H9 ?/ c
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。' B' b7 s+ p. b- ~ t" |
我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。
8 g+ }: J+ f4 D! s! r5 x: A7 T4 r4 u' x1 u# H5 G! Y' H: S. g+ ]* {3 Y
此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:" u3 [4 R0 D! V* \6 i
CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:! T1 }9 F) j7 P0 D! q! P) x
1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-2457 }+ k: e! B4 b
B" n i/ o; P6 n% s# G2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-2503 E% e" E0 q t2 N' v
1 }: ?2 u4 @% ~6 }9 Y4 z
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
3 l7 [# H+ R1 d% D9 F" v3 ~
0 D8 V- X6 |% I( v4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260
1 X& @: Q8 }" Y5 N. n+ w3 l7 J: u
4 t; p" @! E8 u可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
# Z, \% l* _; l1 L7 m4 i
% B$ f* R$ [5 i% l+ H3 w9 f因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。4 Q6 F/ ^* b: ]; k1 Y3 }$ O/ j2 R" S
以上这个测试反面印证了rms表没有问题。. D0 y* x$ o+ N) k2 d
6 y, I6 _4 c) ~5 S; I
各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:4 N/ L" G, T: d H0 x
1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数+ ]2 t2 w: @- Q" q4 Z
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
t( g6 b, [4 b. \; ?$ Q0 {3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?
+ E+ } B. H: i4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?! |& ?, n8 r; ] x* G
/ M& f; w5 c6 k8 F/ \: \8 d+ Z* v
以上疑问,还望老贾何众高手指点。
; ^' _; N6 u/ ?' m& w* g- s
- X5 T, Z& ~" k1 n+ q+ |" ?谢谢
7 c& N6 Y6 q- ]4 W
6 O" U# Z4 `8 ?3 z$ F9 y+ @richard |
|