买了个正在芳龄的房子,经过几个月的熟悉和检查,发现这里的服务行业有不少也是糊弄的。
1 i  b. P; D3 O' C) G, @1 {* J3 H% D3 d/ O
不知是因为前房主专业问题还是做甩手掌柜的惯了,有些设备弄的确是乱七八糟。
# C. K7 d2 c) [( q, e0 f' V) g# V& g0 y+ N
车库门---弹簧断了,拆下来一看,一大一小,小的断了。是上一个维修服务商的杰作,他们的名片还被前房主钉在开关旁边。虽然是一大一小也能调平,但是不同的疲劳寿命,明摆着是坑蒙客户,同时也不能保证刚好调到合适的预紧圈数。
3 D5 a4 B9 [0 _4 p4 ^7 ~: F5 a' P! a6 J+ d6 a
加湿器---发现加湿器的小水阀外结垢很利害,拧了一下发现,阀一直是关闭的,开开就漏,修了水阀,再检查发现供电变压器上没电,拆开锅炉护板,发现一根电源先脱落。再细查,发现安装者动了不少脑筋,就是没有吃透产品的功能。电源接到了锅炉风机上,想是安装者认为加湿器靠锅炉风机控制工作,其不知加湿器是靠温度传感来启动/停止的。
" ?9 L4 G0 ], E& ]5 i% e: O6 u1 x! }8 @# L3 d- z
因为彻底清洁冰箱,包括后面,发现制冰机的供水管接头竟然在缓慢地漏,每分一滴,地上应经结了很后的水垢,由于漏的很慢,在地下室没有迹象,倒是有加湿器的功能了。
  \- v# U6 B. @6 l+ T* b7 h$ V; |0 z" S3 Q9 ~8 m3 [  ~4 o
所以对这里的服务商们也没大信心了。
鲜花(657) 鸡蛋(3)
发表于 2011-10-15 22:48 | 显示全部楼层
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2011-10-15 23:44 | 显示全部楼层
1# Healthy " i/ d( h% [8 W  |

* O: H+ ]( s6 v. r这就是加拿大,你能够早发现REALITY,U get prepared, 倒也是好事。
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2011-10-16 00:32 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
只能说你太强了。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2011-10-16 07:44 | 显示全部楼层
有维修经验的工程人员的基本素质
鲜花(34) 鸡蛋(5)
发表于 2011-10-16 09:14 | 显示全部楼层
这技术,考个证卖房子去吧。
鲜花(7) 鸡蛋(0)
发表于 2011-10-16 15:29 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-10-16 17:06 | 显示全部楼层
电源接到了锅炉风机上,想是安装者认为加湿器靠锅炉风机控制工作,其不知加湿器是靠温度传感来启动/停止的...
' u4 ?0 y* e; G& lHealthy 发表于 2011-10-15 22:07
" K6 J( [, Q. z6 N+ R
3 E6 T/ [  T' a
that should be the right one, when fan is running, water is enable to go in depends the humidity control swithes.
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-10-16 17:50 | 显示全部楼层
that should be the right one, when fan is running, water is enable to go in depends the humidity control swithes.: W2 |" G+ L& l$ N! ^0 J5 {
pcmouse 发表于 2011-10-16 18:06
% G1 A8 W/ }3 y; z

$ Y, B: Q$ g5 h' O加湿器的设计远比你想象的要...合理。锅炉风机启动,加湿器并不马上启动,它感应的是通过的空气的温度和温度变化率,当温升速度大于2度/分钟&空气温度大于55度时(这两个数值可以设置),加湿器通水;当温降速度大于xx和空气温度低于xx时,加湿器停水。所以说,加湿器是在较高的温度下而且是系统制热起始段开始工作;在系统制热末端停止工作。因为锅炉加热停止后,风机并没有停,是滞后一段时间停止的。是不是比你想象的合理哪?   n% x6 W  J, V3 \
8 N6 n/ ?& l6 p
而且其本身并不应该随着锅炉风机不停的断电/通电/断电/通电......。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-10-16 19:12 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
加湿器的设计远比你想象的要...合理。锅炉风机启动,加湿器并不马上启动,它感应的是通过的空气的温度和温度变化率,当温升速度大于2度/分钟&空气温度大于55度时(这两个数值可以设置),加湿器通水;当温降速度 ...
/ i: |( k+ E' D) l! `3 r/ sHealthy 发表于 2011-10-16 18:50

% V+ l; e* w1 W9 Q! C' v. w0 u
" ^' W; i8 E. g看来我想象得太简单了。什么时侯把我家的拆开看看,顺便把 needle valve 清清。
鲜花(1181) 鸡蛋(48)
发表于 2011-10-17 12:25 | 显示全部楼层
加湿器是非常难以设计和维护的东西。因为必须要蒸发大量水,就造成杂质积存。目前的主流设计都有一些问题,没有特别好的设计。
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2011-10-18 20:49 | 显示全部楼层
鲜花(55) 鸡蛋(1)
发表于 2011-10-19 21:45 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-10-19 21:58 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
加湿器的设计远比你想象的要...合理。锅炉风机启动,加湿器并不马上启动,它感应的是通过的空气的温度和温度变化率,当温升速度大于2度/分钟&空气温度大于55度时(这两个数值可以设置),加湿器通水;当温降速度 ...
0 J8 {# [9 F; R4 H/ L1 N3 uHealthy 发表于 2011-10-16 18:50
& P/ }' E1 @$ z5 J! R) X2 m2 {
$ N/ H& R. I' z( [
俺不是来抬杠的,加湿器有50多的,也有200多的,我也装过3000多的,装的方法不一样的。。。
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-10-19 22:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 Healthy 于 2011-10-19 23:22 编辑
% u% T$ C8 A" _( X* u/ N! `) }6 F9 s, r  k
DIY车库门弹簧需要细心,镇定,使用合适的装备。弹簧预紧只要推不到30个90度(对7‘的门),前十多个很轻,弹簧还没上劲儿;后来越来越重,其实一般的体力都不是问题,关键是越重人越紧张,越感觉不支。所以站在梯子上操作不是一个好主意。* i0 }! k% _$ p1 R  j  M1 P
# }9 P' r0 P; G+ g2 p$ L7 A
这个活不象园艺活,做不好能凑合就成;这个活做不好确实会有危险,所以如果没有DIY的经验,还是不建议搞。因为其间遗忘一个小环节就会出现意外。而且对工具和操作力道也要有感觉,因为虽然只是每次只预紧90度,如果掌握不好施力方向,在最后几下容易滑脱。
鲜花(4) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-10-19 22:23 | 显示全部楼层
俺不是来抬杠的,加湿器有50多的,也有200多的,我也装过3000多的,装的方法不一样的。。。
# b, D5 |1 t; ]# x! MAASTAR 发表于 2011-10-19 22:58

, \3 X1 F6 [3 f0 k$ h2 w% q1 G- `% v( r8 p3 q# Y

# r% @, M4 u. B( F* e/ |欢迎,大家交流交流,多长见识吗。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-8-25 01:08 , Processed in 0.159444 second(s), 33 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表