UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。3 q% z, {3 S9 r; g" w
(1)日检
@" U1 n" Y% V1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;
" p0 d1 s7 L/ H% \# R# p6 m2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;9 |8 D r& t9 A. z
3)有无异常噪声;+ w/ ^$ k" F9 d- C4 \7 ^9 L& Y/ y" Y
4)确认通风栅格无阻塞;* p( w6 H7 e2 H* |: {
5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。
7 w) [! D, T6 V(2)周检# P; G2 @$ X8 E0 o: o: Z
1)测量并记录电池充电电压;
* d3 `, |/ x# v# A2 p2)测量并记录电池充电电流;
% t6 L. F/ \; s) \4 G: B3)测量并记录UPS 三相输出电压;
; C$ s# w. b6 m. y* I4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。% ~8 v' x& p; P) \, ?
如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。1 d) h9 Z; z0 O3 |, f
(3)年检
/ Z! k( {2 f" j a: \/ W' |每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:
W+ U7 G% d" R1 f1)首先按周检的内容进行检查;
$ M" X5 l/ ^" g8 d2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;
6 `! E* w: b, d1 |3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;
; l) h: l/ A& B9 t; X4 w3 v; V- J, R4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;
3 e9 J% ?2 j3 U5 |2 g5)打开UPS门板和内部的保护盖板;$ O! a# h z. G- r* Q3 k/ h" [
6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:
+ Y* |/ u5 c9 g, x3 ?7 q4 L电容----检查漏液、变形等
6 B h) S, [& ~8 z: T2 @磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕; W8 U5 _: w* B. e: x) E, N1 v7 f$ {; M* G
电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固0 l- H3 t) k; _
印刷电路板----检查清洁度和完整性4 s& }3 a5 _2 g8 B4 g; g
7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;$ h! _# B6 i7 x5 ]6 l
8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;
/ B( s- O: z: q4 {( o! Y9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。7 Y6 S! {/ ^6 G7 e
(4)其他检查
3 W7 R% a% o4 o4 w \9 K' t4 B1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;! Q& D( ~% J% \9 T
2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。
" E' g" o% F& l( C3 ]3 h1 L! C3.1.2 电池维护" C$ d1 I& S$ i- Q# N: k
UPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。
( y- u, `: H: }+ @6 D(1)蓄电池保养+ r& ~$ f/ W7 \: H. i
为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:
& s6 C4 B/ r0 X1 k" n. E1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;
: u! P* \% ^0 k2 q' f( l3 R9 Y2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;
! k- b) Y1 e# m& {% z/ Z, Y q3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;7 x, s% W$ e8 w1 B
4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;9 n$ _" y; [4 a6 M4 J
5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;8 y% A. n% {% t9 V
6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。6 f) g9 ~! f4 E, x: [* B2 ]
(2)手动电池自检1 g- U" a- ~3 [1 f0 ^2 o$ m1 Q
允许手动电池自检条件为:
; T% f; y/ F; `* Q9 a! H& g( V1)电池接触器闭合;5 h1 A; k; K5 t" N8 v& N
2)电池处于浮充状态;
3 X& h1 ~" d6 R, a3)整流、逆变通讯正常;6 u# k, j# B' b6 O
4)电池状态正常;! N F1 F, ~% n! u7 H
5)整流器工作正常;# B. F) {/ D4 i
6)市电电压正常;7 p) q0 B' ]5 W& |, z* o9 Y0 s
7)逆变器正供电;
$ d* a* t+ Q) d1 H4 X! L8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;1 L3 p9 I/ F& j! u1 c
9)UPS 不处于联合供电状态。
( X$ h0 U: r! ` v" ]0 `7 s以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。
6 ]' f$ ^# E( L2 C按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。
$ ^3 A: x% m$ f* z7 E9 }电池自检结束转均充。2 X( I b2 p3 G( X
(3)自动电池自检
) K4 ?9 y" ^8 K: p: U6 M当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。) l# t7 Z6 [0 w3 S5 T( e
如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。
3 P. r9 o- s- n I/ r) R, ~. O3.1.3 故障检修3 k& b, G2 z/ D$ H$ I" k4 T2 D
由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。
' g, G, k9 R. ?# F" E7 P3.1.3.1 故障诊断基础 u6 L- L+ ^3 O
一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:
7 R S0 e6 }6 q0 T; u0 B! [; H7 GUPS 输出电压一般偏差不大于2%;/ ?# {: \ z& ~- R1 P, D8 ]& i
如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;
% r7 D0 L5 _; v7 @如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。$ \/ K0 A0 f# k! e$ S2 S
3.1.3.2 故障诊断步骤
3 j/ b7 e5 z+ D( X【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。
7 i6 j5 [8 Q0 \% {. D( B【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。
# Q% G. a6 N1 \) B1 |- f( K5 G【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。
4 h3 Q+ Z4 P' g' f3.1.3.3 异常处理: }8 v. \2 d! S9 z. V7 | ]1 U
UPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。
$ F) ^$ Y6 ~6 T# b7 Y表1 无告警指示的故障处理1 f m" N! }! t0 w M) R( m9 w) Y
序号 现象描述 原因分析 处理办法
|- K* B( l( Y# e$ f1 市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检 A.输入电压未接入
8 v# _; w5 I! z1 ] xB.输入电压过低 用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求, n2 x6 I; o, e" N
2 UPS未报故障,但输出无电压 输出连接电源线连接不良或输出开关未合 确保输出连接电源线连接妥当
0 G4 F7 Y' E0 K, k6 d9 p3 机内发出异常声响或气味 UPS内部故障 请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理) W" Q' O1 E2 R) m! C! q: X
当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。
9 D+ }% J' o) T3 P* D7 O4 ~UPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。& Y, Y4 R) S, U- K3 m; I
i2 M5 @2 v5 n0 i( |% n( b- D/ _iTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件4 f: O# r h- s+ m" }
1:风扇 2:整流模块 3:软启动继电器 $ j/ [+ |2 B2 f6 h- @
4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5 6:D 级防雷器SPD12Z2 i" E( O5 i5 o2 ^9 w6 M- j, y
7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP
0 z1 |& B" v S& ^; D0 O10:主路输入空气断路器Q1 11:旁路电源输入空气断路器Q2
4 R- P! M- O, s0 Z12:逆变模块 13:快速熔断器 14:并机板ULW2L61M3 + g, ^; D- ?5 U% |/ ^+ l
15:EMI 板ULW2L61M4 16:磁环 17:输出空气断路器Q5
, @/ J) X: g* z6 f0 q: k; L. [18:操作键盘板ULW2L61K1 19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U2# K' q- H; C/ ` R0 }( f! F% {
21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00 23:机柜地脚螺钉(M20)四个
) {/ ~5 B. o% q) P. \1 q% p. `4.2 显示控制面板
' J. Z" M0 K7 m0 \# t显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。 |
|