UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。
% Y+ m" O; e$ p3 O4 D$ p2 k! u(1)日检4 j+ V. c2 g7 @
1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;
! t$ W) h$ @6 t2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;
. x  w2 T% G- B# ^, A' X2 L3)有无异常噪声;
: |2 H+ Q7 s6 u* M" @4)确认通风栅格无阻塞;) C. q- M; H$ H8 B9 v( p9 X
5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。
/ v8 y0 v9 I0 k(2)周检1 c; s/ |0 O" t5 x  H
1)测量并记录电池充电电压;% j6 d9 `- o# W& a( r8 E6 i) U
2)测量并记录电池充电电流;
6 @6 T& @  G4 @2 C+ I$ [; G3)测量并记录UPS 三相输出电压;
0 F7 j! C  \2 t3 P4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。9 P% w0 S% D; l& v; h# W: J  A
如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。
: ~: a/ F/ h! o; p(3)年检
5 o8 \! G. ?( Z5 y" C每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:
0 ?5 t2 L! F9 q3 c1)首先按周检的内容进行检查;' `9 _0 ^2 L% j7 B' L2 v
2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;
+ q/ z8 I3 w# x$ Z3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;& f, o% n8 B  a( ]
4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;% Z7 k3 N8 T- R& g# g
5)打开UPS门板和内部的保护盖板;# T; d5 t' l1 x' O- U3 J7 R
6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:$ ^0 o: p  B) w6 U; y
电容----检查漏液、变形等
, ]; F8 O% ~- M7 \磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕
: i9 j6 ~6 n( A- P1 z' m: A9 k电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固
3 M, b: E4 [" D+ ]( Y印刷电路板----检查清洁度和完整性
2 m! V/ h/ p7 x* @- X4 K7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;+ u- Z; C- g- ^: C
8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;
# d9 f! M4 C2 V& a$ D: @9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。$ M5 g3 @' ^; `" o, K
(4)其他检查4 f: \( M& ]( H. M! y( G6 V
1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;
' e! r$ t% c# t* I" }2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。1 j$ A, s5 x, e5 D4 p5 `
3.1.2        电池维护) P& q# p, a7 z2 Z
UPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。. |2 _7 h2 u4 i* }+ }
(1)蓄电池保养! v; q9 |  K- I5 e# N4 i
为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:
5 N, f/ B3 m. R$ u  @1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;
7 f$ b! \; F9 `2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;
: P& f; m$ w' W5 i$ k9 B& s3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;
' Z, E7 W' @4 H1 `, K4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;- ~& \1 c% @+ H, H4 L: {( {0 L. ^+ Y
5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;
( C3 T% X0 s. q" i6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。- j2 L: x% V6 X( ~! _
(2)手动电池自检/ z5 O' A( [4 c0 a) \
允许手动电池自检条件为:
0 b' F5 v7 @' V7 P6 m( M1)电池接触器闭合;
  ]1 o4 L1 A; v& j* s' ?2)电池处于浮充状态;
' j8 f& x# r; S  ~) U9 l4 N3)整流、逆变通讯正常;; R# A4 N, o* m
4)电池状态正常;
' {. a. [, Y8 j1 [! B/ [5)整流器工作正常;. h4 u2 ^% I2 S2 P/ |
6)市电电压正常;
; W* K8 L) A9 W/ V& V" t7)逆变器正供电;
' M# q; s. k- L8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;
9 x9 g1 n& f6 I* A) {9 ]- \3 I5 C9 V+ o9)UPS 不处于联合供电状态。
4 J( ~; Z- ^; ~: I7 a1 s以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。
" `6 ~% D5 b( q0 e; o按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。$ u- I8 Q6 O5 s! e
电池自检结束转均充。
7 P, P. v+ x9 i+ P3 z, G) k1 l9 |(3)自动电池自检
; u5 e  U) y# C# r当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。2 l# o: _8 u6 ~0 t/ C
如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。1 x' N! C5 V0 o
3.1.3        故障检修
/ B$ t* o4 N2 O6 Y由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。) g, W/ |$ b7 y( c
3.1.3.1        故障诊断基础9 k% J% t; M) X+ u7 I" _
一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:
% |1 m* v. R6 n5 t( e+ R1 X- qUPS 输出电压一般偏差不大于2%;" R4 Z) j9 z" S8 J- Q1 \/ }
如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;
0 e9 v) Q: G& \+ R如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。
, v- A. g3 i5 s9 H2 O1 g/ L3.1.3.2        故障诊断步骤
) C+ b! s+ B6 f7 y% K: J6 ~# C% k. z6 w【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。
! M7 j7 V0 O/ E; H; x5 a【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。
6 v: K- R" Y# |* B  \- X【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。1 Q! N" @5 l& k5 u0 @
3.1.3.3        异常处理6 N! L& @$ m' |) D( w; \4 T
UPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。
0 @0 ^: M5 g0 r. B& h+ c0 n表1  无告警指示的故障处理
2 F- d  t1 d9 J  _序号        现象描述        原因分析        处理办法
* I7 a" `- \. t+ Q. y8 w1        市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检        A.输入电压未接入
1 c' r( A/ _; J& _B.输入电压过低        用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求
8 {) K- F" @: V% v" o& s$ K, F2        UPS未报故障,但输出无电压        输出连接电源线连接不良或输出开关未合        确保输出连接电源线连接妥当
8 S; v; E9 S% F3 ]. L8 a, G3        机内发出异常声响或气味        UPS内部故障        请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理6 y& Z* u, b# J' j
当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。0 {: ]( D3 V" g
UPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。: H0 ~' D0 ?. O7 m' g: h$ _
! B6 P: j  h4 A
iTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件; Z: T6 F3 d4 u6 h2 w( ~& P( z! O
1:风扇      2:整流模块     3:软启动继电器
% ~/ C6 |8 Y  z$ y) g4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5  6:D 级防雷器SPD12Z
- X6 T. T% f/ Z7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP
- f( T/ C1 o7 ?' [* o10:主路输入空气断路器Q1   11:旁路电源输入空气断路器Q2 4 g( V( ~3 ]3 ]8 [5 i
12:逆变模块  13:快速熔断器   14:并机板ULW2L61M3   @1 ^# x' I6 p. t. q! |
15:EMI 板ULW2L61M4  16:磁环  17:输出空气断路器Q5 ; H  _7 ]7 L& r: o7 Z
18:操作键盘板ULW2L61K1  19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U21 ~& P4 q9 ^& Z0 |" W, `
21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00  23:机柜地脚螺钉(M20)四个4 p( D. v/ z0 X9 r# S+ m
4.2        显示控制面板
" V" _% W' s: _# r显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。