老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
The receptacle outlets shown in the front bedroom and study are split-switched receptacles。 请问这个要求是从什么时候开始的?是code的要求还是building的要求?最好能给出出处。谢谢
鲜花(219) 鸡蛋(0)
发表于 2011-9-2 20:47 | 显示全部楼层
kan kan.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-9-2 21:07 | 显示全部楼层
The receptacle outlets shown in the front bedroom and study are split-switched receptacles。 请问这个要求是从什么时候开始的?是code的要求还是building的要求?最好能给出出处。谢谢
" e6 ?" C4 x/ h" N. D/ s+ O% ]! a  hjjj18 发表于 2011-9-2 20:36
% v9 B3 m, [+ E' `$ F: b" m
谢谢您的鲜花,俺老贾不是房屋方面的专家,试着从code学到的知识回答您的提问& X$ |/ r: N: B5 X& R7 a4 Q# E
在cec,26章 receptacle一节,谈到,residential 任何一个房间,只要是没有装照明灯,就必须要装一个split switched receptacle。 俺认为,任何一个建筑商一定很喜欢这个规定,因为可以节约很多灯具和布线的钱,也许从某种意义上来说,也满足了用户个性化灯饰的要求,但是,对于很多华人,尤其初来乍到,往往不理解也不习惯房间没有灯黑乎乎的感觉,这一切都源于人们的生活习惯。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-9-2 21:12 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
本帖最后由 jjj18 于 2011-9-2 22:13 编辑   h  n. Z+ t( c; E: y+ u

, f  l7 L' g- q2 d$ D, s 3# 贾电工
" j" B* a5 k# z& @! i; |9 f多谢,为什么要加开关呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-9-2 21:21 | 显示全部楼层
3# 贾电工
, l% q3 G" {# R9 S多谢,为什么要加开关呢?- \) ?% U; P3 c5 m+ D
jjj18 发表于 2011-9-2 22:12

) F% q) E$ L) C如果一个房间,没有在吊顶上装灯,就一定要有一个half switch controlled  duplex receptacle,房主 需要自己买个灯插在这个receptacle上,用门口附近墙上的开关控制了。不加开关,岂不要摸黑进入房间?
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-9-3 07:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 jjj18 于 2011-9-3 08:56 编辑 + B* _" |7 b' y; B/ O- t

& M6 X% e) \. w9 T0 k 5# 贾电工 ) f5 a# G* {- A. N" S
问题是,根据图纸,有灯的主卧室(带阳台,带玻璃推拉们,它用两个3way开关控制四个插座。现实中,在一1999年前后建的Condo里,客厅有一个两路插座,由开关控制下面那个插座,而卧室没有。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-9-3 10:04 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
6# jjj18
3 Q0 P' L- E: w9 w! u* V" V6 K6 i5 t$ s5 J; K

% Z* |% O# v* r业主提出的要求只要不违反code的规定,应该都是可以的,很多豪宅的图纸如果没有说明,有些东西很难猜出为什么要这样,照图施工就可以了,一般到finish时,真相大白。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-9-3 14:42 | 显示全部楼层
谢谢。找图施工是自然,只是想问过所以然
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2011-10-27 23:04 | 显示全部楼层
谢谢您的鲜花,俺老贾不是房屋方面的专家,试着从code学到的知识回答您的提问
1 n. u3 O. `; P; ~# Y在cec,26章 receptacle一节,谈到,residential 任何一个房间,只要是没有装照明灯,就必须要装一个split switched receptacle。 俺 ...8 C) C6 L" Q# A) Q7 F
贾电工 发表于 2011-9-2 22:07
0 l& ?" ^4 h5 d6 E
这个一直是我认为CODE里最扯的一个规定,在SECTION 30,BEDROOM,和LIVING ROOM(仅
+ \, m- Y! O& ^0 N限这两类地方)如果有一个SWITCHED SPLIT RECEPTACLE,就可以不装灯了。其实在建房时装一' z; ^8 Z5 k( ?6 E8 d
个灯是很容易的事,而房子建好后再在顶上加个灯就会很麻烦。一个房间在顶上中间有个灯和在边上插
: h" x" d1 q; |1 g+ Z; O座上插个灯,那效果差太大了。不过,好在HOUSE 一般都会装灯,而CONDO一般在LIVING ROOM会是个插座加开关。