埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 2584|回复: 5

请教 high efficiency furnace 出风口结冰的问题

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-30 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
如题,furnace 出风口总是结成巨大的冰块,请问各位高手可有解决的办法。先谢谢了,祝大家新年快乐!
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 12:08 | 显示全部楼层
你说的屋外的那个出风口吧?那儿总是结冰挂的,你用手把冰弄掉就是了,我女儿最爱玩儿那个冰条子了,再说它也没什么影响啊。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:22 | 显示全部楼层
不算异常, 但要留意,可造成炉子不工作
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
及时清理冰柱, 保持排气口通畅
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 15:47 | 显示全部楼层
Furnace 的出风口出现“巨大的”冰块应是不正常的。
+ l/ I- b3 |( f& J0 ^/ T: D* F6 M3 x0 f* Z
High Efficiency Furnace 在运行过程中会在第二热交换器和通风管中产生很多冷凝水。0 S' [3 }$ f/ X6 E2 f1 q9 T5 l
( w7 O* S8 B  M! Y" a) y# ~6 |
正确的安装应使通风管向后倾一点,使通风管中冷凝水回流进Furnace, 进而排放入地漏。" ]. W4 Y+ i6 K) l( L3 _4 v
如果通风管向前倾,则通风管中冷凝水向前流出出风口,遇冷则结冰,长时间后则形成大冰块,部分堵塞通风管会使Furnace中发生不完全燃烧,产生CO,这是 GAS CODE 严格禁止的。
3 Z' d/ U5 E, A8 H3 C( P8 r, Y' {# t3 X6 j' K
另外通风管出风口应安装90度向下的弯管,减小堵塞可能性。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 16:05 | 显示全部楼层
http://www.edmontonchina.org/yp-list.php?cateid=12&bid=155; G7 p# z3 N# |( E
0 R: t- H- C& }* J3 ?. R
亚省华人 冷暖水喉$ I! b9 W( w/ J: T+ j, ^+ Q" w
Alcom Plumbing, Heating, Air Conditioning & Refrigeration Ltd。
$ [; u  w6 T( e+ r  Y5 Z
3 S/ O. e- u$ I& d& ~: iTel:  (780)444-7957, (780)716-7666  e) i" y4 w7 [( ]) \
Email: alcomhvac@hotmail.ca# r* B3 {2 s. m( I8 `$ Y
Contact:  Walker
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册